sambor Opublikowano 30 Stycznia 2020 #51 Opublikowano 30 Stycznia 2020 Tylko po stronie DC musi być wyłącznik na prąd stały DC i na odpowiednie napięcie. Cytuj
Agni Opublikowano 31 Stycznia 2020 Autor #52 Opublikowano 31 Stycznia 2020 (edytowane) 13 godzin temu, Dioob napisał: według schematu ma być wyłącznik trójfazowy zarówno po stronie DC jak i AC. Wyłącznik DC zazwyczaj jest realizowany przez falownik bo jest wyposażony w takowy natomiast po stronie AC moja instrukcja montażu mówi, że może realizować taką funkcję bezpiecznik 4 polowy czyli rozłącza także neutralny. (tzw. ac breaker) Edytowane 31 Stycznia 2020 przez Agni Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 2 Lutego 2020 #53 Opublikowano 2 Lutego 2020 W dniu 30.01.2020 o 05:58, Dioob napisał: ,,,, czy trzeba montować dodatkowe zabezpieczenie przepieciowe w sytuacji gdy inwerter takowe już posiada wbudowane po stronie AC i DC? Konkretnie chodzi mi tu o inwerter Huawei sun2000 4 kw. ,,,, Na wstępie chciałem poinformować, że moja odpowiedź na Twoje pytanie może być wadliwa oraz zawierać nieprawidłowe sformułowania. Falowniki Huawei małej mocy z serii SUN2000 standardowo wyposażone są w ograniczniki przepięć typu II (dawniej klasa C). Ochrona przeciwprzepięciowa zastosowana w falowniku powinna ograniczyć przepięcia komutacyjne na liniach DC i AC do wartości 1-1,5 kV w stosunku do potencjału ziemi. Ograniczniki zamontowane są na stałe, więc nie można ich wymienić, pozostaje tylko odesłanie całego falownika do serwisu producenta (aktualnie serwis jest na Węgrzech). Falownik ma kontrolę poprawności wykonania podłączenia uziemiającego, którą to funkcję można programowo wyłączyć w menu serwisowym falownika. @Dioob te ograniczniki zamontowane w falowniku nic Ci nie dadzą, jeżeli nie będziesz miał prawidłowo wykonanej GSW (główna szyna wyrównawcza) budynku. Cytuj
Dioob Opublikowano 3 Lutego 2020 #54 Opublikowano 3 Lutego 2020 Dziękuję za odpowiedź, trochę mi to rozjaśniło sytuację,może dlatego w innej ofercie miałem zaznaczone dodatkowe zabezpieczenie Phoenix po stronie Ac. Pozdrawiam Cytuj
misiek30 Opublikowano 4 Czerwca 2020 #55 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Ja zbudowałem sam 6kW , od 26-go maja działa już na liczniku dwukierunkowym. 1 Cytuj
rumunn9r Opublikowano 12 Czerwca 2020 #56 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Piękna robota moja własnoręczna instalka3.3kWp działa od 23 kwietnia nastukane 740kWh mimo że maj był naprawdę parszywyWysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj
misiek30 Opublikowano 12 Czerwca 2020 #57 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Też mam Growatt-a, tylko 6000 tl3-s i na razie jest dobrze. 1 Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 12 Czerwca 2020 #58 Opublikowano 12 Czerwca 2020 5 godzin temu, rumunn9r napisał: ,, moja własnoręczna instalka3.3kWp działa ,, @rumunn9r moimi oczyma wyobraźni skanuje korytko instalacyjne, a w nim czule przytulone do siebie przewody DC i AC. Więc po grzyba stosować przeróżne ograniczniki przepięć, kiedy nie przestrzegamy podstawowych reguł prowadzenia przewodów. Pod inwerterem masz zacisk do dodatkowego uziemienia, a przewodu PE nie widać. Nie pytam czy konstrukcja ramy pod ogniwo fotowoltaiczne jest uziemiona i poszczególne panele PV są ze sobą i ramą połączone poprzez mostki lub odpowiednie podkładki zapewniające galwaniczną ciągłość połączeń, w celu wyrównania potencjałów. 1 Cytuj
rumunn9r Opublikowano 12 Czerwca 2020 #59 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Panele są uziemione do ramy "podkładkami" a rama do głównego PE najkrótsza możliwa droga, korytko 3 kanałowe każdy kabel ma swoje miejsce. Wydaje mi się że tak wystarczy. Falownik jest uziemiony we wtyczce AC przekrojem wg zaleceń producenta. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 12 Czerwca 2020 #60 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Godzinę temu, rumunn9r napisał: Panele są uziemione do ramy "podkładkami" ,, Ok. Godzinę temu, rumunn9r napisał: ,, a rama do głównego PE najkrótsza możliwa droga, ,, Poniżej schemat prawidłowo wykonanej instalacji fotowoltaicznej pod względem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Godzinę temu, rumunn9r napisał: ,, korytko 3 kanałowe każdy kabel ma swoje miejsce. ,, Wizualnie jest OK. Elektromagnetycznie NIE. To możesz tanio i szybko poprawić. ps. Link do tego schematu powyżej pochodzi z bloga http://pro-sun.pl/. Warto poczytać, bo autor pisze bardzo prosto i ciekawie o instalacjach fotowoltaicznych. Ta uwaga skierowana do forumowiczów, pragnących samodzielnie wykonać instalacje PV. Cytuj
PioBin Opublikowano 13 Czerwca 2020 #61 Opublikowano 13 Czerwca 2020 (edytowane) 4 godziny temu, Witek-z-Ulicy napisał: Poniżej schemat prawidłowo wykonanej instalacji fotowoltaicznej pod względem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych A czy instalacja odgromowa i ochronna PE nie powinna byc "polaczona" - stanowic calosc? Ze szkicu można wywnioskowac jakby stanowily dwa osobne "obwody". Czesc ochronnikow podlaczona do GSU a po stronie sieci do PE? Edytowane 13 Czerwca 2020 przez PioBin Cytuj
rumunn9r Opublikowano 13 Czerwca 2020 #62 Opublikowano 13 Czerwca 2020 To zabezpieczenie przepięciowe zaraz za panelami stosuje się gdy jest powyżej 10m pomiędzy falownikiem a panelami, uziom paneli i uziom falownika powiniem być połączony dla wyrównania potencjału. U mnie jest tak ja na tym schemacie z tym że nie mam dwóch zabezpieczen od strony DC bo falownik jest jakieś 3m od paneli a uziom konstrukcji i falownika jest wspólny. Zresztą nic nie będę poprawiał znajomy elektryk widział to i nie ma zastrzeżeń, mało tego podpisał się pod tym:) Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.