grzywa Opublikowano 24 Czerwca 2009 #1 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Witam wszystkich mam pytanie odnośnie zbiornika wyrównawczego ,jestem w trakcie przeróbki instalacji całego centralnego wymieniam prawie całą instalację i w zwiąku z tym mam kilka pytań .. do tej pory do zbiornika wyrównawczego szły dwie rury i zbiornik miał tylko dwa wyjścia ,nowy ma trzy wyjścia i czy mógłbym tak pozostawić .załączę schemat jak bym chciał to zrobić .Dodam tylko ze chciałbym wykorzystać stare otwory w stropach ,aby przeprowadzić tam nowe rury . Część grzejników będzie poniżej pieca ,gdyż do tej pory część piwniczna nie była ogrzewana ,mam zamiar zamontować też bojler na ciepłą wodę .Pomieszczenia piwniczne nie są zbyt wysokie i bojler będzie gdzieś około 1 m nad piecem .Czy mógłbym poprowadzić to rurami fi 22,a przy bojlerze redukcja z 5/4 cala na jeden cal i tam dać zawory ze śrubunkami aby w razie W mozna było ściągnąć bojler bez spuszczania całej wody z instalacji . Proszę powiedzieć czy mogę tak zrobić ten wyrównawczy ,do tej pory woda leciała na miał i było Ok ,zbiornik znajduje się pomieszczeniu na pietrze Ok 1,5 m nad grzejnikami http://img188.imageshack.us/my.php?image=bojler.jpg Za wszystkie rady pomocne będę wdzięczny Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 24 Czerwca 2009 #2 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Załączam schemat prawidłowego podłączenia naczyniaUzupełnianie wody pominąć. Rury 22 jak najbardziej i proponowane rozwiązanie też Cytuj
grzywa Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor #3 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Witam Dziękuję za zainteresowanie czyli muszę dołożyć jedną rurę ,choć nie bardzo mam jak aby zejść na dół , a chciałem zrobić zasilanie do wyrównawczego zaraz pompą trzy trójniki ,jeden na wyrównawczy jeden na bojler a trzeci na górę na mieszkanie ,ale w takiej sytuacji widzę że coś musze pokombinować aby zadziałało . pompę mam na zasilaniu . A te rury tworzą jakby całośc tzn rura bezpieczeństwa idzie prosto z zasilania ,a rura wzbiorcza od powrotu???. chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy będzie to działo tak jak myslałem na początku aby zostawić tak jak było tylko rura w górę i odpowietrzenie razem z przelewem ??? widziałem kilka instalacji i tak mają i wszystko jest Ok Cytuj
LordFalcon Opublikowano 24 Czerwca 2009 #4 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Naczynie wzbiorcze musi być podłączone przed jakimikolwiek zaworami (a przy pompie napewno masz) do pieca. Przy kotłach o mocy niższej niż 25kW można stosować wspólną rurę wzbiorczą i bezpieczeństwa, ale tak jak tutaj poprzednik sugeruje jest lepiej i bezpieczniej. Działa to m.in. tak, że w razie gotowania wody w piecu bąbelki pary lecą rurą bezpieczeństwa do naczynia i wypychają przez rurę wzbiorczą chłodną wodę z naczynia na powrót z pieca, przez co jest go łatwiej wystudzić. Cytuj
grzywa Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor #5 Opublikowano 24 Czerwca 2009 w takim przypadku podłaczenie zbiornika zrobię zaraz za śrubunkiem W takiej kolejności -Srubunek do pieca w razie W - trójnik redukcyjny półtora cal na cal i w to rura zasilająca do zbiornika fi 22 - potem obejście razem z pompą -trójnik do bojlera -trójnik do zasilania góry i dołu ewentualnie trójnik na każde pietro i zawory do odcięcia całych pionów Cytuj
grzywa Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor #6 Opublikowano 2 Lipca 2009 Mam pytanie jeszcze bo czytam tutaj różne posty ,czy muszę zakładać jeszcze jakiś zawór bezpieczeństwa do instalacji centralnego jak mam naczynie otwarte .Jeżeli tak to w gdzie on ma być na zasilaniu czy na powrocie Cytuj
automatyk Opublikowano 2 Lipca 2009 #7 Opublikowano 2 Lipca 2009 kazdy powie co innego Ja z doswiadczen powiem ze koniecznie ktos inny ze po co a jeszcze inny ze co to jest tak wiec jesli ją to bym montował to bys miał zawór o ciscnieniu zadziałania 1,5bar i byłby wkrecony do kotła w wolny kruciak lub gdzies z tyłu obok spustu wody Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 3 Lipca 2009 #8 Opublikowano 3 Lipca 2009 Jeśli ma ktoś niepotrzebne pieniądze, może ich zamontować kilka - :D , a poważnie, to naczynie otwarte jest zaworem bezpieczeństwa i nie ma potrzeby montażu dodatkowego zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia. Nadmiar wody zostanie usunięty przez przelew, przy zagotowaniu się wody para wodna także zostanie usunięta przez naczynie (odpowietrzenie). Warunek , naczynie musi być zainstalowane zgodnie ze sztuką. przy naczyniu otwartym ciśnienie i tak nie wzrośnie powyżej ciśnienia statycznego instalacji. 2 Cytuj
Charon Opublikowano 6 Lipca 2009 #9 Opublikowano 6 Lipca 2009 czasem może zbiornik zamarznąć i wtedy zaworek sie przydaje :D koszt góra 30 zeta:-) ja zakładam zawsze :D Cytuj
cesarz Opublikowano 6 Lipca 2009 #10 Opublikowano 6 Lipca 2009 Witam! To moj pierwszy post i sorki ze odrazu pytanko :D Lada dzien bede zakladal C.O w mieszkanku... Na jakiej wysokosci musi byc naczynie wzbiorcze?? Chcialbym by instalacja byla obiegiem otwartym. Lecz piwnicy brak , poddasza tez.. do dyspozycji jedynie standardowe 2,6 m ;/ A piec grzejniki , bojler poziomy , naczynie ... da sie to wszystko pogodzic ? Instalator twierdzi ze nie , chce wszystko w obiegu zamknietym polaczyc. (piec 14 kw , 6 x grzejnik 1000 x600 , jeden lazienkowy i boiler, grzejniki beda podlaczane kazdy z osobna do rozdzielacza) Cytuj
Bolikd Opublikowano 6 Lipca 2009 #11 Opublikowano 6 Lipca 2009 Witaj, jeżeli piec c.o. to tylko i wyłącznie w obiegu otwartym z naczyniem wyrównawczym, chyba, że sie przeprowadzisz do innego kraju UE. (he, he). Oczywiście, że sie da, naczynie wzbiorcze jak najwyżej pod sufitem wg schematu ww zamieszczonego w poście (można użyć naczynia ze stali kwasoodpornej jak w systemach kominkowych z płaszczem wodnym - system 4-rurowy z automatycznym plywakowym napelnianiem (uzupełnianiem) wody. Ja dodatkowo założyłem jeszcze elektrozawor z czują, która zamyka automatycznie dopływ po przekroczeniu pewnego poziomu wody w zbiorniku, tak aby zabezpieczyć dodatkowo niekontrolowane przelewanie się ze zbiornika lub do kanalizacji. pozdrawiam Bolkd Cytuj
SanitSystem Opublikowano 6 Lipca 2009 #12 Opublikowano 6 Lipca 2009 O ile dobrze pamietam to od jutra już można wykonywać instalacje w układzie zamknietym ale z układem do odprowadzania nadmiaru ciepła ( węzownica + zawór bezpieczeństwa termicznego( zawór schładzający)) Cytuj
SanitSystem Opublikowano 6 Lipca 2009 #13 Opublikowano 6 Lipca 2009 Od 8 lipca 2009 - taka drobna pomyłka. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 7 Lipca 2009 #14 Opublikowano 7 Lipca 2009 O ile dobrze pamietam to od jutra już można wykonywać instalacje w układzie zamknietym ale z układem do odprowadzania nadmiaru ciepła ( węzownica + zawór bezpieczeństwa termicznego( zawór schładzający)) Zapewni instalator taki kocioł i można. Do sezonu jeszcze kawał czasu to zmiany w PB zdążą się uprawomocnić. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 8 Lipca 2009 #15 Opublikowano 8 Lipca 2009 Moim zdaniem prościej się nie da jak na zdjęciu poniżej. Od dołu rura bezpieczeństwa połączona z wyjściem kotła (miedź 28). Po prawej przelew nad umywalkę w kotłowni :mellow: (miedź 28). Od góry odpowietrzanie (miedź 15). Cytuj
grzywa Opublikowano 8 Lipca 2009 Autor #16 Opublikowano 8 Lipca 2009 Witam Powiedzcie mi czy ktoś robił już instalację z rur z mosiądzu mam mozliwość dostania kilku rur fi 22 ok 30 m za syboliczną flaszkę i zastanawiam się założeniem ich do centralnego .Są to rury też cienkościenne tzn ścianka ok 1 mm .zastanawia mnie tylko połączenie ich z miedzą czy da się tak łatwo i bez problemu polutować z miedzią .choć patrząc z drugiej strony to wszystkie gwinty czy końcówki do wlutowania też są z mosiądzu ,więć chyba nie powinno być problemu .Jak myślicie ,czy dać sobie spokój . :mellow: Cytuj
kostek83 Opublikowano 10 Lipca 2009 #18 Opublikowano 10 Lipca 2009 Witam. Mam jedno pytanko co do zbiorników. W starych instalacjach c.o. często zbiorniki są podłączone do grzejników(przeważnie tego najwyżej) i jakoś wszystko hula dlaczego w nowych instalacjach zalecane czy też wymagane jest puszczanie osobnej rury bezpieczeństwa czy ma to jakiś wpływ na działanie c.o.? Pytam bo się nie znam,a nie chcę zawalić sprawy :mellow: Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 10 Lipca 2009 #19 Opublikowano 10 Lipca 2009 Przy grawitacji można tak zrobić, ale tylko przy grawitacji Cytuj
Mecenas Opublikowano 10 Lipca 2009 #20 Opublikowano 10 Lipca 2009 Witam.Mam jedno pytanko co do zbiorników. W starych instalacjach c.o. często zbiorniki są podłączone do grzejników(przeważnie tego najwyżej) i jakoś wszystko hula dlaczego w nowych instalacjach zalecane czy też wymagane jest puszczanie osobnej rury bezpieczeństwa czy ma to jakiś wpływ na działanie c.o.? Pytam bo się nie znam,a nie chcę zawalić sprawy :mellow: Jeśli jest zawór czterodorgowy to MUSI być oddzielna rura do zbiornika przelewowego (bo zawór zamyka przepływ na rurze zasilającej grzejniki). Jeśli w instalacji jest pompa to dobrze jest również dać oddzielną rurę by nie pracowała na podciśnieniu i nie zasysała przypadkowo powietrza do obiegu. Cytuj
rcgeo Opublikowano 27 Lutego 2012 #21 Opublikowano 27 Lutego 2012 Moim zdaniem prościej się nie da jak na zdjęciu poniżej. Od dołu rura bezpieczeństwa połączona z wyjściem kotła (miedź 28). Po prawej przelew nad umywalkę w kotłowni (miedź 28). Od góry odpowietrzanie (miedź 15). Witam ! W nawiązaniu do obecnych Twoich postów https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11931-schemat-instalacji-co-i-cwu/ to wydaje mi się że od góry naczynia powinna wchodzić rura od zasilania od pieca, od dołu naczynia do powrotu do pieca ,a po prawej odpowietrzenie - czytam i już głupieje z tego wszystkiego. Pozdro Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 28 Lutego 2012 #22 Opublikowano 28 Lutego 2012 Są dwa sposoby podłączenia naczynia otwartego: - rura bezpieczeństwa + rura wznośna - rura bezpieczeństwa Pierwszy jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ w przypadku zagotownia wody w kotle wyrzucona woda do naczynia powraca do kotła wystudzając go. W drugim przypadku zagotowana woda poprzez naczynie i przelew leci do kanalizacji. Po sezonie zamierzam u siebie dorobić rurę wznośną (to ta pomiędzy dnem naczynia a powrotem kotła). Cytuj
rcgeo Opublikowano 28 Lutego 2012 #23 Opublikowano 28 Lutego 2012 witam ! dzięki za info i przy okazji mam prośbę o ocenę tylko pod kątem bezpieczeństwa. Kupiłem nowy piec i mam zamiar na wiosnę go podłączyć do innego komina (większego) a tym samym wydłuży się droga do naczynia (naczynie starego typu z pokrywką od góry). pojemność zładu w całym układzie ok.200l . czy wystarczą te średnice rur czy muszę zwiększyć. Cytuj
gawara58 Opublikowano 7 Stycznia 2017 #24 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Witam,czy może mnie ktoś oświecić co w sytuacji gdy są 2 pompy/na zasilaniu i na powrocie/ a zbiornik wyrównawczy 1,4 nad najwyżej położonym grzejnikiem/w praktyce -wszystkie na jednym poziomie/w/g normy jeśli pompa na powrocie to wysokość 0,7xh,ale mamy jeszcze pompę na zasilaniu/0,3xh/pompy wilo yonos pico wysokość podnoszenia 4,pozdrawiam Cytuj
kiminero Opublikowano 7 Stycznia 2017 #25 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Dla jasności gdy pompa na zasilaniu to nie 0,3xh, tylko 0,3m nad punkt najwyższy. Poza tym co to za pomysł z tymi pompami tu i tam? Cytuj