modzl Opublikowano 17 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Koledzy jest progres, po rozmowie z reded, którego pozdrawiam, sytuacja się trochę unormowała moc 9kw powietrze 2-20 modulacja 20-100 potencjal 6,3 , troche kaloryczność zmniejszyłem bo kopczyk schodzi w dol, ale popiół jest jak z papierosa, w paluchach się rozpada Jakie macie temp podajników ? U mnie czujnik jest w połowie rury. Czy te 53 to norma ?
slawek56 Opublikowano 17 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Temperatura podajnika 53* to nie norma,przesuń czujnik dalej od kotła w stronę zasobnika,wyjmij z orginalnej tulejki i się przekonasz.Być może tulejka jest bardzo blisko kotła,nie widzę to nie wiem w którym jest miejscu
YaroXylen Opublikowano 17 Grudnia 2018 #3 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Czujnik ok 15cm od palnika na rurze podajnika, rurka w której siedzi czujnik zaczyna się 9cm kończy 16cm od palnika. Yaro.
modzl Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #4 Opublikowano 17 Grudnia 2018 rura podajnika ma ok 1 m, czujnik jest w połowie, rura parzy nad wentylatorem to znaczy ze jest faktycznie te 50, ogólnie to pewnie żar schodzi za nisko ? dobrze rozumuje?
slawek56 Opublikowano 17 Grudnia 2018 #5 Opublikowano 17 Grudnia 2018 U mnie jest jeszcze bliżej kotła i jest 28* ale mam inny podajnik Jaki masz czas podawania ? być może częsciej a mniej podawać,możesz spróbować.
slawek56 Opublikowano 17 Grudnia 2018 #7 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Spróbuj przez około pół godziny ustawić podawanie 3 sek,czy temperatura spadnie,jeśli nie to widocznie ten typ tak ma.
sajmon55556 Opublikowano 17 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Tak za nisko. Więc powinieneś zmniejszyć kaloryczność by podawał częściej i kopczyk się podniósł. A ile ma ślimak lat miesięcy.? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
modzl Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #9 Opublikowano 17 Grudnia 2018 2011r produkcja, robiłem serwis przed sezonem wyglądał jak nowy, obniżyłem kaloryczność i zmniejszyłem podawanie, zobaczymy
sajmon55556 Opublikowano 17 Grudnia 2018 #10 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Więc żar schodzi za nisko. Daj mu dodaj paliwa. Jak będzie już duży kopczyk Zmniejsz kaloryczność powinien częściej podawać i żar nie powinien się cofać. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
YaroXylen Opublikowano 17 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Bardzo skutecznym sposobem podanym przez kolegów z forum jest podniesienie mocy kotła o 1-2kW, i do tego możesz przyspieszyć efekt podając 1-2 dawki groszku ręcznie i zostawić do ustabilizowania się :)) Yaro
lechumb Opublikowano 18 Grudnia 2018 #12 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Nie wiem jak wam drodzy koledzy forumowicze ale mi się wydaje że problem wysokiej temperatury podajnika dotyczy tylko tych małych wersji podajników czyli do 20 kW. I nie mówię tu o mocy kotła. u mnie w sofcie 2.16 b temperatura na zewnątrz również jest czarna. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
MarekDabrowski Opublikowano 18 Grudnia 2018 #13 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Ja mam palnik 25kw i temperaturę podajnika 26 nigdy nie miałem więcej niż 30Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
altoro Opublikowano 18 Grudnia 2018 #14 Opublikowano 18 Grudnia 2018 U mnie Ardeo Iron R 15Kw temp 26-28 C nigdy nie widziałem 30C
TomekMM Opublikowano 18 Grudnia 2018 #15 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Ja na palniku 25kw gdzie pale VARMO najwięcej miałem 33°, a na normalnym eko zawsze max 31. A jak ktoś ma nawet te 45 temperaturę i sieje panikę to myślę że zbednie bo do temperatury zapłonu jeszcze bardzo daleko.
mariusz0776 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #16 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Daj ten czujnik przy samym koszu i po temacie. On ma pilnować temperatury przy samym koszu jak jego nazwa wskazuje a nie w połowie rury podajnika.
YaroXylen Opublikowano 18 Grudnia 2018 #17 Opublikowano 18 Grudnia 2018 3 godziny temu, lechumb napisał: .u mnie w sofcie 2.16 b temperatura na zewnątrz również jest czarna. Witam Widocznie smog zmienia u Ciebie kolory :))) U mnie w 2,17b są bialutkie.....za oknem mrozek, temperatura spadła i kolor zimy........ jak koledzy to opisali :)) A kocioł w nocy ucichł...i przez chwilkę nie było prądu w nocy...... ale bufor robi robotę..... zobaczcie temperaturę na dworze jak poszedłem zobaczyć co tak cicho się zrobiło... To takie zboczenie dziadka opiekującego się wnuczkami :))) jak robi się cicho to coś wnusie kombinują :)) ...patrzę i miałem rację.... alarm opału ustawiłem na 5 :)) i trochę późno przypomniał :( YARO
lechumb Opublikowano 18 Grudnia 2018 #18 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Daj ten czujnik przy samym koszu i po temacie. On ma pilnować temperatury przy samym koszu jak jego nazwa wskazuje a nie w połowie rury podajnika. Co ty wogole piszesz. To tak jakby ktoś ci radził że gdy pali się tobie dom, to się odwróci nie patrz i po problemie. Temperatura ta nie jest jeszcze niebezpieczną ale najczęściej problem wysokiej temperatury podajnika dotyka właśnie tych mniejszych palników. pisałem nie zwracać uwagi na moc kotła. ja mam u siebie kocioł 15 kW ale palnik mam od 12 do 45 kW. gdybym miał kocioł 12 kW miałbym już mniejszy panic do 25 kW i one też miały ten sam problem kolega Wwoytek miał właśnie ten mniejszy palnik i nakręcił film jak to przerobić żeby obniżyć temperaturę podajnika.mówię tylko o sytuacji w kotłach Defro u innych to rozwiązanie może się nie sprawdzić choć spróbować zawsze można.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
lechumb Opublikowano 18 Grudnia 2018 #19 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Witam Widocznie smog zmienia u Ciebie kolory :))) U mnie w 2,17b są bialutkie.....za oknem mrozek, temperatura spadła i kolor zimy........ jak koledzy to opisali :)) A kocioł w nocy ucichł...i przez chwilkę nie było prądu w nocy...... ale bufor robi robotę..... zobaczcie temperaturę na dworze jak poszedłem zobaczyć co tak cicho się zrobiło... To takie zboczenie dziadka opiekującego się wnuczkami :))) jak robi się cicho to coś wnusie kombinują :)) ...patrzę i miałem rację.... alarm opału ustawiłem na 5 :)) i trochę późno przypomniał :( YARO Brakło papu jeśli chodzi o smog to moje okolice na zielono.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
YaroXylen Opublikowano 18 Grudnia 2018 #20 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Ja bym to nazwał ...demencja starcza :))...ewentualnie skleroza....do wyboru jak kto woli :)) U mnie też zielono..... nie nie ...teraz biało :)) Pozdrawiam.YARO
mariusz0776 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #21 Opublikowano 18 Grudnia 2018 4 minuty temu, lechumb napisał: Co ty wogole piszesz. To tak jakby ktoś ci radził że gdy pali się tobie dom, to się odwróci nie patrz i po problemie. Mega adekwatny przykład podałeś.... Czujnik temp CWU dajesz na zbiorniku CWU czy na rurze zasilającej go ....? Pytanie retoryczne , nie musisz odpowiadać. Nas interesuje temp jaka jest przy samym zejściu węgla z kosza do rury podajnika a nie w połowie tej rury.
lechumb Opublikowano 18 Grudnia 2018 #22 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Jednak na to CWU to ci odpowiem. Nie wiem jak ty ale ja nie daję czujnika na rurze zasilającej ani na zbiorniku tylko jest umieszczony w tulejce w zbiorniku. Co do podajnika to gdy Żar już dojdzie do kosza to co po alarmie na wyświetlaczu jak i tak ciężko już będzie ugasić ten pożar. Większość producentów o tym wie i robi miejsce na czujnik w tym miejscu gdzie robi bo po co się musi być. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
YaroXylen Opublikowano 18 Grudnia 2018 #23 Opublikowano 18 Grudnia 2018 56 minut temu, mariusz0776 napisał: Daj ten czujnik przy samym koszu i po temacie. On ma pilnować temperatury przy samym koszu jak jego nazwa wskazuje a nie w połowie rury podajnika. kolego Z definicji czujnik temperatury podajnika..patrz pt. 6 instrukcji....to ma być alarm zapalenia się opału w rurze podajnika i jeszcze zdąży wypchnąć żar ...bo jak zapali się w koszu to raczej po ptakach... Pozdrawiam YARO
mariusz0776 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #24 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Jaka jest temp przy której węgiel zostaje wypychany z rury podajnika , 70-80 stopni , pewnie jakoś tak. Ile wynosi temp zapłonu węgla, raczej więcej niż 80. Znajomy ma czujnik zamontowany przy samym koszu i raz miał sytuacje kiedy doszło do wypychania żaru. Sterownik na tyle długo wypycha węgiel że nie ma prawa nic się w koszu zapalić , gdy bedzie taka potrzeba to wypchnie całą zawartość kosza wiec o jakim pożarze w koszu mówimy... ;-)
lechumb Opublikowano 18 Grudnia 2018 #25 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Od nasza cała polska natura oszukać nawet potrafimy samego siebie.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.