Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
53 minuty temu, pafiik napisał:

Mam podobną sytuacje jak autor tematu, tylko sie zastanawiam co bedzie lepsze dla kotła i mniejszego spalania. Opcja1: przymkniecie 4D i puszczenie na dom 45st.C tym samym nie pobieram tyle ciepla z kotła, ale powrot w okolicy 40st.

Opcja 2:

Puszczenie na dom ok. 55st.C tym samym pobieram wiecej ciepla z pieca, ale temp. powrotu ma ok. 50st.C

Co lepsze? 

Jedno z drugim nie trzyma się kupy. Jeśli za zaworem dasz więcej, to powrót musi mieć mniej. 

Opublikowano
  • Autor

Zastanawiam się czy w mojej okolicy są tacy hydraulicy co zrobią tak jak powinno byc(Podlaskie Wysokie Mazowieckie) 

Opublikowano
6 godzin temu, pafiik napisał:

Mam podobną sytuacje jak autor tematu, tylko sie zastanawiam co bedzie lepsze dla kotła i mniejszego spalania. Opcja1: przymkniecie 4D i puszczenie na dom 45st.C tym samym nie pobieram tyle ciepla z kotła, ale powrot w okolicy 40st.

Opcja 2:

Puszczenie na dom ok. 55st.C tym samym pobieram wiecej ciepla z pieca, ale temp. powrotu ma ok. 50st.C

Co lepsze? 

I jak rozwiązałeś temat ????

Opublikowano

Przyjmijcie do wiadomości że zawór 4D:

- reguluje temperaturę obiegu grzewczego

- reguluję temperaturę obiegu kotłowego

POD WARUNKIEM, że oba te obiegi obsługują dwie niezależne pompy !

Przy jednej pompie masz jedną z powyższych funkcji do wyboru.

 

Reasumując: jak musimy mieć dwie pompy to po co kupować drogi zawór 4D jak 3D z dwoma pompami zrobi to samo i przy mniej skomplikowanej instalacji.

Edytowane przez Digitrax

Opublikowano
Zastanawiam się czy w mojej okolicy są tacy hydraulicy co zrobią tak jak powinno byc(Podlaskie Wysokie Mazowieckie) 
Ja bym gościa który zontowal kocioł przeznaczony do układu otwartego w układzie zamkniętym za ryło przyprowadził i pod groźba prokuratora kazał poprawiać bo spokojnie możesz go oskarżyć o próbę zabójstwa lub narażenia na niebezpieczeństwo domowników. U mnie pierwszy instalator też chciał ten sam kocioł komfort eko zamontować w zamkniętym to zmieniłem hydraulika który najpierw wziął instrukcje kotła a potem zamontował w otwartym układzie ale za to zpieprz... resztę instalacji. Powoli prostuje ja sam. Defro w tym modelu kotła ma oddzielna konstrukcje PZ do układu zamkniętego.

Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

No niestety, ale 4D faktycznie nie spełnia obu funkcji na 1 pompie tak jak pisze Digitrax. W moim przypadku moglo by go wogole nie byc bo jak puszcze mniej na dom to i tak nie podnosi temp powrotu. Z kolei jak puszcze wyzsza temp na dom( niski pobor ciepla przez dom) to powrot cieplejszy jest. Na dzien dzisiejszy wybieram opcje gdzie puszczam ok. 55st. na grzejniki tym samym powrot oscyluje w okolicy 50st. Przyszlosciowa nastawiam sie na dolozenie pompy na powrocie z 4D. 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Może ktoś ma pomysł gdzie w tym przypadku wstawić pompę na dogrzanie powrotu. Czy dać trojnik na wyjściu z kotła i rurkę z pompka na powrót. A może z zaworu 4d na rurce w pionie w dół do powrotu? 

IMG_20181229_192904.jpg

IMG_20181229_193118.jpg

IMG_20181229_193339.jpg

Opublikowano

Daj tu gdzie pokazujesz na drugim zdjęciu czyli na powrocie z 4d do kotła. Montaż w takiej kolejności zawór kulowy, filtr siatkowy, pompa, zawór zwrotny, zawór grzybkowy.

Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
  • Autor

Ciekawe jak to będzie działać jak zawór 4d się przymknie 

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za pomoc

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Witam. Po demontażu zaworu zwrotnego udało mi się uzyskać ok 10stopni było na powrocie ok 28 a jest 38/42 Już na wiosnę wymienię 4d z 1cal na 5/4 wraz z rurami i będzie te magiczne 55stopni. Szkoda że instalator od razu nie zrobił jak książka pisze. Teraz trzeba płacić dwa razy za to samo. 

IMG_20181215_133816.jpg

IMG_20190115_181139.jpg

IMG_20190115_184558.jpg

Opublikowano

Po wymianie zaworu i rur na większe będzie magiczne 55 albo i nie.Sugeruje pompę kotłową bez wymiany zaworu 4D i rur na większe

Opublikowano
  • Autor

Ale czy pompka namiesza na tyle aby było te magiczne 55stopni skoro zawór jest tylko 1calowy

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.