eliks Opublikowano 22 Stycznia 2021 #526 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Ale masz zawór czterodrogowy czy co? Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #527 Opublikowano 22 Stycznia 2021 No mam 4 drogowy z siłownikiem A wolne miejsce na listwie sterownika mam pod pompę zaworu bo w styku dodatkowym mam pompę cyrkulacyjna. I nie wiem gdzie ta pompę na powrocie wpiac w listwie i gdzie ustawić powrót na kotle w sterowniku Cytuj
ACE84 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #528 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Zacznij od początku Ekosilver tam kotła ponad 70* ( bo najczystrze spalanie )powrót okolice 60* grzejniki według uznania, Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #529 Opublikowano 22 Stycznia 2021 A gdzie podpiąć ta pompę na powrocie w sterowniku mam tylko wolne miejsce pod pompę zaworu Cytuj
eliks Opublikowano 22 Stycznia 2021 #530 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Jeśli masz wolne miejsce na pompę zaworu to obecną pompę zaworu gdzie masz wpiętą? Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #531 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Pompa zaworu to ze schematu pompa podłogowa i ja mam podpieta pod zasilanie do gniazda a praca pompy podłogowej reguluje regulator pokojowy. Jeżeli temperatura w salonie będzie 22 stopnie to wyłączy mi regulator pompę podłogowa a ponownie załączy pompę podłogowa jak temperatura w pomieszczeniu padnie o histereze regulatora. Tak mam to zrobione Cytuj
eliks Opublikowano 22 Stycznia 2021 #532 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Pompa przy podłogowce powinna działać cały czas. Ile stopni puszczasz na podłogę? Tam w sterowniku jeszcze powinieneś mieć opcję pompy dodatkowej. Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #533 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Obecnie podłoga zasilana 40* dobrze ale to co wpinac ta pompę pod pompę zaworu? Cytuj
ACE84 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #534 Opublikowano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Masz chałupe energooszczędna i puszczasz 40* w podłogę? Coś tu nie tita włącz pompę podłogi na stałe. A uruchamianie kotła od pokojówki. Edytowane 22 Stycznia 2021 przez ACE84 Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #535 Opublikowano 22 Stycznia 2021 A pompę od powrotu wkoncu gdzie instalować Cytuj
ACE84 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #536 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Może napisz jak masz rozwiązane układy jak podłogą jak grzejniki i jak cwu bo narazie wiemy tylko że masz zawór 4d.... trochę mało Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #537 Opublikowano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Hydraulik ustawił to tak żeby nie chodzić i nie latax i przekręcac na termostacie od podłogowki temperaturę co zmianę temp na zewnątrz tylko żeby ustawić stała i żeby regulator pompę od podłogowwki wyłączył jak dogrzeje cały dół albo włączy jak będzie strata ciepła. A grzejniki chodzą sobie na podstawie głowic termostytycznych. Kocioł chodzi na 70* z histerezea 15* posiadam zawór 4 drogowy z siłownikiem na zasilaniu na grzejniki i podłogę natomiast na w rozdzielaczu podłogowm mam całą grupę pompowa z zaworem termostytycznych 3 drogowym sterowany ręcznie. Parter łazienka w podłogowce i grzejniki drabinkowe reszta czyli ok 50 m2 też w podłogowce i 3 grzejniki aluminiowe poddasze łazienka jak na dole zasilana podłogowka ale na zaworze RTL a 3 pokoje w grzejnikach. brak ochrony powrotu kotła nie założył mi pompy na powrocie. obecnie puszczam 55 * na 4d na grzejniki a na podłogę 40 stopni bo zazwyczaj temperatura podłogi niższa o 10-12 stopni od zasilania. Temp gdzie podłogowka 22 * salon jako reprezentatywne pomieszczenie, pokoje na grzejnikach termostytycznych ustawionych na 3 czyli ok 20 * żeby zachować jakiś wmiare powrót muszę dawać na 4d temp 55* to mam powrót koło 50 * Edytowane 22 Stycznia 2021 przez Mateusz000 Cytuj
ACE84 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #538 Opublikowano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Pisałaś że masz spieki przy pracy w modulacji , tworzą się z zanieczyszczonego pelletu. Można próbować zdjąć wiatr Ale to brudzi komorę w kotle, może spróbuj potestowac inny pellet, jeżeli w tym jest problem Edytowane 22 Stycznia 2021 przez ACE84 Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #539 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Ale dziwne bo 3 miesiące palilem i nic się nie działo na tym pelecie Cytuj
ACE84 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #540 Opublikowano 22 Stycznia 2021 (edytowane) To też zależy jaki ten spiek jest dla jednego okruch lekko zbity to masakra A dla drugiego lopata szlaki nie robi wrazenia zrób fotkę komory przy skrzynkach, i tego spieka Edytowane 22 Stycznia 2021 przez ACE84 Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #541 Opublikowano 22 Stycznia 2021 ACE piszesz żeby włączyć pompę podłogowa na stałe a uruchamianie kotła od regulatora pokojowego, co to mi da jeżeli pięć pochodzi godzinę wyłączy się a kolejny raz załączy po około 10 godzinach. Podłogowka po 10 godzinach to jest zimna jak lód i wraz trzeba odnowa ja wygrzewac przy uruchomieniu kotła a nie wspomnę o tym że przez te 10 godzin to na poddaszu mam chłodniej jak na dole gdzie by się prosiło żeby zaczęło grzać a termostat na grzejniki by się otworzył. Jak regulator przeniosę na górę to znowu podłogowka nie dogrzana Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 24 Stycznia 2021 #542 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Panowie co proponujecie przy ogrzewaniu mieszanym? Jeżeli odpalam kocioł z regulatora pokojowego to podłogowka chłodna bo grzejniki szybciej się nagrzeja i wyłącza kocioł. a mam regulator w salonie pokojowy i tam mam i podłogowka i grzejniki. A znowu hydraulik mi teraz ustawił że regulator pokojowy podłączony do pompy podłogowej i jak w salonie będzie np 23 stopnie to odłączy mi pompę podłogowa a załączy jak temperatura spadnie do 22,8, kocioł pracuje obecnie w modulacji ale na histereze 15 stopni, temp zasilania 70 stopni na poddaszu grzejniki na 3 więc oddzielone Zostało op od grzejników. Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 25 Stycznia 2021 #543 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Panowie pytanko. co u was regulator pokojowy robi jak dogrzeje pomieszczenie oprócz wygaśnięciaa kotła? Zamyka zawór mieszajacy, wyłącza pompę co, czy obniża temperaturę na mieszaczu, czy nie ingeruje w nic a jedynie wyłącza kocioł Cytuj
Darekgra Opublikowano 25 Stycznia 2021 #544 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Pokojówka robi to na co jej pozwolisz a dokładnie ustawisz. Moim zdaniem najlepiej jak wygasić kocioł i trochę obniży zadaną na zaworach aby wykorzystać energię zgromadzona w kotle. Wyłączanie pomp to błąd. Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 25 Stycznia 2021 #545 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Obniżyć zadania na zawodach to znaczy o ile obniżyć? Cytuj
Darekgra Opublikowano 25 Stycznia 2021 #546 Opublikowano 25 Stycznia 2021 (edytowane) Np. 3-4 stopnie na grzejniki a 2 na podłogę, ale to tylko przykład dość uniwersalny, należy dostosować do swojej instalacji. Edytowane 25 Stycznia 2021 przez Darekgra Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 27 Stycznia 2021 #547 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Użytkownicy stalmarka Eco Silver proszę o pomoc. Muszę zamontować pompę na powrocie. Gdzie podpiąć pod listwe sterownika tech i jakie ustawienia Cytuj
ACE84 Opublikowano 27 Stycznia 2021 #548 Opublikowano 27 Stycznia 2021 (edytowane) Pompę pod zacisk CO ewentualnie pod zacisk dodatkowy, u mnie chodzi 24/dobę Edytowane 27 Stycznia 2021 przez ACE84 Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 27 Stycznia 2021 #549 Opublikowano 27 Stycznia 2021 To jak pompę masz pod co ta co na powrocie jest to obiegowa na grzejniki pod co masz wpieta Cytuj
ACE84 Opublikowano 27 Stycznia 2021 #550 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Nie mam pompy na grzejniki Cytuj