Witam jak w temacie jako że do tej pory ogrzewanie centralne było tylko na parterze chce rozbudować o kolejne 2 piętra   

pietro 1 okolo 70-80 m2 

 

pietro 2 kolo 60m m2

 

 Hydraulik uparł się żeby zrobić 1 pion na dwa piętra a ja to widzę trochę inaczej chciałbym mieć sterowanie piętrami niezależne 

 

przeprowadził 2 rury miedziane 28 a ja mysle zeby 1 z nich wykorzystać do naczynia wzbiorczego bo to układ otwarty i dołożyć 2 rury 22  a wspólny powrót tą 28  czy będzie to poprawnie działało ?

Piec mam na pellet 

oczywiscie chodzi o rury miedziane 

 

Opublikowano

Kocioł może pracować w układzie zamkniętym. Myślę że powinieneś wyjaśnić co rozumiesz przez to oddzielne sterowanie pietrami i jak chciałbyś je realizować,

Opublikowano

Jak niezależne sterowanie temperaturą na piętrach to czeka Cię zestaw: 2 x zawór 3d, 2 x pompa obiegowa + całe uzbrojenie. Szczerze? Gra niewarta świeczki, chyba że masz 500 czy 700 m2 domu.

Opublikowano (edytowane)

no wlasnie tak jak napisał Maciek

mam piec kostrzewy i mam zamiar dokupić moduł rozszerzeń aby było oddzielne sterowanie obiegami 

Teraz mam czujkę temperatury na parterze bo tylko parter jest na razie ogrzewany i piec włącza sie gdy temperatura spadnie a jak mam to zrobić na górze tam mam dużo słabiej ocieplone i temperatura bedzie spadała znacznie szybciej jeśli nie będzie oddzielnego obiegu to jak to ma funkcjonować ? 

Edytowane przez Krzysiekpellmax
Opublikowano

Czujnik pokojowy może być na każdym piętrze i załączać osobną pompę - czyli 2 obiegi z kotłowni + pompa obsługująca parter , chyba że pompy na pietrach.

Modułów sterowania  dodatkowych nie potrzeba 

Opublikowano

Reasumując zostawic wizję hydraulika czy zastosować moja i czy to będzie działać natym jednym powrocie

Pytanie 2

Czy zostawić układ otwarty czy przerobić na zamknięty czy jest wogóle jakąś różnica?

  • 2 lata później...
Opublikowano

Koledzy mam pytanie odnośnie podłączenia 2 pionów do jednego powrotu. Czy takie zastosowanie da prawidłowe działanie instalacji?

 

Grzejniki na 1 piętrze oraz grzejniki na poddaszu mają oddzielne zasilanie pomp lecz są połączone do jednego powrotu jak na zdjęciu, czy da to prawidłowe działanie czy powrotem z poddasza muszę wpiąć się przed zaworem mieszającym a nie w rozdzielacz?

IMG_20190917_081913.jpg

IMG_20190917_081919.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.