mac65 Opublikowano 8 Lutego 2022 #15151 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2022 A czy wynik kalibracji był już zapisany w sterowniku czy sterownik był w trakcie kalibracji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viking76 Opublikowano 8 Lutego 2022 #15152 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2022 Załadowałem zbiornik na full , ustawiłem kalibrację na 100%.Nastepnie gdy w zbiorniku było prawie pusto ustawiłem kalibrację na 0 %.Później po załadowaniu na max przytrzymałem przycisk regulatora i zatwierdziłem 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 8 Lutego 2022 #15153 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2022 OK wszystko poprawnie , ustaw sobie jeszcze rezerwę paliwa ja mam na 5 % . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madjaro Opublikowano 11 Lutego 2022 #15154 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 Koledzy mam szybkie pytanie. Zawór 3D z siłownikiem ustawione 30'C na podłogę, pompa wyłączana od termostatu pokojowego. Na buforze 70'C. Termostat daje sygnał do startu, pompa rusza, zawór się otwiera, temperatura zaczyna rosnąć przekracza 40'C zawór nie zdążą wyhamować i sterownik wyłącza pompę w celu ochrony podłogówki. Da sie jakoś ustawić siłownik żeby częściej próbkował a nie otwierał się na max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo231 Opublikowano 11 Lutego 2022 #15155 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 @madjaro tu jest problem z bezwładnością termiczną nie jesteś w stanie zatrzymać nagrzewania się danego materiału od źródła ciepła nawet po odcięciu od źródła temperatura pójdzie dalej do góry kilka stopni popatrz na samochody w ich przypadku też po zatrzymaniu i wył silnika po odejściu od samochodu potrafi się włączyć wentylator chłodnicy zobacz jak masz ustawioną histerezę co do sterowania termostat pokojowy podłogówka to tu jest bardo duża bezwładność ciężko jest ustawić tak żeby było ok podłogówka to trzeba wyłączyć sterowanie automatyczne pieca i tak ustawić piec żeby włączał się żeby dogrzać podłogówkę do określonej temperatury i się wyłączał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 12 Lutego 2022 #15156 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 (edytowane) @madjaro Miałem ten sam problem z kaloryferami, ustawione na 40, skok temperatury o kilkanaście stopni w górę, zawór Afriso. Pomogla zmiana zakresu proporcjonalności z dwa na pięć. Stała czasu całkowania 160, tu bez zmian. Teraz przebija mi o 1,5 - 2 stopnie, wcześniej o 12-15. Edytowane 12 Lutego 2022 przez papen76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlodyosp Opublikowano 13 Lutego 2022 #15157 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 Witam po ostanich walkach z pseudo peletem nie udalo sie go wyregulować z powodu zawartych w nim śmieci, pellet spaliłem zalupilem nowy ,po przewarzeniu i pierwszym paleniu szok jak znikoma ilość jest popiolu, i teraz chciałem go do regulować bo płomień jest zbyt krótki około 10cm za palnik wychodzi, a procentowo obroty wentylatora są na 26% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 13 Lutego 2022 #15158 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 No to podaj nastawy i typ palnika (4/16 czy 5 /20 większego podejrzewam że tam nie wsadzili ) pozdrawiam INO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlodyosp Opublikowano 13 Lutego 2022 #15159 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 Wydajność podajnik 2520 , kaloryczność 5.4 Palnik 16kw, sterownik plum ecomax 920 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 13 Lutego 2022 #15160 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 Nadmuch dla 12 kW podnieś do 32 %, Moc pośrednią na 8 kW i nadmuch do tego 28% , moc minimalna nie może być mniejsza niż producent palnika podaje dla 16 kW to 4 kW i nadmuch dla 4 kW to ok 22-23 % . Można ją obniżyć ale tylko w podtrzymaniu / nadzorze ale wtedy tylko chodzi o podtrzymanie ognia na ruszcie więc nie jest to normalny stan pracy a jedynie przejściowy ( ustawienia dla nadzoru ) Kaloryczność paliwa to trochę kosmos ( 5,4) raczej bym ustawił 5 kWh chyba że pelet masz tak sprasowany/ twardy jak kamień w co raczej nie wierzę proponuję ustawić 5 kwh ( przy 5,4 podaje mniej paliwa więc raczej wietrzysz kocioł , płomień krótki i poszarpany) . Masz tylko podłogówkę bez grzejników czy jeszcze jakiś bufor po drodze czy tylko mieszacz za kotłem ? Jak pracujesz z buforem to możesz ustawić prace według FL (fuzy logic) , jak tylko mieszacz to pracuj w standard moc pośrednią dopasuj tak żeby się za często nie wyłączał palnik ( szkoda paliwa na studzenie kotła a to sie dzieje przy każdym wygaszaniu palnika ) Jak mimo to będzie przeciągał zadaną temperaturę i sie wyłączał to wydłuż pracę w nadzorze (nastawa jest w minutach ) . Pozdrawiam jak coś więcej to pytaj . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlodyosp Opublikowano 14 Lutego 2022 #15161 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2022 Ok juz się zabieram za ustawienia a jak z histerezą dla standardu , bufora nie mam, a faktycznie zauważyłem że dużo paliwa bierze dla rozpalania i temperatura na kotle spada nawet do 45st zanim sie bujnie, a w ciągu doby rozpaleń jest około 10-12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 14 Lutego 2022 #15162 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2022 Dużo rozpaleń , brak bufora + 100% podłogówka to jest powód ale może da się zejść z mocą max ale potrzebne dane o zużyciu dobowym , popracuj trochę na nowych ustawieniach poobserwuj ile spala i będziemy liczyć średnią moc dobową . Jak sterujesz ogrzewaniem , jakiś panel pokojowy czy tylko termostat kotła , ewentualnie czujnik pogodowy . Podłogówka na mieszaczach termostatycznych czy nastawa ręczna ? Dużo tych pytań ale bez tego trudno się dopasować do instalacji a sterownik to niezły kombajn i na wiele pozwala jedynie trzeba wiedzieć co wykorzystać . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 14 Lutego 2022 #15163 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2022 Przy takiej konfiguracji to może spróbuj pracy od harmonogramu. Tu już musiałbyś doświadczalnie to zrobić. Może lepiej będzie, gdy włączy się 3-4 razy na dobę, ale za to na dłużej? Ja mam łatwiej, bo podłoga na stałe na 30 a nadganiaja kaloryfery na 40... Obecnie ok. 6 odpaleń na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlodyosp Opublikowano 14 Lutego 2022 #15164 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2022 Ogrzewaniem steruje za pomocą termostatu pokojowego salus, każda strefa ma swój panel, podłogówka na mieszaczu 4d z napędem esbe, aktualnie woda 30' C idzie w petle, a nastawy srednio w domu na 22,2'C, na fl spalałem dobowo 25kg , 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 14 Lutego 2022 #15165 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2022 No to nieciekawie to wygląda . Minimum palnika 4 kW a średnia dobowa 5 kW . Automatyka ok . Na fl kocioł po każdym rozpaleniu nadrabia mocą ( jedzie na max co ustawione ) przez co szybko podnosi temperaturę i powoduje nadwyżkę produkcji w efekcie palnik się wygasza po przekroczeniu ustawionej histerezy i tak w kółko w Twoim przypadku 12 razy na dobę . Jak nic instalacja potrzebuje jakiegoś bufora ale nie czas na modernizacje , trzeba sobie poradzić z tym co jest . Co do kotła Proponuje przejść na standard . Zmniejszyć moc max na 10 kW i nadmuch na 30 %, Moc pośrednią na 6 KW / 25-26 %., minimalna jak było . Pracę w podtrzymaniu zwiększyć do ok 30 minut ( to zależy od odbioru ciepła przez budynek trzeba dopasować , im krótszy tym lepiej ale nie może się wygasić ) z mocą ok 2 kw /20% nadmuchu , może nie będzie się wygaszał a jak temperatura spadnie to powinien wrócić do zakresu praca z mocą ustawioną wg h1 i h2 ( tu masz progi ok ) Salus Co do ustawień to proponuje zwiększyć histerezę jak masz 1 C to zostaw a jak masz 1/2 C to ustaw 1 chyba że bardzo Ci to będzie przeszkadzać ale ten parametr również wydłuża pracę kotła bo musi podnieść temperaturę o 1 C w pomieszczeniu a nie odpalać co 1/2 C , po prostu ma trochę więcej luzu . Do tych wszystkich rozpaleń i tak może dojść jeszcze grzanie CWU i dodatkowe starty jeśli sie będzie wyłączał palnik . Potestuj może coś z tego wyjdzie , dużo zależy od pogody i temperatury za oknem ale w INo ciepłe zimy . Warto by pomyśleć o buforze do tego układu ale może sie uda z nowymi nastawami . Pozdrawiam i powodzenia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlodyosp Opublikowano 15 Lutego 2022 #15166 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 A jesli chodzi o bufor to jaka sensowna pojemność ?odrazu odpowiadam nie mam info jaka jest wodna pojemnosc oraz ich sumaryczna długość ale na kamere termo widziałem ze odległości między rurkami od podogolwki by okolo do 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 15 Lutego 2022 #15167 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 Tutaj dobrze by było znać zapotrzebowanie Twojego domu na ciepło. Ja osobiście dobierał bym tak, żeby przy największym odbiorze kocioł odpalał się 3-4 razy na dobę. To chyba taki sensowny kompromis. Potem w okresach przejściowych tych rozpaleń będzie mniej. Z tego, co czytałem na forach to przy pelecie najczęściej pojawiały się pojemności 300-500-800 litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 15 Lutego 2022 #15168 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 53 minuty temu, Mlodyosp napisał: A jesli chodzi o bufor to jaka sensowna pojemność ?odrazu odpowiadam nie mam info jaka jest wodna pojemnosc oraz ich sumaryczna długość ale na kamere termo widziałem ze odległości między rurkami od podogolwki by okolo do 15cm 47 minut temu, papen76 napisał: Tutaj dobrze by było znać zapotrzebowanie Twojego domu na ciepło. Ja osobiście dobierał bym tak, żeby przy największym odbiorze kocioł odpalał się 3-4 razy na dobę. To chyba taki sensowny kompromis. Potem w okresach przejściowych tych rozpaleń będzie mniej. Z tego, co czytałem na forach to przy pelecie najczęściej pojawiały się pojemności 300-500-800 litrów. W zasadzie zapotrzebowanie to realnie już wychodzi ze zużycia dobowego . Realnie max moc kotła to nie będzie więcej jak 10 kW dla -20 C / 20 C w mieszkaniu . 15 cm pomiędzy rurkami podłogówki też wiele mówi o zapotrzebowaniu ( pod warunkiem że ktoś to policzył a nie robił na pałę ) a dla 10 kW mocy kotła 500 litrów powinno spokojnie wystarczyć . W zasadzie to co jest w tej chwili powinno działać ale nie do końca to działanie będzie ekonomiczne uwzględniając te wielokrotne rozpalenia i wygaszanie studzenie kotła . W tym przypadku im większy bufor tym tych rozpaleń będzie mniej a jednocześnie można kocioł tak skonfigurować że moc grzewcza będzie miała tylko wpływ na szybkość nagrzewania bufora ( ten sterownik EM 920 na to pozwala bez wielkich ceregieli ) . Instalacji też nie ruszasz poza wpięciem pomiędzy nią a kocioł bufora z ochrona powrotu dla kotła bo to ważne dla żywotności kotła ( ladomat z pompa albo 3d termostatyczny ) 2 czujniki temperatury w bufor , górny i dolny i temat zamknięty . Pozostaje kwestia jak masz rozwiązany temat z CWU i ile masz miejsca w kotłowni na ewentualny bufor . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 15 Lutego 2022 #15169 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 No to przy założeniu, że grzejemy 500 litrowy bufor od 30 do 60' wyglądałoby to tak:V bufora * dT * współczynnik ciepła właściwego wody500*30*0,00167=25kWhBTW. Z obliczeń Sambora z jego ciepłomierza wyszło, że realnie z kilograma peletu wyciąga 4.1 kWh.PS. Właśnie rozmawiałem z moim dostawcą peletu, na początku września 670, dziś 1200 za tonę i może będzie w przyszłym tygodniu dostępny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kult5 Opublikowano 15 Lutego 2022 #15170 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 Prawidłowy wzór to 500*30*0,001167= 17,5 kWh 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 15 Lutego 2022 #15171 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 15 minut temu, papen76 napisał: No to przy założeniu, że grzejemy 500 litrowy bufor od 30 do 60' wyglądałoby to tak: V bufora * dT * współczynnik ciepła właściwego wody 500*30*0,00167=25kWh BTW. Z obliczeń Sambora z jego ciepłomierza wyszło, że realnie z kilograma peletu wyciąga 4.1 kWh. Z peletem jest różnie ale tak może być jak piszesz uwzględniając sprawność wymiany ale to co policzyłeś już nam ogranicza ilość startów do średnio 5 /24 godziny a jeśli młodyosp również grzeje kotłem CWU w lato to kocioł może się odpalać może 1 x / 2 dni a reszte zrobi bufor żeby podgrzać CWU ( to zupełnie teoretyczne bo nie wiemy ile tej wody zużywa ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 15 Lutego 2022 #15172 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 @kult5 Dokładnie, dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlodyosp Opublikowano 15 Lutego 2022 #15173 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 Super wielkie dzięki Panowie JESTEŚCIE WIELCY 🍻, wprowadzę dane będę obserwował i dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 16 Lutego 2022 #15174 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2022 Tak jeszcze a propos bufora, ładne rzeczy ludzie robią https://www.instagram.com/p/CaAB4TXNdAt/?utm_medium=share_sheet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joz60 Opublikowano 16 Lutego 2022 #15175 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2022 W dniu 6.02.2022 o 22:19, mac65 napisał: To nie takie proste jak by sie wydawało . Funkcja Fuzy Logic korzysta z tych samych ustawień sterownika jak dla opcji standard i w niej trzeba ustawić wszystkie wymagane parametry z których sterownik korzysta po przełączeniu w FL .Różnica jest taka że w programie standard kocioł pokonuje odpowiednie ustawione progi temperatur H1 i H2 z przypisana dla nich mocą i modulacją aż powoli dojdzie do temperatury zadanej . W funkcji FL palnik będzie cały czas pracował z pełną mocą aż dojdzie do temperatury zadanej + histereza i w tym momencie przejdzie w wygaszanie co skutkuje czyszczeniem palnika , wystudzeniem kotła o 3 C tylko na samym wygaszaniu . Jeśli kocioł pracuje z buforem to nie ma problemu bo taka praca do naładowania bufora jest do przyjęcia ale bez bufora wystarczy że temperatura na kotle spadnie poniżej minimalnej ustawionej kocioł będzie sie odpalał ponownie . Jeśli chcesz prowadzić kocioł wg FL to musisz ustawić pracę kotła w podtrzymaniu / nadzorze czas w podtrzymaniu ( domyślnie jest ustawione 0) nstp. moc w podtrzymaniu i ta powinna być mniejsza lub równa mocy minimalnej ustawionej palnika . Procentowe ustawienie mocy w FL jest tylko w zakresie już wcześniej ustawionym w standard a ograniczenie górne pomaga wcześniej wyhamować palnik i nie dopuścić do zbyt częstych wyłączeń kotła ( taktowanie kotła ) Ale w instrukcji jest napisane tak : z czego wynika że praktycznie należy ustawić tylko temperaturę kotła i ciepłej wody : • Praca w trybie Fuzzy Logic W trybie Fuzzy Logic regulator automatycznie decyduje o mocy palika, z którą będzie pracował kocioł tak, aby utrzymywać temperaturę kotła na zadanym poziomie. Regulator korzysta ze zdefiniowanych tych samych poziomów mocy co trybie Standardowym. Dla tego trybu nie trzeba ustawiać parametrów MAX Histereza H2 oraz MIN Histereza H1. Tryb Fuzzy Logic w odróżnieniu od trybu Standardowego nie posiada tej wady, przy której temperatura zadana kotła nie zostanie osiągnięta na skutek błędnego doboru histerez H2, H1. Ponadto umożliwia szybsze dojście do temperatury zadanej. Dodatkowo można ustawić zakres mocy kotła w trybie FL poprzez parametry Min moc kotła FL i Max moc kotła FL. Jeśli kocioł pracuje bez bufora cieplnego a regulator zostanie przełączony w tryb LATO, wówczas zaleca się pracę regulatora w trybie Standardowym. Po przekroczeniu o 5ºC temperatury zadanej kotła regulator przechodzi do trybu NADZÓ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...