Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników


Gość robin60

Rekomendowane odpowiedzi

Nie cytuj poprzedniego posta, bo zaraz Cię ktoś upomni :)

Masz dom podobny do mojego, ja mam 12 cm grafitu na zewnątrz i podobny metraż i piwnicę.

Moje parametry teraz:
Temperatura kotła 65' + 5' w trybie FuzzyLogic
Histereza 20 stopni
Praca od termostatu pokojowego
Sterowanie mieszaczy od czujnika temperatury pogodowej.
Ochrona powrotu ON.
Temperatura pokojowa: 23 stopnie.
Histereza 0.5 stopnia.
Moc max. 16 kW

Przy temperaturze zewnętrznej ok. 0 stopni mam teraz 7-8 odpaleń na dobę.
Na parterze mam podłogowke i kaloryfery, piętro tylko kaloryfery.
Temperatura spalin ok. 140' max.
Komin suchy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki już mnie upomniano

 Ile spalasz peletu na dobę ?

Temp. zadaną kotła również mam 65 stopni, ja mam tylko kaloryfery i bojler 120 l

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz nie powiem dokładnie, bo jestem za morzem i teść sypie do baniaka. Za cały sezon od października do połowy maja jakieś trzy tony, trzy dwieście.

Podaj swoje ustawienia.
Temperatura kotła i powrotu.
Ile idzie na kaloryfery i/lub podłogę?
Jaki masz sterownik?
W jakim trybie palisz? Standard czy FuzzyLogic?
Jaka masz moc minimalną, średnia i max?
Jakie nadmuchy przy tych mocach?
Czy masz czujnik temperatury zewnętrznej?
Jak masz ustawione krzywe grzewcze?


To tak na początek :) Będziemy Cię jeszcze męczyć, hehe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

27 minut temu, rychu29 napisał:

 

Palę nonstop, temp czopucha ktła jestem w stanie dotknąć ręką

To jak palisz non stop i nie masz wkładu , to trzeba podnieść temperaturę spalin. 

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możecie męczyć, ale te dane to  chyba jutro bo już późno u nas już 21.00 

Teraz napiszę to co wiem

Krzywych grzewczych nie ruszałem bo się boję co  spieprzyć

mam czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik pokojowy salus

sterownik mam ecoMAX860860P TOUCH wykonanie eco MAX920P1-F tak pisze dokładnie 

temp. zadana kotła 65 stopni

na mieszaczu mam zadaną 65 stopni

od 25,06 do teraz zużyłem ponad 2 tony peletu

sorki na mieszaczu mam zadaną 38 stopni i tyle jest

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W piecu masz jakoś ograniczony przepływ spalin czy tylko klapka w czopuchu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20 minut temu, rychu29 napisał:

Dzięki już mnie upomniano

 Ile spalasz peletu na dobę ?

Temp. zadaną kotła również mam 65 stopni, ja mam tylko kaloryfery i bojler 120 l

Masz osobną pompę na bojler , zawór zwrotny ? 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mam tylko kaloryfery i bojler 120 litrów

Mam 3 pompki , jedna idzie na bojler

nie mam żadnej klapki na czopuchu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 10.01.2021 o 17:56, palacz66 napisał:

@mikifac 30 kg co ty grzejesz? Masz regulator pokojowy?

  • 260m2 80piwnica mur 2warstwowy 10 stropian 50 cm szeroki dach30cm wełna
  • wolf palnik kipi 20 kw + scoMAX 850 P2-c ster pokojowy Auraton 3021
  • Teraz zmieniłem pellet no i przeważyłem poprzedni wynik 1020  teraz 0.885 i tyle ustawiłem , obrót planika o ile pamiętam 17  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Obrót palnika wystarczy między 2-5% co 120-200 sekund. To trzeba dobrać do pelletu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie, czy jest ktoś na tym forum aby telefonicznie mógł mi pomóc w ustawieniu kotła na pellet firmy Setlans 15 KW z palnikiem kipi ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sorki nie mam GG

Jakiś inny kontakt ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam jestem tutaj nowy próbuje się przekopać przez tony wiedzy ale nie jestem w stanie.
Mam palnik 15-70 kw i nie mogę ustabilizować płomienia. I moje pytanie między innymi brzmi w parametrach serwisowych szybkość podawania mam wpisane 13,5 kg/h mnożnik szybkości 0,4 a z testu podajnika wychodzi ok 5800g czy szybkość nie powinna być 58kg/h?

Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

28 minut temu, pjoter56q napisał:

Mam palnik 15-70 kw

Rozbiłeś bank kolego. Pobiłeś dotychczasowy rekord, który wynosił 55kw... Niezła lokomotywa. Masz econet, z tego co widzę. W którym miejscu masz parametry o których mówisz? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak przoduje z tą lokomotywą moje 50kW to pikuś  ;)

@pjoter56q jak podasz więcej informacji to będę w stanie doradzić co prawda mój palnik ma tylko 55kW jak kolega wyżej pisze ale to nie ma znaczenia wielkiego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Będzie łatwiej ustawić palnik na ustawieniach fuzzy logic. Popatrz na moje ustawienia musisz tylko kilka opcji przestawić pod swój palnik. Moc nadmuchów zostaw zmień tylko moce minimalne średnie max. Histereze i temp kotła zostaw jak uważasz. Teraz ważna rzecz ustawienie podajnika musisz dokładnie zważyć pellet który uzyskasz podczas testu to bardzo ważne nie waż go na wadze ręcznej haczykowej które często dostarczają jako gratis tylko weź wagę kuchenną. Jak zrobisz test to dopiero daj znać ile wyszło potem wpisz to na sterowniku. Dopiero będzie można rególować jakie kolwiek podawanie paliwa do palnika.

Screenshot_20210112-182745_Chrome.jpg

Screenshot_20210112-182806_Chrome.jpg

Screenshot_20210112-182842_Chrome.jpg

Screenshot_20210112-182912_Chrome.jpg

Screenshot_20210112-182921_Chrome.jpg

Screenshot_20210112-182930_Chrome.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach



.... ustawić palnik na ustawieniach fuzzy logic...

Moc nadmuchów zostaw zmień tylko moce minimalne średnie max.


Nie zgadzam się.

Na zdjęciach płomień jest krótki i poszarpany.

Przy Fuzzy Logic podajemy moc minimalną i maksymalną. Komputer sam dobiera parametry, by jak najszybciej osiągnąć temperaturę zadaną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak ale to nie znaczy ze jest nadmuch za mały bo równie dobrze morze być przesypywany palnik paliwem za dużo smug na zdjęciu jest. Nie ma co zaczynać zmian jeśli nie będzie zrobiony poprawnie test podajnika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik