tedi90 Opublikowano 3 Stycznia 2021 #13301 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 (edytowane) 56 minut temu, Tomek0407 napisał: Wyjaśnij tą myśl "Przy testowaniu - praca ręczna działa tylko podajnik zewnętrzny a przy sterowniku 350 powinny oba". Nie masz możliwości przy pracy ręcznej sprawdzenia osobno jednego a potem drugiego podajnika przy tym sterowniku? nie mam , w ręcznym jest tylko jeden jutro tel.do pluma 22 minuty temu, papen76 napisał: @tedi90 W razie jakby co, to rzuć okiemhttps://obrotowy.blogspot.com/2020/12/wymiana-motoreduktora-podajnika-2.html?m=1 Super porada oczywiście już dobrałem się do palnika 31 minut temu, Kordjano napisał: Włącz sterowanie ręczne i sprawdź napięcie czy dochodzi do motoreduktora , albo podłącz na krótko silniczek . Jak mam go podłączyć do sprawdzenia Edytowane 3 Stycznia 2021 przez tedi90 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 3 Stycznia 2021 #13302 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Możesz sprawdzić próbówką trzy jest faza na kostce , jak nie to odłącz kabelki od silniczka połącz kostką z wtyczką i do gniazdka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misza Opublikowano 3 Stycznia 2021 #13303 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 U mnie dzieje się podobnie tylko gdy popukam w silnik to rusza i jakiś czas spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 3 Stycznia 2021 #13304 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 U mnie tak było. Chodził, ale brzęczał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 3 Stycznia 2021 #13305 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 (edytowane) Misza dawniej tak Rubina się naprawiało Edytowane 3 Stycznia 2021 przez Tomek0407 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 3 Stycznia 2021 #13306 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Tak sobie myślę po tych czterech latach, że problem z podajnikiem 2 leży w tym, że pelet wpada między ściankę palnika a żmijkę i wysila ten motoreduktor. Wada fabryczna. Założyłem nowy motoreduktor i od czasu do czasu było słychać trzeszczenie / mielenie peletu. Gdzieś znalazłem posta, w którym ktoś napisał, ze naspawal materiału na ten ślimak przy ściance palnika. Problem podobno ustał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misza Opublikowano 3 Stycznia 2021 #13307 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Niby tak ale jednak u mnie zdaje egzamin przynajmniej chwilowo gdy stanie całkiem to go wymienię chociaż myślę że to problem samego silnika,ponieważ żadne dźwięki się z niego nie wydobywają 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 3 Stycznia 2021 #13308 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Teraz trudno mi znaleźć, bo korzystam tylko z telefonu, ale ze dwa, trzy lata temu ktoś tu na forum miał podobny problem. Winny był jakis kondensator czy cewka przy palniku. Nie pamiętam już dokładnie, ale kolega wymienił sobie sam ten element i ponoć nie było to za bardzo skomplikowane. Jest to w tym wątku na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikifac Opublikowano 3 Stycznia 2021 #13309 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 W dniu 30.12.2020 o 14:07, Matusz napisał: Hej. Troszkę mnie tu ostatnio nie było. Może mi ktoś jeszcze tylko wytłumaczyć, albo odpowiedzieć czy wszystko jest w porządku. A mianowicie palę obecnie Olczykiem, oraz kupuje tak po 10workow innych pelltow do prób. Przy czyszczeniu kotła zauważyłem, że komora spalania jest jasna (nalot coś pokroju koloru białego z dodatkiem niebieskiego) więc to wydaje mi się że jest ok.. Ale zastanawia mnie sam popiół, jest po prostu koloru ciemnego, (ani to czarny, ani ciemnoszary - chyba że jestem daltonistą... Hheh) Żadnych spieków, żadnych pozostałości niedopalonego pelletu, konsystencja popiołu to po prostu mąka... Czy jest to normalne, że komora i popiół mają inne odcienie? Przypomnę że ma lumo bio max 20kw Pozdrawiam. Witaj Ponieważ mam 3 rodzaje pelletu i od 2 tygodni palę ponoć liściastym dębowo bukowym zauważyłem właśnie to samo komora w której jest umieszczony palnik i wymienniki są po prostu białe i byłem zdziwiony że taki tani pellet 700 zł /tona niewielki spiek w formie groszku i popiół koloru ciemnego trochę większe spalanie niż poprzedni sosnowy 800 zł /t nou name wszystkie . Ale żeby nie było tak fajnie to zauważyłem że płomień znaczy moc na wyświetlaczu 20% i skacze do 40-70% potem spada i tak jakoś nie stabilnie trochą mnie to zaniepokoiło . Czytając poprzednie posty jutro postaram się przeczyścić palnik . W zasadzie to no niby ten kolor biały to wydaje się ok ale te procenty to już nie za bardzo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Stycznia 2021 #13310 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Szukajcie, a znajdziecie.@tedi90 poznajesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 4 Stycznia 2021 #13311 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 4 godziny temu, papen76 napisał: Szukajcie, a znajdziecie.@tedi90 poznajesz? to mi przysłali i wymieniłem po jakimś czasie padły inne przekazniki i przyjechał sam Gumkowski i wymienił całe bebechy sterownika teraz jest inny bez tego elementu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 4 Stycznia 2021 #13312 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 7 godzin temu, mikifac napisał: Witaj Ponieważ mam 3 rodzaje pelletu i od 2 tygodni palę ponoć liściastym dębowo bukowym zauważyłem właśnie to samo komora w której jest umieszczony palnik i wymienniki są po prostu białe i byłem zdziwiony że taki tani pellet 700 zł /tona niewielki spiek w formie groszku i popiół koloru ciemnego trochę większe spalanie niż poprzedni sosnowy 800 zł /t nou name wszystkie . Ale żeby nie było tak fajnie to zauważyłem że płomień znaczy moc na wyświetlaczu 20% i skacze do 40-70% potem spada i tak jakoś nie stabilnie trochą mnie to zaniepokoiło . Czytając poprzednie posty jutro postaram się przeczyścić palnik . W zasadzie to no niby ten kolor biały to wydaje się ok ale te procenty to już nie za bardzo . Weź wkręta i przetkaj dziurki , jest to trudne bez ściągania rury ale da się ,polecam włączyć nadmuch aby na bieżąco wydmuchiwało , dobrze jest oprócz szczotki papierem ściernym wygładzić gruboziarnistym ,powiedział bym że nawet szybciej ten nagar schodzi , przy takich pelletach to ja raz w tygodniu palnik szczotką przejade a dokładniej z przetykaniem dziurek to raz w miesiącu , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 4 Stycznia 2021 #13313 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 motoreduktor podajnika 2 do sprawdzenia na sztywno 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 4 Stycznia 2021 #13314 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Po podłączeniu motoreduktora podajnika 2 na sztywno okazało się że jest sprawny .Palnik skręcony i podłączony do sterownika (na dziś) tez działa poprawnie,okazało się jednak że kondensator(1mikrofarad) który startuje ten motoreduktor stracił sporo swojej wartości i jest do wymiany. Dziękuję jak zawsze za Wasze trafne porady 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Stycznia 2021 #13315 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Teraz dopiero skojarzyłem, jak napisałeś o kondensatorze 1 mikrofarad. O tym problemie wspomniał mi mój instalator w listopadzie, ale całkiem mi to umknęło... Masz może jakieś zdjęcie tego kondensatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 4 Stycznia 2021 #13316 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 17 minut temu, papen76 napisał: Teraz dopiero skojarzyłem, jak napisałeś o kondensatorze 1 mikrofarad. O tym problemie wspomniał mi mój instalator w listopadzie, ale całkiem mi to umknęło... Masz może jakieś zdjęcie tego kondensatora? to dokładnie ten ze zdjęcia siedzi w moim palniku (16) jest przykręcony nad motoreduktorem ,może być lekko wyższa wartość jednak trzeba pamiętać że nic nie jest wieczne a szczególnie te kondensatory tracą wartości referencyjne 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Stycznia 2021 #13317 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Dzięki wielkie! Czyli problem się powtarza. Jak wrócę to podepnę też na krótko stary motoreduktor. Może i u mnie było to samo? Dam znaka. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 4 Stycznia 2021 #13318 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 3 minuty temu, papen76 napisał: Dzięki wielkie! Czyli problem się powtarza. Jak wrócę to podepnę też na krótko stary motoreduktor. Może i u mnie było to samo? Dam znaka. kondensator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikifac Opublikowano 4 Stycznia 2021 #13319 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 14 godzin temu, Kordjano napisał: Weź wkręta i przetkaj dziurki , jest to trudne bez ściągania rury ale da się ,polecam włączyć nadmuch aby na bieżąco wydmuchiwało , dobrze jest oprócz szczotki papierem ściernym wygładzić gruboziarnistym ,powiedział bym że nawet szybciej ten nagar schodzi , przy takich pelletach to ja raz w tygodniu palnik szczotką przejade a dokładniej z przetykaniem dziurek to raz w miesiącu , Ok operacja czyszczenia polnika zakończona przy okazji wydmuchałem wymiennik i łącznik do komina .Czyszczenie komory spalania czyli tych dziurek i tam koło fotokomórki jak sądzę dłutem i szczotka i papier ścierny 40 bez rozbierania palnika . Czyszczenie palnika wyglądało jak bym chciał zrobić remont kapitalny silnika przez rurę wydechową . No ale pomogło w pięć minut około po załączeniu na wyświetlaczu pojawiło się 100% przy 17 kw potem spadło do 60 % i tak skakało potem ustabilizowało się coś koło 90-100 % temperatura spalin 89 c kocioł ustawiony na 58 c . Myślę ze jest dobrze . Dzięki za pomoc . Musze jeszcze przeważyć podawanie dawno tego nie robiłem raczej nigdy nie ruszałem od rozruchu .Jeszce raz dzięki . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 5 Stycznia 2021 #13320 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 @mikifac 58 C zdecydowanie za niska podnieś do chociaż 65 C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timfly Opublikowano 5 Stycznia 2021 #13321 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 Witam szanowne grono użytkowników palników KIPI. Od ponad 2 lat śledzę ten wątek, który zawiera bardzo dużo przydatnych informacji. Od 2018 roku jestem użytkownikiem palnika Kipi 20 kw zamontowanego w "śmieciuchu" Defro Optima 25 KW (2011 rok). Informacyjnie : palę drewnem + pelletem (gdy jestem w pracy). Mam dwa pytania: 1. Posiadam panel Ecomax-860 P3, w którym przez przełączanie ustawień zaczął niedomagać mi przycisk touch&play - nie odbija po wciśnięciu + brak charakterystycznego "klikania". Niestety gwarancja (2 lata) minęła w grudniu 2020 roku. Chciałbym Was zapytać, czy próbować reklamować panel ? Czy ktoś z Was przerabiał już ten temat i poradził sobie samodzielnie z naprawą tej usterki ? Dodam, że jestem z tych co dbają o sprzęt i wciskanie przebiegało "delikatnie". Sterownik zamontowany w pionie jeśli to ma znaczenie. 2. Jak ustawić sterownik/panel pokojowy, aby spełnić jednocześnie warunki: 1. Zadana temperatura termostatu pokojowego odłączała pompę CO. 2. Zadana temperatura CWU spada poniżej histerezy i następuje załączenie palnika + pompy CWU bez załączania się pompy CO (temp. pokoju jest osiągnięta). Przeglądając DTR Ecomax'a nie znalazłem takiej informacji. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Stycznia 2021 #13322 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 Ad.1 Wyłączenie pompy od termostatu. Ad.2 Priorytet CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikifac Opublikowano 5 Stycznia 2021 #13323 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 13 godzin temu, palacz66 napisał: @mikifac 58 C zdecydowanie za niska podnieś do chociaż 65 C. Tak z tym mam problem Masz racje . Nie jestem fachowcem .Czytałem rożne wypowiedzi i tak w zasadzie to nie wyrobiłem sobie jednoznacznie opinii . Bo przy 58 i tak skacze o 5 do góry czyli 63 i spada do 53 . Powrót i tak jest na 40 mam mieszacz czy jak tam to się nazrywa ustawiony na 6 w skali jaka tam jest do 10 . Piec żeliwny olejowy przerobiony Wolf ,skroplin nie ma. Wkład kominowy KO .Nie jestem pewien czy po prostu nie będę miał większego zużycia paliwa . No ale spróbuje .Kiedyś dawno i lepiej niech nie wróci w węglowym to miało znaczenie bo skropliny korozja i nie efektywne spalanie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timfly Opublikowano 5 Stycznia 2021 #13324 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 1 godzinę temu, cezar76 napisał: Ad.1 Wyłączenie pompy od termostatu. Ad.2 Priorytet CWU. Możliwe, że źle sprecyzowałem pytanie, chodziło mi o to, aby jednocześnie spełnić warunki zawierające pkt.1 oraz pkt. 2. W tej chwili, gdy mi dobije temperaturę zadaną w pokoju to odłącza pompę CO (prawidłowo), lecz jak spadnie histereza CWU to chciałbym, aby załączała się tylko pompa CWU (+palnik jeśli jest potrzeba) nie załączając przy tym pompy CO (temp. w pokoju osiągnięta). Mam nadzieję, że to kwestia ustawień, oprócz manualnego przestawiania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Stycznia 2021 #13325 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 Właśnie tak będzie jeśli włączysz priorytet CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.