Dragster Opublikowano 25 Października 2018 #4776 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 Tak @papen76 tylko wtedy latem kocioł trzeba zabezpieczyć bo korozja go zjada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 25 Października 2018 #4777 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 Pełna zgoda! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 25 Października 2018 #4778 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 4 osoby. Ustawiłem obniżenia i palnik załącza się 2 do 3 razy na dobę i to mam wrażenie, ze przez cyrkulację... Pompa cyrkulacyjna, tak jak pisałem wcześniej chodzi wg harmonogramu. Wtedy, kiedy woda jest potrzebna.Spróbuje wyłączyć cyrkulację na jedna dobę i porównam :) I tak z niej nie zrezygnuję, bo to moim zdaniem super komfort.Co do prądu, to grzałem tak wodę od maja, kiedy sprzedałem retorte. Grzałka chodziła wg harmonogramu i cyrkulacja też, a miesięczne rachunki za prąd wzrosły o 250zl... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 25 Października 2018 #4779 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 Ano właśnie. Wszystko ma swoją cenę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 25 Października 2018 #4780 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 Może takie masz zużycie CWU. Ja stosuje obniżenia na CWU bo teściowa ma kran ustawiony zawsze full ciepła woda. Nic na to nie poradzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 25 Października 2018 #4781 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 Tyle razy było podgrzewane CWU u mnie w marcu tego roku Dwie osoby w domu. Bojler 120 l z jedną wężownicą, stary i pewnie zakamieniony. Dlatego będzie bufor z wężownicą Jedno podgrzanie to:120 l x 10 K x 0,001167=1,40 kWh.Niby niedużo, ale... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 25 Października 2018 #4782 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 U mnie siedem osób plus cele gospodarcze to nawet nie myślałam o prądzie, kolego mhosaja ten rachunek za prąd to ci do 250 zł czy o 250zł wzrósł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 25 Października 2018 #4783 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 28 minut temu, mhosaja napisał: miesięczne rachunki za prąd wzrosły o 250zl... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 25 Października 2018 #4784 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 To strasznie dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 25 Października 2018 #4785 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 "Cyrkulacja - wór bez dna" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 25 Października 2018 #4786 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 Właśnie mi się przypomniało, że w 2017 roku z powodu awarii sterownika grzałem wodę prądem przez cały miesiąc, ale bez cyrkulacji. Wtedy koszty prądu wzrosły o 150zl. Wynika z tego, że w moim przypadku 2/5 zapotrzebowania CWU na energię pochłania cyrkulacja! SZOK! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 26 Października 2018 #4787 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 W temacie CWU u mnie sprawdza się takie rozwiązanie: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?222379-Cyrkulacja-CWU&p=7527011&viewfull=1#post7527011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 26 Października 2018 #4788 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 (edytowane) Zauważyłem jedną istotną rzecz, która wcześniej mi umknęła... :/ Kiedy zszedłem dziś rano do kotłownia, niedługo po wygaszeniu palnika (temperatura na kotle miała 77C przy 75C zadanej) i po dwóch cyklach pracy cyrkulacji (przypominam: 2min praca - 15min postój itd.) temperatura CWU wynosiła 50C przy zadanej 55C. Z tego wniosek, że kocioł nie dogrzewa CWU do zadanej. Histerezy ustawiłem tak, że prawie do końca chodzi na pełnej mocy (H1=1C, H2=2). Podejrzewam, że odbiór przez zasobnik CWU jest za mały i kocioł przy wyłączonym nadzorze przechodzi w postój zanim nagrzeje CWU... Tylko, że wtedy (po czasie wydłużenia pracy pompy CWU) pompa się wyłącza i przestaje grzać wodę. Czy ktoś z Was zaobserwował, że tak się to właśnie odbywa? Myślę, żeby przełączyć się w FL, lub zwiększyć histerezy H1 i H2, ew. zwiększyć czas wydłużenia pracy pompy CWU... Co sądzicie? Właśnie zrobiłem sobie porównanie faktur za prąd z okresu, kiedy grzałem CWU prądem i nie. Wychodzi mi, że średnio miesięcznie zużywam 300kWh. Przy grzaniu wody prądem miesięczne wskazanie licznika to uwaga... 800kWh!!! Czy to możliwe?! Nie mam pojęcie ile ciepłej wody zużywam, ale szambo 8m3 wybieram równo raz w miesiącu... Edytowane 26 Października 2018 przez mhosaja dodałem zużycie energii na CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 26 Października 2018 #4789 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 (edytowane) @g69 Robiłem kilka takich rozwiązań i sprawuje się bardzo dobrze , jeden zegar aby w nocy nie latało a reszta na czujniku temperatury na powrocie cyrkulacji i 30` wystarczy Edytowane 26 Października 2018 przez cinas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 26 Października 2018 #4790 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 Ciekawe czy zastosowanie tego termostatu będzie bardziej ekonomiczne i praca pompy w układzie 2min praca - 15min postój-itd. Chyba spróbuję - koszt żaden... Oczywiście harmonogram pracy pompy (wyłączenie nocne i kiedy nikogo nie ma w domu) równolegle i obowiązkowo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 26 Października 2018 #4791 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 Kwestia przyzwyczajeń domowników. Ja już swoich przyzwyczaiłem i harmonogram uruchamia cyrkulację 2 razy dziennie. Woda jest ciepła a z zasobnika CWU schodzi ok. 8stC. Często wieczorne dogrzanie wystarczy spokojnie na rano. Zasobnik prowadzę na 47stC (140l) 4 osoby w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 26 Października 2018 #4792 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, mhosaja napisał: Zauważyłem jedną istotną rzecz, która wcześniej mi umknęła... :/ Kiedy zszedłem dziś rano do kotłownia, niedługo po wygaszeniu palnika (temperatura na kotle miała 77C przy 75C zadanej) i po dwóch cyklach pracy cyrkulacji (przypominam: 2min praca - 15min postój itd.) temperatura CWU wynosiła 50C przy zadanej 55C. Z tego wniosek, że kocioł nie dogrzewa CWU do zadanej. Histerezy ustawiłem tak, że prawie do końca chodzi na pełnej mocy (H1=1C, H2=2). Podejrzewam, że odbiór przez zasobnik CWU jest za mały i kocioł przy wyłączonym nadzorze przechodzi w postój zanim nagrzeje CWU... Tylko, że wtedy (po czasie wydłużenia pracy pompy CWU) pompa się wyłącza i przestaje grzać wodę. Czy ktoś z Was zaobserwował, że tak się to właśnie odbywa? Myślę, żeby przełączyć się w FL, lub zwiększyć histerezy H1 i H2, ew. zwiększyć czas wydłużenia pracy pompy CWU... Co sądzicie? Właśnie zrobiłem sobie porównanie faktur za prąd z okresu, kiedy grzałem CWU prądem i nie. Wychodzi mi, że średnio miesięcznie zużywam 300kWh. Przy grzaniu wody prądem miesięczne wskazanie licznika to uwaga... 800kWh!!! Czy to możliwe?! Nie mam pojęcie ile ciepłej wody zużywam, ale szambo 8m3 wybieram równo raz w miesiącu... A masz podgląd przez internet, nie pisałbyś w trybie przypuszczalnym tylko miał wgląd w wykres historyczny i wtedy mógłbyś dokonywać korekt w ustawieniach. Edytowane 26 Października 2018 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 26 Października 2018 #4793 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 W dniu 25.10.2018 o 11:28, Dragster napisał: Czy któremuś z szanownych posiadaczy ecoLambdy udało się od KIPI wyciągnąć parametry tlenu dla poszczególnych mocy palnika? Bo mam wrażenie, że bezpośredni kontakt z serwisem to walenie głową w mur. To ja się jeszcze raz przypomnę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 26 Października 2018 #4794 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 Próbowałem rok temu. Bezskutecznie. Wydaje mi się że nie robili badań. Ja dla mocy maksymalnej 16 KW mam ustawione 8% tlenu. dla 10 kW 9,5 % i dla 7 KW 10,5 %. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 26 Października 2018 #4795 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 11 godzin temu, mhosaja napisał: Zauważyłem jedną istotną rzecz, która wcześniej mi umknęła... :/ Kiedy zszedłem dziś rano do kotłownia, niedługo po wygaszeniu palnika (temperatura na kotle miała 77C przy 75C zadanej) i po dwóch cyklach pracy cyrkulacji (przypominam: 2min praca - 15min postój itd.) temperatura CWU wynosiła 50C przy zadanej 55C. Z tego wniosek, że kocioł nie dogrzewa CWU do zadanej. Histerezy ustawiłem tak, że prawie do końca chodzi na pełnej mocy (H1=1C, H2=2). Podejrzewam, że odbiór przez zasobnik CWU jest za mały i kocioł przy wyłączonym nadzorze przechodzi w postój zanim nagrzeje CWU... Tylko, że wtedy (po czasie wydłużenia pracy pompy CWU) pompa się wyłącza i przestaje grzać wodę. Czy ktoś z Was zaobserwował, że tak się to właśnie odbywa? Myślę, żeby przełączyć się w FL, lub zwiększyć histerezy H1 i H2, ew. zwiększyć czas wydłużenia pracy pompy CWU... Co sądzicie? Dlatego właśnie pytałem po co ci taka duża histereza kotła przy pracy w trybie lato ,nie lepiej dać mu zadaną np 67st z histerezą kotła 1 czy 2 st i dołożyć nadzór , przecież jak cwu osiągnie zadaną to palnik i tak przejdzie w postój . Co do fl to w instrukcji zalecają standard w trybie lato . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 27 Października 2018 #4796 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 Kordjano, może zrobię tak, jak piszesz. Myślałem, ze jak mu dowalę dużą moc to najszybciej zagrzeje bojler i będzie ekonomicznie, ale widać, że odbiór z CWU jest za mały. A masz podgląd przez internet, nie pisałbyś w trybie przypuszczalnym tylko miał wgląd w wykres historyczny i wtedy mógłbyś dokonywać korekt w ustawieniach.Niestety nie :/ I narazie mieć nie bede, ale za jakiś czas napewno.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 27 Października 2018 #4797 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 Jeszcze taka ciekawostka. Instalator z mazowieckiego (ceniony w Kipi) polecił mi założyć na rurę palnika kawałek kwasówki żaroodpornej i w ten sposób przedłużyć rurę palnika o ok. 8cm. Tak zrobiłem od samego początku i wstyd się przyznać, ale nie wiem czy to coś daje. Ktoś słyszał o takim myku, ktoś stosował?PS. Zamówiłem tonę Maximera od lokalnego dystrybutora za 800zl/t. Niby certyfikowany, a pojawiły się spieki... Niewielkie, bo ok. 1cm. wcześniej na noname był puszek :) Tak więc, raczej nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 27 Października 2018 #4798 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 To czy taka nasadka ,przedłużająca rurę palnika coś daje tego nie wiemy , na pewno w jakimś stopniu zmienia parametry procesu spalania trzeba by to przetestować paląc z tym i bez tego na tym samym pelecie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymek13 Opublikowano 28 Października 2018 #4799 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2018 Użytkuję od miesiąca kocioł Kołton Bio Pellmax 20 kW z palnikiem KIPI. Zauważyłem że mechanizm obrotowy nie funkcjonuje, co wpływa na dużo słabsze działanie urządzenia oraz występowanie spieków. Co począć ? Miał ktoś podobny problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 28 Października 2018 #4800 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2018 (edytowane) A to dziwne chyba pierwszy tai przypadek. Najprościej by to sprawdzić to tak kocioł wygasić, i tak: Kocioł wyłączony sterowanie ręczne rotacyjne czyszczenie no i głowa przy palniku by zobaczyć czy obracają się komory. Jak się nie obracają to zgłosić to serwisowi albo temu kto Ci sprzedał palnik. Jak obracają i robią się spieki to zwrócić pellet od tego co się kupiło i zaopatrzyć się w nowy albo dokupić normalny pellet i w proporcji 50/50 spalić go. Więcej już nie kupować pelletu od tego dostawcy choćby zaklinał się , że jest ze złotego drzewa. Edytowane 28 Października 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...