fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 8 Lutego 2016 #1 Opublikowano 8 Lutego 2016 Niektóre źródła mówią o sprawności bez problemu 70% np tu: Urządzenia dostępne na rynku wykazują sprawność minimum 70% podczas normalnej pracy, osiągając nawet 83% przy pracy zredukowanej (tzn. przy ograniczonym wlocie powietrza do spalania). Oznacza to, że minimum 70% energii powstającej podczas spalania drewna jest odzyskiwana w postaci ciepła (dla porównania w kominkach tradycyjnych ok. 15 - 20%). http://www.e-instalacje.pl/porady-budowlane/jaka-jest-sprawnosc-wkladow-kominkowych-818.html Jak jest w rzeczywistości? Czy kominek spala drewno efektywniej niż kocioł?? W moim odczuciu wcale tak nie jest bo jak jestem u znajomych, którzy mają kominek to mam wrażenie że większość ciepła leci w komin... natomiast gdy dorzucę ciepła do kotła CO to grzejniki są chociaż ciepłe.
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor #2 Opublikowano 8 Lutego 2016 Proszę o przeniesienie do właściwej kategorii.
automatyk Opublikowano 8 Lutego 2016 #3 Opublikowano 8 Lutego 2016 jesli jest to kominek z akumulatorem i dopalaniem gazów to sie zgodzę ze ma te 70-80% ale zaden inny nie osiagnie nawet 50% no i jeszcze wazna kwestia jaki mamy komin jak tradycyjny murowany to super jak wymysły w wkładami to porażka kompletna
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor #4 Opublikowano 8 Lutego 2016 A taki popularny w PL kominek z Castoramy - Leroya za 1500 zł jaką będzie miał sprawność? Podają okolice 70% a ile realnie? Te z płaszczem wodnym mają sprawność wg sprzedającego nawet 80%. A ile realnie? I dlaczego taki kominek miałby mieć dużo większą sprawność grzewczą podczas palenia drewnem niż zwykły zasypowy kocioł? Przecież nie jest nawet kotłem dolnego spalania. A może promieniowanie przez szybe mu tak bardzo pomaga zwiększyć sprawność? A może producenci kłamią?
automatyk Opublikowano 8 Lutego 2016 #5 Opublikowano 8 Lutego 2016 trudno mówic o sprawnosci ale mam klienta ktory ma kominek na pietrze i ogrzawał nim około 100m2 powierzchni jakies 6 lat temu montowałem mu HG i co sie okazało że drewna idzie mniej a ogrzewał cały dom 280m2 i do dnia dzisiejszego jest mega zadowolony wiec zakładając sprawność HG na poziom w okolicach 90% to oszacuj sobie prawnośc kominka
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor #6 Opublikowano 8 Lutego 2016 co to jest HG? :) Aaaa Defro HG czyli kocioł zagazowujacy? Czyli ile bedzie w zwyklym kominku? Ze 40% sprawnosci? Kolejna sprawa czy kominek jest lepszy do spalania drewna niz zwykly gorniak?
papasmurfek Opublikowano 8 Lutego 2016 #8 Opublikowano 8 Lutego 2016 Kolejna sprawa czy kominek jest lepszy do spalania drewna niz zwykly gorniak?Żadne. Oba to są urządzenia do utylizacji opału przy czym w tym pierwszym robimy to efektownie (nie mylić z efektywnie). Rozpalajac od góry zwiekszamy trochę sprawność.Aby jeszcze poprawić sprawność do GS możemy zamontować zbiornik akumulacyjny a do kominka masę akumulacyjna (czyt. ciepła obudowę szamotowa). Drewno to jest w około 80% paliwo gazowe i wymaga wysokich temp. spalania.
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor #9 Opublikowano 8 Lutego 2016 Żadne. A może jednak promieniowanie przez szybę zwieksza efektywność grzewczą? Pytanie o ile...
papasmurfek Opublikowano 8 Lutego 2016 #10 Opublikowano 8 Lutego 2016 Wysoka sprawność urządzeń grzewczych wynika z podawania ich dla mocy nominalnej. Spróbuj tak palić w domowych warunkach.
sambor Opublikowano 8 Lutego 2016 #11 Opublikowano 8 Lutego 2016 Da radę palić w warunkach domowych w odpowiednio wykonanym kominku murowanym / piecu ze sprawnością rzędu 70-80% , ale takie urządzenie to koszt rzędu 10 tys lub więcej i waga do 2t. Jak będę miał czas to jutro podam jak zbudować taki piec / kominek rodem z Finlandii, kraju w którym najlepiej takie rzeczy robią i wciąż je unowocześniają. Ostatnie modele spełniają fińskie normy emisji spalin z 2011r
papasmurfek Opublikowano 8 Lutego 2016 #12 Opublikowano 8 Lutego 2016 Ja nie twierdzę że jest to nie możliwe w ogóle. Nie jest to tylko wykonalne w skrzynce z marketu do utyluzacji opału zwanej dumnie "kominkiem". Sama zmiana metody rozpalania w takim kominku na górne powoduje wzrost sprawności. Dokladamy do tego ceramiczny zawirowywacz spalin i mamy sprawność koło 50%
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 10 Lutego 2016 Autor #13 Opublikowano 10 Lutego 2016 A ile bez tego zawirowywacza?
papasmurfek Opublikowano 10 Lutego 2016 #14 Opublikowano 10 Lutego 2016 Nie prowadzilem badań w tej sprawie wiec nie mam pojęcia. Przyjmijmy optymistycznie 30%.
automatyk Opublikowano 10 Lutego 2016 #15 Opublikowano 10 Lutego 2016 o i tu sie zgodzę a dla kominka z płaszczem jakieś 35%
Hermogenes Opublikowano 10 Lutego 2016 #16 Opublikowano 10 Lutego 2016 A ja Wam podam swoje wyniki dla kominka z płaszczem +masa akumulacyjna ,Spalanie oleju opałowego ze sprawnością 0,9 od 1200 do 1300 co daje zapotrzebowanie od 13 MWh do 14 MWh w zależności od zimy . Spalanie drewna olchowego w wyżej wymienionym kominku od 10 do 11 m3 wartość opałowa drewna olchowego około 2100 kWh na m3 .Teraz sami wyliczcie średnią sprawność sprytnego kominka .poz Hermogenes
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 10 Lutego 2016 Autor #17 Opublikowano 10 Lutego 2016 Czyli drewnem realnie robisz 12,15 MWh przy 90% Kominek 22,05 MWh i tak samo ciepło. Wychodzi że sprawnośc kominka jest 1,81 raza niższa = 49,6 % Ile kosztował ten kominek? Nawet niezła ta sprawność
papasmurfek Opublikowano 10 Lutego 2016 #18 Opublikowano 10 Lutego 2016 Ile kosztował ten kominek? Nawet niezła ta sprawność To nie kominek jest dobry tylko to co za nim.
Hermogenes Opublikowano 11 Lutego 2016 #20 Opublikowano 11 Lutego 2016 Fachowiec policz jeszcze raz tylko bez błędów w założeniach Przeczytaj opis,potem zmniejsz wynik o jakieś 4-6% inne warunki termiczne w domu . poz. Hermogenes Sama skrzynka była tania dałem okazyjnie 1500 zł osiem lat temu gościowi a właściwie jego żonie nie podobało się że będzie brudno.Potem coś tam przeczytałem ,popatrzyłem na stare ryciny , zmarnowałem trochę cegieł zaprawy szamotowej ba nawet złamałem palec.
sambor Opublikowano 16 Lutego 2016 #21 Opublikowano 16 Lutego 2016 Jak będę miał czas to jutro podam jak zbudować taki piec / kominek rodem z Finlandii, kraju w którym najlepiej takie rzeczy robią i wciąż je unowocześniają. Ostatnie modele spełniają fińskie normy emisji spalin z 2011r Trochę trwało, ale jest https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21222-kominki-i-piece-z-finlandii/?do=findComment&comment=247935
wojtpon Opublikowano 1 Kwietnia 2020 #22 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Mój sposób na zwiększenie sprawności spalania w kominku to: 1.. Podlaczenie kominka do komina murowanego za pomocą 2,5m komina stalowego fi 200mm. Szacuję źe ok. 15 % ciepła więcej zostaje w domu. Pomieszczenie z rura stalowa w pionie 2 m i 0,5 w poziomie (pokój nad kominkiem ,nad salonem) jest najcieplejszym pokojem). 2.Założenie na pierwszym odcinku wylotu dymu z kominka rury stalowej z radiatorami (skrzydełkami) na długości 1 mb. Najcieplejsze gazy z kominka na pierwszym odcinku zostają efektywnie wylapane w komorze kominka-zostaje odebrane ciepło. Dodatkowo wyłapane ciepło rzędu 10%. 3. Aby nie dopuścić do dużej temp. w komorze nad wkładem kominkowym zamontowałem wentylator do wydmuchu cieplego powietrza. Wentylator jest w miarę cichy i podłaczony jest wraz z czujnikiem temp. Załacza sie w temp.35 C i wylącza w temp.30 C.Zysk ok.3%.Za pom. dodatkowej rury tym samym wentylatorem wentyluję teź drugą komorę _tę pod sufitem. Wentylator wtlacza tez poweitrze do rozprowadzenia powietrza do innych pokoi. Przy okazji wykonalem tez filtr powietrza 0,3 na 0,4 m z tkaniny filtracyjnej dla wyłapywania kurzu na wlocie powietrza. 4.Do kominka zamotowałem plytę docieplającą gr. 3 cm z wermukulitu (jest np. w Leroy).z 3 stron kominka. Powoduje wzrost temp. spalania. Mokre drewno lepiej się pali, mniej kopci szyba. Wzrost sprawnosci 3 %. W sumie odzyskałem poza kominkiem szacunkowo 30% ciepła.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.