Mój sposób na zwiększenie sprawności spalania w kominku to:
1.. Podlaczenie kominka do komina murowanego za pomocą 2,5m komina stalowego fi 200mm. Szacuję źe ok. 15 % ciepła więcej zostaje w domu. Pomieszczenie z rura stalowa w pionie 2 m i 0,5 w poziomie (pokój nad kominkiem ,nad salonem) jest najcieplejszym pokojem).
2.Założenie na pierwszym odcinku wylotu dymu z kominka rury stalowej z radiatorami (skrzydełkami) na długości 1 mb. Najcieplejsze gazy z kominka na pierwszym odcinku zostają efektywnie wylapane w komorze kominka-zostaje odebrane ciepło. Dodatkowo wyłapane ciepło rzędu 10%.
3. Aby nie dopuścić do dużej temp. w komorze nad wkładem kominkowym zamontowałem wentylator do wydmuchu cieplego powietrza. Wentylator jest w miarę cichy i podłaczony jest wraz z czujnikiem temp. Załacza sie w temp.35 C i wylącza w temp.30 C.Zysk ok.3%.Za pom. dodatkowej rury tym samym wentylatorem wentyluję teź drugą komorę _tę pod sufitem. Wentylator wtlacza tez poweitrze do rozprowadzenia powietrza do innych pokoi.
Przy okazji wykonalem tez filtr powietrza 0,3 na 0,4 m z tkaniny filtracyjnej dla wyłapywania kurzu na wlocie powietrza.
4.Do kominka zamotowałem plytę docieplającą gr. 3 cm z wermukulitu (jest np. w Leroy).z 3 stron kominka. Powoduje wzrost temp. spalania. Mokre drewno lepiej się pali, mniej kopci szyba. Wzrost sprawnosci 3 %.
W sumie odzyskałem poza kominkiem szacunkowo 30% ciepła.