Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Proszę O Ocenę Instalacji C.o.


tommyp2

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam panowie,

 

drugie podejście do instalacji, bo montaż zbliża się DUŻYMI krokami  :)

 

Wymyśliłem dwa zasilania z kotła : osobno dla podłogówki i grzejników.

Wydaje mi się, że naczynie wzbiorcze będzie otwarte  tylko nie wiem jak spiąć ze sobą dwa piony?

 

Proszę o opinie bo może błądzę  ;)

Panowie nikt nic nie ma do dodania ?

Opublikowano

Dziękuje za zainteresowanie moim tematem  :mellow:

 

Jednak kolego Sambor może nie tak nerwowo w odpowiedziach  ;)  

Obserwując to forum zauważyłem, że należysz do grona ekspertów, których odpowiedzi (przynajmniej te które czytałem) są bardzo rzeczowe i widać twoją dużą wiedzę na temat. Dlatego cenię sobie twoje odpowiedzi...

 

Ja niestety błądzę, ale postanowiłem choć z grubsza poznać temat bo patrząc na to co wyprawiają "fachowcy" to nie ma sensu zlecać im roboty. Ogrzewanie jest dość ważnym elementem budowy i niestety późniejsze przeróbki nie są już za bardzo możliwe.

 

Moja wiedza jest żadna w porównaniu z kolegą Samborem, ale mimo to jeżeli mógłbyś rozwinąć temat dlaczego post #7. To tylko ciekawość, ale byłbym wdzięczna za krótkie słowo wytłumaczenia.

Niestety większość piszących tu osób to totalni laicy, którzy maja coś skopane lub próbują coś zrobić samemu, dlatego pytania są jakie są.

Osobiście jeszcze poczytam i zadam pewnie jeszcze dużo "głupich" pytań, ale kto pyta nie błądzi... :)

 

A więc nie nerwowo i jeżeli ktoś może to niech pomoże  :)

Opublikowano

Wiem, że tutaj są dwa zasilania osobno do grzejników osobno do podłogówki i co w tym jest źle?

Czyli lepsze jest jedno zasilanie?

Opublikowano

Nie można dawać zasilania wprost z kotła a powrotu przez zaw 4-D - to nie działa.

Albo grzejniki wpinasz tak jak bojler czyli przed zaw 4-D albo równolegle do podłogówki za zaworem 4-D.

Pisał ci kolega, że wszystkie elementy regulacji i pompy masz dać w kotłowni, a ty jakieś piony do nieba ciągniesz

Masz poniżej oba schematy porównaj je

post-18578-0-42440900-1459543012_thumb.jpg

post-18578-0-12533800-1459543060_thumb.jpg

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano

Witam wszystkich po dłuższej przerwie - niestety montaż instalacji trochę się przeciągnął  :(

 

Proszę jeszcze o poradę:

 

- jaki zakupić pex do podłogówki, różne oznaczenia (tyle tego, że zgłupiałem)

- z czego zrobić zasilanie rozdzielaczy miedź czy pex 28? Pex'em byłoby szybciej...

 

Pozdrawiam 

Gość Digitrax
Opublikowano

Może być PEX ale pamiętaj, że PEX 25 to przekrój rury 3/4 cala a miedź 28 to już calówka. Więc jak już chcesz mieć PEX to nie mniej niż 32 do 1 rozdzielacza. Gdy będzie odcinek wspólny to nawet i PEX 40.

Opublikowano

Przede wszystkim pex dopiero za zaworem 4d, bo jak Ci w którymś momencie zapoda z kotła temperaturę w okolicach 90-100 stopni przez dłuższy czas to rura dostanie takich wydłużeń, że będziesz mógł sobie pranie na niej wieszać. Już nie wspomnę o tym, że może po prostu strzelić.

 

Rura do podłogówki może być obojętnie jaka. Strzeż się rur oznaczonych jako typowe do ogrzewania podłogowego (wiem, że mają to w swojej ofercie zarówno Immergas jak i Viessmann), bo rozkładanie tego to jest koszmar. Po prostu kup markowego zwykłego białego pexa/perta - Emmeti, Comap, Uponor, KAN i inni producenci. Omijaj z daleka wynalazki typu Diamond czy różna chińszczyzna po 1,50 za metr. No chyba, że lubisz kuć posadzkę :-).

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

W moich okolicach głównie WAVIN ???

Rury za 1,50 zł w ogóle nie brałem pod uwagę ...

Czy WAVIN może być ???

Opublikowano

Jeszcze tylko czy rura WAVIN z marketu czy z hurtowni - chyba, że bez różnicy???

Opublikowano

OKI, dzięki  :)

 

Mam jeszcze pytanko czy wykonanie tej instalacji w obiegu zamkniętym byłoby bardzo skomplikowane?

Ewentualnie czy ktoś mógłby nanieść zmiany na rys.?

Opublikowano

Dzięki wielkie za odpowiedź  :)

Czy moglibyście napisać jaki rodzaj wybrać z naczyniem otwartym czy zamkniętym?

Jakie są + i - obydwu w skrócie?

Opublikowano

Na powrocie dokladasz odpowiednio dobrany zbiornik przeponowy (najlepiej Flamco, bo Reflex ostatnio miał jakieś przygody z pękającymi membranami) razem z grupa bezpieczenstwa. Do tego zawor bezpieczenstwa na grupe i na zasilanie kotla (jesli sa jakies dodatkowe krocce na kotle to wpinasz tam - im blizej zrodla ciepla tym lepiej). Dodatkowo zawor upustowo schladzajacy typu DBV1 w celu zabezpieczenia kotla przed przegrzaniem. Zaworu hezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia zgodnie z cisnieniem roboczym kotla.

 

Tyle teorii, praktyka jest troche trudniejsza i na prawde polecalbym zlecenie tego montazu komus kto zajmuje sie tym zawodowo. Poswiecisz czas, pieniadze, nerwy a na koncu i tak trzeba bedzie to przerabiac.

 

Sprawdz, czy producent kotla dopuszcza montaz w ukladzie cisnieniowym. Wiekszosc znanych marek nie robi problemu, ale te pleszewskie wynalazki raczej tylko na uklad otwarty.

Opublikowano

Jak masz możliwość poprowadzenia rury bezpieczeństwa 1"stal lub Cu 28 do naczynia to układ otwarty będzie rozwiązaniem tańszym i bezpieczniejszym.

Uklad zamkniety jest tak samo bezpieczny i idiotoodporny jak uklad otwarty. Nie wspomne o sytuacji ewentualnego zamarzniecia zbiornika przelewowego. Dochodzi wtedy do powstania ukladu zamknietego pozbawionego praktycznie zabezpieczen (procz zaworu bezpieczenstwa na kotle). Skonczmy wreszcie z demonizowaniem ukladu cisnieniowego :-)

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Dzięki za odpowiedzi.

 

Jeszcze kwestia średnicy rur...

 

Rury przed zaworem 4d miedź 35 oraz powrót po 4d, zawór 4d 5/4 i rura do naczynia 35 czy 28?

Zasilanie rozdzielaczy Cu 28? To taki plan i czekam na opinie :-)

Opublikowano

RBR 12KW

Opublikowano

Nie można dawać zasilania wprost z kotła a powrotu przez zaw 4-D - to nie działa.

Albo grzejniki wpinasz tak jak bojler czyli przed zaw 4-D albo równolegle do podłogówki za zaworem 4-D.

Pisał ci kolega, że wszystkie elementy regulacji i pompy masz dać w kotłowni, a ty jakieś piony do nieba ciągniesz

Masz poniżej oba schematy porównaj je

Pytanko, czy wpięcie grzejników przed 4d nie byłoby lepszym rozwiązaniem i czy jest jakaś różnica między wpięciem przed czy za zaworem 4d?

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.