tommyp2 Opublikowano 11 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Witam, jak w tytule proszę o ocenę schematu instalacji C.O. - wszystkie uwagi mile widziane :)
odpowietrznik Opublikowano 11 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Przed pompami filtry za pompami zawory zwrotne(+zawory odcinające przed i za).Lokalizacja zaworu 3D kotłownia.Wielkość zaworu 4D i rur obiegu kotłowego jak wyjście z kotła.Jak zawory termostatyczne na grzejnikach lub siłowniki na podłogówce to pompa z autoadapt np Grundfos Alfa 2
tommyp2 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Czyli bez zaworów term. i siłowników (bo takich nie planuję) nie musi być pompa z auto adapt? A poza tym wszystko jest oki?
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Z podłogówki wraca zimniejsza woda niż z grzejników i taką wodę chcesz na kocioł wprost wpuszczać? Ale widzę , że kolega już poprawił Dlaczego na prawym górnym rozdzielaczu ( grzejniki piętro) jest dodana pompa Alpha?
odpowietrznik Opublikowano 11 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Sor nie zauważyłem jej (tak się sprytnie ukryła:) )Oczywiście jest ona tam zbytaczena wystarczy jedna na grzejniki
tommyp2 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #6 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Oki, dzięki za radę :) Tak sobie wymyśliłem, że wodzie będzie trudniej tam dopłynąć bo jest to na piętrze, a Alpha sama dopompuje jeżeli będzie za mały przepływ. Ale to tylko moje zdanie, nie znam się na tym i DZIĘKI za rady :D Czy jeszcze macie jakieś pomysły, czy po poprawkach ogólnie może być? Czy pompy powinny mieć jakieś szczególne parametry, czy możecie napisać jakie?
odpowietrznik Opublikowano 11 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Poprawiony schemat.Jak nie ma zaworów termost. na grzejnikach to moze być pompa bez autoadapt np Grundfos alfa 2L.Dla formalnosci dodam jak to już wielokrotnie pisano na tym forum ze rura do naczynia Cu 28 lub stal 1" + zawór bezpieczeństwa na kotle 1,5 bar Podejrzewam że do grzejników wystarczy 40ka,do CWU 40ka, a do podłogówki zależy jakie długie są pętle (właściwie należałoby policzyć jaki jest wymagany przepływ i opór w obiegu podłogowym)Należy również dobrać średnice rur zasilających rozdzielacze grzejnikowe i podłogówki.
tommyp2 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #8 Opublikowano 11 Stycznia 2016 OKi, dzięki za pomoc... Dodam jeszcze tylko, że w rozdzielaczach podłogówki są już pompy mieszające i czy to coś zmienia?
tommyp2 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #9 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Poprawiony schemat.Jak nie ma zaworów termost. na grzejnikach to moze być pompa bez autoadapt np Grundfos alfa 2L.Dla formalnosci dodam jak to już wielokrotnie pisano na tym forum ze rura do naczynia Cu 28 lub stal 1" + zawór bezpieczeństwa na kotle 1,5 bar Podejrzewam że do grzejników wystarczy 40ka,do CWU 40ka, a do podłogówki zależy jakie długie są pętle (właściwie należałoby policzyć jaki jest wymagany przepływ i opór w obiegu podłogowym)Należy również dobrać średnice rur zasilających rozdzielacze grzejnikowe i podłogówki. Wydaje mi się, że 28 chyba będzie oki?
odpowietrznik Opublikowano 11 Stycznia 2016 #10 Opublikowano 11 Stycznia 2016 OKi, dzięki za pomoc... Dodam jeszcze tylko, że w rozdzielaczach podłogówki są już pompy mieszające i czy to coś zmien Wszystko zmienia)Na Twoim schemacie z postu nr 1 była umieszczona tylko jedna pompa przed oboma rozdzielaczami podłogówki,odniosłem się do Twojego schematu (to ja teraz już się pogubiłem) Cu28 na te 12 pętli powinna raczej być ok Może Cu 28 do dolnego rozdzielacza a Cu 22 do górnego.Najlepiej jest dobrać średnicę rur z programu kalkulator doboru rur.Średnice rur zależą od mocy jaką muszą przenieść oraz od temp.zasilania i powrotu czyli tzw.delta T
tommyp2 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #11 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Sorki z słabe rysowanie ale ekspertem nie jestem :) Ogólnie plan był taki, że pompy będą w rozdzielaczach podłogówki oraz jedna przed rozdzielaczem górnych grzejników. Czyli z tek przed grzejnikami (Alpha) można zrezygnować, a co z pompami w mieszaczach?
odpowietrznik Opublikowano 11 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Wszystkie pompy i zawór 3D powinny znajdować się w kotłowni.Ta instalacja jest już wykonana?
tommyp2 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #13 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Nie, jeszcze nie to dopiero projekt. Jeżeli dam pompy w kotłowni to jak zrobić bypass w rozdzielaczach? Chyba, że w taki układzie nie są potrzebne? Czy możesz mi podpowiedzieć rodzaj rozdzielaczy?
odpowietrznik Opublikowano 12 Stycznia 2016 #14 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Bypasy nie są potrzebne.Jeżeli grzejniki mają zawory termostatyczne to pompa Grundfos Alpha 2 z autoadapt. Jeżeli chodzi o rozdzielacze to coś w tym stylu
tommyp2 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #15 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Dzięki za radę , mam jeszcze jedno pytanie: - czy można początek instalacji od kotła zrobić w miedzi (tam gdzie pompy i zawory), a potem dalej polecieć w PEX'ie - do rozdzielaczy?
odpowietrznik Opublikowano 12 Stycznia 2016 #16 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Bypasy nie są potrzebne.Jeżeli grzejniki mają zawory termostatyczne to pompa Grundfos Alpha 2 z autoadapt. Jeżeli chodzi o rozdzielacze to coś w tym stylu Najlepiej miedź do rozdzielaczy a dopiero z rozdzielaczy PEX Obieg kotłowy można zrobić z rur stalowych czarnych(z zachowaniem zasad z postu nr.2)
tommyp2 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor #17 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Dzięki wielkie za wszystkie porady :) mam jeszcze pytanko, jakie polecasz grzejniki do takiej instalacji: aluminium czy stalowe?
odpowietrznik Opublikowano 15 Stycznia 2016 #18 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Aluminiowe się" gryzą" z miedzią czyli jeżeli zostaną użyte do instalacji rury i kształtki miedziane to wtedy grzejniki stalowe.Chciałbym jeszcze dodać do poprzednich rad że są jeszcze inne sposoby ochrony powrotu nie tylko zawór 4D którego przeciwnikiem jest wielu ekspertów na tym forum http://forum.info-og...a-kocioł/page-1
rumunn9r Opublikowano 15 Stycznia 2016 #19 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Teraz wiekszosc aluminiakow jest przyatosowana do instalacji miedzianych, druga mozliwosc jest taka ze mozna dodac w obieg inhibitor korozji i wtedy tez nie ma problemu
odpowietrznik Opublikowano 15 Stycznia 2016 #20 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Nie byłbym taki pewny że przystosowane.Przystosowane ale z inhibitorem ;)
tommyp2 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor #21 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Ok, jeżeli chodzi o ochronę powrotu to może pompa kotłowa bo do tego ma sterownik (ecoal). Czy to lepsze rozwiązanie? Tylko czy wtedy naczynie otwarte ?
tommyp2 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #22 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Wpadło mi jeszcze do głowy takie rozwiązanie... Sterownik z pieca będzie sterował pompa kotłową - ochrona powrotu, a za nim zawór 4D z siłownikiem steruje temp. grzejników i w domu - co sądzicie o takim rozwiązaniu?
tommyp2 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #23 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Chyba przesadzam: -uprościmy, sterownik steruje pompą kotłową bez zaworu 4D woda idzie na grzejniki i tyle, pompą do grzejników steruje sterownik z pieca i tyle. Prostsze rozwiązanie- tak mi się wydaje. Proszę o opinie :)
tommyp2 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor #24 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Panowie poradźcie coś ...
tommyp2 Opublikowano 30 Marca 2016 Autor #25 Opublikowano 30 Marca 2016 Witam panowie, drugie podejście do instalacji, bo montaż zbliża się DUŻYMI krokami :) Wymyśliłem dwa zasilania z kotła : osobno dla podłogówki i grzejników. Wydaje mi się, że naczynie wzbiorcze będzie otwarte tylko nie wiem jak spiąć ze sobą dwa piony? Proszę o opinie bo może błądzę ;) schemat co 2.pdf