jackjj Opublikowano 1 Lipca 2016 Autor #201 Opublikowano 1 Lipca 2016 (edytowane) Cześć zostało mi od ubiegłego roku 52 worki czyli 780kg No i dziś kupiłem 65 worków x 5 paletach =325 worków + 10 worków - po 2 brakujące do każdej palety to razem przyjechało 335 worków x 15kg czyli 5025kg Więc trochę przegiołem bo mam teraz 5805 kg....a w ubiegłym roku spalilem 3,5 tony hm....może zima będzie ostrzejsza zobaczymy.... ;) Aaaa EDIT: - zapłaciłem za te 5 ton 2900 zł + 220 zł transport PS. Zauważyłem, że RCK działa zawsze jak pracuje kocioł natomiast kiedy kocioł nie pracuje to blachą w RCK się często nie rusza ... Czy u Was też to tak wygląda czy to zbieg okoliczności ? Nie wiem czy dobrze rozumiem ale to czy kocioł pracuje czy też nie nie powinno mieć wpływu na pracę RCK ! ? Chyba że dmuchawa coś więcej napędza ten ciąg.... ;) Edytowane 1 Lipca 2016 przez jackjj Cytuj
jackjj Opublikowano 4 Lipca 2016 Autor #202 Opublikowano 4 Lipca 2016 (edytowane) Cześć Większa część rurek w kotłowni ocieplona również te do i z bojlera - jestem super zadowolony poszło 8 m bieżących ocieplenia na 28 mm średnicę....! ! ! Jakieś uwagi ekspertów! ? Zastanawiam się tylko czy te chude do manometra i zaworu schladajacego oraz plastikowe co idą z ciepła woda do domu, cyrkulacje etc....to też ocieplać ? ;) PS. Sambor Wielkie dzięki za rady co do ocieplenia rur i rck realizuje po kolei zobaczymy jak minie następną zima.... ;) Co do modernizacji kotłowni to jak kiedyś pisałeś na etapie inwestycji wszystko jest możliwe a w trakcie użytkowania to się człowiek buja .... Bo to czasu nie ma bo to ważniejsze wydatki... Edytowane 4 Lipca 2016 przez jackjj Cytuj
jackjj Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Autor #203 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 (edytowane) @Patrol Palę od IX 2015,a od IV 2016 ogrzewam tylko wodę mam się czym martwić? Edytowane 19 Sierpnia 2016 przez jackjj Cytuj
Patrol Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #204 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Często piszą, że w trybie letnim to normalny objaw, ale nikt takich nacieków oglądać nie chce :/ Cytuj
jackjj Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor #205 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Wilgoci nie widzę.....Ale nacieki widoczne....więc coś płynelo...Ale kiedy hgw.... Tak się zastanawiam czy powodem nie jest to że ustawiłem tak duża histerezę na zb. CWU. Kocioł włącza się raz na dobę albo i czasem rzadziej ale przez to nie jest zbyt wygrzany no i może coś się tam wtedy skrapla.... :'( Cytuj
Patrol Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #206 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 to przetestuj tydzień na mniejszej histerezie cwu i niech się rozpala nawet kilka razy/dobę, ale nie będziesz miał takich drastycznych spadków temp. Cytuj
jackjj Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Autor #207 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 (edytowane) Patrol No spróbuje.....zmniejszyć histerezę na zb.cwu i zobaczę.... Może to błędne rozumowanie ale te nacieki pojawiły się również po założeniu RCK, może to zbieg okoliczności ale tak się zastanawiam czy to nie jest przez RCK, no bo na zdrowy rozum to przecież to urządzenie w jakiś sposób chłodzi komin powietrzem z kotłowni przez co może ono nie ma na wylocie odpowiedniej temp przez co rosi kocioł? HGW może głupoty pisze...bo w sumie prędkość powietrza przepływającego przez kocioł się zmniejsza więc nie powinien tak bardzo się wychladzac....raczej RCK chłodzi sam komin.... Co myślicie? Edytowane 22 Sierpnia 2016 przez jackjj Cytuj
sambor Opublikowano 22 Sierpnia 2016 #208 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Dziwne rzeczy piszecie o grzaniu CWU, u mnie mam nastawy czasowe ( dobowe) w których mam podane, że np o godz 6 i 18 mam mieć wodę o temp 50C, w związku z tym kocioł startuje z grzaniem ok 0,5 h wcześniej i woda jest 10-15min po terminie nastawienia. Po za okresem grzania praktycznie nie spada poniżej 40C, Zasobnik 300l, grzany cały, 3 osoby. Cytuj
jackjj Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Autor #209 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 @Sambor jaką masz histereze na tym zbiorniku 300l, i ile razy średnio dziennie się odpala kocioł latem żeby go nagrzać ? Cytuj
Patrol Opublikowano 22 Sierpnia 2016 #210 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 jackjj: nic Ci nie da takie porównywanie, bo nie macie identycznego zużycia ciepłej wody, także olej tą ilość rozpaleń, bo kocioł ważniejszy od marnej grzałki, zmniejsz sobie podawanie przy rozpalaniu z 30s na np. 25s lub niżej. Ja mam na cwu 52C i h=13C, nic nie zacieka, jest sucho, cyrkulacja aktualnie zasuwa ponad 16godzin/dobę (niedługo przytnę na czasówce jeszcze kilka godzin) i przy tym spalanie nigdy nie przekroczy 4kg/dobę. Priorytet dla cwu to program "żona" - ma być zawsze ciepła woda w kranie bez czekania. Cytuj
jackjj Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Autor #211 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 (edytowane) @Patrol Ustawiłem na zb.cwu 50 i hist.13 W menu serwisowym ustawienie palnika rozpalanie mam: Czas testu zapłonu 30s Czas podawania 25s było 30s Detekcja płomienia 20% Nadmuchu rozpalania 30% Czas rozpalania 6 min Nadmuch po rozpaleniu 35% Czas nadm po rozp.35s Czas rozgrzew.zapal.20s Czas pracy z mocą minimalną 2min Tak zostawić? Edytowane 22 Sierpnia 2016 przez jackjj Cytuj
sambor Opublikowano 22 Sierpnia 2016 #212 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 @Sambor jaką masz histereze na tym zbiorniku 300l, i ile razy średnio dziennie się odpala kocioł latem żeby go nagrzać ? Na zbiorniku mam histerezę 5C czyli po 2,5C w dół lub w górę od temp zadanej,raczej lekko przeciąga temp, gdyż jest wybieg pompy i studzenie palnika Wodę grzeję 1-2 x dziennie ok 5:30 i 17:30 jest start palnika Czas pracy sumaryczny to ok 1h , 2,5 - 3kg pelletu na dobę Cytuj
Patrol Opublikowano 23 Sierpnia 2016 #213 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 statystyka z 31 dni: średnia 3,9kg/dobę, 3rozpalenia/dobę (120kg poszło); Cytuj
sambor Opublikowano 23 Sierpnia 2016 #214 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Czy macie w sterownikach coś takiego jak licznik startów czy ilości godzin pracy? Jak tak to jakie są wyniki? Cytuj
Patrol Opublikowano 23 Sierpnia 2016 #215 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 zlicza godz. pracy na trzech progach mocy (30, 50 i 100%), ilość cykli rozpaleń, ilość godzin pracy podajnika, ilość spalonego paliwa; rozpaleń mam 5950 (oryginalna grzałka jeszcze), podajnik 1658godzin Cytuj
sambor Opublikowano 23 Sierpnia 2016 #216 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Od września 2011 do chwili obecnej mam 5671 godzin pracy i 9571 rozpaleń. W te liczby są wliczone też rozpalenia ( starty) nieudane. Cytuj
Patrol Opublikowano 23 Sierpnia 2016 #217 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 U mnie od września 2013r., licznik rozpaleń również obejmuje nieudane cykle. A ważycie wybiórczo swoje worki z pelletem? Najgorszy wynik jednego z dostawców to 14,5kg, a u obecnego wyszło nawet 15,2kg. Cytuj
jackjj Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Autor #218 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 (edytowane) Ja ważne ale wszystkie mają powyżej 15kg nawet 15,5 kg ale i takie 15,0 kg @Patrol Zerkniesz czy masz tak samo czy inaczej: Ustawiłem na zb.cwu 52 i hist.13 W menu serwisowym ustawienie palnika rozpalanie mam: Czas testu zapłonu 30s Czas podawania 25s było 30s Detekcja płomienia 20% Nadmuchu rozpalania 30% Czas rozpalania 6 min Nadmuch po rozpaleniu 35% Czas nadm po rozp.35s Czas rozgrzew.zapal.20s Czas pracy z mocą minimalną 2min Tak zostawić? Edytowane 23 Sierpnia 2016 przez jackjj Cytuj
sambor Opublikowano 23 Sierpnia 2016 #219 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Większość z tych nastaw powinna być zablokowana lub przestawiana automatycznie, aby nie wychodzić po za sensowne granice. Cytuj
jackjj Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Autor #220 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 (edytowane) Jest w menu serwisowym po wpisaniu hasła 4 cyfry :-P Edytowane 23 Sierpnia 2016 przez jackjj Cytuj
jackjj Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Autor #221 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 U mnie od października 2015 Cytuj
Patrol Opublikowano 23 Sierpnia 2016 #222 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Ja zmieniłem czas podawania przy rozpalaniu i skróciłem czas pracy z mocą min. chyba o 1min, a reszty nie tykałem; Te parametry zostały wklepane do sterownika przy określonej wydajności podajnika, a serwis odnosi się najczęściej do 10,5kg/h. Z reguły u większości użytkowników wychodziła większa wydajność. U mnie ponad 13kg czy nawet 14kg i u Ciebie chyba podobnie z tego co pamiętam, stąd też proponowana zmiana przy rozpalaniu, bo po co ładować opał na tacę przez 30s, skoro wystarczy np.23s. Można to szybko przeliczyć: przy wydajności podajnika 10,5kg/h i 30sek dostajemy dawkę startową 87,3g (teoretycznie, bo granulat ma różne wymiary), więc żeby taką samą dawkę uzyskać przy wydajności 14kg/h wystarczy podawać przez 22,5sek. Pozwala to na oszczędność ponad 8kg miesięcznie przy 10.rozpaleniach/dobę, więc w sezonie można chociaż tak delikatnie odkuć się z tytułu większej ilości rozpaleń. Cytuj
jackjj Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Autor #223 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 (edytowane) @Patrol Mam wydajność 6,7kg/h...to chyba wrócę na tę 30s? Jeszcze jadę na tym z ubiegłego roku mam jeszcze 520kg....będę ważył jak się skończy i zacznę ten co zamówiłem w tym roku... :-P PS. @Patrol Ale nie kumam bo u Ciebie potrzeba 13kg/h a u mnie 6,7kg/h żeby uzyskać taką samą moc więc co jeśli ja zmniejszę i Ty zmniejszysz to efekt będzie podobny jeśli Ty i ja mamy tą wydajność ustawioną żeby osiągnąć w obu kotłach 15KW ... Chyba że się mylę... Edytowane 23 Sierpnia 2016 przez jackjj Cytuj
Patrol Opublikowano 24 Sierpnia 2016 #224 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 (edytowane) W rzeczywistości to i przy 6,7 i 23s też się rozpala, ale musisz indywidualnie dobrać jak masz czas na testy. Nastawy rozpalania mam takie: czas testu zapłonu: 30s czas podawania: 23s detekcja płomienia: 20% nadmuch rozpalania: 28% czas rozpalania: 6min nadmuch po rozpaleniu: 35% czas nadmuchu rozpaleniu: 35s czas rozgrzewania zapalarki: 160s (tu fabrycznie było chyba 180s) a u Ciebie 20s? czas pracy z mocą min: 2min (tu było 3min albo więcej) Co do drugiej części to nie tak, bo moc to iloczyn wbitej kaloryczności i uzyskiwanego strumienia, a na strumień składa się czas podawania, czas cyklu pracy i wydajność podajnika. W stosunku do Ciebie mam więc niższe czasy podawania w każdym progu mocy i dodatkowo cykl pracy przedłużony z 20s na 23s, czyli mniejsze dawki i wydłużone przerwy. Jak odpalisz mój kalkulator to wszystko będziesz widział - zmieniając wydajność podajnika dopasujesz czasy pracy tak, żeby dostać oczekiwane moce. Edytowane 24 Sierpnia 2016 przez Patrol Cytuj
jackjj Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Autor #225 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 (edytowane) czas rozgrzewania zapalarki: 160s (tu fabrycznie było chyba 180s) a u Ciebie 20s?@Patrolmoże ma to związek z tym że mam grzałkę ceramiczną...a Ty chyba z tego co pamiętam stalową... Edytowane 24 Sierpnia 2016 przez jackjj Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.