Radar41 Opublikowano 12 Listopada 2015 #1 Opublikowano 12 Listopada 2015 Witam. Zmieniliśmy z teściem piec. Mój temat jest też w Kotłach Zasypowych i tam zwrócono mi uwagę na błędne połączenie rury do zbiornika wyrównawczego. Podłączono to już tak ok. 10 lat temu pod pion od łazienki i nigdy nie było problemów. Zwrócono mi uwagę, że to połączenie powinno iść przed pompką, wyczytałem że powinna być to rura fi 28 najmniej. Czy wg zamieszczonego zdjęcia, będzie dobrze, jeśli kupie CZWÓRNIK 2 calowy i wyjde w tym zaznaczonym miejscu rurą bezpośrednio do zbiornika? Proszę o wytłumaczenie dlaczego uważane obecne połączenie porówywane jest do bomby zegarowej ? Uprzedzam,że jutro wkręcę zawór bezpieczeństwa 1.5 bar w miejsce niepotrzebnego 2 termometru. C.W.U. brak i raczej go nie będzie,na ten moment. Ps. Piec ma 2 wyjścia i 2 powroty, rozdzielone są 2 mieszkania po 110m2. 2 pytanie to czy mogę podpiąć tutaj grzejnik. Ogrzał bym sobie garaż. Jest to pion od 3 grzejników na piętrze. Będzie w ogóle grzał ? Fota w załączniku. Dziękuję za podpowiedź.
sambor Opublikowano 13 Listopada 2015 #2 Opublikowano 13 Listopada 2015 Jak wkręcisz czwórnik to będzie instalacja zgodna z przepisami. Na rurze do naczynia nie wolno montować żadnej armatury zaworowej i odcinającej a zawór różnicowy- kulowy takową jest, ponadto widać tam zawory odcinające, których nie wolno w takim przypadku montować Czwórnik i podłączenie do niego naczynia wprost zmienią zmieni układ CO na prawidłowy
Radar41 Opublikowano 13 Listopada 2015 Autor #3 Opublikowano 13 Listopada 2015 Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź. Pozdrawiam.