Jak temp jest za mieszczem za niska to kocioł podnosi temperaturę - priorytetem jest temp wylewki a nie tem na kotle lub oszczędność.

Z resztą oryginalny mieszacz nie opcji przekładania siłownika, tam siłownik założysz w jeden sposób.

Opublikowano

Nie wiem co ma oryginalny mieszacz, wiem co kolega tam zamontował i pod tym kątem pisze. Podnoszenie temp kotła tylko dlatego, że 3D jest skonfigurowany tak, a nie inaczej jest nielogiczne. Lepiej go przestawić, skoro TEN typ mieszacza na to pozwala.

Opublikowano

Jak temp jest za mieszczem za niska to kocioł podnosi temperaturę - priorytetem jest temp wylewki a nie tem na kotle lub oszczędność.

Z resztą oryginalny mieszacz nie opcji przekładania siłownika, tam siłownik założysz w jeden sposób.

Czyli jak radzicie koledzy ustawić zawór mieszający na co dzień

1)opcja pierwsza (załącznik nr.1)

2)opcja druga (załącznik nr.2)

3)opcja trzecia-bez znaczenia która z dwóch pierwszych

post-32948-0-98227400-1442168664_thumb.jpg

post-32948-0-29575100-1442168678_thumb.jpg

Opublikowano

Jeśli to kocioł kondensacyjny, to opcja 2. Zależy nam na tym, by temperatura kotła była jak najniższa z jednoczesnym zachowaniem parametrów zasilania OP. W wersji 1. będzie sytuacja podobna do do tej, którą mamy przy rozdzielaczach podłogowych z pompą mieszającą, gdzie do poprawnego działania potrzebna stała nadwyżka temp na kotle (+20).

Opublikowano

Przy pozycji nr 1 siłownik aby zwiększyć temp musi się obracać w prawo, a przy pozycji nr 2 w lewo,

Efekt ten sam

 

Nie zgadzam się. Efekt jest zdecydowanie różny.

Opcja 1. to regulacja wyłącznie przepływu gorącego bez ingerancji w przepływ zimny (podmieszania)

Opcja 2. to regulacja proporcjonalna dwu strumieni na raz.

 

Różnica polega na tym, że w opcji 1. za zaworem nigdy nie uzyskamy temp równej temperaturze na zasilaniu zaworu (przyłącze gorące). Jak pisałem wyżej jest to mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem podłogi. Jednocześnie uzyskanie wyższych temperatur na podłodze, takich jak by chciał kolego (50) wymaga wysokiej temperatury zasilania, co przy kotle gazowym kondensacyjnym mija się z logiką. Oczywiście takich temperatur na co dzień nie potrzebujemy i pewnie problemu nie będzie, jednak różnica temperatur kocioł-podłoga zawsze będzie musiała być utrzymywana. W opcji nr 2 jak podłoga będzie wymagać 30 stC, to i kondensat może tak pracować. Zawór po prostu będzie otwarty ma maks od strony zasilania i zamknięty od strony powrotu.

 

Jak ktoś się boi awarii sterowania i zniszczenia podłogi, to dodatkowy czujnik przylgowy bimetaliczny w szeregu z zasilaniem pompy podłogowej.