lux13 Opublikowano 17 Czerwca 2015 #1 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Witam Zdecydowałem się na zmianę kotła z miałowego SAS 17kW( górne spalanie) 10 sezonów pracy, na piec z podajnikiem. Wybór padł na SKAM-P 12kW. Parametry mojej dotychczasowej instalacji i budynku: - powierzchnia ogrzewania: ok.130m2, parter,pięrto, strych nie ogrzewany (ocieplony 10cm styropian + wylewka 5cm). - ocieplenie z zewnątrz - styropian 8cm, okna plastik 2 szyby. - dom typu bliźniak (na warunki atmosferyczne wystawione są 3 ściany, 4 ściana wspólna z sąsiadem) - instalacja z rur stalowych (lata 90). Piony i odejścia do grzejników. - naczynie wzbiorcze na dole przy piecu, na piętrze na końcu pionów odpowietrzniki. - grzejniki wymienione z żeliwnych na stalowe typu Purmo. 7 letnie. - brak zaworów termostatycznych przy grzejnikach - brak podłogówki - komin 10m z wkładem z kwasówki - przygotowanie CWU - bojler 140l. - instalacja cwu bez pompy cyrkulacyjnej (fizycznie nie przygotowana instalacja ) Dotychczasowy układ z piecem miałowym pracował na jednej pompie obiegowej. Zasyp pieca wystarczał na ok. 24h pracy. Po wypaleniu była przerwa ze 12h i powtórka :-) Temperatura w domu w sezonie grzewczym w granicach 21-23 stopnie. Czy model 12kW to dobry wybór. Planuje zwiększyć zasobnik na cwu. Nie wiem tylko jaki sterownik wybrać i czy dobiera się rodzaj palnika. I który model wybrać Plus czy Premium? Planuję palić ekogroszkiem. Pozdrawiam
AdamGuitar Opublikowano 17 Czerwca 2015 #2 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Do mocy wyliczonej do 20 kW powinno się dobierać kocioł o mocy zapotrzebowanie maksymalne, np. 13 kW + 30 % na potrzeby c.w.u. powyżej 20 kW można te + 30% pominąć. Generalnie im bliżej 20 kW tym mniej możemy dołożyć +% (nie skokowo). Co do sterownika to producenci kotłów zazwyczaj proponują go wraz z kotłem. Można też wybrać rozbudowane sterowniki do współpracy z komputerem lub internetem, np. BRULI
Pieklorz Opublikowano 17 Czerwca 2015 #3 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Plus = palnik ardeo, żeliwne palenisko, stalowy ślimak, półautomatyczne czyszczenie strefy napowietrzania, ruch zewnętrzny, wahliwy Premium = w 12kW mały żeliwny appmd-1 potocznie zwany małym brucerem, obroty prawo/lewo, tulejka łożyskująca końcówkę ślimaka, dosuszanie lub opcja kosza z tworzywa zamiast stalowego Sterowniki: Iryd PID (4pompy,zawór,pid, rozbudowa o cz.pogod,spalin, panel domowy) lub nowy Talos ster. kolorowy bez nastaw procesu spalania w automacie (nic się nie ustawia ani podawania ani pauzy ani nadmuchu ani podtrzymania) jest jeden parametr korekcji mocy, po wyłączeniu robi się klasyczny dwustan. Wykresy pracy,dane spalania z ostatnich 5dni. To taki dla laika, jest na dwie pompy c.o. i cwu dla lubiących neta: SPP z BET (2pompy, cz.spalin, zewn,wewn, opcja rozszerzenia także o panel domowy ppx) Bruli (3pompy, cz.spalin, wewn,zewn) To tak w skrócie z kombinacji możliwych.
lux13 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Autor #4 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Który z tych pieców jest bardziej uniwersalny jeśli chodzi o jakość paliwa, ew. mieszanie z miałem. Czy w woj. świętokrzyskim można taki piec zamówić, czy bezp. u producenta.
ciekawski31 Opublikowano 19 Czerwca 2015 #5 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Podobno palnik Ardeo lepiej radzi sobie z mniejszymi mocami.Mam podobny problem i celuję w SKAM Plus z obrotówką ,
ciekawski31 Opublikowano 19 Czerwca 2015 #6 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Wybaczcie,na piec około 3 tyg.oczekiwania ,na razie transport w cenie 17kw ok 7800
atuzzo Opublikowano 19 Czerwca 2015 #7 Opublikowano 19 Czerwca 2015 dlaczego akurat 17 KW ? Nie za duży?
ciekawski31 Opublikowano 19 Czerwca 2015 #8 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Na moją chatę liczyli mi ok.14 kw ,daję sobie mały zapasik na ostrą zimę.A ponadto SKam ma dużą komorę awaryjną.
atuzzo Opublikowano 20 Czerwca 2015 #9 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Mamy podobne domy i moje wyliczone zapotrzebowanie wynosi http://cieplowlasciwie.pl/wynik/kok#. Sprawdź swoje zapotrzebowanie na tej stronie . A jeśli chciałbyś palić miałem to sprawdź mój post dotyczący właśnie takiego palenia w kotle z podajnikiem. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18964-jaki-kocio%C5%82/. Pozdrawiam
hektoras Opublikowano 22 Czerwca 2015 #10 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Lux 13 ale zwróć uwagę na swoją instalację bo wg tego co piszesz - tak wnioskuję - to masz instalację zamkniętą (naczynie ciśnieniowe przy kotle? czy ew. masz naczynie wzbiorcze (przelewowe)? A propo rad to radzę założyć termostaty grzejnikowe chociaż w wybranych pomieszczeniach - będzie łatwiej ustawić temp. jaką sobie życzysz czyli komfortową wg Ciebie. No i jeszcze jedno pamiętaj że palenie w obecnym czasie na automacie zależy przede wszystkim od jakości paliwa w tym przypadku ekogroszku. Poczytaj takżę o zaletach i wadach poszczególnych sterowników. Tak z tego co ja się dowiedziałem to najlepsze i najekonomiczniejsze spalanie uzyskuje się na dobrych sterownikach.ale ingerując w parametry (odpowiednio je korygować) i tu trzeba coś niecoś znać się lub mieć już praktykę,doświadczenie w paleniu ze sterowaniem. Jeszcze jedno - jak tam wkład kominowy jaki założyłeś? rodzaj stali, grubość blachy, profil. ? U mnie po 10latach rura żaroodporna 1mm Fi180 prod.SPIROFLEX- odcinek poziomy od pieca do komina jest już przeżarty ma chyba kilka maleńkich dziurek. Czyli tak jak mi mówił inny producent wkładów ok. 6 lat temu jak kupowałem nowy wkład do innego komina - że nie będzie wieczny bo to zależy od tego jak i czym się pali oraz w czym. Wracając do pieca to czy rozważałeś Ogniwo Eko Plus ? Proponuję także poczytać?
ciekawski31 Opublikowano 22 Czerwca 2015 #11 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Czy ogniwo ma dużà komorę awaryjną ,podobną do Skama?
hektoras Opublikowano 22 Czerwca 2015 #12 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Jeszcze wyczytałem dziś w nocy że jest także nowy SAS. No to mamy Skam-P, Ogniwo i SAS . A co do komory awaryjnej to jej wielkość zależy min. od mocy kotła. Ale jeszcze do zapytań proszę rozważyć wielkość drzwiczek/otworów załadowczych i wyczyszczania na kotle nie pojemniku. A może jest możliwość dofinansowania przy modernizacji kotłowni- wymianie kotła?
Animus Opublikowano 22 Czerwca 2015 #13 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Czy ogniwo ma dużà komorę awaryjną ,podobną do Skama? Rakoczy Multimax ma dużą komorę awaryjną ale ja polecam kotły bez komory awaryjnej w 5 klasie wyłożone szamotem oszczędniej spalają paliwo ,mam z dużą komorą dodatkową szamotową zrobionego Gigara ale nie chcę się bawić w spalanie na ruszcie z pól roku się bawiłem, 4 sezon nim grzeję -bajka. :D
lux13 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Autor #14 Opublikowano 23 Czerwca 2015 A propos instalacji. Czy ma ktoś namiary na dobrych fachowców z Kielc i okolic. (woj. świętokrzyskie). Co do SAS-a to u mnie prawie lokalny producent. Stary piec miałowy też mam SAS-a jest naprawdę w porządku. Ale pora na zmiany :-)
ciekawski31 Opublikowano 27 Czerwca 2015 #15 Opublikowano 27 Czerwca 2015 W gigarze ruszt awaryjny jest w standarcie czy samemu dorabiać trzeba?na poglądowych obrazkach wygłąda że tylko multimax ma.Ale oglądając różne marki defro najwięcej sprzedają.Wczoraj znalazłem piec very na yout ciekawe czy to nie ściema?
wwoytek Opublikowano 27 Czerwca 2015 #16 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Lux13 piszesz o swietokrzyskim, przeciez "za sciana" masz b.dorego producenta kotlow Defro tam zapukaj i kup kociol.
Animus Opublikowano 27 Czerwca 2015 #17 Opublikowano 27 Czerwca 2015 W gigarze ruszt awaryjny jest w standarcie czy samemu dorabiać trzeba?na poglądowych obrazkach wygłąda że tylko multimax ma.Ale oglądając różne marki defro najwięcej sprzedają.Wczoraj znalazłem piec very na yout ciekawe czy to nie ściema? Dostałem 2 tabliczkowy w Gigarze ale go opchnąłem bo taki delikatny był ,kupiłem układany z pojedynczych elementów ,w Gigarze mało miejsca jest na palenie na ruszcie awaryjnym dopiero po przeróbce można poszaleć ,multimax ma od urodzenia komorę dodatkową ale bez szamotu .