tomekb Opublikowano 17 Lutego 2014 #51 Opublikowano 17 Lutego 2014 Tomek zastanów się, tym chyba się właśnie kierowali w tece, bo kazali podbić zasilanie o 20K ;) Pozdrawiam. Dokładnie tak . Cytuj
sambor Opublikowano 17 Lutego 2014 #52 Opublikowano 17 Lutego 2014 Wyprucie układu pompy nie wystarczy. Trzeba zamienić miejscami przyłącza kotła. "Niestety" początek i koniec pętli jest determinowany typem rotametrów, których prawidłowe działanie wymaga odpowiedniego przepływu. Tutaj widzę rotametry zasilające i tego nie zmienimy. Instalator i panowie z TECE niech się zastanowią jaki jest sens montażu układu mieszającego, który wymaga sztucznego podniesienia temperatury zasilania o 20 sC, jeżeli źródłem ciepła jest kocioł kondensacyjny? Nie masz racji co do rotametrów, one są obecnie na zasilaniu przez pompę mieszającą i przepływ przez pętlę jest z górnej belki na dolną, czyli przeniesienie rotametrów na dół - czyli na obecne zasilanie pozwoli na prawidłową pracę bez pompy mieszającej. Cytuj
sambor Opublikowano 17 Lutego 2014 #53 Opublikowano 17 Lutego 2014 (edytowane) Tak jak pisałem, żadnego grubego błędu w tej instalacji nie ma. Raczej jest przedobrzona niż schrzaniona. W podobnym tonie pisałem w poście #30. Możliwe że projektant podłogówki nie wiedział jakie będzie źródło ciepła ( kocioł). Jak dla mnie robią czasem projekt w firmach dostarczających podłogowkę to nigdy nie pytają o kocioł, to nie ich działka. Edytowane 17 Lutego 2014 przez sambor Cytuj
kiminero Opublikowano 17 Lutego 2014 #54 Opublikowano 17 Lutego 2014 (edytowane) Sytuacja trochę dziwna. Można się upierać, że jest OK, ale mogłoby być lepiej. Z powyższego wynika, że dwie duże firmy są z siebie zadowolone, tym bardziej instalator. Pozostaje czekać aż dom się zbilansuje i wtedy ocenić zużycie gazu. Edytowane 17 Lutego 2014 przez kiminero Cytuj
vernal Opublikowano 17 Lutego 2014 #55 Opublikowano 17 Lutego 2014 Nie tak prędko, tece i instalator nie są obiektywne. Cytuj
sambor Opublikowano 17 Lutego 2014 #56 Opublikowano 17 Lutego 2014 Tu nie jest dobrze, gdyż jest inwestor który nie po to kupił kocioł kondensacyjny aby w nim grzać instalację do temp 55C, gdy teoretycznie wystarcza 35C-40C Innym problemem przy obniżeniu temp w instalacji będą te grzejniki - one przy 35C praktycznie nie będą grzały. Już nie mówię o wydajności pompy w kotle - one są na poziomie 1200l/h a podłogówka wymaga : 1- 1,5-2l/min petlę x 18pętli x 60min= 1100 - 1600- 2100 l/h. Czyli przy min przepływie pompa może wystarczy na styk - choć są dodatkowo grzejniki , a pętle są podobno po 80-90m. Cytuj
nevar Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor #57 Opublikowano 18 Lutego 2014 No dobra, ale pompa kotlowa nie zasila bezposrednio tyle podlogowki, tylko podaje czynnik grzewczy do mieszacza pompowego przy rozdzielaczu, ktorego pompa w zupelnosci wystarcza (pomijam pradozernosc). W takim wypadku pompa kotla raczej wystarcza. Zeby wypruc instalacje i wlozyc jeszcze raz z 10-15 tys odzyskujac moze z 2tys, potrzebuje jakiegos konkretnego argumentu, przemawiajacego za tym, ze instalacja jest zle zrobiona. A pojawiaja sie tutaj na forum glosy ze jest ok i jeden powiedzial ze jest nawet "przedobrzona" Cytuj
Jaro966 Opublikowano 18 Lutego 2014 #58 Opublikowano 18 Lutego 2014 Podłączenie termostatu/-ów pokojowych powinno zmniejszyć zużycie gazu. I to na pewno powinieneś zrobić. Reszta tak jak napisałem czyli zostawić i obserwować. Cytuj
tomekb Opublikowano 18 Lutego 2014 #59 Opublikowano 18 Lutego 2014 Tu nie jest dobrze, gdyż jest inwestor który nie po to kupił kocioł kondensacyjny aby w nim grzać instalację do temp 55C, gdy teoretycznie wystarcza 35C-40C Ale , instalacja będzie chodziła na 35 -40 st , chodzi tylko aby zasilanie kotła było o 20 st C większe niż założona temperatura ogrzewania podłogowego. Co do zużycia gazu to na pewno się poprawi jak cały budynek już się wygrzeje . Dlatego poczekałbym z tymi przeróbkami jeszcze parę dni. Moje zdanie jest takie, że jak zamierzasz w tym budynku w okresie zimowym przebywać cały czas czyli normalne grzanie z obniżoną temperaturą nocną to nie ma potrzeby zmieniać mieszaczy , jeśli ma do być budynek np. na sobotnie wypady to trzeba by pomyśleć nad zmianą mieszacza . Cytuj
vernal Opublikowano 18 Lutego 2014 #60 Opublikowano 18 Lutego 2014 Teoretycznie Tomek masz rację, tylko teraz pozostaje pytanie czy ten układ to potrafi. A mianowicie - czy kocioł (lub układ) umie dać na wyjściu temp. wysoką i jednocześnie nie podbijać temp. powrotu. To jest proste, tylko obawiam się że nie na tym poziomie automatyki. A może ten dodatkowy układ to zrobi? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lutego 2014 #61 Opublikowano 18 Lutego 2014 Z punktu widzenia sztuki projektowej i wykonawstwa hydraulicznego instalacja jest OK, z punktu widzenia użytkownika instalacja jest do D...y - duże zużycie en elektrycznej, większe zużycie gazu, dodatkowe pytanie do inwestora - Czy tego właśnie oczekiwał??? Myślę że nie! I teraz wytłumaczcie inwestorowi dlaczego będzie spalał 15-20m3 zamiast np 10m3 - tłumaczenie "Sorry taką mamy instalację" jest nie do przyjęcia. Przeróbki pewnie będą po sezonie gdy budynek trochę wyschnie zostaną założone termostaty i emocje opadną. Ale wg mnie tą instalację trzeba przerobić na zasilanie bezpośrednie z kotła Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lutego 2014 #62 Opublikowano 18 Lutego 2014 Teoretycznie Tomek masz rację, tylko teraz pozostaje pytanie czy ten układ to potrafi. A mianowicie - czy kocioł (lub układ) umie dać na wyjściu temp. wysoką i jednocześnie nie podbijać temp. powrotu. To jest proste, tylko obawiam się że nie na tym poziomie automatyki. A może ten dodatkowy układ to zrobi? To nawet było by lepsze dla np zasilania grzejników które są w instalacji a obniżenie temp za pomocą zaw 3-D w mieszaczu podłogówki. Gdyby były rozdzielacze z mieszaczami na zaworach 3-D + odpowiednie sprzęglo to obniży się temp powrotu na kocioł i będzie cacy. Cytuj
vernal Opublikowano 18 Lutego 2014 #63 Opublikowano 18 Lutego 2014 Sprzęgło nie wystarczy, nie jest w stanie obniżyć ani podwyższyć temp. powrotu, nie od niego to zależy. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lutego 2014 #64 Opublikowano 18 Lutego 2014 O tym to wiem, ale sprzęgło jest potrzebne ze względu na przepływy w instalacji Cytuj
vernal Opublikowano 18 Lutego 2014 #65 Opublikowano 18 Lutego 2014 Ze względu na jakie przepływy? Za duże? Cytuj
nevar Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor #66 Opublikowano 18 Lutego 2014 Witam, W instrukcji technicznej TECE znalazlem instalacje łudząco podobną do mojej (w mojej nie ma jeszcze sterowników WLM2, ale będzie) Czy ktoś mógłby rzucić okiem na to i porównać ze schematem mojej instalacji, który wrzuciłem wcześniej? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lutego 2014 #67 Opublikowano 18 Lutego 2014 (edytowane) Ze względu na jakie przepływy? Za duże? z samego kotła będą za małe dla całej podłogówki i grzejników, dlatego będzie potrzebna dodatkowa pompa W przypadku pozostawienia obecnych mieszaczy , pompa nie będzie potrzebna ponieważ rolę tą spełnią pompy mieszające w rozdzielaczach. Edytowane 18 Lutego 2014 przez sambor Cytuj
vernal Opublikowano 18 Lutego 2014 #68 Opublikowano 18 Lutego 2014 z samego kotła będą za małe dla całej podłogówki i grzejników Nie liczyłem dokładnie ale nie wydaje mi się, żeby nie starczyło z samego kotła. Wręcz przeciwnie - wygląda, że z kotła przepływ byłby dużo za duży. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lutego 2014 #69 Opublikowano 18 Lutego 2014 Witam, W instrukcji technicznej TECE znalazlem instalacje łudząco podobną do mojej (w mojej nie ma jeszcze sterowników WLM2, ale będzie) Czy ktoś mógłby rzucić okiem na to i porównać ze schematem mojej instalacji, który wrzuciłem wcześniej? Nie kwestionujemy poprawności hydraulicznej instalacji , tylko jej sens głównie ekonomiczny - tu nie potrzebny jest drogi kocioł kondensacyjny , wystarczyłby taki za 2x mniej, jeżeli pogodzisz się ze zwiększonym zużyciem gazu i en el to ta instalacja może zostać. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lutego 2014 #70 Opublikowano 18 Lutego 2014 Nie liczyłem dokładnie ale nie wydaje mi się, żeby nie starczyło z samego kotła. Wręcz przeciwnie - wygląda, że z kotła przepływ byłby dużo za duży. Zobacz na moje wyliczenia w poście #57 - tam jest 18 pętli po min 1,5l/ min co daje ok 1600l/h a pompa kotlowa ma wydajność rzędu 1200l/h. Instrukcje kotłów kondensacyjnych dopuszczają pracę tylko pompy kotlowej gdy zapotrzebowanie wody w obiegu jest poniżej 1200l/h , przy większej należy dać sprzęgło i dodatkową pompę. Cytuj
vernal Opublikowano 18 Lutego 2014 #71 Opublikowano 18 Lutego 2014 Jakoś dziwnie to liczysz, to są obliczenia do innego układu niż ten, o którym obecnie mówimy. Przypominam, że obecnie mówimy o układzie, w którym kocioł miałby dawać wysoką temp. zasilania a potem ona miałaby być obniżana na mieszaczach i powrót do kotła ma być "zimny" (o tym chyba mówił Tomek). Do tego te obliczenia się nie nadają, bo one zakładają brak mieszania/obniżania temp. zasilania. Przemyśl to jeszcze raz, ale ja tu widzę za duże przepływy z kotła, trzeba raczej go kryzować .... :blink: Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lutego 2014 #72 Opublikowano 18 Lutego 2014 Moje wyliczenia są dla układu bez pomp mieszających. Dla obecnego układu nie będzie potrzebne sprzęgło - pisałem o tym wcześniej - patrz post# 68 Jeżeli inwestor pogodzi się z takim zużyciem gazu to nie róbmy nic, instalacja jest OK. Cytuj
vernal Opublikowano 18 Lutego 2014 #73 Opublikowano 18 Lutego 2014 Wybacz, ale post #68 przeczytałem przed edycją. Ale i tak nie wynika z niego, że sprzęgło jest jednak niepotrzebne (chyba, że jeszcze raz przeedytujesz ;)) Cytuj
nevar Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor #74 Opublikowano 18 Lutego 2014 Ale , instalacja będzie chodziła na 35 -40 st , chodzi tylko aby zasilanie kotła było o 20 st C większe niż założona temperatura ogrzewania podłogowego. Co do zużycia gazu to na pewno się poprawi jak cały budynek już się wygrzeje . Dlatego poczekałbym z tymi przeróbkami jeszcze parę dni. Moje zdanie jest takie, że jak zamierzasz w tym budynku w okresie zimowym przebywać cały czas czyli normalne grzanie z obniżoną temperaturą nocną to nie ma potrzeby zmieniać mieszaczy , jeśli ma do być budynek np. na sobotnie wypady to trzeba by pomyśleć nad zmianą mieszacza . Właśnie przypomniałem sobie, że jak mi podłączyli gaz to serwisant odpalał kocioł tylko na grzejniki. W sumie 3 i 2 drabinki. Podłogówka nie była wtedy gotowa ani zalana. Kocioł wtedy był nastawiony na 60st i wciągał 10m3 gazu na dobę. To raczej jakieś kosmiczne zużycie z tego co się zorientowałem. Może tutaj trzeba poszukać jeszcze przyczyny?? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lutego 2014 #75 Opublikowano 18 Lutego 2014 10m3 na 3 grzejniki to nie możliwe, u mnie kocioł 34kW atmosferyczny, Wolfa spalał tyle przy -10C grzejąc prawie 300m2 domu w tym ponad 200m2 do temp 20C. Coś tu nie tak. Cytuj