simp Opublikowano 22 Listopada 2011 #1 Opublikowano 22 Listopada 2011 Witam, Jakie powinno byc prawidlowe cisnienie w instalacji CO? Gdy woda jest zimna (30*) wynosi 04. bara, przy wodzie 70* dochodzi do 2bar. Czy to normalne? Mam zamkniete naczynie wyrownawcze, czy co jakis czas powinno sie je pompowac powietrzem? Cytuj
vernal Opublikowano 22 Listopada 2011 #2 Opublikowano 22 Listopada 2011 To nie jest normalne. Naczynia nie należy po prostu dopompowywać, nalezy kontrolować wartość ciśnienia raz na rok - jak w oponach w aucie. W tym celu naczynie należy zdjąć i podpiąć do niego miernik ciśnienia. Odczytaną wartość najlepiej napisać tutaj. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 22 Listopada 2011 #3 Opublikowano 22 Listopada 2011 Jeśli to domek to ciśnienie statyczne ok. 1 bar, ciśnienie wstępne w naczyniu (bez ciśnienia w instalacji) 0,8 bar. proponowałbym jednak w naczyniu 1,0 bar , a ciśnienie w instalacji 1,2 bar. cisnienie mozna sprawdzić przez zawór typu samochodowego ciśnieniomierzem. 1 Cytuj
adamasz Opublikowano 22 Listopada 2011 #4 Opublikowano 22 Listopada 2011 ...Gdy woda jest zimna (30*) wynosi 04. bara, przy wodzie 70* dochodzi do 2bar. Czy to normalne?... TO NIE jest normalne = wygląda na uszkodzoną membranę w naczyniu ciśnieniowym! Spróbuj WYPUŚCIĆ nieco powietrza zaworkiem typu dętka = jak poleci woda, to 'jesteś w domu'... Wymiana membrany to jednak robota dla warsztatu (szczelność+antykor) PozdrA. Cytuj
rafaltd Opublikowano 22 Listopada 2011 #5 Opublikowano 22 Listopada 2011 Dzisiaj jestem świeżo po wymianie naczynia przeponowego na nowe. Objawy miałem identyczne jak u autora. Nie ma co kombinować z naprawą naczynia, tylko je wymienić na nowe. Koszty nie są duże. Pozdr. Cytuj
simp Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor #6 Opublikowano 22 Listopada 2011 Naciskajac na zaworek nic sie nie dzieje. Tak jakby wogole nie bylo w nim powietrza, cisnienia.. Cytuj
Franek19 Opublikowano 22 Listopada 2011 #7 Opublikowano 22 Listopada 2011 Witam! No to masz Już przyczynę wzrostu ciśnienia.Czeka Cię wymiana NW.Pozdr. Cytuj
Franek19 Opublikowano 22 Listopada 2011 #8 Opublikowano 22 Listopada 2011 Jeszcze wracam do tematu-Nie wiadomo co było przyczyną ujścia gazu (azot) z membrany ,czasem może to byc wina zaworka. Spróbuj jeszcze wymienić zaworek i napompuj NW do 0,8 bara.Najlepiej po zdemontowaniu z inst. c.o..Jeśli nadal nie będzie w nim powietrza -należy kupić nowy.Pozdr. Cytuj
simp Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor #9 Opublikowano 22 Listopada 2011 Czy dobrze rozumiem, ze fabrycznie "nabijane" jest azotem, a pozniej uzupelniamy powietrzem atmosferycznym? Uzupelnianie to zwykla czynnosc eksploatacyna, czy raczej swiadczy o awarii? Cytuj
vernal Opublikowano 23 Listopada 2011 #10 Opublikowano 23 Listopada 2011 Potraktuj to jak oponę. Naciskasz zaworek nic nie leci. A z oponą? No nie ma w środku gazu. No to napompuj trochę i patrz co się dzieje. Itd. Nabijane jet azotem i w razie konieczności najlepiej dopompować azotu. Jak nie masz, to zostaje powietrze... Tak samo jak z oponą. Pozdrawiam. Cytuj
simp Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor #11 Opublikowano 23 Listopada 2011 Odkrecilem naczynie, wylalem wode i napompowalem do cisnienia 1bar. Zamontowalem je spowrotem w instalacji i uzupelnilem cisnienie do wartosci 1,2bar - jak radzil kolega guitar. Mam nadzieje ze dobrze zrozumialem i czynnosci wykonalem poprawnie. Bede obserwowal czy teraz cisnienie w instalacji nie "wariuje" jak wczesniej. Jakie moga byc jego wahania w granicach normy? Za jakis czas sprawdze cisnieniomierzem czy w naczyniu nadal jest cisnienie... Dziekuje za pomoc! Cytuj
dawid77db Opublikowano 23 Listopada 2011 #12 Opublikowano 23 Listopada 2011 Z tego forum kiedyś wyczytałem że ciśnienie w naczyniu przeponowym powinno być większe o 0,3bar od ciśnienia w instalacji. Cytuj
simp Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor #13 Opublikowano 23 Listopada 2011 Cisnienie 1bar mierzone bylo, kiedy naczynie bylo odlaczone od instalacji. Gdy zmierzylem je juz po zamontowaniu naczynia, wynosi 1,4bar czyli jest wyzsze od cisnienia w rurach - 1,2bar Cytuj
vernal Opublikowano 23 Listopada 2011 #14 Opublikowano 23 Listopada 2011 Z tego forum kiedyś wyczytałem że ciśnienie w naczyniu przeponowym powinno być większe o 0,3bar od ciśnienia w instalacji. Musiałeś źle wyczytać. Owszem, można tak zrobić, ale jest to niezgodne z ogólną praktyką i zaleceniami. Nawet można powiedzieć, że w takim ustawieniu zbiornik więcej wody "przyjmie" w czasie ogrzewania i wahania ciśnienia będą mniejsze. Jednak taka instalacja jest bardzo czuła na minimalny ubytek wody lub tego, co jest w niej. Wtedy ciśnienie na zimno bardzo spada i wahania są jeszcze wieksze... Dlatego należy napompowac WIECEJ wody do instalacji niż powietrza do gumy, tej naszej opony ;) Niewiele więcej, ale jednak więcej (np. 0,1-0,2 bar). Cytuj
vernal Opublikowano 23 Listopada 2011 #15 Opublikowano 23 Listopada 2011 Cisnienie 1bar mierzone bylo, kiedy naczynie bylo odlaczone od instalacji. Gdy zmierzylem je juz po zamontowaniu naczynia, wynosi 1,4bar czyli jest wyzsze od cisnienia w rurach - 1,2bar Kolego, tak nie może być. Trzeba być dokładnym i wiedzieć na czym się stoi. To albo w gumie masz 1bar albo 1,4 :blink: To jest ważne, bo potem do niczego nie dojdziesz. W tym ustawieniu ma być akurat 1 bar powietrza, zgodnie z poprzednim postem. Pozdrawiam. Cytuj
dawid77db Opublikowano 23 Listopada 2011 #16 Opublikowano 23 Listopada 2011 Musiałeś źle wyczytać. Owszem, można tak zrobić, ale jest to niezgodne z ogólną praktyką i zaleceniami. Nawet można powiedzieć, że w takim ustawieniu zbiornik więcej wody "przyjmie" w czasie ogrzewania i wahania ciśnienia będą mniejsze. Jednak taka instalacja jest bardzo czuła na minimalny ubytek wody lub tego, co jest w niej. Wtedy ciśnienie na zimno bardzo spada i wahania są jeszcze wieksze... Dlatego należy napompowac WIECEJ wody do instalacji niż powietrza do gumy, tej naszej opony ;) Niewiele więcej, ale jednak więcej (np. 0,1-0,2 bar). Podaje wzór na obliczenie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym wg firmy reflex. Po(bar)=H (m)/10+0,2bar+PD+delta Pp gdzie: Po - ciśnienie wstępne w zbiorniku H - ciśnienie w instalacji PD ciśnienie parowania w instalacji gorącej wody > 100st.C delta Pp różnica ciśnień na pompie cyrkulacyjnej tylko w przypadku zamontowania naczynia na zasilaniu. czyli zakładając ciśnienie statyczne w instalacji ok. 2 bar to ciśnienie Po ok. 2,2 - 2,3 bar zakładając że woda w żadnym punkcie nie będzie w stanie wrzenia. Cytuj
simp Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor #17 Opublikowano 23 Listopada 2011 Czy wedlug Ciebie u mnie wszystko jest juz ok? Cisnienie 1bar, kiedy naczynie bylo odlaczone od instalacji. Po zamontowaniu naczynia, wynosi 1,4bar. Cisnienia w rurach - 1,2bar Cytuj
vernal Opublikowano 23 Listopada 2011 #18 Opublikowano 23 Listopada 2011 Podaje wzór na obliczenie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym wg firmy reflex. Po(bar)=H (m)/10+0,2bar+PD+delta Pp gdzie: Po - ciśnienie wstępne w zbiorniku H - ciśnienie w instalacji PD ciśnienie parowania w instalacji gorącej wody > 100st.C delta Pp różnica ciśnień na pompie cyrkulacyjnej tylko w przypadku zamontowania naczynia na zasilaniu. czyli zakładając ciśnienie statyczne w instalacji ok. 2 bar to ciśnienie Po ok. 2,2 - 2,3 bar zakładając że woda w żadnym punkcie nie będzie w stanie wrzenia. Nadal źle przepisne. Błąd jest w miejscu H. Niech H będzie czym chce, tylko od kiedy ciśnienie mierzy się w metrach? Doczytaj lepiej i przeanalizuj. Potem rozważ różnicę między ciśnieniem statycznym a ciśnieniem w instalacji, to mogą być różne rzeczy... Cytuj
Hermogenes Opublikowano 24 Listopada 2011 #19 Opublikowano 24 Listopada 2011 Są takie jednostki co prawda archaiczne( metry słupa wody ) , (milimetry słupa rtęci).poz Hermogenes Cytuj
adamasz Opublikowano 24 Listopada 2011 #20 Opublikowano 24 Listopada 2011 Vide oznaczenia pomp np.40 oznacza 4m podnoszenia, czyli 0,4at=ok.0,4bar. To z czasów, kiedy wodociągi napędzano końmi+pompami tłokowymi+kołami czerpakowymi+wieżami ciśnień - mam takie trzy w moim miasteczku, całkiem zdrowe zabytkiczerwonocegłe...możnaby w takiej zrobić 'HYDRA-CLUB' - FOR PLUMBERS EXCLUSIVELY, of course! PozdrA. Cytuj
vernal Opublikowano 24 Listopada 2011 #21 Opublikowano 24 Listopada 2011 Są takie jednostki co prawda archaiczne( metry słupa wody ) , (milimetry słupa rtęci).poz Hermogenes OK Panowie, to się wszystko zgadza. Tylko zobaczmy gdzie jesteśmy. To jest wzór na obliczenie ciśnienia wstępnego. I to w układzie zamkniętym. W tym przypadku należy dobrze zrozumieć znaczenie zmiennej H. W tych właśnie warunkach należy ją traktować tylko jako wysokość instalacji (choć to jest też ciśnienie statyczne), po to, żeby merytorycznie zdać sobie sprawę z tego, że tu sztucznie wytwarzamy pewne warunki dla tej zamkniętej instalacji. Wzór ten poza tym nie jest sztywny, można dodać sobie np. 2 bary na końcu a nie 0,2 bara A propos tych ciśnień w metrach, to nie ma żadnego problemu, jeśli się rozumie o czym się mówi. Na przykład moc chwilową palnika można mierzyć w sekundach ... I tak też się robi konstruując algorytmy spalania. Cytuj
simp Opublikowano 25 Listopada 2011 Autor #22 Opublikowano 25 Listopada 2011 Kolego vernal, widze ze masz wiedze na ten temat, wiec moze pomozesz mi rozwiazac i zrozumiec problem. Tak jak pisalem wczesniej naczynie po zdemontowaniu napompowalem do 1bara, podlaczylem do instalacji, dopuscilem wody do 1,2bara. W ukladzie juz, mierzac cisnienie w naczyniu - wynosi 1,4bara. Czy wszystko jest ok? P.S. Przy jakiej temperaturze mierzyc cisnienie? Cytuj
vernal Opublikowano 25 Listopada 2011 #23 Opublikowano 25 Listopada 2011 Ciśnienie wody mierzy manometr instalacji na bieżąco. Ciśnienia odniesienia - te wyliczone przez nas należy mierzyć na zimnej instalacji. Jeśli chodzi o ciśnienie powietrza, to myslę, że pomiar na odpiętym zbiorniku i już w instalacji został wykonany w inny sposób lub innym miernikiem. Albo może być tak, że manomentr od wody pokazuje 1,2 a ten od powietrza 1,4 pomimo, że ciśnienia te są takie same (np. 1,2) Zmierz powietrze w zimnej instalacji ale zanim podniesiez ciśnienie wody do 1,2. Czyli gdy w układzie jest np. 0,7 (upuścić trochę wody). Te manometry do powietrza są zazwyczaj obarczone dużym błedem, bo chińszczyzna i podziałki niedokładne, małe itp. Zwróć na to uwagę. Możesz łatwo porównać wskazania manometru wodnego i powietrznego: 1. Nabij gumę do i zapisz wynik (tu 1 bar) 2. Zrób w instalacji 0,6 bar (upuszczenie) 3. Napełniaj instalację obserwując manometr wodny - wskazówka powinna sie przesuwać powoli ale w zauważalny sposób. 4. W pewnym momencie wskazówka zacznie rosnąć dużo wolniej - prawie się zatrzyma. Zapamiętaj tę wartość manometru wodnego. To jest dokładnie tyle, co zapisałeś w p. 1 No i jak to będzie 0,8 bar, to znaczy, że 0,8bar wodnego=1bar powietrznego Czyli wskazania przesuniete o 0,2 bara. W instalacji ustaw tak: Jak wyczaisz moment opisany w punkcie 4, to dobij wody o 0,2 bara i będzie dobrze. Cytuj
gruchaa Opublikowano 3 Października 2018 #24 Opublikowano 3 Października 2018 Witam, zakładając że instalacja jest prawidłowo wykonana, naczynie nabite 1bar a instalacja 1,25bar to powiedzmy przy temperaturze 60 stopni ciśnienie powinno dobić do ilu ? Bo rozumiem że jakiś wzrost będzie powyżej tych 1,25 ? Cytuj
sambor Opublikowano 5 Października 2018 #25 Opublikowano 5 Października 2018 Będzie wyższe ale o ile trudno odpowiedzieć trzeba znać pojemność instalacji i dla jakich parametrów to naczynie jest dobrane. Podstawową zasadą jest aby podczas normalnej pracy nie było przekroczone max ciśnienie dopuszczalne dla kotła i nie zadziałał zawór bezpieczeństwa. Cytuj