Treść opublikowana przez nightwatch
- DEFRO AKM UNI 22KW
-
Ecofire Pe+ Flame Control 14Kw
wychładza ale tylko na chwilę, przecież w końcu bojler się zagrzeje i pompa CWU się wyłączy, prawda? A piec wtedy nagrzeje się do swojej ustawionej temperatury. Nie sądzę żebyś w ogóle musiał się przejmować chwilowymi spadkami temperatury, to normalne że tak się dzieje gdy nie grzejesz w trybie ciągłym. Acha, chyba pojąłem jak to działa u Ciebie - pompa CO chodzi cały czas, nawet gdy kocioł się wygasi, tak? A termostat pokojowy w takim razie czym steruje skoro ani nie zmienia otwarcia zaworu 4d, ani nie zatrzymuje pompy CO ?
- Problem z niestabilna pracą. Sv200 15kW Malina +skzp02
- Ecofire Pe+ Flame Control 14Kw
- zmiana węgla - zapchany piec sadzą
-
Długie nagrzewanie kotła na ekogroszek/ duże spalanie
Ja też sam wymyśliłem montaż kotła w osobnym budynku (garażu) i 10 m rury pod ziemią. Bo gazu nie dało się założyć a montaż kotła węglowego w domu zupełnie nie wchodził w grę. Teraz gaz już jest dostępny, ale nie wstawię kotła gazowego w miejsce węglowego bo instalacja nie jest optymalna, jest trochę strat z powodu długich rur pod ziemią i to by bolało bardziej przy kotle gazowym. Myślę że z biegiem lat straty trochę wzrosły, izolacja tych rur nie była jakaś idealna a po kilkunastu latach leżenia w ziemi i wodzie zapewne się nie poprawiło. Ale nie jest tak tragicznie, na pewno nie mam pasa zielonej trawy nad rurami gdy dookoła leży śnieg. Żeby zmniejszyć straty w takiej instalacji trochę zmieniłem sterowanie ogrzewaniem - pompa CO nie działa cały czas, a wyłącznie wtedy gdy dom trzeba ogrzewać (termostat w domu o tym decyduje). W rezultacie zużycie węgla jest na poziomie 2.5 tony na sezon, co jakoś bardzo nie odbiega od zużycia w domach gdzie kotłownia jest w tym samym budynku.
-
Problem z niestabilna pracą. Sv200 15kW Malina +skzp02
no to tak będzie działać - jak pompujesz wodę przez jeden obieg zaworu 4d to wymuszasz także jej przepływ w drugim obiegu. Czy to dobrze czy źle? Powiedział bym że bez sensu bo dubluje pracę pompy CO i powoduje że sterowanie pompą CO nie bardzo ma sens bo woda w CO i tak będzie płynąć dopóki pompa kotłowa działa.
-
Palnik sv200
to fakt że izolowanie rur nie bardzo ma sens jak ten palnik grzeje naokoło, ale moim zdaniem rekompensuje tę dolegliwość innymi zaletami. U mnie kocioł dość dużo czasu spędza w podtrzymaniu i wtedy palnik stygnie, ale podczas pracy nie da się go dotknąć. Jakiś czas temu myślałem o zaizolowaniu go jakąś matą z wełny mineralnej ale nie wiadomo czy by się od gorąca nie zdeformował.
-
Palnik sv200
u mnie też gorący, zależnie od miejsca gdzie się mierzy temp - miedzy 100 a 180 stopni. Jak się pali ciągle przez 30 lub więcej minut to już solidnie się zdąży nagrzać.
- Piec nie podaje węgla
-
Zbyt wysoka temperatura podajnika?
hm jeszcze tak tragicznie nie wygląda ten ślimak, no ale warto by było już go wymienić. U mnie był dużo bardziej zużyty, ta spirala zaczęła znikać dokładnie w tym samym miejscu - tuż przed palnikiem. Objawy były podobne, podajnik ciężko pracował a węgiel do palnika wchodził niemrawo i był wyraźnie zmielony.
- 53 odpowiedzi
-
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
-
Oznaczone tagami:
-
Defro Komfort Eko Mini 15kW spostrzeżenia z użytkowania
to znaczy że bufor jest nagrzewany tylko jeśli woda na kotle ma powyżej 72 stopni? trochę wysoko w takim razie musisz grzać ten kocioł, mysle ze trochę ciepła się marnuje no i masz niewielkie pole manewru między normalnym działaniem a zadziałaniem STB. Druga sprawa - masz ten laddomat który sam sobie steruje pompą, ale masz też sterownik pieca który ma sterowanie pompą CO. Używasz tego w ogóle? Jeśli nie to może lepiej wywalić laddomat a używać pompy podłączonej pod sterownik pieca? Podejrzewam że dokładnie ten sam efekt byś uzyskał ale z możliwością regulacji temperatury.
- Piec nie podaje węgla
- Piec nie podaje węgla
-
Defro Komfort Eko Mini 15kW spostrzeżenia z użytkowania
a nie jest to po prostu przeciwwaga dla klapki zamykającej dopływ powietrza gdy nadmuch nie pracuje? Ta klapka powinna się zamknąć gdy dmuchawa nie pracuje, w przeciwnym razie do palnika cały czas będzie wlatywać powietrze. Na dzyndzlu jest ruchomy obciążnik którym reguluje się przy jakim ciśnieniu klapka się otwiera.
-
Problem ze spadająca temperatura na kaloryferach
może jednak pompy nie są ustawione do pracy równoległem tylko jest priorytet CWU? No bo jeśli kaloryfery stygną to znaczy że pompa CO przestała działać, gdyby pracowała cały czas to zupełnie by nie mogły wystygnąć (przecież na piecu temperatura nie spada poniżej 30 stopni, prawda?) Druga potencjalna przyczyna to ustawiona minimalna temperatura załączenia pompy CO, tzn że poniżej tej temperatury pompa CO nie pracuje. Jaka wartość jest ustawiona i jaka jest temp. pieca w trakcie grzania bojlera?
- Popiół nie spada do popielnika
-
Defro Komfort Eko Mini 15kW spostrzeżenia z użytkowania
ciekawa ta instalacja - jak zrozumiałem to ciepła woda na ogrzewanie domu nie pochodzi z kotła, tylko z zasobnika/bufora? A kocioł grzeje wyłącznie bufor? Jeśli tak to napisz jaki jest cel takiego rozwiązania - zwykle bufor jest po to żeby magazynować ciepło na czas gdy piec CO nie działa, ale u Ciebie działa on cały czas. Czy to pozwala np użyć kotła mniejszej mocy niż przy instalacji bez bufora?
- Kocioł podajnikowy - jaki producent?
-
Zbyt wysoka temperatura podajnika?
sytuacja była taka że była zima, miałem złamaną nogę w usztywnieniu, i sziedząc na tyłku w kotłowni cały w węglu rozkręcałem podajnik bo piec odmówił współpracy. Generalnie można się było trochę lepiej do tej akcji serwisowej przygotować. Poradnika ani instrukcji nie miałem, ale w sumie to nie taka skomplikowana procedura - trzeba odkręcić napęd tj silnik z reduktorem, potem ślimak da się już wyjąć. Ale jak to nie było ruszane 10 lat to może być też potrzebny większy młotek.
- 53 odpowiedzi
-
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
-
Oznaczone tagami:
-
Zbyt wysoka temperatura podajnika?
ślimak może być przerdzewiały i wyżarty bliżej palnika,nawet jak wygląda zdrowo przez otwór w pojemniku kosza. Lepiej go wyjmij na przegląd póki piec nie stanął na dobre. W razie czego podziała jeszcze parę dni zanim przyjdzie nowy. Nowy można kupić nie tylko od producenta, da się też znaleźć np na allegro tylko trzeba dobrze sprawdzić wymiary - wtedy jest zwykle taniej i szybciej. PS lepiej nie odkładaj na po świętach, usmaruj się jeszcze dziś ale sprawdź to. U mnie ślimak też wyglądał dobrze od strony zasobnika ale jak go wyciągnąłem to z drugiej strony niewiele z niego zostało. Nawet nie próbowałem zakładać z powrotem. Ewentualnie bez rozbierania czegokolwiek po prostu zamów nowy ślimak i dopiero jak przyjdzie to wymieniaj.
- 53 odpowiedzi
-
-
- 1
-
-
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
-
Oznaczone tagami:
-
Zbyt wysoka temperatura podajnika?
kiedy ostatnio sprawdzałeś stan ślimaka? może jest zużyty? druga sprawa to szczelność klapy pojemnika na węgiel, sprawdź stan uszczelki. Jak jest dym w środku zasobnika to podejrzewał bym że gdzieś jest dziura.
- 53 odpowiedzi
-
-
-
- 2
-
-
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
-
Oznaczone tagami:
- Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawienia
-
Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawienia
@Representant piszesz w tytule że złe ustawienia kotła 10kW a powyżej w parametrach podajesz że ma palnik 15-30kW. To jakiej mocy jest ten kocioł? No i piszesz że dmuchawa ciągle pracuje, ale ustawiony masz tryb pracy 'ciągły' więc chyba normalnie? Jeśli nie dopala węgla to bym zwiększył nadmuch, zarówno dla mocy min jak i max (teraz masz 8% min i 25% max, to dodaj po parę % i zobacz czy będzie efekt).
-
Niestabilna praca kotła 15kw ekogroszek defro
dajcie juz spokój z tymi pompami, przecież nic złego się nie dzieje w jego instalacji. Odkąd pojawiły sie wykresy to wszyscy usiłują na siłę prostować, nawet jak to nie ma specjalnie sensu. Elektrokardiogram też ma być płaski? Kolega YaroXylen dobrze to wyjaśnił - z termostatem pokojowym tak to wlaśnie działa i nie ma tam nic zepsutego.