  1. Drabinka poniechaj otwarta,jakis obieg musi byč utrzymawany.Na pompke 5w przy 1.8m znaczy-wszytkie glowice mimo drabinke zatwarte :-)
  2. Im mniejsza delta,tym lepsza modulacja.Zmniejszat przeplyw nie ma senzu.U mnia ideal pompka CO i Malego obiegu na tym samym poziome.Delta bedzie kopiowač ilosc otwartych glowic.
  3. Tež nie mam jakas duža roznica w spalaniu przy wspolczesnych chlodnych i cieplejszych dniach.Jest tak pomiedzy 27-35Kg.Jest w nocy zimno-0°i cieply dzien 10-12.Chlodniejszy dzien jest 5 w nocy i dzien.Srednio tak samo.Juž nie zastanawiam sa nad spalaniem,dobro sa i czysto pali,nie jak wiecej osczednic.Co dom potrzebuje,to kociol dodaje.Tež u mnia za tym widač obnižanie sprawnosci kotla zaraz z zminiejszaniem mocy.To moja poražka.
  4. Slaby przeplyw wode przez kociol,lub czujnik temperatury w tulejke kotla i zly przewod temperatury.Lub zle nastawy i kociol wchodzi zbyt na wysoka moc(tak može byč i z powodu zle zamontowanego czujnika).
  5. Ustaw taka temperature,by dzialala stale-wieksza,niž kotlowa.Bedzie gonič,nie dogoni :-)
  6. Tež možno szybko kontrolowac temp.pilsnera....
  7. Gold jest zepsuty w watku o opale.Zerknij.
  8. Tak.Zapomnij na tulejke.Na rurze z kotla jest dužo liepiej.Tež w tulejce eksperymentowalem z owinieciem tym,tamtym,zaplawena olejom,itp.Masa kotla ma na tulejke dužy wplyw,na rurze odczyt nieporownywalny.Dužo stabilniej moduluje.
  9. Temat o tematu tematu tež to nie jest.
  10. Dla mnia te same wyniki mialbys z lekko wiekszym napowietrzaniem,ktore byloby do palenia,nie w komin i tež pylek zostal by w popiolu.U mnia teraz nowa dawke wegla w koszu,wiec czekam kiedy wstepi w slimak,co bedzie z nim za niespodzianke.
  11. Potencjal 1/3 oproci weglu,to jest troche dziwne....može na trocinach drzewnych :-) okolo 2/3,byloby zrozumiale. Popatrz na ytb. filmik Kamila.Test warmo.Mysle,že tam mowi o roznicach ustawien warmo w.s. groszek,može pomože.
  12. 1: Wiekszosc powietrza przy czysczeniu nie do rozpalania,leci kotlom w komin. 2: Co widac na wykresu to nie calym obrazom,wzgladom k szybkosci "akcji czysczenie" i bezwladnosci czujnika spalin.
  13. Wzruczanie ciepla w komin co 5 min.Gratulacje.
  14. Dodawalem bym po oczku.Z 10 do 14 dužy skok...
  15. Zareagowal,lub nie zareagowal ? Može sa sytuacje,kiedy to dziala.....Obserwowalem wymienik i na wykresu toto: 5ty kwadrat
  16. Min(dužy) krok,wzmocnienie(duže),czas stabilizacji(zbyt krotki).Cos z tego ci faluje.Jest widac juž na poczatku zebki w linii i potym pozwoli rozfaluje przy mniejszej temp.kotla,zamiast pozwolnej reakcji jednodrožnej.
  17. Co do pompek.Mam wilo osczedne,maja ustawienie autoadapcyjne,lub stale cisnienie.Na 4d najliepiej (najstabilniej)sa obieg sprawdza przy takim samym ustawionym cisnieniu na obu pompkach (bieg II) i tak jest najmniejszy wplyw ruchu 4d wentylu.
  18. Ograniczac spaliny nižej,niž 100° jest juž dužo za granicami normalu.
  19. Stabilizowač instalacii i powalkowac z powietrzem,to wszytko dzialanie z tym sterownikom.Nie trzeba inych elaboratow.I w przypadku zle ustawionych podstaw,jako potencjal,kalorycznost,moc,przy dobrym powietrzu do tych bledow sterownik siebie dobro radzi,pomimo pokazywania spalania,itp.
  20. Bardzo dlugi kociol,spaliny 5 min w nim zgubi sie :-)
  21. Zwykly znaczony audio reproduktorowy podwojny drut 2x1mm wydluženie cca 4m.
  22. Bezproblemowo.Cala zime kopiuje termometer obok czujnika.
  23. To nie wiem.Szukalem w piwnicy,ktos juž mnie pytal.Bo kupilem 2st,uložylem na nie zname miejsce z oryg.tableczka ...do poprawki....piwnica duža.Kupilem w sklepie internetowym najdrožszy ten czujnik. Znalazlem w historii mailow....Teraz koszt 26K = 4,30 Zl..... https://www.kondik.cz/kondik/e-search?q=Čidlo+KTY81-210
×
×