Treść opublikowana przez bercus
-
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Drabinka poniechaj otwarta,jakis obieg musi byč utrzymawany.Na pompke 5w przy 1.8m znaczy-wszytkie glowice mimo drabinke zatwarte :-) -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Im mniejsza delta,tym lepsza modulacja.Zmniejszat przeplyw nie ma senzu.U mnia ideal pompka CO i Malego obiegu na tym samym poziome.Delta bedzie kopiowač ilosc otwartych glowic. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tež nie mam jakas duža roznica w spalaniu przy wspolczesnych chlodnych i cieplejszych dniach.Jest tak pomiedzy 27-35Kg.Jest w nocy zimno-0°i cieply dzien 10-12.Chlodniejszy dzien jest 5 w nocy i dzien.Srednio tak samo.Juž nie zastanawiam sa nad spalaniem,dobro sa i czysto pali,nie jak wiecej osczednic.Co dom potrzebuje,to kociol dodaje.Tež u mnia za tym widač obnižanie sprawnosci kotla zaraz z zminiejszaniem mocy.To moja poražka. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nic bym nie zmienial. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Slaby przeplyw wode przez kociol,lub czujnik temperatury w tulejke kotla i zly przewod temperatury.Lub zle nastawy i kociol wchodzi zbyt na wysoka moc(tak može byč i z powodu zle zamontowanego czujnika). -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ustaw taka temperature,by dzialala stale-wieksza,niž kotlowa.Bedzie gonič,nie dogoni :-) -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tež možno szybko kontrolowac temp.pilsnera.... -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Gold jest zepsuty w watku o opale.Zerknij. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak.Zapomnij na tulejke.Na rurze z kotla jest dužo liepiej.Tež w tulejce eksperymentowalem z owinieciem tym,tamtym,zaplawena olejom,itp.Masa kotla ma na tulejke dužy wplyw,na rurze odczyt nieporownywalny.Dužo stabilniej moduluje. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Temat o tematu tematu tež to nie jest. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dla mnia te same wyniki mialbys z lekko wiekszym napowietrzaniem,ktore byloby do palenia,nie w komin i tež pylek zostal by w popiolu.U mnia teraz nowa dawke wegla w koszu,wiec czekam kiedy wstepi w slimak,co bedzie z nim za niespodzianke. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Potencjal 1/3 oproci weglu,to jest troche dziwne....može na trocinach drzewnych :-) okolo 2/3,byloby zrozumiale. Popatrz na ytb. filmik Kamila.Test warmo.Mysle,že tam mowi o roznicach ustawien warmo w.s. groszek,može pomože. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
1: Wiekszosc powietrza przy czysczeniu nie do rozpalania,leci kotlom w komin. 2: Co widac na wykresu to nie calym obrazom,wzgladom k szybkosci "akcji czysczenie" i bezwladnosci czujnika spalin. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wzruczanie ciepla w komin co 5 min.Gratulacje. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dodawalem bym po oczku.Z 10 do 14 dužy skok... -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zareagowal,lub nie zareagowal ? Može sa sytuacje,kiedy to dziala.....Obserwowalem wymienik i na wykresu toto: 5ty kwadrat -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To zmieniaj..... -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Min(dužy) krok,wzmocnienie(duže),czas stabilizacji(zbyt krotki).Cos z tego ci faluje.Jest widac juž na poczatku zebki w linii i potym pozwoli rozfaluje przy mniejszej temp.kotla,zamiast pozwolnej reakcji jednodrožnej. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Co do pompek.Mam wilo osczedne,maja ustawienie autoadapcyjne,lub stale cisnienie.Na 4d najliepiej (najstabilniej)sa obieg sprawdza przy takim samym ustawionym cisnieniu na obu pompkach (bieg II) i tak jest najmniejszy wplyw ruchu 4d wentylu. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ograniczac spaliny nižej,niž 100° jest juž dužo za granicami normalu. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Stabilizowač instalacii i powalkowac z powietrzem,to wszytko dzialanie z tym sterownikom.Nie trzeba inych elaboratow.I w przypadku zle ustawionych podstaw,jako potencjal,kalorycznost,moc,przy dobrym powietrzu do tych bledow sterownik siebie dobro radzi,pomimo pokazywania spalania,itp. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Bardzo dlugi kociol,spaliny 5 min w nim zgubi sie :-) -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zwykly znaczony audio reproduktorowy podwojny drut 2x1mm wydluženie cca 4m. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Bezproblemowo.Cala zime kopiuje termometer obok czujnika. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To nie wiem.Szukalem w piwnicy,ktos juž mnie pytal.Bo kupilem 2st,uložylem na nie zname miejsce z oryg.tableczka ...do poprawki....piwnica duža.Kupilem w sklepie internetowym najdrožszy ten czujnik. Znalazlem w historii mailow....Teraz koszt 26K = 4,30 Zl..... https://www.kondik.cz/kondik/e-search?q=Čidlo+KTY81-210