Skocz do zawartości

bercus

Stały forumowicz
  • Postów

    3414
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    42

Treść opublikowana przez bercus

  1. Temperatura zadana kotla jest w sterowniku jedna z podstawowych nastaw.Zwiekszaj z mrozom tylko ta temperature.Jesli dogrzeje i wchodzi do potrzymania,moc jest wystarczajaca.Spadok o 3° po wychodzeniu z potrzymania jest normalnym.Szybsze nagrzewanie kotla za pomocy wiekszych dawek wegla nie ma sensu.Lepsze odwrotnie.
  2. Po pierwsze zwiekszaj temperaturu zadanu i poczekaj co bedzie,jesli nie porosnie,to troche zkroc przerwe.I nie wiem co z ta dmuchawa-ustawienie 25-30,to jak ona dziala???Jesli jest tam jakas modulacja mocy pid,czy fuzzy,jest to skopane calkowo....
  3. Zaslep ten nie potrzebny wiatrak,ciagnie ti nim dužo chlodnego lewego powietrza kotlom.Testowales juž krotsze czasy podania i pauzy? 7/30? Može dajesz dužo wegla zaraz.Mialbys tež wiedziec,kilka gramow ten podajnik podaje za sekundu i dla tego ustawiac podawanie/przerwa.Przy podaniu 1Kg/godzine grzania jest moc +- 6-7 KW.Wiesz,kilka spalasz za 24 godz.Z rezerwa wyliczaj czasy podawania i pauzy,potym dosteruj odpowiedny nadmuch,dla mnia za dužo dmuchasz i cos przepalasz i cos przechlodzisz,wychodza spieki i niedopal.
  4. Czym wiecej obserwujem pracu z lambde,dawam za prawde @Jockey Przy wzrastu mocy korekcja powinna robič odwrotno.Czym dlužszej jest powietrze zatrzymane,tym wiecej jest "wolnego"powietrza uciekajacego nierozpalonym nowym weglom.Wystarcza na chwile dodac troche wiecej nadmuchu i jest to w normie.Ten niespalony opal jest do wypalania i kopczenia przy spadku(nawet spaliny i temperatura kotla leci).Bez poprawki softu jest to uzardzienie do sterowania marne,tylko podgladowe.Przy poprawke tež proponowalbym lekko progresiwna korekta mocy wiatraku.3% w 20%pracy nie sa to samo,jak 3% w 70%.Jesli ktos bedzie chcial to pod retorty poprawic :-),widze martwy watek.
  5. Tak jest z weglom.Jemny/gruby,jak na lopatach do kotla wchodzi.Wysypany z samochoda w piwnicu-w srodku kupy jemny na pokraju gruby. 13,6-15,4.Ustawilem srednio.
  6. Lepsze niž smiecuchi,zrobione do drewna,možno tež kombinowac z weglom,mala komora ladunku.Ale nie až taka bajka,jak te nowosci.Tež nie sa tanie i nawet dzialaja na 5ke z buforom w nominalnej.
  7. Nazwa watku:Bezproblemowy kociol do drewna. Nazwa inego watku:Modyfikacje mpm do palenia drewnom. To nie znaczy,že bym nie plakal gdybym placil za te czeske patentowane gwiazdolety,ale kupilbym taki do swojego spokoja.
  8. Czyby jakis przedstawiciel MPM? Poczytalem na czeskich webach o tych kotlach i nikt tam nienarzeka,nie tnie szamotki dla czarnej magii i.t.p. Jesli drzewno darmowe,lub tanio,oplata i tak sa powroci.Na ten kociol dotacje bez bufora,bufor i technologia to dalsza inwestycja przy mpm .Te kotly možno podlaczyc pod grawitacji. Blaze tež ma wiekszy zakres modulacji 30-100%,na Verneru 50-115,mysle.Z mniejszym vernerom moc taka sama,kiedy idzie ponad max???.Zrealizowali plan na 115% :-)
  9. Sa czeske.U nas tak.Wszystko drozszie,niz w Niemcach,mimo pracy :-( kieszeni wybrakowane. P.s.Trzymaja žaru...
  10. Verner,lub Blaze.Kosztuja,sa bezproblemowe,nie trzeba w 5tej klasie bufora,zapewniaja same ochrone powrotu,steruja same powietrze I,II,III.Tylko pchasz drzewnom.
  11. Nie tak drogo.Szukaj w inych sklepach.U nas takto 1Zl=6Kč : https://www.expos.cz/nahradni-dily/viadrus/cihly/
  12. Jescze tak.W menu "powietrze nadmuch" ustaw min.10 i max.90. Nastawy 5-25 szukaj i ustawuj w menu "dmuchawa".
  13. Dolny zakres + - znalazniesz tak: Ustaw w menu palnik-modulacja max,modulacju na najmniej-15-20%(z min.musisz zejsc nižej) i niechaj kociol kilka godzin tak dzialac bez wzgladu na spadok jego temperatury i ustaw odpowiedny min.nadmuch.Nie zmieniaj zbyt szybko,nie co 30 min. niech popracuje by bylo widac,czy kopczyk rosnie,lub zapada. Max.nadmuch doustawisz pozniej przy wiekszym zapotrzebowaniu na moc.dla niedopalkow,lub zapadajacego,rosnacego kopczyka. Dolny zakres jest podstawowy.
  14. Malo poczytales tu o tej "maszynie" do zawieszania drzewna,skopiowanym dakonu dor z lat 80tych.
  15. Nie na,ale pod.Odslonic ruszt od plomienia.
  16. To jest wykres temperatury,,,,,,
  17. Musze sa smiac,kiedy wiem o kilka mniej sam spalam w podajnikowcu tego samego wegla oproci "bezwadnemu" dolniaku i czytam tu takie glupoty.Jestem sczestliwym,že ten stary wyciekol i nie kupilem taki sam w nowym plasczu z "nowo wybadanymi" papiermi.
  18. Jesli nie pompa kotlowa na powrocie z 4d do kotla,problem jest w tym.Wode w malym obiegu nie obiega.
  19. Tež mamy od tego sezonu možliwosc užywac sonde lambda.U mnia juž doprzecywuje nadmuch na palnik,by nie bylo przeweglenego,lub niedoweglenego plomienia.Miarkownik na recznym prostszy,tylko kiedy zamknie doplyw powietrza,w komin leci CO H2 CHx i kociol zamkniety(lub przymkniety) nie ma certyfikatu.Dla tego bez bufora nie može miec žadna klase.Podajnikowy nie zatwara drzwiczki doplywu powietrza,czysczej dziala na malych mocach-mniej powietrza,tež mniej opalu.
  20. Najwieksze problemy na malych mocach maja zasypowce.Mowic o nowej porcji paliwa u podajnika,gdzie zalacza sa slimak na 2-7s i podaje 2-7x3,5grama wegla do stalogoracej retorty,gdzie opal pozwoli sa przesuwa?Nie wiesz o czym mowisz.
  21. .Mieszkam prawie na gornym skraju wsi i z okna widac w jakim czasie jaki Kowalski Pepik dojechal z roboty w swoj dom i poczyna grzebac z swoimi rusztami i pogrzebaczmi.Wy tego nie widzicie i bedziecie nadal sa sczestliwo dusic i bronic stopke tego tmarstwa kopciuchowego.Mamy w naszej wsi "ekoteroristow" i te sa trzasa na 1.1.2022,szybko beda zbyle smieczuchi uzamkniete i oplombowane(glupi Pepici zmarznu).Juž w tym sezonu tak niektore zakonczone,wystarcza zaznamenane dymenie ponad 15min,nastepuje ostrzezenie(to juž wymieniaja na szybko kociol) i w przypadku powtorzenia(to jescze nie wydarzylo sie,každy zmieni kociol,grzywna rowna kotlu) zaplombowanie kotla,grzywna.Niektorzym ludziom wlasne smrody nieprzeskadzaja i prosby sasiadow o przynajmniej lepsze palenie sa zbytne.Do takich LAW is the SAW. Wiem,že VY nie chciecie kopczyc po wsi,przerabiacie,palicie od gory......od tego was tu.Ludzia sa ludzia i sa jim potrzebne podajniki.Roznicu widac,nie wiem,kiedy sa niektorzy Pepici wracaja z roboty majac juž podajnik.
  22. To u mnia wzgladom na osczednosci opalu teraz w cztwartym sezonu podajnikowy jest darmowym(mysle roznica ceny opr.smiecuchu).Nawet nie liczac w to czasu zmarnionego codziennym zapyleniem przy zasypowcu.Kotlownia teraz w wiekszosci do palenia papierosok.Može nie u každego tak jest,wažne dobre podlaczenie w instalacju i sterowanie grzania,grawitacja tu w každym przypadku zapowiedzona.
  23. Brakuje pet butli do wygrzania dopalujacych gazow w mocy przerobionej nominalnej,wiec troche dymi.:-)
  24. Chcialbym wiedziec,jak mowilibyscze smieczuchi po jednym sezonu na podajnikowcu.Poki nie palicie drzewnom w zgazowujacym,reczno ladowany kociol juž nie ma miejsca do žycja na swiecie.Nigdy bym tego juž nie chcial w kotlowni.I mowic o nie užywaniu pradu,i.t.p.??? Swieczki i petrolejki tež wycofane i wiecej pradu pobere mi telka :-)
×
×