  1. To jest zalatana dziura na rynku.
  2. Aquaflame sa u nas dobro oceniawane,taki pol kociol,pol kominek no cene w tym roku poszalala,sa o 1/3 drozsze,niz w ubieglym.Nie wiem,czy teraz za te peniadze jest to jescze senzowne,ecodesign jest.Možno szukac cos polskiego podobnego taniej.Tež bym juž tak zrobil 🙂 https://obchod.hsflamingo.cz/p/hs-flamingo-krbova-kamna-aquaflam-12-s-vymenikem-kremova-automaticka-regulace
  3. Tu nazwa watku "ogromne spalanie".Tysiac porad,jak to spalanie ogarnac i @Redbad chcesz nadal po swojemu marnowac swoich zlotek i osczedniac na pompke,czy obnižaniu ukladu 10°przy dogrzaniu pomieszen-tych 10 na obnižaniu musisz po wlaczaniu termostatu xkrat powrocic..Ja obnižam 2 i przy dobro ustawionej pogodowke wystarcza w zupelnosci,o te 2st.kociol pyrknie i ma dogrzane(nawet to nastaje 0x - 1x w dzien-przy wiatru,sniegu,gdy pogodowka nie gra OK).Im stabilniej bedziesz STALO tylko uzupelniac straty cieplne domu,tym osczedniej calkowo bedzie.Akiekolwiek zbytne schlodzienie i ponowne dogrzewanie samej instalacji,lub kotla,lub calego ustrojstwa znaczy stratu-tu ogromnu,ktoru chcesz eliminowac.Wylaczac kociol z pokojowka,czy zbyt duža hysterza,niska temperatura na nim ustawiona to tež oszukiwanie samo sieba.Najliepiej,by kociol dzialal stabilno swoja praca na swojej temperaturze i uklad niezaležnie tež(najliepiej czysta ladna pogodowka z brakiem obnižen).
  4. Kociol czysczony,korona retorty usczelniona?
  5. Przy skali 6-50 Powietrze max.na 20 za malo,jesli wiatrak 40W,to mowimy o 70-90 przy zachowanej skali .Tež z tego powodu nie widac roznicy pomiedzy praca palnika 30 lub 100%. Jesli dmuchawa 80W,to skala max.25-30 i powietrze 70-90 tež
  6. Widze možliwosc 3 wysokosci na tym haku.Producent niezglupial 🙂
  7. Nie,to producent jakos niedomyslal.
  8. bercus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak bedziesz szybko reagowac na wykwietajacy komin? Ocieplowac wykwietly? Aha,to juž welna potym nie bedzie zniszczona..
  9. Drzwiczki zamkniete z powodu pozycji do prawidlowego ustawienia lancuszka,przelot komina niezaležny.Chodzi tylko o to:Ustawic na miarkowniku temperature,jaka jest aktualnie na kotlu i ustawic lancuszik tak,by nie byla klapa ni otwarta,ni zatwarta,tak na styk.Potym možno pokretlom na miarkowniku ustawic temperatura žadana i miarkownik ja bedzie trzymac.
  10. To jest o przecypracy wentyla.Kiedy kociol chlodnie-wentyl coraz wiecej goracej puscza w obieg-przyspiesza do chlodzienia pieca.Kiedy spadok sterownik wywalkuje i temp.kotla rosnie-wentyl pozwoli sa przykrecza i uspiesza dogrzanie kotla.Tak w kolko.Tylko temp.kotla miala by wahac +-1°.Tak jak u ciebie to juž przecypraca jak grom. Aj tak poszukalbym na grzejnikach te dlawiki,bo wykres,temperatury,stan wentyla wyglada jakby cos bylo na CO zatkane.(može tež termoglowice przy 60° tylko na mala chwile pozwola otwarcie)
  11. Jescze mysle nad tym: Kiedy widze te temperatury-kotla,co,powrotu-Jesli grzejniki maja dlawiki przeplywu,jest možne,že sa tak pozakreczane,že przeplywy na nich i na calej instalacji sa znikomne i dla tego trzeba puscac taka szalona temperatura w obieg,by grzalo i pozatym kociol tež nie ma dosyc wode z powrotu do dogrzania i miesza sa 95% tylko w kotlowym obiegu.
  12. Kup miche taka,jak wyžej popisane i bedzie liepiej,niž z deflektorom.
  13. Udziwuje mnia take falowanie temp.kotla.Za tym idzie praca wentyla w przecywage,CO trzyma ok.Bedzie przy takiej pracy wentyla szalac autoadapt pompki kotlowej i obi dwie pompki sa przeciagaja,kotlowa wlaczylbym na stalym przeplywu.
  14. Takie szrapanie bywa spowodowane zbyt dužym nadmuchom w niskiej mocy,widac na wzrastoch spalin poprzed naweglanim wysoka moca,to za pierwsze(mamy na poczatku poczucie,že cos tam na dole trzeba gonic 🙂 ) i potym ustawieniu trzeba sa pobawic gornym nadmuchom.
  15. Zrob tam zwykla klape,bo to wyprojektowal genius antylatwosci.
  16. Na každym razie mialo by byc po ludzki zrobione by dzialalo pomiedzy 1/3-2/3 dla ciagu kominowego.Do ustawienia jest tam preciez wizier,do každego typu drewna beda ine nastawy.
  17. Z tym szybrom kominowym,to smierc chciali instalatorzy autoryzowani w dom przyniesc? RCK tak,ale zatkac komin szybrom na kotlu z palnikom z dmuchawa?To otworz i zapomnij o tym. Problem 2 jest duža hysterza temp. kotla i zaraz nie sterowany wentyl.Nie zmienia sa tylko temp.kotla,ale calego ukladu-wygrzejesz wszystko,wychlodzisz tež.W takim przypadku wygodniejsza praca kotla ciagla na stalej temperaturze.Jesli ma ten sterownik pid,w zimnych dniach užywalbym pida.
  18. U nas w tym roku gaz niemal 3x drozszy,elektryka tež.U was jescze chwile cena zamknieta i potym? Eko pada.Ni pompa ciepla,ni gaz.Traci senzu. Mialem wybor fotowolt.setu.Juž niemal w kase,ale....Latom 128tys,jesien 148tys,teraz 188tys. Kiedy i czy ja to kupie???
  19. Podlogowka jest dobra przy wlaczeniu stalym.Przy przepalaniu trzeba najpierw dogonic stratu z postoja.Kiedy mamy calosc stale wygrzanu,tylko uzupelniamy straty budynku podloge,czy grzejnikmi.
  20. W nocy lekcja bragger.Nastawenie tlenu 10 do max.mocy to dužo-tego wiedzialem,no w celu czystosci tak mialem ustawione(dzialalo fajnie)...Na poczatku wykresu widac ON termostatu i wejsce w 100%na moc.I poczalo odcinanie korekty 33% po cala noc až do usunieca spieku stopionego i obnižaniu tlenu do 9. Tam widac wzrast spalin odpowiedno pelnej mocy ponad 120°.
  21. F oznacza wyposazonie pelna sada czujnikow, E ma tylko podstawowe,sterownik taki sam.W opise popisane ktore czujniki posiada.
  22. Wygodny zestaw lambdasondy dzialajacy jest od braggera i w fajnej cenie.Mam 2gi sezon na podajniku,tam dziala w wspolpracy z sterownikom,ale do fajnego ustawienia pp i pw w kotlu recznego ladowania jest to isto super.Polecam,jestem zadowolnym.
  23. @Szymek00To masz duže powietrze w niskiej mocy. @Niko1838 Proponowalbym tež "poczekowac" zalaczenie gniazdka pradowego i reset sterownika fabryczny,poki nie sa uskodzone te czujniki,potestuj przepiac jak wyžej pisane.Spalinowy možno wylaczyc,sterownik dziala aj tak.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.