Witam ten kotla 60 czas podawania 8 s nadmuch 32 nadzór 2 s podawanie popiół jest z niedopalonym węglem w czym problem nadmuchu zwiekszalam i zmniejszyłam ekogroszek katolik dmuchawa otwarta prawie na Maxa 

 

20211128_111105.jpg

20211128_111049.jpg

20211128_111118.jpg

20211128_111132.jpg

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks

Opublikowano

Zmniejszaj podawanie i tež trzeba wyczysczic lopatki dmuchawy.

Opublikowano

Wychodzi 1:4 na dzisiejsze temperatury to sporo. Proponuję 1:7lub 1:8 i mniejsze dawki czyli podawanie 6 przerwa 42 lub 48 wentylator 28-30. To zależy od węgla twardy mniejszy nadmuch, miękki większy.

Opublikowano
  • Autor

Ok Dziękuję za wskazówki przedstawione wyczyszczone A jeszcze mam 1 pytanko piec prawie cały czas pracuje na krótko przełącza się w nadzór próbowaliśmy już kilka sposobów i nic nie pomogło nawet jak był ekogroszek najwyższej jakości w czym może być problem że długo pracuje aby osiągnąć ten dodam jest niby odpowiedni na metraz

Opublikowano

W instalacji najpewniej ale jak ona wygląda ????

Zwróć uwagę na dmuchawę położenie dźwigni przesłony, według mnie powinna być w lewo do siebie. Ta z przeciwwagą albo śruba powinna być w pionie tak aby lekki powiew dmuchawy ja otwierał. Tak jak widać na zdjęciu hamuje przepływ powietrza i stąd mogą być kłopoty.

Nie chodzi o tą okrągła przesłonę na zewnątrz dmuchawy.

885029226_20211128_111118.thumb.jpg.b9ee23d2aa2708890260e6005e76bbe02.jpg.bbe952cd2d781b18037e6453346c4e32.jpg

Opublikowano
  • Autor

Poprawiła tak jak kazałes A dmuchawa ma być całą odsłonięta piec godz 16 kw jak się nie mylę sterownik plum 900 będę obserwować czy będą jakieś zmiany

Piec heitz 

Opublikowano
  • Autor

Witam temperatura kotła 60 stopni mieszacz na dom puszczona 43 woda ustawiona bez priorytetu piec bardzo szybko traci temperaturę i bardzo długo pracuje aby ją z powrotem osiągnąć prawie wcale nie przechodzi w nadzór ciągle w pracy Co może być przyczyną czas podawania 6-7 s różnie próbowałam dmuchawa na 32 nadzór podawanie co 2 minuty dmuchawa na maksa 60 sekund klapka od dmuchawy na maksa otwarta piec heitz 16 kW histereza 0.3 próbuje różne ustawienia nic nie dają czy piec nie powinien przechodzić w nadzór ekogroszek niby ok brat ma taki sam i u niego spalanie ok i popiół ok u mnie nie do końca się wypala 

  • marcin zmienił(a) tytuł na Ustawienia kotła, nie dopala ekogroszku, długo dochodzi do zadanej
Opublikowano

Lekko podnies dmuchawe w pracy,poczekaj ponad godzine,czy dopala liepiej.Jesli nie,jescze podnies,dopoki niebedzie dopalac.Wažne po zmianie poczekac.Wegla na palniku widac dosyc,trzeba go spalic nadmuchom.Jesli w nadzoru podawa každe 2 minuty,to musi sa tym weglom zawalic.W nadzorze podanie po 15-20 minutach.

Opublikowano
  • Autor

A dlaczego ciężko ma osiągnąć temperaturę i szybko się schladza

Przepraszam w nadzór podaje 2 s Ale co ile nie mam pojęcia 

Opublikowano

Wszyscy mówimy o ustawieniach nikt nie mówi o palniku. Kiedy palnik był czyszczony.. ? Bo ten ogień na zdjęciu nie wygląda zbyt dobrze . Jednym słowem szału nie ma. Skoro zmiany dmuchawy nic nie dają .Jedyna rada , wygasić piec zdjąć koronę palnika, wyczyść palnik i uszczelnić.

Edytowane przez 1mps

Opublikowano

Jeśli są okna rewizyjne na dole palnika to może obejdzie się bez ściągania korony (przynajmniej tak jest u mnie).

Potem bym zaczął prowadzić kocioł na mniejszej mocy i przede wszystkim opanował przesyp niespalonego węgla.

Czyli ustawić 5s podawanie, 30s przerwy i tak ustawić powietrze aby się wypalał węgiel. Jak już będzie OK to wtedy można zejść z przerwą do 25s i lekko podnieść powietrze aby znowu się wypalało poprawnie. Inaczej się nie da. I nie zrobisz tego w jeden wieczór.

Gruntowne czyszczenie kotła raz na tydzień lub dwa to oczywista oczywistość.

Opublikowano

@1mps połozenie tej przeciwwagi w trakcie pracy dmuchawy może być w tej pozycji poprawne. Przy wyłaązonej- opada w stronę kotła.  Obrót w lewo może być blokowany przez dolną blachę kotła- wydaje się być bardzo blisko.

Ale słusznie zauważyłeś, że tam trzeba przede wszystkim zacząć od  wyczyszczenia palnika, wentylatora, wyważnienia przeciwwagi oraz sprawdzenia poprawności montażu oraz wskazań podstawowych czujników.

Opublikowano
  • Autor

Palnik wyczyszczony dmuchawa też lepiej przepala Ale za to przez dobę poszło 40 kg Eko przy takich temperaturach to bardzo duża jakie ustawienia powinny być w stałej całkowitej mieszacza 

Opublikowano

Mi teraz chodzi CO okolo 40° dla pogody.Jesli nie ma juž žadnych niedopalow,lub spiekow i jest usczelniona korone palnika to trzeba jescze wpisac cos o metražu domku,ociepleniu i instalacji.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.