  1. Na podstawie fotki komory zasypowej jedyne co mogę doradzić to wyjmij ten kawałek blachy co leży płasko na ruszcie . Tam musi być dostęp powietrza za palnikiem , pal na miarkowniku , nie używaj dmuchawy . Z tą blachą na ruszcie masz w tej chwili smolarnie , tam z tyłu za pionowa blachą musi być powietrze z popielnika . Nie będzie idealnie ale powinno być lepiej . Komora zasypowa będzie osmolona jak nie ma przewietrzania z drzwiczek załadowczych , ważne by wymiennik ciepła w kanałach spalinowych był bez smoły .
  2. Dzięki będę wiedział gdzie szukać .No i chyba juz znalazłem SlimKo-20-ecodesign.pdf (kotlospaw.pl) Zaswiadczenie-ED23618.jpg (848×1200) (kotly-witkowski.pl) Jak coś macie to dorzućcie będzie w czym wybierać jakby co .
  3. Szczerze to reanimacja trupa . Co byś nie zrobił to te rury zakłócą spalanie albo sie będzie w nich woda gotować . Paliłeś w nim od góry ?
  4. Ogniwo DS - Kotły zasypowe - Forum o ogrzewaniu (info-ogrzewanie.pl) Tu mamy trochę o tym kotle ale tak czy siak powinien być zainstalowany z buforem ciepła więc koszty będą porównywalne z kotłem z podajnikiem . Jeśli nie masz pojęcia o kotłach i ich eksploatacji a potrafisz od czasu do czasu pomachać wyciorem w kotle żeby go wyczyścić to tym bardziej polecił bym jednak kocioł automatyczny i to właśnie peletowy . Pelet kupisz wszędzie lepszy czy gorszy ale kupisz , możesz wystąpić do programu czyste powietrze o dofinansowanie . Jeśli ten kocioł dobrze ustawi serwisant przy uruchomieniu to nie pozostanie Ci nic innego jak tylko dosypywać peletu i raz w miesiącu opróżnić popielnik . Jeśli dołożysz do kotła termostat pokojowy to kocioł sam będzie pilnował temperatury jaką ustawisz w domu , rozpali się i wygasi bez Twojej ingerencji .I jeśli to dla ciebie istotne będziesz EKO . Pozdrawiam
  5. Pokusiłem się o małą statystykę bo matematyka nie kłamie i jest mało subiektywna .7000 kg to średnio równowartość 49000 kWh energii przy ogrzewaniu przez 180 dni daje nam średnio na dzień 272 kWh co odpowiada ciągłej pracy kotła z mocą ok. 11,3 kW co jest dość wysokim wynikiem jak na 6 miesięcy ciągłego grzania ( 1,6 kg /godzinę ) Albo masz faktycznie dziurawą termicznie chałupę albo kocioł grzeje i wietrzy się jednocześnie (złe nastawy ) Jeszcze pozostaje przygotowanie CWU a konkretnie jej zużycie , również potrafi znacząco obciążyć instalacje ale to myślę wyjdzie z kalkulatora do którego link dostałeś . Temperatury zasilania jakie podałeś mogą być za niskie dla grzejników żeliwnych w starej instalacji stąd może być niska temperatura w domu , one były dobierane na 70 -90 C . Wklej linki do wyników z kalkulatora to zobaczymy co potrzebujesz . Masz jakiś wykaz takich kotłów , sam jestem zainteresowany jakie to konstrukcje bo będę musiał coś wpasować w mała kotłownię . Pozdrawiam
  6. Cos mi tu nie pasuje . 7 ton na sezon mocnego węgla , kocioł 24 kW / 190 m2i piszesz że nie daje rady . Raczej nie ma sie do czego ustosunkować bo brak sensownych danych . Kocioł prawdopodobnie chodził z błednymi nastawami skoro tyle jarał i zimno w domu . Proponuję zacząć od podstaw Ciepło Właściwie - jak i za ile ogrzewać (cieplowlasciwie.pl) wypełnij sobie to w miarę dokładnie i wklej link do wyniku .Uzasadnij dlaczego chcesz tak zdywersyfikować źródła ciepła i co chcesz przez to osiągnąć a przede wszystkim co ma być głównym źródłem ciepła a co wspomagającym dopiero wtedy będzie można dobrać coś z asortymentu stosownie do zapotrzebowania na ciepło .
  7. Ok Ozi myślałem że to idzie odwrotnie kołnierzem do środka . Powodzenia i oby były jakieś efekty bo już pomysłów brak .
  8. No ale co tym zyskujesz ? Kocioł sie wyłączy a mieszacz dopiero wtedy obniży temperaturę zasilania o tyle ile mu ustawisz w sterowniku . Już samo wyłączenie palnika to schładzanie kotła fabrycznie o 3 C . Chcesz z tego korzystać to dołóż sobie bufor i wtedy to będzie miało sens albo jak napisałem powyżej czujnik pogodowy i wtedy będziesz miał pełna regulacje stosownie do warunków zewnętrznych . KIPI CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ CT4-P 9983845536 - Allegro.pl
  9. Mnie się bardziej wydaje że ruszt jest ok bo ma w miarę równy owal za to ten pierścień wygląda na nieźle wyjarany . Zakładam że jest z gorszego materiału jak sam ruszt a poddany temperaturze pewnie sie utlenił . No i chyba wartało by wrócić do pytania gdzie ma być w takiej sytuacji ta podkowa bo wygląda sporo solidniej i może powinna być jednak na górze i osłonić ten wątpliwy fragment komory powietrznej palnika , jednak na górze będzie najcieplej . Ozi może tam był jakiś uszczelniacz , pasta czy inny silikon jak w retortach a po pierwszym czyszczeniu wyparował .
  10. Kiedyś montowałem zestawy amerykańskie odwróconej osmozy . Chodziły nawet na wodzie ze studni na złomowisku ale 3 wstępne filtry wytrzymywały średnio 3 tygodnie , membrana około roku i wota była tylko brana do picia z osobnego kranu . Ogródek z pomidorami również miałem , kopałem , nawoziłem urobiłem się po łokcie a i tak wszystko do pierwszego deszczu, po deszczu tam gdzie woda została to pomidory czarniały i gniły . Jak chcesz coś robić w tym kierunku to raczej tunel foliowy albo szklarnia bo nikt Ci nie zagwarantuje co z nieba spadnie .Wody z dachu to nawet do podlewania nie używam bo bym najpierw musiał sadze z niej odseparować i to nieważne czy lato czy zima . Pamiętam dawne czasy jak babcia miednice pod rynnę podstawiała żeby była woda do płukania włosów a teraz to albo bym swój siwy łeb na czarno ufarbował albo wyłysiał po tej deszczówce . A tak na marginesie zbiorników otwartych to każdy taki zbiornik wody stojącej to potencjalna wylęgarnia komarów wiec najlepiej od razu zasiedlić w nim jakieś rybki albo żaby .
  11. O tym na większej mocy chyba tam sie koło 17 kw wyświetlało . U mnie na takiej mocy kita ognia ma z jakieś 20 cm mierząc od końca palnika . Co do peletu to mam podobne wrażenie jak Trener że on się owszem spala ale tak jakby odgazowanie było minimalne ( może on jest zawilgocony ) Może faktycznie trzeba by wypalić to co w zasobniku i zasypać coś innego , trzeba by tylko wtedy posiedzieć przy kotle i poobserwować czy coś się zmieniło w spalaniu i temperaturach . Pozdrawiam
  12. To wszystko sie kupy nie trzyma . Przy mocach jakie sie na sterze wyświetlają to nie powinieneś zrobić takiego ujęcia jak na filmie bo kita płomienia była by ok 30 cm i płomień w całej średnicy a tu ledwie z palnika coś wylatuje a wentylatora to w zasadzie nie słychać Temperatura spalin w zakresie do przyjęcia czyli moc niby jest . Maszynka licząca (sterownik) wylicza dawki stosownie do wprowadzonych danych a tu się na ruszcie za przeproszeniem bździ a nie pali . Ciąg kominowy jest -co było widać na filmie . No chyba jedyne nie zbadane to faktycznie paliwo ale skoro trwa to już rok to na pewno inne paliwo . Macie podobne palniki to porównajcie typy dmuchaw może tu jest jakaś różnica bo mnie to wygląda jakby na ciągu naturalnym ten palnik chodził.
  13. Faktycznie możesz mieć rację tylko czy on tam jest bo zazwyczaj jest w studni otwarcie zaworu pomiędzy hydroforem a pompa powinno dać odpowiedź . Jak na razie ciśnienie spada po zasileniu bojlera i jednak tam bym szukał przyczyny . Dawid rocznik tego bojlera ?
  14. Oj chyba macie panowie obaj przedmuchy w zasobnik . Rury się tak łatwo nie rozłażą a ciemnieją właśnie od temperatury (no chyba że faktycznie totalny budżet montują ) . Sprawdźcie paluchem czy nie ma w środku osadu z sadzy . Fajnie macie podajniki górne bo prawie pionowo pelet spada . Nawet bym się nie zastanawiał i przy palniku dałbym dłuższe rury metalowe niż te co sa w tej chwili chociaż u krisa jest chyba sporo dłuższa niż u Ozi .No jeszcze zostaje śluza z przeciwwagą ale nie widziałem prostych tylko kątowe a u Was pasowała by prosta przelotowa . Ozi piszesz że masz RCK to może zwiększ ciąg na RCK po nagrzaniu kotła i zobaczysz jak temperatury podajnika będą sie zachowywały .
  15. Ja bym tego nawet nie lutował szkoda własnego zdrowia . Jak jest 25 to dałbym GEBO złączkę albo mufę . GEBO Złączka zaciskowa naprawcza bez spawania 1'' 6396874077 - Allegro.pl- tak na szybko Na marginesie ciekawe ile jeszcze mamy kilometrów takich cichych zabójców . Przecież to nie dość że zdrowie to jeszcze rozum odbiera i gorsze od azbestu .Bez żartu to faktycznie robota dla sanepidu .
  16. Prawdopodobnie jest uszkodzony bojler , powinno przybywać wody w CO . Jeśli instalacja CO jest zamknięta to powinno w niej rosnąć ciśnienie aż do zrównania z ciśnieniem w hydroforze , jeśli CO jest w układzie otwartym to woda idzie na przelew naczynia zbiorczego iw kanał ( nie wiem jak masz to rozwiązane ) W skrócie woda użytkowa miesza się z kotłową a jedyne takie miejsce to bojler CWU.
  17. Doskonale rozumie o co Ci chodzi ale przedstawiłem Ci rozwiązanie możliwe do realizacji z tym co masz w tej chwili . Chcesz sterować kotłem w zależności od temperatury pomieszczenia a dodatkowo zaworem mieszającym który ustawi temperaturę zasilania CO . Jeżeli powyższe rozwiązania Cię nie zadowalają to proponuje dokupić czujnik pogodowy zamontować , podłączyć do steru wg schematu , ustawić krzywe grzewcze dla kotła i zasilania za zaworem mieszającym ., salusa pozostawić jako termostat pokojowy w funkcji on/off dla kotła to sie nazywa sterowanie pogodowe z wymuszeniem pracy od temperatury pomieszczenia . Więcej pomysłów nie mam wybacz . Pozdrawiam
  18. Termostat pokojowy ma większe możliwości jak termostat grzejnika i nigdzie nie jest powiedziane że on tylko może sterować kotłem . Możliwości jest wiele w zależności od rodzaju programatora może sterować konkretnymi strefami w budynku poprzez sterowanie obwodami grzewczymi ( sterowanie pompami ) może pośrednio sterować zaworami mieszającymi i dobierać temperaturę zasilania w zależności od pory dnia ( temperatura komfortowa czy ekonomiczna ) czy temperatury na zewnątrz ( dodatkowe wyposażenie ) Wszystko to ma wpływ na moc z jaką kocioł peletowy , elektryczny , gazowy czy nawet na węgiel czy drewno z buforem czy podajnikiem pracuje a za tym idzie zużycie paliwa co przekłada się na koszty ogrzewania . Osobiście używam programatora pokojowego w dużym domu o kilkunastu pomieszczeniach z termostatami ale jeden pokój mam z otwartym termostatem grzejnikowym ( warunek to dobrze dobrana moc grzejnika do zapotrzebowania pomieszczenia) w którym jest właśnie programator pokojowy sterujący pracą kotła na zasadzie on/off i kocioł pracuje tylko w zakresie histerezy temperatur panelu z uwzględnieniem obniżenia temperatur wtedy gdy komfort w domu nie jest potrzebny a wystarczy niższa temperatura ( noc lub jak nikogo nie ma w domu ) i nie wyobrażam sobie biegać po wszystkich grzejnikach i przestawiać termostaty na noc czy jak wychodzę z domu na dłużej . Na kotle doskonale widać jak moc pracy spada w miarę nagrzewania sie kolejnych pomieszczeń i wzrostu temperatury na kotle aż do wyłączenia po nagrzaniu się pomieszczenia z panelem pokojowym .
  19. 28- 30 nie odpowiada za pracę kotła . Za prace kotła a w zasadzie palnika odpowiada sygnał ze styków 28-29 Nie trzeba dwóch termostatów w układzie bez bufora warunkiem jednak jest aby kocioł pracował a dokładniej dostarczał ciepło do zasilania CO . Jeśli kocioł dostarcza ciepło do zasilania CO to mieszacz ustala temperaturę za zaworem na podstawie temperatury mierzonej przez czujnik na wyjściu zaworu . Czujnik musi być podłączony pod sterownik w stykach 26-27. EM 850 jak i wszystkie nowsze mają funkcje samowykrywania podpiętych czujników i po wykryciu wyświetlają dodatkowe funkcje do ustawień w menu użytkownika . Dla niektórych funkcji potrzebna jest rozbudowa o dodatkowe moduły ale o ile dobrze pamiętam to ten model powinien obsłużyć pojedynczy zawór mieszający . Można to zresztą sprawdzić na pełnym schemacie . Nie wiem jak masz rozbudowaną cała instalacje i czy masz wymagane opomiarowanie do rozwiązania jakie chcesz zastosować , nie znalazłem jakiego termostatu pokojowego używasz . Najprościej było by puścić kocioł samopas do zadanej ( można spróbować ster wg termostatu kotła ) bo po jej osiągnięciu i tak wyłączy się palnik a termostat pokojowy wpiąć w funkcje sterowania zaworem mieszającym (styki 29-30), wtedy wyświetli się funkcja ( do ustawienia )w sterowniku o ile stopni zawór ma obniżyć temperaturę zasilania CO ( potrzebny czujnik temperatury za zaworem pod styki 26-27) po podaniu sygnału dogrzania przez termostat pokojowy . Do tego dopasować temperatury startu i wyłączenia pomp i to już chyba wszystko . Jeśli funkcja termostatu kotła nie będzie Ci odpowiadać to jeszcze pozostaje sterowanie kotła wg programatora sterownika . W odpowiedzi na pytanie Obniżenie nocna na kotle ma pośredni ( zmiana temperatury zasilania zaworu a co za tym idzie i na wyjściu zaworu ) wpływu na obniżenie na zaworze . Obniżenie nocne można zaprogramować w programatorze pokojowym ( jeśli ma taką funkcje ) Ja używam Karta produktu - SALUS Controls (salus-controls.pl) i taką funkcje posiada . Jeszcze jedna ważna wiadomość dla osób które sugerowały by się numeracją pinów i funkcji podanych w tym poście Należy ja zweryfikować ze swoim sterownikiem i palnikiem ponieważ od jakiegoś czasu kipi wprowadziło zmianę podłączeń w schemacie regulatora co można sprawdzić w instrukcji i schemacie swojego zestawu .
  20. Bzdura . To że te dwa styki mają wspólna szynę zasilającą ( + lub -) nic nie znaczy to są tylko styki sygnałowe a układy wykonawcze sa zupełnie gdzie indziej , pracują na innej zasadzie i za co innego odpowiadają . Styki 28-29 odpowiadają za sterowanie palnikiem (włącz /wyłącz ) . Styki 28-30 załączają układ sterowania zaworem mieszającym który steruje układem wykonawczym na podstawie temperatury zasilania za zaworem mieszającym . Efekt takiego podłączenia będzie żaden bo po zadziałaniu termostatu pokojowego palnik sie wyłączy a kocioł przejdzie w postój . Aby sterowanie zaworem mieszającym działało podczas postoju kotła kocioł musiał by być spięty z buforem a sterownik skonfigurowany pod pracę z buforem ciepła wtedy palnik pracuje wg temperatur bufora ( 2 czujniki ) W tym układzie nie ma 2 w jednym jest albo 1 albo 2 . Mieszacz pracuje bo kocioł pracuje , jak nie pracuje kocioł to i mieszacz nie pracuje . Pozdrawiam
  21. Nie wiem jaki masz ster ale w ecotouch 920P1 jest funkcja włączenia termostatu kotła i dalszej pracy wg termostatu kotła , nie używam ale funkcja jest , u mnie chodzi na termostacie pokojowym , kocioł ON/OF w ustawieniach termostat uniwersalny . Jeśli zewrzesz styki termostatu pokojowego to jeszcze musisz ustawić termostat uniwersalny w sterze , tylko nie wiem po co te kombinacje . Jeżeli termostat pokojowy jest niepodłączony i funkcja jest wyłączona to efekt jest ten sam a kocioł idzie do zadanej temperatury w funkcji FL lub standard z zadeklarowaną mocą i histerezami dla mocy pośredniej H2 i minimalnej H1. Generalnie wszystko co potrzeba mam w sterze a jaki wariant wybrać to zależy jakie czujniki i automatyka są zainstalowane i jakie dla nich parametry wybrane . Przy sterowaniu z mieszaczem generalnie kocioł pracuje cały czas a sterownik dba o nastawy i temperatury za mieszaczem i teraz najlepsze bo może to robić wg termostatu pokojowego albo pogodowego albo jedno i drugie ale generalnie steruje tylko mieszaczem natomiast kocioł może w tym czasie być w podtrzymaniu lub pracować na mocy min ( stosownie do odbioru ciepła ) ale nie jest wyłączony . Jaki masz sterownik do tego kipi ?
  22. To jest Camino 4 nie 3 , w tej wersji nie ma rusztu , natomiast palnik to kipi rotary Pierwsze Uruchomienie Palnika na Pellet ? KIPI ROTARY ?? - YouTube
  23. Ozi chyba mnie nie zrozumiałeś . Nie piszę o rurze elastycznej tylko o metalowej którą wtykasz w palnik . Metal jednak lepiej przewodzi ciepło jak to spiro z plastiku . Rurę plastikową należy tak dobrać długością żeby nie było zakrętów a spadek w miarę możliwości był jak największy ( nie mniej jak 45 stopni ) . Rura elastyczna jest dlatego wykonana w taki sposób i z takiego materiału aby właśnie wygodniej tym było manewrować a drugi powód żeby w razie pożaru spaliła się rura a nie zawartość zasobnika. Dobrzy producenci drukują na rurze elastycznej kierunek montażu ponieważ jest ona wykonana wewnątrz w kształcie spiralnego lejka właśnie po to aby drobna frakcja peletu nie powodowała zapychania rury przez trociny ale to tak na marginesie . Jeżeli masz racje z tym paliwem na ruszcie to łatwo to sprawdzić ale z kolei oznaczało by to że palnik ma źle ustawione wygaszanie skoro nie dopala paliwa na ruszcie . Wentylator powinien przy wygaszaniu tak długo dmuchać aż płomień zniknie do zera ( W moim sterowniku te funkcję mogę regulować chociaż się jej nie dotykałem ) nie wiem jak jest u Ozi80.. Jeżeli jednak przegrzewanie występuje podczas normalnej pracy to stawiam na ciąg kominowy i przedmuch spalin przez palnik. a to powinien wyjaśnić eksperyment z papierem na wlocie do palnika .
  24. Tu nie chodzi o luz tylko o zrównoważenie ciągu kominowego . Ciąg kominowy powinien być minimalnie większy niż wydajność dmuchawy . Ciśnienie wtłaczane przez dmuchawę pod palenisko ma znaczenie dla jakości spalania ale już spaliny za paleniskiem nie powinny być sprężone bo będą uciekać przez wszystkie dziury i nieszczelności w kotle . Najbliższa taka dziura to otwór zasypowy w palniku . Jeżeli spaliny będą się tym otworem nawet minimalnie cofać to będą podnosić temperaturę podajnika .Pelet to nie mąka powietrze spokojnie przez niego przechodzi i może wychodzić przez zasobnik czego po wystudzeniu spalin nawet nie będzie widać , trzeba by czujnik czadu wsadzić w zasobnik żeby to zaobserwować . Rura ma być luźna chociaż przydała by się dłuższa bo by zadziałała trochę jak radiator dla samego czujnika .
×
×