Jak przerobić kocioł gs na ds


bernijol1

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Chciałbym przerobić swój kocioł gs na ds. Kocioł 23kw. Z Rzeczycy. Obecnie mam go przerobionego za pomocą przegrody z blachy ale poza tym że spaliny goni dołem nie wiele to zmieniło. Kocioł może troche mniej kopci ale jak smolił tak smoli. Czy wstawienie przegrody z betonu ogniodpornego coś polepszy? Coś na wzór palnika wery? Ja tak jakoś sceptycznie to widze. Co moglibyście mi poradzić? Przekrój kotła w załączniku.

img_1617098682607.jpg

img_1617068085391.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szczerze to reanimacja trupa . Co byś nie zrobił to te rury zakłócą spalanie albo sie będzie w nich woda gotować . Paliłeś w nim od góry ? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Paliłem ale mi to jakoś nie wychodzi. Dodam że pale tylko drewnem. Jak rozpale od góry to zachwile i tak cały zasyp bucha łogniem. Może coś źle robie sam nie wiem. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jesli tam to dmuchawa,w tym przypadku zabija gorne palenie.Tylko pw i pp z miarkownikom na naturalny ciag do gornego palenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3x za duży ;).  To jest kocioł miałowy?

Zmniejsz palenisko o 1/3 lub 1/2 za pomocą cegieł szamotowych na płask,na tylnej ściance,mogą leżeć na sucho,szpary zasypać drobnym popiołem. U góry zostaw ujście spalin. Przeróbka polega na zasłonięciu części płomieniówek i pozostawienie GS. Dmuchawę zaślepić,palić od góry. Za taką konstrukcje powinni zamykać ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja dmuchawy nie używam. Dolot z niej jest zamknięty. Używam miarkownika. Czyli twierdzicie że zrobienie z niego dolniaka nie wchodzi w gre? Bo myślałem se o takiej przeróbce, zdjęcie nr1. Na szaro płyta z betonu żaroodpornego lub szamotowa a te czarne przysłona z blachy. 

img_1617068346667.jpg

20210331_181817.jpg

26 minut temu, Panstan napisał:

3x za duży ;).  To jest kocioł miałowy?

Zmniejsz palenisko o 1/3 lub 1/2 za pomocą cegieł szamotowych na płask,na tylnej ściance,mogą leżeć na sucho,szpary zasypać drobnym popiołem. U góry zostaw ujście spalin. Przeróbka polega na zasłonięciu części płomieniówek i pozostawienie GS. Dmuchawę zaślepić,palić od góry. Za taką konstrukcje powinni zamykać ?

Teraz to i ja wiem że za duży. I to mocno. Zresztą szit z niego straszny, ale taki mi doradził hydraulik. Ja tematem zaczołem się interesować od niedawna a ten majster jak to powiedział że większy będzie lepszy. Teraz wiem że to gó... prawda. Ale co jak już po ptokach. Kocioł kupowalem z 7lat temu. Jak z tego nic nie wymyśle to pewnie powoli zmienie chyba na mpm ds. Ale jeszcze ze dwa lata chciałbym tego w miare cywilizowany sposób korzystać. Najlepiej jak by się go mni udało doprowadzić do stanu gdzie przy spalaniu od dołu chociaż część gazów będzie dopalane. Jak już napisałem mam teraz zrobioną przysłone z blachy, przegrode. I nawet fajnie to się teraz sprawuje bo i komora sporo mniejsza i jakoś troche wymiennik mniej smoli, ale smoli nadal. Pytanie czy betonowa przegroda zamiast tej z blachy polepszy dopalanie spalin? Zdjęcie obecnej przegrody, tak to mniejwięcej wygląda obecnie, chociaż obecnie wylot jest o połowe weższy. Tamten był za duży, gazy nie kumulowały. Na drugim zdjęciu aktualne ujście spalin, nie wiem czy dobrze widać.

20210401_113215.jpg

16183895872321181109232.jpg

Edytowane przez bernijol1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najprościej byłoby poukładać na sucho te szamoty i zrobić GS o zmniejszonej komorze. Na próbę. Na szybko,tanio. Czasami robienie DS na siłę niewiele wnosi ;). Chociaż miejsca tam masz ohoho.

Zrobienie DS to już z murowaniem na szamocie,z palnikiem u dołu,a jak z PW? można wykorzystać patent Piecucha19 i powietrze z popielnika,ale kto zagwarantuje,że to będzie dobrze działać,zwłaszcza z rusztem wodnym?. To już są eksperymenty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te rury wodne w komorze dopalacej beda zawsze chlodzic plomien i brudzic wymiennik bez wzgladu na material przegrody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

46 minut temu, bercus napisał:

Te rury wodne w komorze dopalacej beda zawsze chlodzic plomien i brudzic wymiennik bez wzgladu na material przegrody.

Te rury też mnie zasmucają?. Więc proponujecie tylko udoskonalenie w kierunku górnego palenia? Część komory wyłożyć szamotem przy opłonkach? 

54 minuty temu, Panstan napisał:

Najprościej byłoby poukładać na sucho te szamoty i zrobić GS o zmniejszonej komorze. Na próbę. Na szybko,tanio. Czasami robienie DS na siłę niewiele wnosi ;). Chociaż miejsca tam masz ohoho.

Zrobienie DS to już z murowaniem na szamocie,z palnikiem u dołu,a jak z PW? można wykorzystać patent Piecucha19 i powietrze z popielnika,ale kto zagwarantuje,że to będzie dobrze działać,zwłaszcza z rusztem wodnym?. To już są eksperymenty.

Czy mógłbyś powiedzieć więcej o tym patęcie Piecucha19 ? Na czym to by polegało? Jest miejsca i dlatego chciałbym poeksperymentować, wyjdzie to wyjdzie coś z tego, nie to część komory szamotem wyłoże i będe palił od góry dopóki kotła nie wymienie.

Edytowane przez bernijol1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poszukaj tu na forum o paleniu w mpm bez bufora, jest temat Piecucha19

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na podstawie fotki komory zasypowej jedyne co mogę doradzić to wyjmij ten kawałek blachy co leży płasko na ruszcie . Tam musi być dostęp powietrza za palnikiem , pal na miarkowniku , nie używaj dmuchawy . Z tą blachą na ruszcie masz w tej chwili smolarnie , tam z tyłu za pionowa blachą musi być powietrze z popielnika . Nie będzie idealnie ale powinno być lepiej .

Komora zasypowa będzie osmolona jak nie ma przewietrzania z drzwiczek załadowczych , ważne  by wymiennik ciepła w kanałach spalinowych był bez smoły . 

Edytowane przez mac65
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 minuty temu, mac65 napisał:

Na podstawie fotki komory zasypowej jedyne co mogę doradzić to wyjmij ten kawałek blachy co leży płasko na ruszcie . Tam musi być dostęp powietrza za palnikiem , pal na miarkowniku , nie używaj dmuchawy . Z tą blachą na ruszcie masz w tej chwili smolarnie , tam z tyłu za pionowa blachą musi być powietrze z popielnika . Nie będzie idealnie ale powinno być lepiej .

Jak ją wyjme to się nie chce palić. Dlatego jà dałem. Nawet jak w tej blasze zrobiłem tylko dwie dziury fi 10 to już nie bardzo chciało się palić. Jak dałem blache to jest lepiej. Sam nie wiem bo też myślałem że tam musi być podawane powietrze z popielnika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Komin drożny. Przekrój to 24x24cm. Wys. Ok 8m. Jak podłoże drewna to rwie jak diabli. Chyba że jak paliłem po steremu i opał się kisił, nie miał temperatury to wtedy było z ciągiem gorzej. Ale to chyba normalne. Smołą w komorze zasypowej się nie bardzo martwie, natomiast jest smoła na wymienniku i żadme palenie nie pomaga. Dopiero jak podsypałem wczoraj suchej kory z drzewa to jak łogiń poszedł to zaczeło ją wypalać?ale to było naprawde extremalne palenie. Kocioł by się zagotował jak bym tak palił. Dzwiczki zasypowe uchylam delikatnie bo nie mam tam klapki ale też jest tak że jak je uchyle to zaczyna mi się cały zasyp jarać i palić bardzo mocno aż dudni w kotle. Szybkie wypalenie zasypu. Często jest tak że je zamykam całkiem i tylko popielnikiem powietrze puszczam. Chyba że się gorzej pali to delikatnie uchylam zasyp. Mowa o paleniu tak jak teraz od dołu. Ogólnie to pali się fajnie ale nie dopala dymu. Potrzebuje jakoś ten palnik dopracować. Czy za blachà jakoś to szamotem na ile sięda komore spalania wyłożyć? Też jakoś tam powietrze doprowadzić by się przydało. Ale jak doprowadzam zaraz za pionową przegrodą czy ok 10cm za nią to marniej się pali. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam że zapytam, ale czy warto w ogóle robić coś z tym kotłem, skoro w mazowieckim (zakładam że się nie pomyliłem) trzeba będzie go wymienić do końca 2022? Nie lepiej zacząć myśleć o modernizacji kotłowni i na spokojnie wziąć jeszcze do tego dofinansowanie na wymianę?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No w sumie to myśle nad nowym, wspomniałem o mpm-mie nad którym się zastanawiam. Tak se pomyślałem że niewielkim nakładem kosztów można by tego troche zmodernizować. Dofinansowania na kocioł na paliwo stałe nie można już uzyskać. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jescze zprobowal bym dodac PW ponad ta dolna blacha wyžej.Jakies rury osiagajace x cm ponad wlot przegrody przyspawac na ta blache i prowiercic od dolu.W moim starym kotlu bylo PW z strony w komore dopalajacej takich 15cm ponad wlotom,ale byl to kociol do brazowego wegla,do drewna zrobilbym troche bližej otworu przegrody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aktualnie mam to zrobione tak na zdjęciu. Czarne to przegroda pionowa z blachy a pomarańczowe cegła szamotowa w popszek 2x. A gdyby tak doprowadzić PW z popielnika za przegrode blaszaną w szamocie? Tak jak to oznaczyłem na szamocie niebieską linią. Lub wyżej. Bo jak dam w za blache bezpośrednio z rusztu to się nie chce palić. Też tak myślałem że musiało by być powyżej górnej krawędzi wlotu blachy. 

img_1618406317374.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spróbuje to zrobic w niedalekiej przyszlości. 

2-3dziury fi 10 wystarczą? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, bernijol1 napisał:

No w sumie to myśle nad nowym, wspomniałem o mpm-mie nad którym się zastanawiam. Tak se pomyślałem że niewielkim nakładem kosztów można by tego troche zmodernizować. Dofinansowania na kocioł na paliwo stałe nie można już uzyskać. 

U mnie miasto daje kasę tylko na gaz i elektryczne, ale z czystego powietrza jest chyba do 30% max 3000 + oczywiście odliczenia od podatku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego co się oriętuje od nowego roku nie ma dotacji na kocioł na paliwo stałe z programu czyste powietrze.  Na 70%?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł na węgiel cały czas jest https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

oraz lista kotłów spełniających wymagania

https://lista-zum.ios.edu.pl/

Chociaż nie wiem, czy warunkiem nie jest brak podłączenia do sieci gazowej.

 

Edytowane przez mkwapisz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.