Treść opublikowana przez sambor
- "Nowa" instalacja, problem z zimnym powrotem.
- Szkodliwość inhibitora korozji w CO
- Szkodliwość inhibitora korozji w CO
- Poprawność schematu instalacji z buforem
-
Problem z temperaturą kotła i bufora
Jak kolega wie lepiej to nie wiem po co zadaje takie pytania? Ja stwierdziłem co jest źle , a decyzja zależy od kolegi. Co do wyjaśnień - dlaczego tak, a nie inaczej- to proszę sobie oszukać w necie lub w podręczniku.
- Szkodliwość inhibitora korozji w CO
- Dwa kotły na paliwo stałe plus bufor
- Kocioł MPM DS WOOD
- Dwa kotły na paliwo stałe plus bufor
- Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
-
Problem z temperaturą kotła i bufora
Żywotność pompy tu nie ma nic do tego, taka pompa bez problemu może do 90,a nawet do 100C pracować Obecnie pompa i zaw 3-D pracują w trybie rozdzielania a mają pracować w trybie mieszania przez zaw 3-D. Ponadto pompa pracująca na wyjściu kotła jest podatna na zapowietrzanie.
- Szkodliwość inhibitora korozji w CO
-
Problem z temperaturą kotła i bufora
Oczywiście, że pompa jest w złym miejscu- musi być na powrocie!! Tak jak było na schemacie!
-
Zmiana z ekogroszku na pompę
Moduł (płyta) nie jest tani ale zawsze można go dostawić w terminie późniejszym.
-
Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
I kasy też nie ma, więc będą wszystko interpretować jak im pasuje.
- Dwa kotły na paliwo stałe plus bufor
-
Zmiana z ekogroszku na pompę
Norma dotycząca izolacji cieplnej, w tej postaci, obowiązuje od co najmniej roku 2000. Została przystosowana do przepisów UE.
-
Zmiana z ekogroszku na pompę
Takie postępowanie( rury bez izolacji jako grzejnik ) to rozrzutność i jest sprzeczne z przepisami o prawidłowym wykonawstwie oraz Warunkami Tech jakim powinny odpowiadać budynki. Przecież takiego "grzania"- gołymi rurami nie kontrolujesz, jak masz grzejnik to możesz go zakręcić lub ustawić na określoną temp , a tak to grzejesz ile się da. To miało sens przy instalacjach zasilanych przewymiarowanym kotłem, gdzie nikt się nie przejmował kilogramami spalonego paliwa.
-
Zmiana z ekogroszku na pompę
Izolacja ma znaczenie, nie ważne czy wewnątrz czy na zewnątrz - po prostu musi być jej grubo!
-
Niskie przepływy podłogówki
Zmień na Cu28, w rurach instalacyjnych Cu22 dopuszczalne przepływy są rzędu 0,8m/s, a w tej instalacji jest więcej - 0,92m/s co może spowodować szybsze wypłukiwanie miedzi z rur, szczególnie na zakrętach( kolankach). Średnice rur w samej PC to co innego - tam jest inna miedź lub wręcz jej stopy odporne na wymywanie. Przepływ rzędu 17l/min jest optymalny dla tej mocy - 6kW i jest spowodowany deltą temp między zasilaniem a powrotem do PC, przy PC zakładana delta T to 5C. Raczej byłaby potrzebna ingerencja w oprogramowanie i zmniejszenie tej delty T, ale wtedy spadnie moc pompy i jej COP. Nie mam dokumentacji tej PC, więc nie wiem czy taka zmiana jest możliwa, ale zwiększenie przepływu najprawdopodobniej pogorszy jakość grzania domu.
- Pompa ciepła Vailant arotherm nie widzi podłączanego VR71
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Szkodliwość inhibitora korozji w CO
- Problemy z obiegiem wody.