  1. Z opisu wynika, że ten 3-D jest elementem kotła, a nie instalacji. Tam jest coś nie tak podłączone.
  2. Wszystkie mają być zamknięte i to szczelnie. Możliwe, że tamtędy ucieka powietrze z kotłowni, wpuszczane otwartym oknem.
  3. Trochę za nisko z tą temp. ponadto pompa na powrocie musi mieć mocniejszy przepływ niż ta na odbiory.
  4. Co wg ciebie znaczy określenie - "uczciwie policzy" ? Tak jak ty chcesz , czy tak jak liczący sobie wyobrazi , czy po prostu spod dużego palca? Czy masz taką wiedzę, aby ocenić tą "uczciwość ", z tematu widać, że nie masz.
  5. Wylewka do OP trochę waży - czy strop wytrzyma? Wylewka 5cm to prawie 15ton/100m2
  6. Może raczej nie , gdyż autor tego tematu będzie wszędzie widział spisek producentów rur a projekt z dużymi rozstawami będzie miał negatywne efekty w praktyce- czyli będzie na projektanta.
  7. Naczynie poj ok 12l, tak naprawdę manometr też ci nie potrzebny, czyli z całej grupy potrzeba tylko ZB 6bar
  8. Tak, jest prawidłowe, tylko zaw bezpieczeństwa musi być do 6 bar
  9. W kotle z podajnikiem o mocy decyduje palnik, a nie komora spalania . Można się pobawić szamotem, ale to mało co da, gdyż tylko podniesie temp spalin - mniejsza powierzchnia wymiany Tu raczej mały bufor byłby potrzebny - nawet 200l zrobi swoją robotę.
  10. Na obiegu CW elektrozawór przełączający co grzać.
  11. Co to znaczy "dużo wychodzi pelletu"? Takie coś pali 7-8kg/h dobrego pelletu
  12. Średnica przyłącza naczynia nie zależy od średnicy w instalacji, czyli możesz.
  13. Nawiew powietrza ma być do pomieszczenia kotłowni, a nie do samego kotła - część powietrza do spalanie weźmie kocioł, a nadmiar przez wentylację uleci wentylacją nad dach.
  14. To już poważniejsza sprawa, warto zrobić sensowne założenia , a dopiero później zakupy. Dodatkowe pytania - czy to grzanie ma być rozliczane i w jaki sposób. drugie pytanie - co z grzaniem CW.
  15. Jak zrobić to już dobrze! Czerpnia - powinna mieć przekrój 200cm, na co ledwie się łapie rura fi 160, fi 100 jest za mało!
  16. Jak popękana wylewka , to prościej ją skuć . 10mm wlewki nad rurkami nic nie daje, nie ma wytrzymałości ani akumulacji. Jak masz robić to zrób raz , a porządnie
  17. Przy takim zapotrzebowaniu i przy 10-12kW wystarczy nawet 4-D, oczywiście odpowiednio zainstalowany. Obecnie chłopaki się "rozbestwili" - teraz tylko bufor lub co najmniej sprzęgło + dod ochrona powrotu A 3-5 lat wstecz załatwiał to zaw 4-D , lub nawet 2 i pompa na powrocie.
  18. Były na tym forum osoby, które w tej kostrzewie spalały i 100kg , odpowiedź od serwisu - przecież przy 10kW taki kocioł spala ponad 2kg, a bufor 1000l + ok 6kW zapotrzebowania prowadzą do takiego a nie innego spalania. Wiem, że to przeszacowanie - w pewnym momencie kocioł się wyłączy a dom będzie grzany z bufora.
  19. Jakby był inny kocioł to robiłbym raczej za sprzęgłem, kostrzewa mi wybitnie nie leży. Poszukaj innych np stalmarka, ma chyba 10kW
  20. Na elektrodzie jest cały temat o tych pompach , warto tam też sprawdzić. Pompa wymaga zładu min 80l, więc może być buforek 50-100l
  21. Spoko, w pierwszym poście, jest mowa o buforze 1000l!, A ten 160 jest tylko na rysunku!!
  22. Po grzyba ci do małego kotła na pellet tak wielki bufor? Chcesz aby kocioł pracował non stop? On wtedy spala ok 100kg/ 24h
  23. O tym ci już pisałem, a ty nadal drążysz , a nuż ktoś ci przytaknie.
×
×