Skocz do zawartości

Pieklorz

Stały forumowicz
  • Postów

    3366
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    56

Treść opublikowana przez Pieklorz

  1. @barteczek69 A jaki numer softu masz aktualnie? Zrób aktualizację, warto.
  2. W sztokerze konstrukcja paleniska jest jednocześnie konstrukcją kotła. Pali się mała warstwa paliwa z nadmuchem pod paliwo. Jak parę dni pali dobrze, to problemem jest tryb podtrzymania. To musisz dograć do danego paliwa aby nie gasło. Spróbuj dmuchać częściej i krotność zrób tak, aby podanie paliwo wyszlo co ok 10-14minut. Np. przedmuch co 5minut Czas nadmuchu 30sekund Krotność podawania 2 (5minut przedmuch x krotność 2= dawka co 10minut)
  3. Ściągnij soft, zaktualizuj. Za wyświetlaczem jest slot kart microSD Odkrecasz spód sterownika, zrzucasz soft na kartę i sam się załaduje. Link do softu http://forum.bolecki.pl/index.php?action=dlattach;topic=1010.0;attach=7569
  4. @tasman0 Jak ogrzewasz zasypowym 15kW, to wystarczy 13ka. Możesz napisać na priva jak masz więcej pytań
  5. Pieklorz

    Jaki podajnik

    Retorta obrotowa Domer też jest produktem pancerpol, tyle,że jest z motoreduktorem oferowanym przez Domer i ma to lepszą cenę (różnica jest bodajże w granicy 200zł) W obu przypadkach to obrotowy Pancerpol DUO 25kW Jak chcesz taki, jaki miałeś, to jest to ten sam wyrób Jak nie wrócisz do palenia miałem, to możesz też wybrać klasyczną fajke pancerpol/domer bez obrotu, ona jest strikte na sam ekogroszek model PPS-25. Jak masz wodę do dołu i naprzeciw jest ścianka wodna można jeszcze brać pod uwagę palnik SV200-24, jego można doposażyć o zapalarkę i wybrać wersję SKZP02 z obsługą zapalarki
  6. Retorta obrotowa Domer też jest produktem pancerpol, tyle,że jest z motoreduktorem oferowanym przez Domer i ma to lepszą cenę (różnica jest bodajże w granicy 200zł) W obu przypadkach to obrotowy Pancerpol DUO 25kW Jak chcesz taki, jaki miałeś, to jest to ten sam wyrób Jak masz wodę do dołu i naprzeciw jest ścianka wodna można jeszcze brać pod uwagę palnik SV200-24, jego można doposażyć o zapalarkę i wybrać wersję SKZP02 z obsługą zapalarki
  7. Ten RED to tez wschodni węgiel w stylu Lwa, Ognia Ultra czy Super Mocny Sam raczej taurona nie polecam nikomu a przynajmniej osobom, które zaczynają przygodę z ekogroszkiem. Jednak na moich dostawach różowego i jaret-plus nie mogę złego słowa powiedzieć, trafiłem bardzo fajne dostawy. Po ponad dobie palenia Płomień27 mam już sporo lepiej w popielniku, trzeba w niego dmuchać mocniej, przestałem na nim patrzeć na wskazania ilości tlenu, trzeba dymać, aby to dobrze spalić. Płomień 27 ma mało popiołu, ale zostawia ciemniejszy wymiennik.
  8. W menu wentylator-skala dół 5%, góra 30-32% i nap.min 5% W menu palnik- powietrze typowo zostaje 5-80% jak skala jest ustawiona j.w. przy danym ekogroszku wypada tutaj podnieść dół czasami na 8 czasami na 11, kwestia obserwacji Co do czasu podawania jak jest wersja softu min-max staraj się z różnicą do ok.2sekund, to jednak węgiel i tak szybko na zmiany mocy i dawek nie nadąży. Dla tego motoreduktora można dać min.6sek a max 8sek
  9. @TOMEK12345 Wiem że takie opinie ma Tauron. Kilka lat temu na Jaret Plus robiło się badania (jeszcze jak 3klasa była najwyższa) to był bardzo fajny węgiel. Później po przejęciu przez tauron przez jakiś dlugi czas kiepsko wychodziło. Kupiłem go z przekory do testu ten różowy najpierw. Spalał się bez kłopotu, tyle, że brudził, ale to węgiel 32 i może mieć wyższe RI. Spalał się elegancko na niższym nadmuchu, trzymał tlen. Po nim paleta Jaret Plus i podobnie jak wyżej. Nie robiły mi takiego spieczka jak ten 27, ale ilościowo popiołu miały więcej. Nie miałem jednak żadnego problemu z wypalaniem tego paliwa i tlen też ładnie trzymały.
  10. Ogien Ultra spaliłem tonę. Tego 29 to raptem kosz. Aktualnie jestem po spalaniu ok.600kg tej wersji 27 i tu mogę powiedzieć, że różnica jest duża do Ogień Ultra. Ten 27 generował mi taki niski spiek. Popiołu jest mało, ale też czysto nie jest. Tyle, że nie zbiera się więcej pyłu na wymienniku. Wolno zachodzi. Popiół to mieszanka drobnego z takim twardym spiekiem. Od wczoraj ustawiłem po chamsku z dużym powietrzem i jak widzę spala się fajnie na drobbiejszy popiół, nie wysuwa już takiego spieczka, ktory się odlamywal. Z tego co wiem, to Ogień Ultra to taki węgiel jak ten Super Mocny i to praktycznie mogę potwierdzić. Spalalem oba w podobnym czasie, któryś mi się wilgotny trafił, ale nie pamiętam już który. Tu fota jak ten 27 się zachowywał.
  11. Mówisz o tym węglu w białym worku z fioletowymi napisami? Nazwę strony taką mają "najlepszyekogroszek" Myślę, że o tej porze roku ,to większość w foliowych będzie wilgotna czy wręcz mokra. Sam zamówiłem od Kamila jego Płomień 27 i też w workach jest wilgotny, ale o tym byłem informowany przed zakupem. Kupiłem testowo. Ten mocniejszy 29 za mało spaliłem aby móc więcej powiedzieć. Próbka spalała się fajnie i to mnie zachęciło do zakupu tego średniego. 29ka malutko popiołu było i nie brudził. Nie spaliłem jednak większej ilości,tylko testowo jeden zasyp. Zachęcił mnie ten węgiel do zakupu 27ki Szczerze mówiąc z tych wszystkich nazwijmy to internetowych do tej pory najbardziej zadowolony byłem z Super Mocny oraz Ogień Ultra. Moim zdaniem oba wymienione były nieco lepsze od Sobianka Lew z wiosny, bo ostatnio ten lew też jakoś brudzący się trafia ludziom. Lwa, Super Mocny czy Ogień Ultra spaliłem po tonie. Musiałbym też cała paletę tego Płomień 29 spalić ,aby było można wyrazić zdanie. Karlika naszego brałem 3 dostawy i tu zawsze trafiał do mnie suchy. Kupowałem też niedawno paletę Taurona Różowego i też był suchy i palił się dobrze, po tym brałem ich Jaret Plus i też dostałem suchy. Z taurona bardzo duży plus za worki po 20kg bardzo wygodne do wrzucania. Niby tylko 5kg mniej a jaka różnica.
  12. A1 czy C1 potrafi się gorszy trafić i wówczas zrobi spiek. Jak zmienisz na płytkę od eg to masz inne i większe otwory i elegancko się to spali. Jak ktoś wybiera z drugą płytka, to moje prywatne zdanie jest takie, że zapiąć płytkę od eg i na niej palić. Szerszy zakres paliw, święty spokój.
  13. Gorszy pellet spalić idzie na drugiej płytce. Zamiana na tą od ekogroszku i tak były robione próby z agropelletem i taki, który dotarł do testów można było spokojnie spalać. Typowe konstrukcje stalowe z szufladą takie typu ecomat czy klastrowy BioBurn z czyszczeniem potrafią się powyginać przy pelecie po produkcji meblowej. Teraz chcą mocniej sprawdzić taki z MDF z rejonu Kępna (tam są zakłady meblarskie). Coś więcej pewnie w styczniu, nie wiem czy już to cudo dotarło aby zaczęli tym palić
  14. Cena tego zabija. To jest ni to koks ni to char.. wyjściowo sam w sobie miał być do zasypowych. Do podajnika problem aby spalić samodzielnie i drogie. Dalsza sprawa która się nasuwa, to jest on jaki taki pumeks, w rozmowach branżowych zadawaliśmy sobie pytanie co będzie ze scieraniem ślimaków czy rur, jak ten temat będzie z tym wyglądał. Teraz pojawiły się te miksy moim zdaniem w celu takim aby był do badań pod retorty (zgodnie z normą musi być paliwo handlowe) albo gminy coś na poziomie rządowym kombinują i będą zmuszać do mniej emisyjnego węgla. Cenowo najlepiej wygląda propozycja Taurona bodajże Ecosobieski jest z dodatkiem 15% tego błękitnego i nie urywa kieszeni.
  15. Zadzwoń jutro na numer serwisowy do Timela 695192137 powiedz w czym rzecz, że możesz sam ogarnąć, tylko aby podpowiedzieli. Stawiam,że uszkodzony jest triak od wyjścia dmuchawy, ale to do konsultacji z serwisem
  16. @janosh Kijasr zakleił u siebie 2rzędy, ja to widze, bo wiem, gdzie są dziury... Zrób tak jak on (też mam w ten sposób)
  17. @8010 Ich palnik rynnowy jest moim zdaniem jednym z ciekawszych rozwiązań palnika rynnowego. Oni mieli taką fajną zdejmowaną i wymienną podkowę żeliwną, można powiedzieć, że góra jest częściowo przykryta, ale nie chłodzona. Dobrze, że zrobili to wymienne. Jak myślałeś o zapalarce do niego, to zadzwoń do nich do firmy i pogadaj, możliwe, że sami coś takiego w międzyczasie robili albo podpowiedzą, gdzie ją najlepiej w ich palniku spróbować zamontować.
  18. To wygląda na stary zestaw, może kolega kupił dom z takim kotłem Sterownika już dobrze od chyba 2lat nie ma na rynku a na fotce widać pierwszą wersję SVki, ona była do roku jakoś 2017 oferowana. Tam co jakiś czas trzeba było ten korek odkręcić i mocno wydmuchać Kocioł ma pewnie koło 3-4lat z taką wersją palnika. Można zapytać w Technix o koszt wymiany na nowszy model Parę osób przerabiało tez przód palnika na wersję od nowego modelu (blachy od strony popielnika razem z nowa wyczystką, czyli tą blaszką pod rusztem. Technix może te blachy i uszczelki na przód wysłać.
  19. Z retopalem tak bywa, on naturalnie robi takie spieki jak popcorn a jak za dużo wiatru, to się popiół przytapia i robi taki zlepiony brązowawy spiek Wyjściowo najczęściej jest 8sekund podawanie i 35 do 40sekund pauza dmuchawa dół 5% a góra 78-80% na taka moc kotła jest zostawiana (do ewentualnej korekcji) jak jeszcze gorsza dostawa trafiona to najlepiej dokupić czegos innego i wymieszać, aby taki miks sie lepiej spalał. Retopal ok na lato i okresy przejściowe tj wiosna oraz jesień, na mrozy to już tak fajnie nie jest.
  20. @Maq1 Sprawdź jaki masz soft. Do spp był fajny testowy pod palnik SV200, dajesz przesyp, kaloryczność paliwa, soft pod dmuchawy 70-80W i tylko lekka korekta nadmuchu dostępna była. To było po zdjęciu mapy emisji, działa bardzo fajnie, bo na konkretny palnik i nadmuch pisane było. Dla dobrej pracy wystarczyło w kodowym podać przesyp, kaloryczność paliwa i określić moc max np.14kW Nie mniej trzeba trafić z dobrym powietrzem
  21. Batory 25 i batory40 różni się samą górną głowicą paleniska. Ten mały batory 10 ma inny, krótszy ślimak, mniejsze wyjście na paliwo w strefie spalania, mniejsze palenisko. Batory25 na batory10 to zmiana ślimaka na krótszy, zmiana korony paleniska oraz zmiana komory powietrznej. Zostaje zewnętrzna rura podajnika, motoreduktor z silnikiem oraz kosz zasypowy.
  22. Tak jak kolega wyżej podsumował. To narzędzie pokazujące jak palnik pracuje, dające możliwość wyciągnięcia wniosków, doszczelnienia, może zrobić korekty gdy wcześniej poprawnie będą ustawione dane w sterowaniu. Korekta o 3 czy 4 to w rzeczywistości korekta o 6 lub 8% (+3 do -3 czy +4 do -4).
  23. Obniż bieg dmuchawy dla maxa. Oraz daj czas podbicia obrotów na maxa w dół. Przy krótkich czasach podawania 4-6sekund nie zdąży Ci tak mocno dmuchawa na obroty wejść, ona dłużej się zbiera.
  24. Zgadza się, większość prawidłowo dobranych kotłów jak wskazuje Instytut Energetyki przez jakieś 80%dni sezonu zimowego pracuje w okolicy 30%mocy dla uzupelniania strat ciepła. Bardziej rozwinięte badania wskazywały jak pamiętam , że w okresie mrozu najczęściej nie jest potrzebne więcej jak 60%mocy kotła. Praca na maxa to raczej źle wykonane instalacje, gdzie szarpie mocą, kwestia czujnika pokojowego (to oczywiście chwilowe zmiany mocy) lub rozgrzewanie zimnej instalacji-rozruch z podłogowym z dużą ilością wody. Sam mam parę zmian, które dostosowały pracę na mojej instalacji pod moje potrzeby. Ja ograniczyłem moc max palnika tak,aby nie wychodził ponad max 16kW i jak dwa dni temu nad ranem miałem -6 zastanawiałem się czy nie wygasić kotła i nie odkleić palnika na znamionową, bo modulacja kręciła mi się już w granicy 90-95%.. Wszystko się rozbija o czas i poznanie swojego kotła, palnika, dobranie paliwa i pracy sterownika. Kilka razy też już pisałem, że na 30%jest ciężej, to normalne i tak jest to wyzwaniem. Tu tlen 12-14% jest normalny.
  25. Masz większy palnik a jak pokazywałaś chodzi Ci głównie na 3kW U mnie aktualnie na widełkach 12-15kW O to mi chodziło, bo stwierdziłeś, że ktoś sobie na 20minut wrzuca na modulację wysoką. Jak widzisz 12h i nic takiego nie ma miejsca. Musimy brać poprawkę na to, że kazdy ma inny dom, mamy różne palniki i różne wykorzystanie mocy. Myślę Jockey, że posiadając retorte, która zmodyfikowaleś aby Ci na tych 2,5-4kW dobrze pracowała byłbyś w stanie pomóc kilku osobom z podobnymi palnikami, u Ciebie zdaje się stalkotu/Komster palnik siedzi?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...