Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Elektroniczny Miarkownik / Sterownik Ciągu


jabcok007

Rekomendowane odpowiedzi

To półśrodek pracuje dwustanowo otwarte zamknięte . Nadaje się do instalacji gdzie ważne jest zasilanie z en . elektrycznej np. wymuszony obieg bo gdy nie ma zasilania on również zamyka dopływ powietrza i wygasza kocioł . Jeśli nie ma takiej potrzeby a instalacja może odebrać ciepło bez pompy lepszym rozwiązaniem jest miarkownik temperaturowy mechaniczny oczywiście jeśli da się go zamontować bo nie w każdym kotle można .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Warto zwrócić uwagę, że sterownik Unister działa troszkę podobnie do dmuchawy czyli robi tzw. przedmuchy przez cykliczne otwieranie i zamykanie klapki. Nie jest tak, że jest tak, że jak osiągnie temperaturę to się zamknie i czeka aż temperatura spadnie. Rozwiązanie to jak wszędzie - ma swoich zwolenników i przeciwników. Sterownik steruje też pompą c.o., niestety brakuje funkcji c.w.u., a szkoda. Ogólnie są o nim pozytywne opinie:

 

http://www.forumbudowlane.pl/vt/10169/0/elektroniczny-miarkownik-ciagu-unister-opinie-uzytkownikow.

 

http://www.forumbudowlane.pl/vt/10169/6/elektroniczny-miarkownik-ciagu-unister-opinie-uzytkownikow.

 

Zresztą, jeśli bać się zaniku prądu, można wybrać rozwiązanie pośrednie. Miarkownik sterowany elektronicznie regulatorem pokojowym, który w razie braku prądu działa jak zwykły regulator ciągu.

 

http://www.domer.pl/regulator-ciagu-kominowego-rt3e-regulus-3-4.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Palę na tym miarkowniku od tej zimy i największą jego wadą nie jest raczej zamykanie przy braku energii (biorąc pod uwage, że zdarza się ta raczej bardzo rzadko) ale jego praca dwustanowa: Pełne otwarcie - kocioł rozpala się gwałtownie a potem pełne zamknięcie. Powoduje to mało precyzyjne utrzymywanie zadanej temperatury i niepotrzebne rozpalanie dużej częsci zasypu podczas pełnego otwarcia.

pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Ja nie polecam elektronicznego miarkownika. Jeżeli istnieje możliwość montażu zwykłego miarkownika, to nie ma się co zastanawiać.

Mam u siebie obydwa typy. Obserwowałem pracę jednego i drugiego. Wybrałem zdecydowanie zwykły miarkownik. Główne wady elektronicznego, wg. mnie:

- ryzyko wybuchów/"fuknięć" kotła

- większa ilość niedopalonych gazów (dymów), które wydzielają się po zamknięciu klapki, zaklejają tylko wymiennik i komin

- straty w paliwie (nieekonomiczne spalanie)

 

Natomiast, interesująca może być taka alternatywa: http://www.regulus.eu/pdf/AJ/Regulator-RT3E-A4-EN.pdf

Może, ktoś z forum ma i się pochwali, jak to działa w praktyce?

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Natomiast, interesująca może być taka alternatywa: http://www.regulus.e...-RT3E-A4-EN.pdf

Może, ktoś z forum ma i się pochwali, jak to działa w praktyce?

 

To chyba ten sam model, o którym pisałem w poście powyżej. Swego czasu na tym forum polecał go użytkownik SanitSystem.

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8784-nowy-litewski-kociol/page__st__20

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

... Główne wady elektronicznego, wg. mnie:

- ryzyko wybuchów/"fuknięć" kotła

- większa ilość niedopalonych gazów (dymów), które wydzielają się po zamknięciu klapki, zaklejają tylko wymiennik i komin

- straty w paliwie (nieekonomiczne spalanie)

 

...

Pozdr.

 

Cześć,

Drugi sezon użytkuję Unistera i nie potwierdzam tej opinii.

- nigdy nic mi nie fuknęło

- u mnie klapka nie domyka się całkowicie, zostawiłem szczelinę ok. 2mm i to załatwia sprawę zarastania wymiennika

- straty w paliwie? w jaki sposób?

Potwierdzam wadę opisaną prze koksa, czyli zero-jedynkowość, lepiej byłoby gdyby miarkownik pracował płynnie.

Flames, miałeś kiedyś ten miarkownik?

 

 

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj

 

Pisałem już o tym nieco więcej tutaj:

http://forum.info-og...250#entry102250

 

Ty masz inne doświadczenia, ja mam inne. Mi osobiście nie przeszkadza, że ktoś ma inne zdanie.

 

Nie lubię nic nikomu udowadniać, ale niech Ci będzie (zdjęcie słabej jakości, tel. kom.):

http://zapodaj.net/e...c71b8d.jpg.html

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Faktycznie. Dzieki Mikesz62. Nie czytałem tego. Wkleje link, żeby nie trzeba było długo szukać.

http://forum.info-og...dpost__p__89160

 

Jak to czytam, to trochę żałuję, że nie mam żeliwniaka. U mnie na kwkd tylko raz, przez nieuwagę połączoną z nieobecnością w domu, dusiłem przez kilka (8-10) godzin zasyp węgla kamiennego w temp. okolo 40 stopni. Potem wyskrobywałem "asfalt" z powierzchni blach wymiennika :( . Nigdy więcej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor