Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jestem zdecydowany na kocioł per-eko,mam jednak problem z wyborem wielkości. Dom jest mały, na dole garaż i wysoka piwnica pod całością(nie ogrzewane, w planach ocieplenie stropu 5cm styropianu). Powierzchnia u góry 65m2. Dach płaski nie ocieplony, jakieś płyty+żużel jako warstwa ocieplająca niby.

 

Teraz jest jakiś kocioł, żeliwny, moc 14kw. Cżęsto jak termostat odetnie ciepłą wodę do kilku kaloryferów to te bez termostatów(żeby się woda nie zagotowała) robią się zbyt gorące. Woda na kotle powiedzmy idzie z 55 do 70 stopni. Kocioł nie jest zbyt szczelny. Gdyby był idealnie szczelny to rozumiem że by się dusił, czyli jest za duży?

 

Teraz mam do wyboru 9 lub 12kw. Ściany ocieplone 12cm styropianem. Który wybrać?

Opublikowano

Moc 9 kW tez może być za duża. Ja bym wybierał 7-8 kW.

Czy koniecznie Per-eko?

 

Przy dobrze dobranej mocy kotła jeżeli temperatura wody na kotle przekracza wartość zadaną temperatury wody to kocioł musi być szczelny (nie może do niego dochodzić powietrze pierwotne, może dochodzić powietrze wtórne).

Opublikowano
Moc 9 kW tez może być za duża. Ja bym wybierał 7-8 kW.

 

A jeżeli, co jest w planach, zaadaptuje pomieszczenie przyziemne?(wys.2.1m) Zimą bez ogrzewania jest tam plus kilka stopni.

 

Teraz palę węglem,czy palenie samym drewnem coś zmienia?

 

 

Czy koniecznie Per-eko?

 

Per-eko ma wg mnie fajną konstrukcję, komora bez żadnych udziwnień, co ma dla mnie znaczenie ze względu że praktykuje podpalanie zasypu od góry. Łatwe dojście od przodu do kanału dymnego.

Myślałem tez nad kotłem zębiec 10kw.

Per eko mogę kupić na raty 0% w Leroy Merlin

Opublikowano
A jeżeli, co jest w planach, zaadaptuje pomieszczenie przyziemne?(wys.2.1m)

Nie pisałeś o tym w pierwszej informacji. Kocioł wymień na nowy po adaptacji pomieszczenia.

 

Jeżeli masz tak jak napisałeś 65 m2 i dodatkowo pomieszczenie przyziemne (65 m2 ???) to okazuje się że moc twojego obecnego kotła 14 kW jest dobra.

 

 

Teraz palę węglem,czy palenie samym drewnem coś zmienia?

Moc kotła np. 9kW jest podawana dla paliwa podstawowego. Jeżeli paliwem podstawowym dla kotła jest węgiel kamienny to dla paliwa zastępczego jakim jest drewno moc kotła będzie mniejsza.

Opublikowano

macaiw

 

Napisz coś więcej o tym kotle żeliwnym. Dlaczego chcesz go wymienić? Może wystarczy go tylko lekko zmodyfikować. Palisz od góry, to już jest coś.

 

Zamieniając go na górniaka per-eko nie polepszysz sobie komfortu palenia (wymaga cyklicznego palenia).

Może lepszy byłby dolniak - np. junkers supraclass 13,5 kW ? On może pracować bezdymnie z małą mocą. Czasem można go znaleźć za około 2000 zł.

 

Mam per-eko, rzeczywiście na plus zaliczyłbym prostą konstrukcje paleniska.

Do czystego spalania w nim poptrzeba:

- wyrzucenia dmuchawy (jeśli jest) i dorobienia klapy powietrza pierwotnego sterowanej miarkownikiem,

- uszczelnienia przelotu za dolnymi drzwiczkami,

- dorobienia dyszy powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych (nie jest konieczne ale pomaga).

Opublikowano
Napisz coś więcej o tym kotle żeliwnym. Dlaczego chcesz go wymienić? Może wystarczy go tylko lekko zmodyfikować.

 

Nie nadaje się, drzwiczki bez uszczelnień zamykane na trzpień, komora spalania z baaaardzo dużym zagłębieniem.

Co do tego przyziemia, to by było tylko 30m2 więcej, ale nie wiem kiedy i czy wogóle dojdzie to do skutku.

 

Może lepszy byłby dolniak - np. junkers supraclass 13,5 kW ? On może pracować bezdymnie z małą mocą.

 

Całkowicie bezdymnie? To by było coś, ale mało o tym kotle informacji. Czy potrzebny jest lepszy ciąg komina do takiego dolniaka? Ja mam komin 14x14cm i 6m wysokości.

 

Mam per-eko, rzeczywiście na plus zaliczyłbym prostą konstrukcje paleniska.

Do czystego spalania w nim poptrzeba:

- wyrzucenia dmuchawy (jeśli jest) i dorobienia klapy powietrza pierwotnego sterowanej miarkownikiem,

- uszczelnienia przelotu za dolnymi drzwiczkami,

- dorobienia dyszy powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych (nie jest konieczne ale pomaga).

 

Masz to wszystko zrobione i nie dymi?

 

 

Jeszcze chciałbym zadać pytanie poboczne. Instalatorzy którzy zrobili mi CO popełnili pewien błąd, o czym dowiedziałem się dopiero wtedy kiedy zabrakło prądu. Mimo że Kocioł jest w garażu to 3 grzejniki nie działają w grawitacji w tym ten największy. Spowodowane jest to tym, że garaż jest wyższy, piwnica niższa, czyli część domu ma podłoge wyżej od reszty. Instalatorzy poszli z rurami pod sam sufit garażu, a następnie w dół, i w tym momencie po grawitacji.

Pytanie, czy to jest rażące zaniedbanie, i powinienem to reklamować? Mijają 2 lata od instalacji.

Opublikowano

Pokażę:

http://picasaweb.google.com/mmmkk2/KocioEk#

 

To są zdjęcia moich przeróbek.

 

KPW (kierownica powietrza wtórnego) z profila 40x40 mm, zakrzywiona wśrodkowej części i zwężona na końcu.

Klapka KPW około 50x90 mm (trochę za duża, jak widać).

W klapce wycięty prostokątny otwór (została tylko ramka). Na wierzch naklejona szybka (silikon odporny na temperaturę).

Regulacja PW (powietrza wtórnego) śrubą z przyspawaną podkładką (łatwiej sie kręci).

 

Śruby przyspawane do dolnej klapki przemieszczają środek ciężkości w taki sposób, że klapka domyka się pod własnym ciężarem (ważne). Mocowanie łańcuszka na śrubie ułatwia pracę miarkownikowi (nie pracuje na ścięcie zawiasów gdy klapka ma małe uchylenie. Przesunięcie łańcuszka w bok pozwala otwierać drzwiczki bez zawadzania o niego.

 

Uszczelnienie rusztu: punktowo przyspawany kątownik 20x20 mm (trzeba sobie dobrać) i wklejone na silikon dwie warstwy sznura szklanego o grubości 10 mm.

 

Zapalam od góry. Wartwa drewna musi przykrywać cały węgiel.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.