Spróbuję, może i tu rozwiązanie okaże się proste. 

Opublikowano

Przepływu się nie da to jest max 2l/h a jak zwiększę temp. na podłogę to pięć nie osiąga temp.pracy tylko max 47 st. 

Opublikowano

To coś nie tak jak jest nowy dom, rozumiem, że z ociepleniem docelowym tonie powinien potrzebować więcej niż 40-60- max kW mocy cieplnej.

Kocioł jest 11kW, więc powinien to grzać bez problemu i sam siebie też dogrzewać..

Nie śledziłem całego tematu, ale coś tam jeszcze jest nie tak.

Masz wyczystkę komina w kotłowni?

Masz nawiew powietrza do kotłowni?

Opublikowano

Tak jak napisałem wydaje mi się że pętle do sypialni są za długie przepływ jest zdławiony przez długość i dlatego na rotometrze nie mogę podnieść przepływu 

Opublikowano (edytowane)

I po co nie grzejesz stalo z nisza temperatura ZASILANIA tej podlogi.Poki nie masz bufora,to po co stalo cyklicznie wylaczac kotla i gonic cez podloge 37˚. 38 ja pcham teraz 24/7 na grzejniki.Sa stale obsesje z tymi termostatmi zamiast ekonomicznego utrzymania cieplutka przy jak najbardzej niskiej stalej temperaturze CO.Walkowanie z ochrona powrotu i.t.p.,kiedy obieg i cale grzanie nigdy nie jest stabilnym.

Potym nie dziwie,že dlužsze petle nie daja rady dogrzac,kiedy ponad tymy krotszymi i z 37°woda dli termostat.Poki bedziesz grzac stalo z nizsza temp.To možesz przykreczyc krotszych petli do stabilizacji pomieszen.

W dniu 16.12.2024 o 17:41, Jarek75 napisał(a):

Ale u mnie nie chodzi non stop,bo jest sterowana z czujnika podłogi jak osiagnie zadana temperaturę to się wyłącza i tyle 

Aha,to przykrecz ta petla,przy ktorej jest ten czujnik i potym dogrzejesz i drugie podlogi.Potym te ustawienia temperatur-chcesz dogrzac podlogu do 24 i pchasz tam wode 37? Co potestowac ponajpierw 27,czy daje rady...Wszystko dužo na cisnienie gonisz....pozwolutki bo opal tež z cisnieniem znika...

Edytowane przez bercus
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

No popatrz- jeszcze czujnik temp podłogi - nie śledzę tego tematu cały czas , a wyskakują w nim kolejne "kwiatki", a może raczej chwasty!

Taka wyłączana cyklicznie instalacja wymaga dobrego policzenia, prawidłowego wykonania oraz kotła o dużo większej mocy niż zapotrzebowanie budynku - zablokuj ten czujnik na 2-3 dni, wyreguluj to co masz i powinno być dobrze, oczywiście ten czujnik docelowo do wywalenia.

  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 2
Opublikowano

Kotłem steruje regulator Tech ST-292v2 z podłączonym czujnikiem temp. podłogi regulator jest dwustanowy. Temp. podłogi jest ustawiona na 24 st. histereza 0.4 st. więc jeśli temp. Podłogi dojdzie do 23,6 kocioł się załącza. Czujnik w podłodze jest w miejscu najbardziej oddalonym od kotła,że powinno najpierw wygrzać całą podłogę i dopiero wtedy wyłączyć kocioł. Tak się nie dzieje.

 

Opublikowano

Do kolegi 1mps pompa powrotu na drugim biegu nic nie daje i co ciekawe kocioł się gorzej nagrzewa. Zastanawiam się nad przełożeniem czujnika temperatury CO bliżej wejścia do zasilania podłogówki i przełączenia go w sterowniku jako czujnik instalacji podłogowej a nie tak jak jest teraz czujnik zaworu.

Opublikowano

I to jest dobry kierunek. Skoro piszesz " że tak się nie dzieje" to przyczyn szukaj w sterowniku i czujnikach a nie w instalacji.

Opublikowano

Poszedłem na razie w kierunku tego co napisał kolega Bercus obniżyłem temp. zaworu CO do 35 st. kocioł pracuje teraz 1,5 godziny w jednym cyklu grzania i zauważyłem,że podłoga przy ścianach w sypialniach robi się ciepła.

Opublikowano

Podłogówka ma grzać pomieszczenie, a nie beton wylewki!

Jak już chcesz coś kontrolować to daj czujnik temp powietrza w najzimniejszym pomieszczeniu.

Ale wszelakie regulacje trzeba powiązać z poznaniem która pętla grzeje które pomieszczenie.

Inaczej wychodzą bzdety!

 

Ja sprawdziłem teraz u siebie - na podłogę idzie ok 29C, wylewki mają na powierzchni ok 25C

W pomieszczeniach 21-22C.

Temp na zewnątrz -4C

Opublikowano

No ale chyba podłoga daje ciepło w pomieszczeniu a jak jest w większej części zimna to i w pomieszczeniu zimno. A efekt zimniej podłogi jest wyczuwalny po stopami i z tym walczę jak będzie ciepła jak w pozostałej części domu to będzie finał moich dociekań 

Opublikowano

Wg przepisów i wytycznych temp powierzchni nie powinna przekraczać 29C, a w łazienkach 32C.

Ale takie założenia są dla płyt grzejnych wykonanych w sposób znany.

Pomyśl co będzie w twoim przypadku jak na zewnątrz będzie np -10C lub mniej?

Pewnie trzeba będzie zasilać wodą o temp  ponad 45C.

Opublikowano

Jak jest -15 st. A było tyle przez parę dni zeszłej zimy to podkręcałem tylko na sterowniku temp.pokojowej i było ciepło 

Opublikowano (edytowane)

To jest marne,bedzie pusczac 45°po 10 minut i zdziweny z chlodnej "czesci podlogi"...

I nadal swoje.

Edytowane przez bercus
Opublikowano

40 st. wtedy kocioł nie osiąga prawidłowej temp.pracy czyli pracuje w przedziale 48-53 st.,podłoga w sypialniach też jest wtedy zimna.

Opublikowano

Bo to glupota cyklicznie grzac podlogowka.I jescze z taka temperatura.Przeczytaj 20 postow nazad i wyciagaj wnioski.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

No to jak głupota to po co robią sterowniki do podłogówki i kotłów zasilających taka instalację przecież ja tego nie wziąłem od kosmitów tylko ze sklepu 

Opublikowano (edytowane)

Ale sam sterownik nie odpowiada za źle wykonaną lub źle wyregulowaną instalację!

A tak jest w twoim przypadku i nie chcesz tego przyjąć do wiadomości.

Sterownik w tym przypadku tylko przeszkadza a nie pomaga.

I w jednym masz rację - do tak sterowanej instalacji trzeba kotła o mocy 2-3x większej np 15- 20kW byłoby w sam raz 🙂

Edytowane przez sambor
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Poczales z zlego konca. Czujnik temp. w podlodze mial by wiecej bronic przegrzaniu,niž sterowac.Termostat pokojowy mial by tylko obnižyc temp.CO,nie wylaczyc grzanie w przypadku slonnego dnia.W 100% czasu pompka CO miala by dzialac-przy podlogowce 100x100%.Najliepiej sterowac temp.CO pogodowo.Potym dopiero možesz sterowac przeplywy petli ku swoimu spokoju i komfortu,ktory takim zposobom uzyskasz bedzie nieporownywalny z tym jak jest teraz.

Opublikowano

Właśnie sprawa polega na tym,że chce się przekonać czy da radę to wyregulować czy jest to źle zrobione po tych wszystkich próbach obstawiam to drugie i wtedy dupa zbita.

Opublikowano

Patrząc jak się do tego bierzesz, to na pewno instalacja jest zrobiona źle.

Ale patrząc z drugiego końca to ona jest po prostu źle wyregulowana i ma ma obsługę do d..y, która klepie tylko jedno i nie słucha podpowiedzi, które dostaje.

Wybieraj.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Na wykonanie instalacji nie miałem wpływu zarówno na montaż kotła ,wszystkiego co jest do niego przyłączone oraz na instalację samej podłogówki,póki co to postępuje zgodnie z tym co ustalamy na forum więc mówienie o tym że robię coś źle to mnie obraża.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.