Zwiększyłem czas na 35 sek. ale zostawiłem 100%mocy temp.kotla dochodzi do 52-53st. pewnie była by wyższa ale kocioł się wyłącza,bo idzie sygnał o dogrzaniu pomieszczenia. Może spróbować włączyć ochronę powrotu jeszcze,ale boję się ,że wtedy zawór zacznie wariować.

Opublikowano

Nic nie zacznie wariować przymknie się aby uzyskać zadana powrotu, kiedy ja tu zyska będzie się otwierał aby uzyskać zadana na instalację i tak w kółko . Gorzej jak piec się wychłodzi wtedy będzie pilnował powrotu a na instalację 0, to może potrwać ale z drugiej strony podłogówką nie wychładza się tak szybko jak grzejniki. Możesz spróbować nic nie kosztuje, metoda prób i błędów znajdziesz odpowiednią opcję dla twojej instalacji. Zastanawia mnie tylko jedno co ty taki ostrożny pisałem aby min czas kontroli temperatury zaworu był 40 s.. minimum, a ty swoje, przecież nie piszę tego ad hoc, ja to przerabiałem . Twoje przeświadczenie że jak będzie skakał w jedną i drugą jest błędne, to są sekundy a nie minuty ale te kilka sekund robi różnicę.

Opublikowano

Ok. Włączę ochronę i zawór na 40 zobaczymy 

Opublikowano

Kocioł działał 6godzin na ustawieniu przerwy pomiaru na 45sek.temp. kotła doszła do 58 st. bez włączenia ochrony powrotu. 

Opublikowano

A jaśniej się da ?

Dobrze, źle czy tak sobie bo nie wiem co masz na myśli.

Opublikowano

No w sensie jak ustawiłem zawór 4D tak jak mówiłeś ,czyli na 45sek. przerwy pomiaru bez włączenia funkcji ochrony powrotu to kocioł dał radę osiągnąć 58st. podczas jednego cyklu pracy do tej pory osiągał 47-48 st. więc jest duży progres 

Opublikowano (edytowane)

Jescze jest tu jedna warianta.W sterowniku jest isto w ustawieniu CO,czy zaworu možliwosc "zamknij,gdy wylaczona pompka CO" Tym zamknieciem zaworu zastawisz ta grawitacja.Czas reakcji zaworu ustaw w spokoju 50,60s plus,tym nic nie možesz zepsuc,krotkim czasom isto.Jescze jest na nim ustawienie czy cos jak "wzmocnienie",czy "pid reakcja"polecam numero z mniejszej polowy možliwych,najliepiej 2 z 10.Takimi nastawami sie uspokoi poszpratana praca zawora.

Edytowane przez bercus
Opublikowano

Ta odpowiedź napisana jakimś ciężkim do zrozumienia językiem to jakiś żart czy aluzja do mnie ,bo nie wiem o co chodzi. Taka dygresja od tematu 

Opublikowano (edytowane)

Jestem Pepik,to prosze o zrozumienie przy czytaniu 🙂 

Sterownik musi byc w stanie zamknac zawor,poki wylaczy sie pompka co,przynajmniej z powodu podlogowki i možliwosci grawitacyjnego zaciagnucia nie zdrowej temperatury w podloge.

Druga czesc mojej wypowiedzi(wzmocnienie,pid zaworu) dotyczy ustawienia zaworu,ktore robi: czym wieksza roznica CO od temperatury ustawionej,tym wiekszy jednostkowy krok zaworu,czym mniejsza,tym krok mniejszy(taki progres pracy).W niektorych sterownikach ustawujemy min. i max. krok.Poki jest krok ustawiony dužy,to zawor ciežko goni zadanej.

Poki ustawimy dužy krok i krotki odczyt temperatury kontrolny,silnik zaworu stalo pracuje i temperatury nie ustawi 🙂 

Edytowane przez bercus
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 2
Opublikowano

Bercus jest Czechem, stałym furmaniwiczem, pomaga jak może. 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

ok.sorki.

Opublikowano

Podniosłem jeszcze wartość "przerwy pomiaru" do 55 sek. i kocioł osiąga teraz podczas cyklu pracy 63 st. Jest bardzo dobrze biorąc pod uwagę,że cykl pracy to około 1 godziny.

Opublikowano

Teraz chyba uwierzyłeś, a taki byłeś ostrożny 🤣

Opublikowano

Dzięki bardzo 

Opublikowano

A jednak warto, żeby zrozumieć jak to działa. 😉

Opublikowano

Jeszcze teraz jak by się udało zrobić tak ,żeby podłoga była również w sypialniach ciepła jak w pozostałej części domu.

Opublikowano

Podłoga to gres chodzi o to by nie była zimna jak lód jak się stanie gołą stopą,brak jest wszelkich planów odnośnie instalacji nie mam nawet oznaczeń która pętla do jakiego pomieszczenia ,takiego fachowca miałem przy budowie domu. Pisałem o tym na początku wątku stąd też tytuł słaba wydajność kotła.

Opublikowano

Przepływy 2l/h wszędzie - więcej się nie da ponieważ jak dam wyższy bieg pompy to kocioł się mocno wychładza. Teraz po tych wszystkich zabiegach co zostały zrobione poprzez podpowiedzi kolegów z forum,czyli montaż pompy powrotu i regulacji sterowania jest trochę lepiej ale i tak na drugim biegu pompy kocioł wystudza się do temperatury poniżej 50 st. Temperatura na zaworze 37 st.

Opublikowano

A na jakim biegu pracuje pompa powrotu, jaka to pompa.

Opublikowano

Weź zmniejsz tam gdzie aż tak nie potrzebujesz ciepła - metodą kolejnych prób i przybliżeń może wreszcie dojdziesz która pętla jest gdzie np zakręcając wszystkie po za 1 , po 2-3 h będzie widać, która to - na to potrzeba 2-3 dni wolnego, aby posadzkę obmacywać - wystarczą gołe stopy i trochę czasu aby niegrzane powierzchnie wystygły, jak już dojdziesz co i jak to zwiększ w sypialni i w łazience, a resztę zmniejsz, nie trzeba dużo np z 2 do 1,5l powinno wystarczyć.

Ew zmniejsz bieg na pompie powrotu i podnieś temp na kotle.

PS

Jakie masz rozstawy rur w podłodze?

Opublikowano

Rozstaw rur nie znam pisałem ,że nie mam żadnej dokumentacji odnośnie montażu tego ogrzewania. Pompa powrotu pracuje na 1  biegu firma IBO to chyba jakiś chińczyk ale rozstaw mi pasował, bo 130 mam. Chodzi dobrze nawet cicha jest. A propos przepływu zmniejszenie na innych pętlach nic nie daje poza tym ,że zimna podłoga się robi wszędzie. Z tego co mi się udało zorientować to pętle nr.8 i 9 są od tych dwóch sypialni czyli wypada na jedną pętlę na 35 M2 pokój i tu jest chyba pies pogrzebany. Ciekawe ,że te dwie pętle są jako pierwsze na rozdzielaczu od strony zasilania więc przepływ powinien być duży a tu jak nawet zakręcę resztę pętli na zaworach to i tak przepływ nie wzrasta.

Opublikowano

Ja to widzę inaczej pompa powrotu na 2 podłoga 1. Przecież pompa powrotu ciągnie nie tylko z kotła ale i z powrotu więc nie. powinno być problemu z przepływami. Całość po dogrzanie powinna się ustabilizować.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.