Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Niski komfort cieplny,problem z zaworem 4D?


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez CeKris,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Straszne mam rozbieżności pomiędzy teperaturami zadanymi a rzeczywistymi.

Pompa przewałowa(kotłowa)załącza się jak temp. na zaworze 4D spadnie o 5st od zadanej(60st).Wcześniej miałem tak,że wspomniana pompa chodziła cały czas.Ale okazało się,że przekaznik się zapsuł i szła cały czas.Przekaźnik strzelił też na pompie CWU.Pompowała cały czas.Serwis był i zamontował jakieś filtry na tych pompach,ale przez to pompa przewałowa pracuje jak pisałem wczesniej.Od czego zacząć?

 

styk dodatkowy 1.jpg

zawór wbudowany 2.jpg

Edytowane przez CeKris
Opublikowano

Moim zdaniem pompa kotłowa winna działać cały czas.
Podłącz ja chociażby bezpośrednio do sieci i obserwuj co się dzieje. Nie musisz ustawiać na niej najwyższego biegu.
Siłownik na zaworze to we właściwym kierunku się obraca? W sensie kiedy jest na 0 stopni uchylenia to temp winna spadać a nie rosnąć.

Opublikowano (edytowane)
32 minuty temu, Przemyslaw85 napisał(a):

Moim zdaniem pompa kotłowa winna działać cały czas.
Podłącz ja chociażby bezpośrednio do sieci i obserwuj co się dzieje. Nie musisz ustawiać na niej najwyższego biegu.

Jest podpięta do sterownika i przez to teraz nie ma wtyczki,ale jak jeszcze była,to po wpięciu bezpośredniodo sieci nie mogłem ustawić temperatury powrotu na sterowniku.

32 minuty temu, Przemyslaw85 napisał(a):

Siłownik na zaworze to we właściwym kierunku się obraca? W sensie kiedy jest na 0 stopni uchylenia to temp winna spadać a nie rosnąć.

raczej tak.Przy załączonej pompie kotłowej,temperatura zaworu się podnosi kręcąc w prawo,czyli jak się otwiera.Jak pompa stoi to wygląda to tak jak na poniższych zdjęciach.

Czyli przy otwarciu zaworu na 68% i 80% temperatury praktycznie stoją. No może trochę temp.powrotu spadła,ale temp. zaworu stoi.

Następnie jest tak,że jak temp. powrotu spadnie do 55st,wtedy załącza się pompa kotłowa i wtedy temp. zaworu szybko rośnine do nawet 60 st.Natomiast temp.powrotu potrafi zejść do 25st.

 

20231115_204329.jpg

20231115_204631.jpg

Edytowane przez CeKris
Opublikowano

Do weryfikowania lokalizacja czujnika zaworu. Winien być za pompa CO jak i do sprawdzenia czas otwarcia zaworu zdefiniowany w sterowniki. Winna być wartość taka jak na zaworze. Kolejna kwestia to jednostkowa korekta zaworu i czas pomiaru/oczekiwania.
U mnie jak miałem zawór 4D to czas pomiędzy odczytami to 35s, korekta siłownika max 5* tyle że na innym sterowniku.
Ustaw ręcznie siłownik na 0 i obserwuj co się będzie działo za zaworem.

Pokaż nam jak zawór 4D został.podlacxony wraz z opisem co gdzie jest zasilanie i powrót z kotła jak i zasilanie i powrót z instalacji.

Opublikowano (edytowane)
31 minut temu, sambor napisał(a):

Tam masz 2 temperatury - temp zaworu zadaną- czyli pewnie na instalację i drugą temp powrotu 

Którą ustawiasz w sterowniku?

obie

32 minuty temu, Przemyslaw85 napisał(a):

Do weryfikowania lokalizacja czujnika zaworu. Winien być za pompa CO jak i do sprawdzenia czas otwarcia zaworu zdefiniowany w sterowniki. Winna być wartość taka jak na zaworze. Kolejna kwestia to jednostkowa korekta zaworu i czas pomiaru/oczekiwania.
U mnie jak miałem zawór 4D to czas pomiędzy odczytami to 35s, korekta siłownika max 5* tyle że na innym sterowniku.
Ustaw ręcznie siłownik na 0 i obserwuj co się będzie działo za zaworem.

Pokaż nam jak zawór 4D został.podlacxony wraz z opisem co gdzie jest zasilanie i powrót z kotła jak i zasilanie i powrót z instalacji.

Zdjęcie instalacj poniżej

USTAWIENIA ZAWORU 2

skok jednostkowy:5%

minimalne otwarcie: 5%

czas otwarcia: 2 min.

przerwa pomiaru: 1 min.

typ zaworu: zawór CO

współczynnik propor: 5

kierunek otwierania: w prawo

 

 

20231115_211345.jpg

Edytowane przez CeKris
Opublikowano

Na sterowniku jest w prawo i na siłowniku w prawo to jest poprawnie.

Wyłącz na czas próby pilnowania temp powrotu i włącz pompę kotłowe na stałe
Daj czas pomiaru na 30s.

Opublikowano (edytowane)

Po pierwsze ustaw pracu pompy kotlowej tež pompki CO tak,by dzialala staloPoki wylacza sie,to jak te obiegi sie maja mieszac...Temp.powrotu ustali sie po jakims czasu-wymieszaniu obiegow,silownik pozwoli przykrecza mieszanie.

Edytowane przez bercus
Opublikowano
13 minut temu, Przemyslaw85 napisał(a):

Wyłącz na czas próby pilnowania temp powrotu i włącz pompę kotłowe na stałe
Daj czas pomiaru na 30s.

Muszę wtyczkę przerobić

5 minut temu, sambor napisał(a):

Przy zaw 4-D obu temp (zasilania i powrotu) nie ustawisz, ustawiasz jedną a druga jest wynikowa 

ale jak narazie ,to u mnie obie są wynikowe.Ale są dwie możliwości.

Odpiąć pompę kotłową od sterownika i wpiąć bezpośrednio do sieci,lub wyłączyć zaór 4D od sterownika.Dobrze myślę?

8 minut temu, bercus napisał(a):

Po pierwsze ustaw pracu pompy kotlowej tež pompki CO tak,by dzialala staloPoki wylacza sie,to jak te obiegi sie maja mieszac...

Czyli podpiąć bezpośrednio do sieci?

Opublikowano

Zwierciadło zaworu jest poprawnie ustawione? W pozycji 50% winno być ustawione w perspektywie jak teraz jest założony zawór w poziomie.

Opublikowano (edytowane)

Ustaw temperatury jej pracy w sterowniku tak,by sie nie wylaczala.Wlasnie w sterowniku bedzie wymyszlane tak,jakby tylko byla rura z ta pompka pomiedzy zasilaniem i powrotom i pompka cyklicznie sie wlaczala i pilnowala powrotu.Ty masz 4d,to ustaw zal na 35 i wyl na max.jakie možne,pompka bede wlaczona od 35 stalo.

Ochrone powrotu ustaw 45 i nie potrzebne wylaczac,mozog sterownika zadziala tak,jak umi i ma dzialac przy pilnowaniu powrotu tylko z ustawienim zaworu,po zmieszaniu obiegow nie bede juž powrot spadac.

Edytowane przez bercus
Opublikowano
2 minuty temu, bercus napisał(a):

Ustaw temperatury jej pracy w sterowniku tak,by sie nie wylaczala

W sterowniku nie ma tekiej opcji.

3 minuty temu, bercus napisał(a):

Ty masz 4d,to ustaw zal na 35 i wyl na max.jakie možne,pompka bede wlaczona od 35 stalo.

Jedynie tak się da.Nie rozsadzi mi czegoś?

7 minut temu, Przemyslaw85 napisał(a):

Usunąć.

Wtyczka jest usunięta,bo inaczej nie mógłbym tej pompki podpiąć pod sterownik.Pompa podpięta jest kabelkami do sterownika.

Opublikowano
1 minutę temu, CeKris napisał(a):

Jedynie tak się da.Nie rozsadzi mi czegoś?

Nic temu nie przeskadza,tak przy 4d ustawiamy.

Opublikowano

Tylko że na STYKU DODATKOWYM 1 jest max.60 st i tak mam ustawione


2066183240.jpg.44e0ceb0b48d2372b1ceaedc693d883a.jpg



Opublikowano (edytowane)

To znaczy tylko,že nie možne ustawic temp.kotla wyžej,niž powrot,by nie moglo wylaczyc.Na innych stykach nie možliwe ustawic wyzsze wartosci,czy opcja stale wlaczone?,czy zmienic status styku dodatkowego 1? p.p. pompa obiegowa cwu miala by isc wlaczyc na stalo,i.t.p.

Ed:Widze status temp.powrotu-status pompka kotlowa,czy obiegowa nie možliwe ustawic?

Edytowane przez bercus
Opublikowano (edytowane)

Może jest taka możliwość aby tą pompę podpiąć pod inne gniazdo zamiast pod styk dodatkowy 1.Tylko,że ja się na tym nie znam.

Posyłam zdjęcia sterownika

 

20231115_230412.jpg

20231115_230841.jpg

20231115_230921.jpg

schemat sterownika tech st 978t.jpg

Godzinę temu, Przemyslaw85 napisał(a):

Zwierciadło zaworu jest poprawnie ustawione? W pozycji 50% winno być ustawione w perspektywie jak teraz jest założony zawór w poziomie.

Przegapiłem ten post

Rozkminiam o co chodzi.O kalibracje chodzi?

Edytowane przez CeKris
Opublikowano

Zawór 4d w środku ma ruchome zwierciadło które blokuje lub nadaje przepływ wody.

czym u ciebie jest pompa co a czym pompa dodatkowa?
Wg instrukcji dla ST-976 (bez T) "pompa co" to pompa kotłowa, a pompa dodatkowa 1 to pompa zaworu.




Opublikowano
7 godzin temu, Przemyslaw85 napisał(a):

Zawór 4d w środku ma ruchome zwierciadło które blokuje lub nadaje przepływ wody.

JAk pamiętam,to inaczej się nie dało założyć.

7 godzin temu, Przemyslaw85 napisał(a):

czym u ciebie jest pompa co a czym pompa dodatkowa?
Wg instrukcji dla ST-976 (bez T) "pompa co" to pompa kotłowa, a pompa dodatkowa 1 to pompa zaworu.

"11.3.1 POMPA CO Po zaznaczeniu tej opcji pompa dodatkowa będzie pełnić funkcję dodatkowej pompy CO. Pompa ta będzie załączona jeśli temperatura na czujniku przekroczy wartość progu temperatury.  
Dla prawidłowego działania funkcji należy odpowiednio skonfigurować poniższe parametry: "

 

"POMPA CWU  Po zaznaczeniu tej opcji pompa dodatkowa będzie pełnić funkcję pompy CWU. Pompa ta będzie załączać się po przekroczeniu temperatury progowej na wybranym czujniku 1 i pracować będzie do momentu osiągniecia temperatury zadanej na czujniku 2. Dodatkowo po załączeniu tej funkcji można ustawić alarmową temperaturę na czujniku 2, której osiągnięcie spowoduje uruchomienie procedury awaryjnej.  
Dla prawidłowego funkcjonowania pompy CWU należy skonfigurować poniższe parametry: "

 

"11.3.3 POMPA CYRKULACYJNA  Po zaznaczeniu tej opcji urządzenie dodatkowe będzie pełnić funkcję pompy cyrkulacyjnej - służącej do sterowania pompą mieszającą ciepłą wodę pomiędzy bojlerem a odbiornikami ciepłej wody użytkowej.  Do skonfigurowania pracy służą poniższe parametr"

 

 

 

Opublikowano

Wlacz ta kotlowa jako cyrkulacyjna CWU,tam bede opcja wlaczenia stalego.

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)
11 godzin temu, bercus napisał(a):
Wlacz ta kotlowa jako cyrkulacyjna CWU,tam bede opcja wlaczenia stalego.

Pisalem do serwisu.Serwis odpisał aby zmienić styk dodatkowy 1 na pompę CO.Po zmianie wyskakuje alarm jak na zdjęciu.
Jedynie zmiana na pompe cyrkulacyjną działa.Z tym,że nie ma tam ustaw temperatur tylko minuty.Czas działania i czas przerwy.
20231116_154859.jpg20231116_155241.jpg20231116_155654.jpg

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Poki daje sie ustawic ta cyrkulacja bez przerwy,potym oki.Poki jest to nadal problemowe,wlacz ta pompka kotlowa w gniazdko i jest po nerwowaniu.

  • Lubię to 1
Opublikowano

Da się ustawić tak,że ustala się plan na cały tydzień.Zakres godzin.Ustawiłem pompke na 30 min. pracy i 1 min. przerwy.
Teraz jak patrzę na wyswietlacz to można powiedzieć,że temperatury są idealne.
I najważniejsze jest to,że zawór 4d pracuje jak powinien.Priorytetem jest temp.na grzejniki.Ustawione według pogodówki.Histereza zaworu ustawiona na 2 st.Jak przekroczy zadaną temp.zawór się zamyka,jak spadnie to się otwiera.Wcześniej zawór gonił po całej skali.20231116_165145.jpg20231116_165323.jpg20231116_165153.jpg

Opublikowano

Serwis odpowiedział na mój pro lem,że "...Należy przypisać w ustawieniach pompy CO czujnik CO, nie C1...."
Niestety nie mogę tego znależć w menu sterownika.Przesyłam filmik z manu sterownika i jak ja mam to ustawione.Może Wy pomożecie?

  • Rozwiązanie
Opublikowano

Tym razem serwis odpisał
"Proszę przypisać czujnik CO w ustawieniach pompy CO, jeśli alarm wystąpi, potwierdzić go i powinno działać"
Zadziałało.
Dzieki wszystkim za pomoc.
Kolega z Czech podał dobre rozwiązanie,tylko pompka wyłączała się na minutę.Masz u mnie piwo czeski bracie

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.