Rekomendowane odpowiedzi

Ale @maly33 ma inną instalację niż Ty, więc porównanie jest nieodpowiednie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temperaturę zadną kotła ustaw na minimum 65 stopni.

Czy napewno potrzebny jest ci aż tak wysoki parametr na grzejniki tzn zadana zaworu tak wysoko?

 

Edytowane przez Darekgra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temperatura powrotu to nie problem zadanej tylko braku pompy na powrocie z 4d do kotła. A to że rośnie temperatura to normalne przecież że jak nie odbierasz mocy to się ona kumuluje bo kocioł w ciągu sekundy nie przestanie jej produkować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i co gra u znajomych... Ja ci mówię co trzeba aby grało u Ciebie co jest u znajomych mało mnie interesuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pokarz gdzie masz czujnik powrotu zamontowany.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zobacz czy przy wejściu rury na dole kotła jest takie okienko małe w obudowie i tam powinien być

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

na dole tam gdzie wchodzi rura do kotła nad nią masz taki wystający kawałek ocieplenie włóż tam palce i sprawdź czy jest tam czujnik

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, maly33 napisał:

No wlasnie problem mam taki ze jak zadam na zaworze 40stopni to powrot robi sie 44

Co w tym dziwnego? Jak dajesz mniej na grzejniki to i powrót jest chłodniejszy. Pompę kotłową zmieścisz na poziomym odcinku powrotu do kotła zaraz za zaworem 4d

Edytowane przez gersik
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

i usuń ten bajpas grawitacyjny bo masz tam prawdopodobnie zawory zwrotne kulowe które powinne być montowane w pionie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, gersik napisał:

Co w tym dziwnego? Jak dajesz mniej na grzejniki to i powrót jest chłodniejszy. Pompę kotłową zmieścisz na poziomym odcinku powrotu do kotła zaraz za zaworem 4d

ale jak dam 40 na grzejniki to jak otwarcie jest na 40 procent to 60 powinno isc do kotła wiec sie wyrownac powinno

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ile jeszcze razy mamy Ci mówić że 60 nie idzie do kotła bo nie masz pompy? Co najwyżej grawitacyjnie tobie z tych 60 idzie 30 do kotła.

Edytowane przez Darekgra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kto ci kazał?

Pompę wpinasz na rurę powrotną z zaworu do kotła wraz z zaworami odcinającymi filtrem oraz ZZ.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

I jak postępy w temacie ogrzewania? znalazłeś jakiś sposób na zmniejszenie spalania? wprowadziłeś dodatkowe modyfikacje w instalacji?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.