sambor Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #1 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Pytanie proste, ale ważne - jak macie wykonane uziemienie konstrukcji, paneli PV. Cytuj
sambor Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Autor #3 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 To za mało inf. Jaki przewód?, jakie połączenie - zacisk , śruba + końcówka kablowa? Cytuj
sambor Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Autor #5 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 (edytowane) Wg normy ma być przekrój min 10mm2, ale nie wiem czy uziemiać każdy string osobno z listwy zaciskowej czy tylko 1 linka na dach i tam to łączyć odcinkami w szereg. Edytowane 30 Kwietnia 2023 przez sambor Cytuj
o6483256 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #6 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Uziemnij to tak, aby cały konstrukcja była uziemniona. Jak to połączysz, to nie ma znaczenia Cytuj
wacio1967 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #7 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 44 minuty temu, sambor napisał(a): każdy string osobno z listwy zaciskowej Odważne posunięcie. 🙂 U mnie tak chcieli podłączyć. Pogoniłem ich za takie wykonanie. Pierwsze pytanie. Czy na dachu jest piorunochron ? Jeżeli tak, to instalacja musi być w odpowiedniej odległości od odgromnika. Jeżeli nie ma, to temat bardzo prosty. Do ziemi wbijasz szpilkę tak długą, aby uzyskać oporność poniżej 10 Ohm. Jak chcesz uziemienie PV prowadzić na rozdzielnice, to lepiej w ogóle nie uziemiać. 3 minuty temu, o6483256 napisał(a): Jak to połączysz, to nie ma znaczenia Na listwie zaciskowej w rozdzielnicy rzadko kiedy jest poniżej 10 Ohm. Tam przewód leci z reguły do bednarki, a na bednarkach różnie to bywa. 55 minut temu, sambor napisał(a): Wg normy ma być przekrój min 10mm2 Powinno być 16mm2. W miejscach gdzie przykręcasz panele do stelaża najlepiej sprawdzają się blaszki uziemiające. Cała konstrukcja w ten sposób robi się jednolita. Można też łączyć za pomącą kable poszczególne elementy konstrukcji, ale jest to bardziej zawodne połączenie. Godzinę temu, sambor napisał(a): nie wiem czy uziemiać każdy string osobno Konstrukcja i PV powinny być spięte w jedną całość jeżeli chodzi o uziemienie. Przy prowadzeniu kabli do PV pamiętaj o tym, aby nie zrobić sobie pętli indukcyjnej. Jak takie coś zrobisz, to na dachu będziesz miał płytę indukcyjną (bardzo małej mocy), ale straty mogą być nawet kilku procent. Taką fajną grafikę znalazłem. Ona pokazuje o co chodzi. Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #8 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Mam na dachu 2 osobne instalację. Obie mają doprowadzone osobne kable uziemienia kabel to 16mm². Do ziemi wbita jest osobna jedną tylko dla PV szpilka tak głęboko by uzyskać właściwą rezystancję. Z tego co mi wiadomo nie wolno łączyć uziomu PV i domu. 1 Cytuj
wacio1967 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #9 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Zgadza się w 100%. Wszystko masz ok. Cytuj
sambor Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Autor #10 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Dodatkowo - czy macie i jakie zabezpieczenia przepięciowe w instalacji stałoprądowej - tej od paneli do inwertera? Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #11 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Jedyne zabezpieczenie to takie gdyby piorun przywalił to ma mieć takie ujście. W załączniku to co mam do 1 instalacji. Druga ma tożsame zabezpieczenia.Skrzynka mniejsza Tu zabezpieczenia między inwestorem a siecią domowa/zewnętrzną Z racji że między panelami a tym co powyżej mam też na kominie jakieś zabezpieczenia ale z dołu nie zrobię wyraźnych zdjęć, a tym bardziej zawartości. Ale patrząc na schemat w projekcie to jest tam zabezpieczenie jak na drugim zdjęciu. Cytuj
sambor Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Autor #12 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 (edytowane) Przy długości linii DC ponad 10m muszą być 2 zabezpieczenia tej linii - na początku i na końcu linii Edytowane 30 Kwietnia 2023 przez sambor Cytuj
wacio1967 Opublikowano 1 Maja 2023 #13 Opublikowano 1 Maja 2023 Wczoraj znalazłem stronę na której jest wszystko elegancko opisane. Promują jakieś soje zabezpieczenia, ale to mozna zmienić. Ważne są parametry. https://elektrosystemy.pl/?p=2520 Cytuj
Wello Opublikowano 1 Maja 2023 #14 Opublikowano 1 Maja 2023 (edytowane) Odnośnie zabezpieczeń przepięciowych DC oraz również AC, 3 lata temu (wtedy zakładałem i sporo czytałem) tylko Dehn przechodził wszystkie testy pozytywnie. Pozostałe - nawet markowe typu Eaton itp. - nie przechodziły. Jak jest teraz? Nie wiem. Ale raczej na pewno jakość Dehn nie spadła, a innych być może się polepszyła. Mam Lgy 16^2 od konstrukcji do dwóch szpilek po 3m każda oddalonych od siebie 4m, połączonych bednarką miedziowaną 1m pod ziemią (czyli szpilki są 4m poniżej poziomu gruntu). Szpilki i bednarka zasypana, złącza krzyżowe oblepione smarem i workiem foliowym pod ziemią. Pomiar miernikiem indukcyjnym i MPI-530 pokazał ok. 4 omy. Głównie glina. Edytowane 1 Maja 2023 przez Wello Cytuj
sambor Opublikowano 1 Maja 2023 Autor #15 Opublikowano 1 Maja 2023 13 godzin temu, Przemyslaw85 napisał(a): Jedyne zabezpieczenie to takie gdyby piorun przywalił to ma mieć takie ujście. W załączniku to co mam do 1 instalacji. Na drugim zdjęciu - zabezpieczenia przeciwprzepięciowe sygnalizują chyba uszkodzenie/ zadziałanie ochrony inst PV - kolor czerwony! Cytuj
wacio1967 Opublikowano 1 Maja 2023 #16 Opublikowano 1 Maja 2023 Zgadza się, ten po prawej do wymiany na nowy. Te zabezpieczenia nie zawsze padają od pioruna. Może być gdzieś jakieś przepięcie na sieci i też wywali. Niestety od czasu do czasu trzeba to sobie sprawdzać, bo jak wywali to zabezpieczenie, to użytkownik tego nie zauważa. Ale jak będzie następny incydent, a użytkownik nie zauważył że zabezpieczenie wcześniej już zadziałało, to wtedy zobaczy skutek incydentu. 🙂 Cytuj
sambor Opublikowano 1 Maja 2023 Autor #17 Opublikowano 1 Maja 2023 To nie jest zabezpieczenie od sieci, tylko od paneli PV. Cytuj
sambor Opublikowano 1 Maja 2023 Autor #18 Opublikowano 1 Maja 2023 Ja niestety muszę zrobić taką ochronę jak zaleca Dehn- mam mieć panele obok zwodów odgromówki, na co firma zaleca to co na schemacie niżej- zabezpieczenia p.przepięciowe T1 i T2 (1 i 2 na rysunku) oraz zabawę z łączeniem do zwodu konstrukcji wsporczej PV. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 1 Maja 2023 #19 Opublikowano 1 Maja 2023 Niestety, ale każda instalacja PV jest inna. Do każdej trzeba podejść indywidualnie. U Ciebie akurat jest "problem", bo masz instalacją odgromową. Z tego co piszesz, to nie będzie odpowiedniej separacji. Godzinę temu, sambor napisał(a): mam mieć panele obok zwodów odgromówki Trzeba dokładniej zdefiniować słowo "obok". 🙂 Jak jest mniej niż 0,5m, to wszystkie elementy trzeba solidnie połączyć. PS. Tak jak napisałeś w pierwszym poście, "proste pytanie", a ile odpowiedzi. Uziemienie jest bardziej zagmatwane niż cała reszta instalacji domowej. Nie lubie tego tematu. Cytuj
sambor Opublikowano 1 Maja 2023 Autor #20 Opublikowano 1 Maja 2023 U mnie odległość PV od zwodu uziemienia będzie ok 10-15cm czyli bliziutko. Moje pytanie było czysto techniczne, ale na nie sam znalazłem odpowiedź, są takie zaciski do konstrukcji prod. Corab, które do tego się nadają idealnie, a są na alledrogo. Podkładki sprężyste uziemiające między szynami a panelami to co innego. Cytuj
sambor Opublikowano 1 Maja 2023 Autor #21 Opublikowano 1 Maja 2023 U mnie dach jest z dachówki ceramicznej, ale ten sam problem dotyczy posiadaczy domów z dachami z blachy. Cytuj
Raidenx8607 Opublikowano 2 Maja 2023 #22 Opublikowano 2 Maja 2023 10-15cm to blisko. Odlegosci izolowane min. to 40cm. Przy takich zbliżeniach należy stosować przewód odgromowy izolowany na odcinku gdzie będziesz miał konstrukcje paneli blisko przewodu. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2023 Autor #23 Opublikowano 2 Maja 2023 Przepisy wykonawcze inst PV nic o takich rozwiązaniach jak izolowany przewód odgromowy nie mówią. Wg firmy Dehn należy połączyć części metalowe inst PV do zwodów odgromówki. Podobnie jest na dachu blaszanym, a w tym przypadku nic nie pomoże przewód odgromowy izolowany! Cytuj
Raidenx8607 Opublikowano 2 Maja 2023 #24 Opublikowano 2 Maja 2023 Poczytaj norme PN-EN 62305. Chodzi o ryzyko. Jeśli piorun uderzy bezpośrednio lub blisko paneli to o tak im nic nie pomoże. Żeby zmniejszyc ryzyko to nalerzy wykonać iglice itp. A przewody odnich wykonać izolowane itp Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2023 Autor #25 Opublikowano 2 Maja 2023 Godzinę temu, Raidenx8607 napisał(a): itp to itp jest najważniejsze. Więc uświadom mnie jak na skośnym dachu, o kącie nachylenia 45st postawić iglice? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi