Witam wszystkich 👋mam pytanie odnośnie wyrzutu spalin przez ścianę w kotle Junkers cerapur,mianowicie czy stosowanie w tym systemie kilku kolan 90° i prowadzenie go po "ścianie" przy zachowaniu odpowiedniego spadku jest dopuszczalne i poprawne? Chodzi o rury koncentryczne (powietrzno/spalinowe)

Opublikowano
4 godziny temu, rajtek napisał(a):

Wyrzut boczny się da w tym kotle, odległość też jest w normie tylko nie wiem czy ogólnie można tak sobie prowadzić przewód zawijasami 

Każde kolanko 90st, po za tym przy kotle skraca dopuszczalną drogę spalin, przeważnie o 1m.

To trzeba sprawdzić w instrukcji montażu kotła, ponadto muszą być zachowanie wymagane odległości od otworów okiennych i drzwi.

Jaki dokładnie to kocioł?

Opublikowano

To mnie teraz trochę zaskoczyłeś, jesteś pewny że chodzi o moc maksymalną? Jest pełno kominów przez ścianę do tego kotła, w instrukcji też jest taka opcja...

Opublikowano

W instrukcji jest uwaga, że jest ona ogólna , a 

Cytat

Podczas montażu i użytkowania produktu należy przestrzegać wszelkich
obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych, przepisów
technicznych oraz dyrektyw.

Polskie przepisy , konkretnie Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki stanowią tak:

Cytat

§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW – w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej;
2) 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli
w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość
tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.

I to chyba wszystko w temacie komina przez ścianę.

  • Lubię to 1
Opublikowano

25 kW.... 

Nominalna czyli maksymalna.

Opublikowano
45 minut temu, BORA napisał(a):

25 kW.... 

Nominalna czyli maksymalna.

Czytam czytam po internetach i nic nie mogę znaleźć o mocy nominalnej tego kotła nie ma w ogóle takiego parametru....

7736902139.png

Opublikowano

Moc nominalna to inaczej znamionowa na jakie zostało zaprojektowane czyli w tym przypadku 25kW. To czy można ograniczyć moc nie ma znaczenia. Przy wypadku będą sprawdzać tabliczkę znamionowa urzadzenia.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 14.12.2022 o 18:21, Raidenx8607 napisał(a):

Moc nominalna to inaczej znamionowa na jakie zostało zaprojektowane czyli w tym przypadku 25kW. To czy można ograniczyć moc nie ma znaczenia. Przy wypadku będą sprawdzać tabliczkę znamionowa urzadzenia.
 

W karcie moc znamionowa to 15kw

Screenshot_20221214-182353.png

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
  • Rozwiązanie
Opublikowano (edytowane)

Popatrz na dane z instrukcji , szczególnie te w ramce czerwonej

image.thumb.jpeg.303f211410ecb8e26e4e56757988a694.jpeg

Może uda ci się dogadać z monterem ( serwisem) tego kotła i zmniejszycie moc do wymaganych prawem 21kW , z jednoczesnym wpisem do karty gwarancyjnej ustawionej mocy rzeczywistej,  ale to odbije się na jakości grzania CWU.

Edytowane przez sambor
ort
Opublikowano

Kiedyś sporo o tym czytałem i tak różowo to nie wychodziło... są dni ze dwa razy odkręcamy ciepła wodę żeby szklankę umyć i to wszystko a baniak musiałby stać w piwnicy gdzie nawet w lecie jest zimno tak że straty ciepła by były cały rok nie małe 

Opublikowano

Twoja decyzja, twój wybór.

Popatrz na Termet 20kW - gold albo silver.

Z resztą przy kotle w piwnicy wyprowadzenie spalin też ma ograniczenia - znowu WT się kłaniają 

Cytat

2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli
w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.