Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
W dniu 8.02.2026 o 18:51, Pjottter napisał(a):

Jak nowy to raczej nie powinno być problemu z kondensatorem ale można by go sprawdzić.

Prędkość zwiększa się gdy podaje opał czy podczas normalnej pracy? Pokaz jakie masz ustawienia wiatraka w trybie admina

W skali mam ustawione 16 do 26 a powietrze 5 do 55 , dmuchawa wpa06, nie ma znaczenia czy podaje czy nie,tak sobie raz doda gazu i za chwilę zwolni do minimum i później się ustabilizuje 

Opublikowano
W dniu 8.02.2026 o 18:21, irek1024 napisał(a):

Witam. Posiadam kocioł Malina 12kw z palnikiem sv200 i sterownik skzp-05 z sort 5.65 . Problem polega na złym wskazaniu spalania . Według sterownika spalanie znacznie niższe niż w rzeczywistości schodzi z zasobnika. Jak ustawić  potencjał . Według przesypu wychodzi mi 4.8kg/u a kaloryczność węgla 26-29Mj

Napewno masz oryginalny palnik SV-200?

Opublikowano

Porównując ze zdjęciami na stronie technix wygląda na orginalny. Na obudowie również jest odlew technix. Piec z tym palnikiem posiadam od 2019r tyle że chodził na skzp-02 bez problemu. Teraz zakupiłem skzp-05 i pojawił się problem. Myślę że znalazłem przyczynę ale to potestuje w weekend i wtedy dam znać. Mój palnik nie posiada zapalarki a chciał bym założyć. Może ktoś posiada zdjęcia jak jest montowana grzałka. Głównie chodzi jak to wygląda wewnątrz. Gdzie znajdę korektę czujnika cwu w soft 5.65

Opublikowano

A jaki palnik masz?

Opublikowano

Jakie czasy podawania paliwa ustawić min i max sterownik skzp05 palnik SV200 15-24  kociol 20KW 

 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam, mam szybkie pytanie, czy sterownik obsługuje wentylator wyciągowy ?

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano (edytowane)

Kupiłem sterownik SKZP-05 który będzie współpracował z tym niskim podajnikiem do pelletu, palnik to SV200 (kocioł to SKAMP PV-13). Pan z Timela doradził żeby ustawić ten sterownik w tryb SV300. Teraz mam pytanie czy ta zwłoka 2 sekund jest wystarczająca czy trzeba dokonać zmiany? Na razie jeszcze go nie zamontowałem więc nie patrzcie się na potencjał to ustawienia fabryczne.

 

20260502_170146[1].jpg

Edytowane przez grzegorz818
Opublikowano

Czy ktoś używa i mu działa ? na dole bufora mam 80 stopni, schładzanie ustawiam na 75 i powinno chyba zadziałać czyli włączyć pompę obiegową i otworzyć zawór, ale nic się nie dzieje, oprogramowanie najnowsze

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Jakieś zmiany wprowadzili przez ten rok? Na stronie na dal wersja 5.67

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Taki mały problem z czujnikiem pogodowym.Temperatura na dworze 19.3* a na panelu pokazuje 24.3* Zjechałem z korektą jak na zdjęciu w panelu do maksimum -5 i więcej się nie da .Trochę za duża  różnica.Czy jest jakiś sposób jeszcze aby korekta była podobna z temperaturą na zewnątrz.Gdzieś jeszcze jest opcja aby to zmienić.Zauważyłem tą zmianę gdy sterownik wrócił po aktualizacji z Timela.Pokojowy pokazuje dobrze po małej korekcie.Wersja teraz co mam to SKZP-05S_V5.71_2026-06-03 a Panel V5.53 2023-10-30 i taka wersja panelu i sterownika ma zostać bo inaczej się nie wgra wersji zbliżonej do skzp-05 z 2026 roku.

20260822_130242.jpg

20260822_130256.jpg

Opublikowano

Nie wiem po co,ale przy 02 zawsze byly problemy z czujnikami pogodowymi.Zamienilem czujnik za nie orygynalny,bylo liepiej,ale beztak musialem robic korekty sezonowe,,bo w szkali calego sezonu zawsze bylo potrzebne korygowac.Kable do wydluženia užylem porzadne,može przymocowanie na rury grzewcze tež troche wplynelo na rezystencji.Najliepiej skorygowac w okoliciu zera i do swankowania potym dopasowac pogodowki...

Opublikowano

Jeżeli masz kabel przymocowany na rurę ktore sie grzeje to może mieć wpływ na pomiar. Rezystancja jest zależna od temp i tak działają czujniki wiec jak nagrzejesz przewód to zmienia sie jego rezystancja i pokazuje błędny pomiar 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.