adamretro Opublikowano 27 Marca 2022 #51 Opublikowano 27 Marca 2022 (edytowane) To rozumiem, myślałem że obieg był wyłączony przez sterowanie pogodowe. Musiał byś wrzucić kilka zdjęć. Edytowane 27 Marca 2022 przez adamretro Cytuj
jolal Opublikowano 27 Marca 2022 #52 Opublikowano 27 Marca 2022 Zrobiło się cieplej na zewnątrz to chciałem aby piec się wyłączał jak w domu jest 23 stopnie bo słońce dogrzewa ale o ile piec się wyłączy się przy 23 to jak spadnie temperatura to nie chce wyjść z czuwania Cytuj
adamretro Opublikowano 27 Marca 2022 #54 Opublikowano 27 Marca 2022 (edytowane) Umnie jest podobnie tylko że kocioł się włącza. Jaki masz soft? Edytowane 27 Marca 2022 przez adamretro Cytuj
jolal Opublikowano 17 Lipca 2022 #56 Opublikowano 17 Lipca 2022 Panowie mam mały problem.Ogrzewam cwu pelletem i jak się rozpali to jeszcze zanim włączy się pompa cwu kociął zaczyna rosić główny wymiennik jest mokry że aż kapie woda .Temperaturę kotła mam 65 stopni .Temperatura cwu 48 i histerezę 11 .Co z tym zrobić .Idzie jakoś sterownik ustawić aby jak nagrzeje cwu do zadanej temperatury to żeby pompa stanęła bo teraz pięć się wygładza cwu dobija do 53-54 i wyciąga temperaturę z kotła i w momencie ponownego rozruchu piec jest wychłodzony do ok 30 stopni.Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie.Poradźcie coś? Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 18 Lipca 2022 #57 Opublikowano 18 Lipca 2022 (edytowane) Moim zdaniem soft jest dobrze napisany - gdy kocioł dogrzeje CWU i przejdzie w wygaszanie, to pompa CWU jeszcze pracuje aby wyciągnąć nagromadzone ciepło z wymiennika. Dodatkowo zapobiega to przegrzaniu kotła podczas wygaszania, bo przecież dopalanie paliwa również wydziela ciepło - kocioł mógłby się zagotować jeśli wszystkie obiegi byłyby wyłączone. Ale jest jeszcze jeden istotny szczegół - pompa CWU wyłączy się jeśli po zakończeniu wygaszania temperatura kotła będzie niższa niż CWU. Odnośnie kondensacji na wymienniku przy rozpalaniu to normalne. Duża różnica temperatur między spalinami a wymiennikiem powoduje kondensowanie się wilgoci na chłodniejszych elementach. Możesz spróbować wydłużyć czas stabilizacji lub np. zmniejszyć max modulacje. Dodam jeszcze od siebie, że w sofcie 5.42 jest bug w postaci niemożności zmian korekt czujników T.kotła, T.powrotu i pogodowego, jeśli domyślnie wyświetlanym obiegiem na tzw. pulpicie będzie obieg inny niż CO1. Edytowane 18 Lipca 2022 przez Dozy Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 1 Sierpnia 2022 #58 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Czy ktoś już rozkminił jak ten czujnik halla podłączyć? Skąd wziąć +5V? A może to trzeba jakiś inny czujnik? Ostatnio chodzi mi po głowie myśl, żeby to dołożyć do dmuchawy. 🙂 Cytuj
budyn18 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 #59 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 40 minut temu, Dozy napisał: Czy ktoś już rozkminił jak ten czujnik halla podłączyć? Skąd wziąć +5V? A może to trzeba jakiś inny czujnik? Ostatnio chodzi mi po głowie myśl, żeby to dołożyć do dmuchawy. 🙂 Czujnik od wentylatora z kompa prawdopodobnie można cały wentylator przyłożyć do dmuchawy ja wymontowalem później pomyślałem zasilanie z puszki kabel trzeba przylutowac u mnie działa cały czas Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 1 Sierpnia 2022 #60 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Cytuj
adamretro Opublikowano 1 Sierpnia 2022 #62 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 W sterowniku jest wyjście na halla. Ja mam z turbinką od Defro, soft sobie z nią nie radzi. Pisałem do Timela, mieli poprawić ale na razie cisza. Tak więc wyłączyłem. Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 1 Sierpnia 2022 #63 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Ahaa. Jest wyjście mówisz? A ja myślałem, że gdzieś z tyłu kotła. 😆 Ja pytałem skąd konkretnie pozyskać zasilanie +5V. 4 godziny temu, budyn18 napisał: Może być Dokładnie takiej konkretnej informacji potrzebowałem. A czy na którymkolwiek pinie w złączu do karty do czujników radiowych nie ma +5V? Byłoby łatwiej i bez utraty gwarancji. 🙂 Cytuj
adamretro Opublikowano 1 Sierpnia 2022 #64 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Nie bardzo rozumiem . Umnie tak wygląda podłaczenie halla ,bez utraty gwarancji. Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 1 Sierpnia 2022 #65 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Mój egzemplarz sterownika jest z końca stycznia 2022 i w opisie złączy umieszczonym na pokrywie sterownika są m.in. zaciski oznaczone E F C D A B. Za to w instrukcji zaciski E i F są opisane jako GND i Hall. Nie wiem skąd ta rozbieżność w opisach, ale budzi to we mnie pewnego rodzaju wątpliwość czy aby ten halotron u mnie zadziała. A w Twoim egzemplarzu te złącze było od nowości, czy wysyłałeś do Timela żeby do dorobili? Cytuj
budyn18 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 #66 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Jaka utratą gwarancji tam są luty niczym nie zalane kabel odlutuje i niema śladu w tych wersjach są dwa wyjścia zapomnieli +5 dodać można z baterią zasilić na pewno będzie działać Cytuj
Kijasr Opublikowano 2 Sierpnia 2022 #67 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Mój egzemplarz sterownika jest z końca stycznia 2022 i w opisie złączy umieszczonym na pokrywie sterownika są m.in. zaciski oznaczone E F C D A B. Za to w instrukcji zaciski E i F są opisane jako GND i Hall. Nie wiem skąd ta rozbieżność w opisach, ale budzi to we mnie pewnego rodzaju wątpliwość czy aby ten halotron u mnie zadziała. A w Twoim egzemplarzu te złącze było od nowości, czy wysyłałeś do Timela żeby do dorobili?+5v trzeba wziąsc z panela. Cytuj
budyn18 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 #69 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 A kiedy kupiłeś sterownik Cytuj
adamretro Opublikowano 2 Sierpnia 2022 #70 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Czerwiec 2021. Już na procesorze STM. Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 2 Sierpnia 2022 #71 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Zaraz zaraz... Czy chcesz mi powiedzieć, że wysłali mi starszą wersję pomimo, że zamawiałem sterownik ponad pół roku później? Cytuj
adamretro Opublikowano 2 Sierpnia 2022 #72 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Szczerze, to tego nie wiem. Ale gdybym zamówił, trochę wcześniej, to miał bym, na normalnym procesorze i nie było by problemu z aktualizacją. Po pandemii, wszystkiego było brak i być może, to jest powodem. Nie koniecznie masz starszy sterownik. Cytuj
budyn18 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 #73 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Nio trochę wad ma ten sterownik a producent ma to w nosie. Cytuj
adamretro Opublikowano 2 Sierpnia 2022 #74 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Mój kocioł, był kupiony z sterownikiem Argos Max.To dopiero była porażka. Mi Timel "uratował życie". Mogli by, tylko poprawić działanie halla z turbinką. A tak to super sterownik. Choć pewnie, już nic nowego, nie będzie. Sporo ludzi, rezygnuje z kotła na paliwa stałe, że względów na cenny paliwa Mam tą samą wersję softu. Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 2 Sierpnia 2022 #75 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 @budyn18, dokup sobie argospid+. Podsłuchasz sobie brzękotu dmuchawy i zobaczysz ile tamten ma wad oraz ile funkcji mu brakuje, wtedy przestaniesz narzekać na jakieś mało znaczące niedociągnięcia w SKZP. @adamretro, z jaką aktualizacją miałeś problem? Ja mam fabrycznie V5.42. Czyżby jest już nowsza wersja i ja o tym nie wiem? 🙂 A czy Ty przypadkiem przy zamawianiu sterownika nie wspomniałeś o wyprowadzeniu na czujnik halla? To by tłumaczyło dlaczego ja nie mam tak wyprowadzonego. W kwestii pozyskania napięcia +5V dowiedziałem się, że w gnieździe do panelu jest dokładnie w pierwszym "druciku" od lewej, jak się patrzy na gniazdo i te druciki są na górze. Czyli RJ11 i zaciskamy pin nr 1 i voila - bez lutowania i bez łamania warunków gwarancji. 🙂 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi