Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe

Rekomendowane odpowiedzi

Rozwiązane przez gmaj22

Opublikowano
  • Autor

tomekb - sprawdziłem wg Twoich zaleceń. Po jednej zaślepce na rotametr na dolnym i górnym rozdzielaczu. Reszte zakręconych. Ciepła była górna belka, czyli zasilająca ;/

 

1639721796342.thumb.jpg.63167dd688efaba7a19d9cd85e0620b4.jpg

 

 

  • Odpowiedzi 85
  • Wyświetleń 39.2 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Uzytkownik2
    Uzytkownik2

    Chyba musisz więcej rozwiązywać zabaw pod tytułem „znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki” 😉 A tak na poważnie na twoim schemacie zasilanie obiegu ogrzewania podłogowego idzie z kotła(przed za

  • Uzytkownik2
    Uzytkownik2

    Zmiana jest konieczna Tak jak pisałem w ostatnim poście jak zasilanie OP za 4D to powrót tez musi być za 4D Po drugie jak podłączysz obieg OP przed 4D to podlogowka bedzie skutecznie schładzać kociol.

  • Racja 🙂

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Zrób po kolei zdjęcia tej instalacji, oznacz szczałki gdzie idzie zasilanie a gdzie powrót, tam musi coś blokować  bo to niemożliwe jest...  

Druga sprawa, wiesz że tam są dwa elementy ruchome do regulacji przepływu,  kręci się tymi rotametrami szklanymi ( wykręca i wkręca te rurki )  jak i zaworem na drugiej belce (te zielone kapturki)
 

Edytowane przez zip20

Opublikowano
  • Autor

Wiem, zielone kapturki są odkręcone całkiem, natomiast rotametrami chciałem regulować przepływ. Te zielone kapturki nie mogą być na "MAX" otwarte, tylko również stopniowo tak jak rotametry?

Opublikowano
  • Autor

I tak też właśnie jest. Sam przepływ regulowałem rotametrami.

Opublikowano

Wróciłem do pierwszego posta i tam moim zdaniem widac przyczynę:

image.thumb.png.9d7d474cc2cbce92902546c93e84ab00.png

Powrót z drugiego rozdzielacza podłogówki powinien być podłączony PRZED podmieszaniem do 3 D - na "pomarańczowym" odcinku rury. Jest za kotłem i dlatego nie można zbilansować przepływów.

Zawór zwrotny już przełożony - to połowa sukcesu 🙂

Chyba, że masz tak zrobione, czego nie widać na zdjęciu.

image.thumb.png.d7fd6e564d4f05453768b4ad4f1dff02.png

Edytowane przez gmaj22

Opublikowano
  • Autor

Na samym wstępie przepraszam wszystkich za to, że źle rozrysowałem schemat. Nie wiem jak ja patrzyłem... Po odczytaniu posta przez gmaj22, zobaczyłem czy rzeczywiście powroty są przed zawórem 3D. Okazuje się, że powrót przed zaworem 3D jest tylko z górnego rozdzielacza (który działa elegancko). Panowie instalatorzy nie przeciągnęli rurki powrotu z dolnego rozdzielacza przed zawór 3D tylko trójnikiem weszli od razu do pieca. Czy jest to przyczyna tego, że właśnie nie mogę zregulować rotametrów, a jeśli tak - to czy teraz łącząc rurki z powrotu z dolnego rozdzielacza iść do powrotu z górnego rozdzielacza i trójnikiem żeby się schodziły na lewo w strone zaworu 3D ? Nie będzie jakiegoś "nacisku" z jednej (od góry) i z drugiej (od dołu) belki na siebie i dopiero na zawór 3D? 

Dzięki!

 

schemat_piec.thumb.png.79869b9e92fc3757ab1ffbb485b627f8.png

Opublikowano

W ten sposób masz zimno w kotle - z podłogówki wraca więcej wody niż z grzejników na dodatek o niższej temperaturze.

Opublikowano
  • Autor

Niestety, ale tak właśnie jest to zrobione. Przełożenie powrotu z dolnego rozdzielacza i podpięcie go przed zawór 3D powinno załatwić temat?

Opublikowano

To nic nie da - po prostu powrót z podłogówki będzie nadal wystudzał kocioł.

Trzeba zrobić dodatkowe grzanie powrotu np pompą przewałową lub

przepiąć podłogówkę za zawór 4-D i dodać za 4-D dod pompę - jak na rys poniżej

262256004_zaw4-Didwaobiegi(2).jpg.967cc38e863756b6da9a834283a33a68.jpg

 

Opublikowano
  • Autor

Sambor, w tej chwili rozumiem, że mówisz o wychładzaniu kotła, tak? - to by się ciągle zgadzało

Natomiast pierwszym krokiem, aby działało ogrzewanie podłogowe na dole, muszę przełożyć powrót z dolnego rozdzielacza przed zawór 3D. Następnie należałoby się wziąć za zabezpieczenie kotła, tj. za zaworem 3D i ZZ z powrotu podłogówki wpiąć się w zawór 4D, który zabezpiecza wodę przed chłodną wodą powrotu. Dobrze rozumiem ? Dodatkowo w piecu walnąć zaślepkę i już...  chociaż łatwo się pisze, a ciężej będzie wykonać... 

Opublikowano

Poniżej poprawki do Twojego szkicu z uwzględnieniem pompy przewałowej, o której wspomniał @sambor

image.png.51371d9e2ba47d868f157f419fbf72f8.png

 

Edytowane przez gmaj22

Opublikowano

Nie są pod rząd. Wcześniej zauważyłem i skorygowałem 🙂

Opublikowano
  • Autor

gmaj22 - średnio rozumiem Twój schemat. Sambora już prędzej, ale żebym dobrze zrozumiał, to naniosłem poprawki bezpośrednio na swoim schemacie. Czy teraz jest ok i czy ta pompa za zaworem 4D jest konieczna żeby było ok? pompy z podłogowego i z grzejników "nie pchną" wody powrotnej dalej ? dziękiimage.png.58c7b638250b0f62fb959f289b0cd8be.png.43110e4b1c8e31b72d0024fb2071b985.png

Edytowane przez Asphyxx

Opublikowano

Choć pytanie nie do mnie ale odpowiem - zaw 4-D dzieli obiegi pomp przed i za zaworem,

Jak na powrocie z 4-D do kotła nie będzie pompy to 4-D nie da rady wymieszać tak aby była prawidłowa temp na powrocie kotła 

Opublikowano
  • Autor

sambor - ok, dzięki za wytłumaczenie. Jakaś bardzo malutka pompa wystarczy rozumiem? byle cyrkowała powrót zmieszany do kotła ? Może coś godnego polecenia?  

A co sądzicie o schemacie, który zmieniłem? byłoby ok tak jak jest na nim przedstawione ?  Oczywiście za zaworem 4d jest pompa oddzielna do grzejników i za nią ZZ.

Edytowane przez Asphyxx

Opublikowano

Już się pogubiłem 🙂 Na jednym swoim schemacie masz 2 x3D, na drugim 3D + 4 D..

Albo robisz dorażnie, albo docelowo.

Jak docelowo, to trzymaj się schematu @sambor

 Powinno być 4D + 3D lub sprzęgło + 2x 3D

Opublikowano
  • Autor

gmaj22 - jest dokładnie tka jak na ostatnim schemacie. Jest zawór 4D (na grzejniki) i  3D na podłogowe. Chce się sugerować takim schematem - będzie mi łatwiej.

Ps. jeżeli przełoże sam powrót zasilania podłogowego z dolnego rozdzielacza przed zawór 3D to podłogowe powinno chodzić na dole ok? (dobra regulacja rotametrami?), z jednoczesnym pominięciem faktu, że będzie wychładzało ciągle kocioł jak robi to dotychczas ?

Edytowane przez Asphyxx

Opublikowano

Ostatni też nie jest dobry. Pompy odbiorów mają być ZA 4D.

Tak powinno być:

image.png.bf225fc8d64d2b8b2b2ad4b2e4d1c5f4.png

Opublikowano
  • Autor

Własnie tak to jest zrobione jak przedstawiłeś. Za tą pompą od grzejników jest jeszcze ZZ. Pompa od grzejników nie była uwzględniona na schemacie, ale wspomniałem o niej w ktorymś poście. Generalnie grzejniki chodzą ok, chodzi teraz o sam powrót z podłogówki i grzejników. 

czyli tak jak teraz będzie ok?

Opublikowano
1 godzinę temu, Asphyxx napisał:

Natomiast pierwszym krokiem, aby działało ogrzewanie podłogowe na dole, muszę przełożyć powrót z dolnego rozdzielacza przed zawór 3D. Następnie należałoby się wziąć za zabezpieczenie kotła

Sam podsunąłeś "schemat działania". Jest OK.

Opublikowano

Zasługa głównie po Twojej strnie, bo ja się pogubiłem w różnych wersjach  schematu  @Asphyxx

 

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję serdecznie Panowie. W takim razie muszę wziąć wolny dzień, nakupić sprzęt i działać.

Tylko bardzo bym prosił o ostatnie 2 odpowiedzi na moje pytania i można byłoby w sumie zamykać temat, a mianowicie...

 

1. Czy powrót z dolnego rozdzielacza mogę zrobić tak jak na poniższym schemacie? - chodzi mi o trójnik (zaznaczony kółkiem na schemacie)image.png.58c7b638250b0f62fb959f289b0cd8be.png.4ef0ae897aec9c625598506bcc9ab446.png... czy jak będzie płynąć woda powrotna z dolnego rozdzielacza,  to czy "górny" rozdzielacz nie będziejej wypierał bo jednak woda będzie tam łatwiej miała płynąć? Po przeróbkach chciałbym aby już to hulało 😛

2. Jaką pompę polecacię do tego krótkiego odcinka za zaworem 4D, na ochronę kotła ? 

 

Pozdrawiam

Edytowane przez Asphyxx

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.