Stukanie w kranie podczas zamykania ciepłej wody


Rekomendowane odpowiedzi

Link afiliacyjny

🔧 Szukasz fachowca?

Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu

Opublikowano (edytowane)

Cześć. Od pewnego czasu w kranach podczas zamykania ciepłej wody słychać 3-4 stuknięcia. Instalacja cwu posiada naczynie przeponowe a ciśnienie na nim to ok 4 bary. Zbiornik cwu na 200L. Ciśnienie z sieci zredukowane do ok 4 bar. Miałem jakiś czas temu problem z naczyniem tzn wentyl był uszkodzony i zeszło z niego ciśnienie. Wymieniłem wentyl, nabiłem 4 bary i po jakimś czasie  zaczęły się te stuki. Wcześniej przed uszkodzeniem wentyla i gdy naczynie przeponowe nie miało ciśnienia stuków nie było. Gdzie mogę szukać problemu? 

Edytowane przez JacekFF
Opublikowano

Te 4 bary do naczynia nabijałeś gdy nie było w nim wody czy z wodą?
Moim zdaniem skoro z sieci masz 4 bary to powinieneś nabić do naczynia ok 4.5-5 lub zredukować ciśnienie do 3 barów.

Opublikowano

Zmniejszaj ciśnienie w naczyniu do momentu ustania stuku. Słup wody pędzący rurą i nagle zatrzymany potrafi nieźle stuknąć, w zależności od średnicy rur.

Opublikowano (edytowane)

Narazie zmniejszyłem ciśnienie z sieci na 3 bary ale to nie pomogło. Mam zmniejszać ciśnienie w naczyniu czy zwiększać? Kolega wyżej pisał że jest za niskie i powinno być koło 5 bar. 

Edytowane przez JacekFF
Opublikowano

@carinus skąd ty takie rady bierzesz? Rola naczynia przeponowego jest przejęcie nadmiaru wody które powstaje w efekcie jej rozszerzania. Zmniejszenie ciśnienia w zbiorniku to tak jakby go nie było. On winien być pusty gdy używamy wody, a przejąć jej nadmiar by ciśnienie instalacji nie uszkodziło.
U mnie takie stukanie też występuje i słychać je jedynie w kotłowni a powodem jest drganie rury (rura harmonijka) która łączy zbiornik przeponowy z zasilaniem boilera.

Opublikowano (edytowane)
7 minut temu, Przemyslaw85 napisał:

On winien być pusty gdy używamy wody, a przejąć jej nadmiar by ciśnienie instalacji nie uszkodziło.

Naczynie nigdy nie może być puste. Zawsze powinno być w części napełnione wodą, dlatego ciśnienie wstępne w naczyniu powinno być mniejsze niż ciśnienie spoczynkowe z sieci wodociągowej. To samo tyczy się instalacji CO zamkniętej. 

10 godzin temu, Przemyslaw85 napisał:

Moim zdaniem skoro z sieci masz 4 bary to powinieneś nabić do naczynia ok 4.5-5

Nie, skoro ma 4 bary z sieci to w naczyniu powinno być 3,8 bara. 

Edytowane przez emigrant
  • Zgadzam się 1
Opublikowano
1 godzinę temu, Przemyslaw85 napisał:

@carinus skąd ty takie rady bierzesz? Rola naczynia przeponowego jest przejęcie nadmiaru wody które powstaje w efekcie jej rozszerzania. Zmniejszenie ciśnienia w zbiorniku to tak jakby go nie było. On winien być pusty gdy używamy wody, a przejąć jej nadmiar by ciśnienie instalacji nie uszkodziło.
U mnie takie stukanie też występuje i słychać je jedynie w kotłowni a powodem jest drganie rury (rura harmonijka) która łączy zbiornik przeponowy z zasilaniem boilera.

Kolega już wcześniej napisał o co chodzi, więc nie wprowadzaj ludzi w błąd swoimi radami.

@JacekFFKiedyś miałem ten sam problem, ale rozwiązał się sam po zmianie instalacji na PEX-y, jednak pamiętam że były do likwidacji tego zjawiska takie dedykowane tłumiki.

Opublikowano

Przymknij do połowy zawór katowy na podejściu ciepłej wody.

Opublikowano
Opublikowano

To.

Link afiliacyjny

🌡 Szukasz instalatora pompy ciepła?

Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu

Porównaj oferty

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.