Witam wszystkich.

Mam dziwny problem ze sterowaniem zaworem 4d (si艂ownikiem). Mo偶e opisz臋 problem od pocz膮tku ... Temp. zadana na piecu to 55 stopni, temperatura zadana na zaw贸r to 50 stopni. Zaw贸r 4d wykorzystuj臋 do ochrony powrotu.

Po rozpaleniu pieca, zaw贸r jest ustawiony przez sterownik tak, 偶e dogrzewa tylko "obieg kot艂owy", po dogrzaniu si臋 i przekroczeniu zadanych 50 stopni, sterownik powinien zacz膮膰 delikatnie otwiera膰 zaw贸r, aby cz臋艣膰 wody sz艂a ju偶 na grzejniki, a cz臋艣膰 zimnego powrotu z instalacji, miesza艂a si臋 ju偶 z powrotem na kocio艂. Niestety to tylko teoria, przynajmniej w moim przypadku i w tym stadium palenia. Sterowania si艂ownikiem zaworu brak, pomimo przekroczenia zadanych 50 stopni zaworu, kocio艂 dogrzewa si臋 do zadanych 55 stopni i z powodu braku reakcji sterownika聽 (otwarcie zaworu 4d), przegrzewa si臋 z powodu braku odbioru ciep艂a. Tak jest w automacie ... radz臋 sobie z tym w ten spos贸b, 偶e po rozpaleniu, od艂膮czam si艂ownik zaworu od sterownika i r臋cznie nim steruj臋. Powoli otwieram, pilnuj膮c temperatury powrotu i nagrzewaj膮c ca艂膮 instalacj臋. Gdy ju偶 nagrzej臋 instalacj臋 i temperatury si臋 ustabilizuj膮, to prze艂膮czam si艂ownik w tryb auto i pod艂膮czam go do sterownika ... nic wi臋cej nie potrzebuj臋 robi膰, sterownik kontroluj臋 si艂ownik tak jak trzeba, zamykaj膮c i otwieraj膮c zaw贸r wedle potrzeb, trzymaj膮c zadanej temperatury 50 na zaworze (powr贸t). Czy jest kto艣 kto potrafi mi pom贸c, wyt艂umaczy膰 co jest nie tak, mo偶e s膮 jakie艣 kryteria wysterowania si艂ownikiem o kt贸rych nic n ie wiem i nie ma o nich nic w instrukcji sterownika Argos Black. Na koniec dodam, 偶e kontaktowa艂em si臋 z producentem (Technix) przez formularz na stronie WWW, przez e-maila, a tak偶e, dzwoni艂em na kom贸rk臋. Po 4 dniach zero odzewu, jakiegokolwiek, a gdy dzwoni艂em i odebra艂 jaki艣 m臋偶czyzna to po 5 sekundach powiedzia艂, 偶e ma drugi telefon i za "minutk臋" oddzwoni, min臋艂y 4 dni i cisza. Mimo, 偶e po tych kilku przepaleniach z r臋cznym rozruchem jestem zadowolony z palnika, to czuj臋 si臋 totalnie ol*any przez producenta, tzw. serwis.

Przepraszam za ten d艂ugi wyw贸d, ale chcia艂em opisa膰 problem jak najdok艂adniej.

Z g贸ry dzi臋kuj臋 za wszelk膮 pomoc i sugestie.

Krystian

Edytowane przez K-r-y-s
Opublikowano

Mam dwie sugestie, by膰 mo偶e kt贸ra艣 b臋dzie prawdziwa. 殴le ustawiony czas calkowitego otwarcia zaworu lub czujnik zamontowany w niew艂a艣ciwym miejscu.

Opublikowano

Przewertowa艂em instrukcj臋 i sam sterownik, nie znalaz艂em takiej opcji do ustawienia jak czas otwarcia zaworu. Czujnik zaworu zamontowany jest oko艂o 20 cm za zaworem. Chyba jedyne co mo偶na ustawi膰, to temperatur臋, kt贸r膮 zaw贸r powinien utrzymywa膰 na wyj艣ciu.

Opublikowano

Co oznacza temperatura zaworu osi膮gni臋ta 50 st , nie jest to temperatura zadana zaworu na instalacj臋 ? dlatego sterownik nie otwiera zaworu na instalacj臋 ?

Opublikowano (edytowane)

Nie,nie, jak wcze艣niej napisa艂em, zaw贸r 4d s艂u偶y do "ochrony powrotu". Niemniej jednak, bez r贸偶nicy, czy zaw贸r jest zamontowany, aby utrzymywa膰 sta艂膮 temperatur臋 wychodz膮c膮 na instalacj臋, czy sta艂膮 temperatur臋 powrotu do kot艂a. W sterowniku ustawia si臋 tylko temperatur臋 zaworu i sterownik pilnuje tej temperatury poprzez sterowanie si艂ownikiem na zaworze. Czujnik zaworu do pomiaru tej temperatury jest zamontowany na wyj艣ciu z zaworu. Mimo, 偶e temperatura na czujniku przekroczy zadan膮 w sterowniku temperatur臋, to sterownik nie robi nic, aby j膮 obni偶y膰 do zadanej.

Edytowane przez Ryszard
Prosz臋 nie cytowa膰 ostatniego postu
Opublikowano

Ka偶dy si艂ownik posiada czas otwarcia, r贸偶ny u r贸偶nych producent贸w. Informacja ta znajduje si臋 na tabliczce znamionowej si艂ownika, podana w sekundach. Ta warto艣膰 musi by膰 zgodna z warto艣ci膮 zapisana w sterowniku. 90 s, 120 s. 135 s聽

  • Zgadzam si臋 1
Opublikowano

Tak jak Kolega wy偶ej napisa艂 sterownik musi zna膰 czas otwarcia zaworu .

Opublikowano

Dane o kt贸rych pisze powinny si臋 znajdowa膰 pod pozycj膮 "zaw贸r" lub "zaw贸r wbudowany" czyli za艂/wy艂 zaw贸r, czas otwarcia, skok jednostkowy, tem. ,Zadana zaworu. Poszukaj. Tak jest praktycznie w ka偶dym sterowniku.

Opublikowano (edytowane)

Rozumiem o co chodzi, jednak w instrukcji nie jest napisane jakie si艂owniki stosowa膰, tzn. z jakimi czasami otwarcia. Naprawd臋 w ustawieniach sterownika, jedyne co mo偶na ustawi膰 wsp贸lnego z zaworem to temp. zadana zaworu....聽 Moim zdaniem to raczej nie chodzi o to, gdy偶 pomi臋dzy 50 stopni (zadane w sterowniku jako temperatura zaworu), a 60 stopni (gdy piec przejdzie w tryb wygaszania, po przekroczeniu o 5 stopni , zadanych 55 stopni na piecu) mija co najmniej kilka minut, wi臋c gdyby to by艂a kwestia czas贸w otwarcia si艂ownik贸w, to jakikolwiek by on nie by艂, to by si臋 chocia偶 otworzy艂 minimalnie, a si臋 nie otwiera w og贸le. Sterownik nie wystawia sygna艂u otwarcia.聽

Niestety na internecie jedyne co znalaz艂em to instrukcja do starego Argosa PID, a do mojego Argosa Black nie ma. Postaram si臋 za艂膮czy膰 zdj臋cia z mojej instrukcji...to wszystko co znalaz艂em o sterowaniu si艂ownikiem zaworu i ustawieniach wzgl臋dem jego.

IMG_20210910_223508.jpg

IMG_20210910_223518.jpg

IMG_20210910_223551.jpg

P.s. Je艣li trzeba, to zeskanuje ca艂膮 instrukcje obs艂ugi.

Edytowane przez K-r-y-s
Opublikowano

A nie masz tam jakiego艣 "trybu instalatora"? Czas otwarcia zaworu musi by膰 w sterowniku, nie ma innej opcji.

Opublikowano (edytowane)
2 godziny temu, K-r-y-s napisa艂:

trzymaj膮c zadanej temperatury 50 na zaworze (powr贸t)

Zwrocilem uwage na Twoj opis, mozliwe ze to tylko zly tekst.

Zawor ma utrzymywac temperature na wyjsciu do instalacji CO - to jest zadana dla niego a nie powrot.

Powrot jesli nasz mozliwosc ustawienia sluzy do wlasnue zamknuecia silownika az do jego uzyskania. Masz drugi czujnik na powrocie?

Sugeruje sprawdzic czy wlasciwie wpiales czujniki.

Ps. Koledzy. Czasy otwarcia nie sa potrzebne do dzialania jakiegokolwiek zaworu.

Edytowane przez PioBin
Opublikowano
5 minut temu, PioBin napisa艂:

Zwrocilem uwage na Twoj opis, mozliwe ze to tylko zly tekst.

Zawor ma utrzymywac temperature na wyjsciu do instalacji CO - to jest zadana dla niego a nie powrot.

Powrot jesli nasz mozliwosc ustawienia sluzy do wlasnue zamknuecia silownika az do jego uzyskania. Masz drugi czujnik na powrocie?

Sugeruje sprawdzic czy wlasciwie wpiales czujniki.

Ps. Koledzy. Czasy otwarcia nie sa potrzebne do dzialania jakiegokolwiek zaworu.

Nie,nie, zaw贸r 4d ma funkcje zale偶n膮 od tego jak go zamotujesz. Mo偶e utrzymywa膰 temperatur臋 wody wchodz膮c膮 na grzejniki, lub utrzymywa膰 temperatur臋 wody powracaj膮cej do kot艂a, realizuj膮c "ochron臋 powrotu". Niemniej, fakt w jaki spos贸b go zamontujemy, nie zmienia faktu, 偶e sterownik nie reaguje na przekroczenie zadanej temperatury zaworu. Czujnik zaworu jest jeden i jest zainstalowany na wyj艣ciu zaworu, oko艂o 20 cm za zaworem.

7 minut temu, Kocio艂ek napisa艂:

K-r-y-spalisz w trybie letnim (tylko cwu) czy zimowym?

Bojler (CWU) mam wy艂膮czony w sterowniku, fizycznie nie posiadam zbiornika CWU, pale w trybie zimowym.

Opublikowano
9 minut temu, K-r-y-s napisa艂:

Mo偶e utrzymywa膰 temperatur臋 wody wchodz膮c膮 na grzejniki, lub utrzymywa膰 temperatur臋 wody powracaj膮cej do kot艂a, realizuj膮c "ochron臋 powrotu".

Potrzebne sa dwa czujniki. Jeden na CO (ten co masz) drugi na powrocie. Nie moze realizowa膰 ochrony powrotu nie majac czujnika na powrocie bo nie wie jaka jest tam temperatura. Ochrone powrotu masz zalaczona? Jesli tak to ja wylacz.

Jesli chcialbys realizowac ochrone powrotu to czujnik trzeba przeniesc na powrot kotla. Ale wtedy na instalacje CO bedzie szla temperatura taka jak na kotle.

Opublikowano
3 minuty temu, PioBin napisa艂:

Jesli chcialbys realizowac ochrone powrotu to czujnik trzeba przeniesc na powrot kotla. Ale wtedy na instalacje CO bedzie szla temperatura taka jak na kotle.

I w艂a艣nie tak jest pod艂膮czony zaw贸r 4d, na instalacje z za艂o偶enia b臋dzie sz艂o tyle co na kotle, a zaw贸r ma chroni膰 powr贸t. Je艣li chodzi o czujniki, to czujnik temperatury kot艂a jest jest na wyj艣ciu z kot艂a, czujnik STB w kapilarze kot艂a, czujnik zaworu 3d/4d (jedyny i innego nie ma) zamontowany na wyj艣ciu zaworu, czyli ochrona kot艂a.聽

W tym sterowniku nie ma opcji w艂. lub wy艂. ochrony kot艂a.

Opublikowano

Piszesz malo przejrzy艣cie 馃檪

Jesli czujnik jest na powrocie (to nie jest wyjscie zaworu, wyjscie jest na CO) to teraz odwroc logike zaworu (przepnij kable).聽Czyli tam gdzie otworz podlacz jako zamknij.

Opublikowano

Tak w skr贸cie to rola mojego zaworu 4d wygl膮da jak na za艂膮czonym schemacie, r贸偶nica jest taka, 偶e u mnie jest dodatkowa pompa kot艂owa o mniejszej wydajno艣ci ni偶 obiegowa CO.

4dr_schemat.jpg

Opublikowano

Super mam to samo. Pompa tez ok. Przepnij kable.

Opublikowano
2 minuty temu, PioBin napisa艂:

Piszesz malo przejrzy艣cie 馃檪

Jesli czujnik jest na powrocie (to nie jest wyjscie zaworu, wyjscie jest na CO) to teraz odwroc logike zaworu (przepnij kable).聽Czyli tam gdzie otworz podlacz jako zamknij.

Mo偶liwe, 偶e tak, ale to chyba dlatego, 偶e nie potrafi臋 Ci臋 zrozumie膰. Ustalmy jedno, wyj艣cie z zaworu jest jedno, na nim montujemy czujnik zaworu i temperatura ZA zaworem ma si臋 zgadza膰 z ustawiona w sterowniku. Tak?

Opublikowano
49 minut temu, PioBin napisa艂:

Ps. Koledzy. Czasy otwarcia nie sa potrzebne do dzialania jakiegokolwiek zaworu.

Jak nie? Od razu si臋 rozkalibruje.

Opublikowano
3 minuty temu, PioBin napisa艂:

Super mam to samo. Pompa tez ok. Przepnij kable.

Ju偶 testowa艂em i nie pomog艂o

Opublikowano

Ustalmy ze wyjscie z zaworu jest w kierunku instalacji CO. Bo tak sie przyjelo. Powrot do kotla jest powrotem z zaworu. Zasilanie zaworu jest zasilaniem z kotla. Powrot z grzejnikiw jest powrotem do zaworu.

2 minuty temu, HarryH napisa艂:

Jak nie? Od razu si臋 rozkalibruje.

Nic podobnego. Sugerujesz sie nie potrzebnie Techem. Sprobuj聽sam聽zaprogramowac taki zawor i bedziesz wiedzial o co chodzi.

Opublikowano
1 minut臋 temu, HarryH napisa艂:

Jak nie? Od razu si臋 rozkalibruje.

My艣l臋,偶e nie, mo偶e tylko w tym sterowniku, ale nie. Bo jak "rozbujam" piec r臋cznie steruj膮c 4d, a potem prze艂膮cze go na auto i pod艂膮cz臋 do sterownika to na pocz膮tku ma du偶y "rozrzut" temperaturowy wzgledem zadanej temperatury zaworu ustawionej w sterowniku, z czasem wygl膮da to tak jakby si臋 uczy艂 czasu otwarcia zaworu i dostosowywa艂 swoje reakcje do temperatury, aby utrzyma膰 ja bez "rozrzut贸w"

Opublikowano

A sk膮d nie-tech zna pozycj臋 zaworu? Tam nie ma 偶adnego kabla do transmisji po艂o偶en itd. No i czemu czas otwarcia pisz膮 na tabliczce wszyscy producenci, cho膰 nawet nie wiedz膮, 偶e Tech istnieje?

Opublikowano

Sprobuj zwiekszyc roznice temperatur pomiedzy zadana kotla i zadana na zaworze. Czyli kociol w gore, zawor w dol.

2 minuty temu, HarryH napisa艂:

A sk膮d nie-tech zna pozycj臋 zaworu? Tam nie ma 偶adnego kabla do transmisji po艂o偶en itd. No i czemu czas otwarcia pisz膮 na tabliczce wszyscy producenci, cho膰 nawet nie wiedz膮, 偶e Tech istnieje?

Tech wylicza sobie pozycje zaworu. Nie ma tam sprzezenia od polozenia - tak jak piszesz. Nie jest to potrzebne do jego sterowania.聽Czas otwarcia/zamkniecia zaworu jest przydatny ale nie niezbedny. Znajac ten czas latwiej jest dostosowac czasy przerwy i dzia艂ania do dynamiki zaworu. Po drugie zamykajac zawor (konczac prace) wiesz ile to trwa maksymalnie i przez tyle zadajesz sygnal.

Do艂膮cz do dyskusji

Mo偶esz doda膰 zawarto艣膰 ju偶 teraz a zarejestrowa膰 si臋 p贸藕niej. Je艣li posiadasz ju偶 konto, zaloguj si臋 aby doda膰 zawarto艣膰 za jego pomoc膮.
Uwaga: Tw贸j wpis zanim b臋dzie widoczny, b臋dzie wymaga艂 zatwierdzenia moderatora.

Go艣膰
Dodaj odpowied藕 do tematu...

×   Wklejono zawarto艣膰 z formatowaniem.   Usu艅 formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odno艣nik zosta艂 automatycznie osadzony.   Przywr贸膰 wy艣wietlanie jako odno艣nik

×   Przywr贸cono poprzedni膮 zawarto艣膰.   Wyczy艣膰 edytor

×   Nie mo偶esz bezpo艣rednio wklei膰 grafiki. Dodaj lub za艂膮cz grafiki z adresu URL.

艁adowanie
×
×
  • Dodaj now膮 pozycj臋...

Powiadomienie o plikach cookie

U偶ywaj膮c tej strony zgadzasz si臋 na Polityka prywatno艣ci.