Witam jak ustawić sterowniki podawanie czas i nadmuch na ten groszek bo obecnie mam 45 przerwy 5 podaję nadmuch 46. Znajduje kawałki niespalonego ekogroszku i robią się spieki małe spieki co doradzicie palnik retopala pięć 14 kw sas solid multifun sterownik  temp spalin około 135 

Opublikowano

Witam,nadmuch w dół i to znacznie. Spieki za duży nadmuch, niespalone kawałki - raczej zgaszone zbyt mocnym nadmuchem po tym jak stał w podtrzymaniu. Stosunek podawanie przerwa też dość wysoki 1:9  ????

Opublikowano

Zrobiłem korektę nadmuch 38. % Podawanie 10 sekund przerwa 100 spiekow narazie nie ma ale kawałki niedopalonego groszku są i nie wiem który parametr poruszyć podtrzymanie 15 s co 30 minut nadmuch 21 %

Opublikowano

A po co takie duże dawki przecież to tylko 14 kW . Ja bym ustawił podawanie 6 sek, przerwa 36-40 (do wyboru), nadmuch 32 % . Podtrzymanie 1 sek. co 3 min, przedmuch co 7 min. po 30sek. wentylator 30%.  A jak to będzie hulać nie wiem, trzeba spróbować.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.