Rekomendowane odpowiedzi

Witam jak ustawić sterowniki podawanie czas i nadmuch na ten groszek bo obecnie mam 45 przerwy 5 podaję nadmuch 46. Znajduje kawałki niespalonego ekogroszku i robią się spieki małe spieki co doradzicie palnik retopala pięć 14 kw sas solid multifun sterownik  temp spalin około 135 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,nadmuch w dół i to znacznie. Spieki za duży nadmuch, niespalone kawałki - raczej zgaszone zbyt mocnym nadmuchem po tym jak stał w podtrzymaniu. Stosunek podawanie przerwa też dość wysoki 1:9  ????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrobiłem korektę nadmuch 38. % Podawanie 10 sekund przerwa 100 spiekow narazie nie ma ale kawałki niedopalonego groszku są i nie wiem który parametr poruszyć podtrzymanie 15 s co 30 minut nadmuch 21 %

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A po co takie duże dawki przecież to tylko 14 kW . Ja bym ustawił podawanie 6 sek, przerwa 36-40 (do wyboru), nadmuch 32 % . Podtrzymanie 1 sek. co 3 min, przedmuch co 7 min. po 30sek. wentylator 30%.  A jak to będzie hulać nie wiem, trzeba spróbować.