Giz Opublikowano 18 Grudnia 2018 #776 Opublikowano 18 Grudnia 2018 I wtedy będziemy w stanie coś pomóc. Nawet nie wiemy jaka moc kotla, metraż budynku, jak ocieplony, jaki komin, czy jest regulator ciagu kominowego, czy jest doprowadzone powietrze do spalania. Tego nie wiemy, ustawienia nie grzeją. Chcemy pomoc, jak każdemu, tylko nie wiemy na czym stoimy, a wszystko ma że sobą związek. Potrzeba nam krok po kroku jak działa kocioł. Bo ustawienia trzeba dopasować do instalacjo Cytuj
Giz Opublikowano 18 Grudnia 2018 #777 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Czy kocioł ma sondę lambda, bo inaczej ustawia się nadmuch z i bez na przykład Cytuj
vivera2 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #778 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Mogę dodać tylko 3 zdjęcia niestety dodam jeszcze ,dom jest super ocieplony ma bardzo dobre okna i ogólnie tutaj nie ma co uciekać dom 180 m otwartej przestrzeni 60 dół i reszta góra gdzie lepiej grzeje. Dajcie znać co ustawić. Cytuj
Marcines0007 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #779 Opublikowano 18 Grudnia 2018 2 godziny temu, Giz napisał: @Marcines0007obroty wentylatora dla mocy 30% ustaw na 45%, zakres korekcji nadmuchu przez sondę na 25%, a obroty minimalne wentylatora na 20%. W takim układzie na 30% mocy masz stała wartość nadmuchu, sonda nie ma co regulować. Źle się zrozumieliśmy. Dysze są z prawej strony kotla. Musisz odkręcić lewa duża osłonę i zobaczysz na pewno. W głębi na kotle. Przypominam o doprowadzeniu powietrza do kotłowni. Pozmieniaj ten nadmuch na 30% mocy Wszystkio ustawiłem jak kazałeś prócz obrotów wentylatora bo nie umiem znaleźć. Kociołek cały czas praca na 50% chodzi i temp 60 stopni przy zadanej 75 nie potrafi polecieć wyżej. W kotłowni mam duże okno dopływ powietrza jest bo cały czas otwarte Cytuj
vivera2 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #780 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Nie wiem co to jest sonda lambda ,mówiłam już ze się na tym nie znam pewnie nie ma , oprócz sterowników nic więcej nie zamawialam dodatkowego ,ogólnie dom jest zbudowany w wysokim standardzie i tu nie ma mowy by coś było nie tak jedynie piec to wielka pomyłka i będę zmuszona to wymienić bo podloga ledwo ciepła, tyle pieniędzy w błoto szkoda słów a to właśnie na waszym forum zostałam na niego namowiona i bardzo żałuję, serwis ma wszystko w nosie nigdy nie majanczasu ,robię ogromną łaskę że pomogę nie polecam dodatkowo na forum zadaje mi pytania na które nie umiem odpowiedzieć no chłopaki które kobieta wie co to jest sonda lambda zapytajcie swojej żony ciekawe czy odpowie. Cytuj
Marcines0007 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #781 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Hmm efekt zasypania Olczyka. Cytuj
PITER38 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #782 Opublikowano 18 Grudnia 2018 (edytowane) Czytam czytam i nasowa mi sie kilka watpliwosci ?po pierwsze jaki model ma pani tego pieca smart fire? Po drugie czy pompki do mieszaczy ma pani ustawione w automacie czy tez moze na stała predkosc ,jesli na stała to moze zbyt mała ? Koledzy nie bez powodu zadaj sporo pytan jak juz wszystko zostanie ustawione to te piece sa naprawde fajne i bezobsługowe :-)no moze tylko trzeba dosypac peletu:-) Edytowane 18 Grudnia 2018 przez PITER38 Cytuj
ŁukaszL Opublikowano 18 Grudnia 2018 #783 Opublikowano 18 Grudnia 2018 My nie jesteśmy wróżbitami... więc będzie ciężko nam coś doradzić jak nie uzyskamy podstawowych informacji o instalacji. Proszę napisać jaką ma Pani instalację? Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki? Proszę wejść w ustawienia serwisowe - ustawienia kotła - modulacji mocy i podać wszystkie dane, mogą to być fotki. Cytuj
Giz Opublikowano 18 Grudnia 2018 #784 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Poprowadze Panią przez sterownik i postaram się wytłumaczyć, bo pisanie wyjdzie za długo. Wysłałem Pani numer w wiadomości. Cytuj
Giz Opublikowano 18 Grudnia 2018 #785 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Potem przedstawię kolegom i coś poradzimy Cytuj
Gunman Opublikowano 18 Grudnia 2018 #786 Opublikowano 18 Grudnia 2018 8 minut temu, Marcines0007 napisał: Hmm efekt zasypania Olczyka. Chodzi Ci o to, że zasypałeś i masz nadal pusty zbiornik? :D Cytuj
Marcines0007 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #787 Opublikowano 18 Grudnia 2018 (edytowane) Nie :) chodzi o to że kocioł wyskoczył na 70 stopni przeszedł na pracę 30% i sobie smiga. Na poprzednim pellecie 60-61 to góra była. A z tym poziomem.. świruje to :) zasyp pełny, kalibracja na 100% a po czasie 0 xd Edytowane 19 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gunman Opublikowano 18 Grudnia 2018 #788 Opublikowano 18 Grudnia 2018 A już myślałem, że Olczyk znika po zasypaniu :) Kalibruje się raz, potem tylko podajesz info, że jest pełny zasyp ale nie jako kalibracje tylko w innym miejscu. Masz inny sterownik, więc nie pomogę gdzie dokładnie ale poszukaj. Nie powinno świrować. To zlicza tylko czas pracy podajnika i na tej podstawie podaje poziom. Cytuj
Giz Opublikowano 18 Grudnia 2018 #789 Opublikowano 18 Grudnia 2018 To zmień te ustawienia nadmuchu. W serwisowych w ustawieniach kotla masz min moc nadmuchu, daj na 20% i w modulacji mocy daj nadmuch dla mocu 30% 45%. Korektę nadmuchu przez sondę daj w ustawieniach serwisowych w ustawieniach kotla w sondzie lambda na 25% Cytuj
Giz Opublikowano 18 Grudnia 2018 #790 Opublikowano 18 Grudnia 2018 2 minuty temu, Gunman napisał: A już myślałem, że Olczyk znika po zasypaniu :) Kalibruje się raz, potem tylko podajesz info, że jest pełny zasyp ale nie jako kalibracje tylko w innym miejscu. Masz inny sterownik, więc nie pomogę gdzie dokładnie ale poszukaj. Nie powinno świrować. To zlicza tylko czas pracy podajnika i na tej podstawie podaje poziom. To jest panel pokojowy ecoster... Cytuj
Giz Opublikowano 18 Grudnia 2018 #791 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Kurczę mam Ecostera, a le z pokoju pelletu nie zasypie:) Cytuj
gwint Opublikowano 18 Grudnia 2018 #792 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Giz chyba masz racje co do mnie ,dałem pompę na 3 i instalacja jest mocno zapowietrzona (powrót zimny ) a najgorsze że nie umiem jej odpowietrzyć prubowałem chyba 3 godziny woda z odpowietrzników leci ciurkiem i dalej powrót zimny jakaś masakra. Cytuj
elmarko Opublikowano 18 Grudnia 2018 #793 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Godzinę temu, Marcines0007 napisał: Hmm efekt zasypania Olczyka. A wcześniej jaki pellet sypales? Cytuj
Giz Opublikowano 18 Grudnia 2018 #794 Opublikowano 18 Grudnia 2018 2 minuty temu, gwint napisał: Giz chyba masz racje co do mnie ,dałem pompę na 3 i instalacja jest mocno zapowietrzona (powrót zimny ) a najgorsze że nie umiem jej odpowietrzyć prubowałem chyba 3 godziny woda z odpowietrzników leci ciurkiem i dalej powrót zimny jakaś masakra. A odpowietrzales na pracujacej pompie? Masz układ zamkniety? Cytuj
gwint Opublikowano 18 Grudnia 2018 #795 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Właśnie kłopot w tym że otwarty( chyba)a pokazuje Ci temperaturę powrotu gdześ bo ja reką sprawdzam i przy zaworze też powrót zimny Cytuj
Giz Opublikowano 18 Grudnia 2018 #796 Opublikowano 18 Grudnia 2018 A jaka miałeś na kotle wtedy, bo może Ci się zawór na kotle przymkna. A która pompe dałeś na 3? Cytuj
gwint Opublikowano 18 Grudnia 2018 #797 Opublikowano 18 Grudnia 2018 (edytowane) I teraz ta pompa na 3 to robi takie (łu łu lu)i jeszcze jedno jak pompa pracuje na 3ce to 2razy mi przez zbiornik wyrównawczy wodę wylało Edytowane 18 Grudnia 2018 przez gwint Cytuj
Giz Opublikowano 18 Grudnia 2018 #798 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Zawór miałeś przymkniety pewnie jeszcze. Przy 58jeszcze do końca nie jest otwarty. Daj temp kotla na 75, bo masz za niska. Jak masz pogodowe kotła, to wyłącz i ustaw na 75 na sztywno. Nie ma pełnego obiegu i woda nie idzie na instalację całą. Jak woda pójdzie na inst, to i pompa się odpowietrzy... Tak myślę Cytuj
PITER38 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #799 Opublikowano 18 Grudnia 2018 (edytowane) Panowie mam tylko jedno pytanie a zdjecie wstawiam oby bylo prosciej opisac moje pytanie.Na prawej pompce i mieszaczu mam tylko podłogowki na parterze w domu plus do tego panel w salonie na ktorym ustawilem temp 20stopni w salonie i taka tez bez problemu osiagnolem i jest utrzymywana,Natomiast lewa strona zdjecia przedstawia pompke plus mieszacz dotyczacom wszystkich kaloryferow na pietrze w domu.Problem dotyczy tego iz nie moge osiagnac temperatury też 20stopni na pietrze tak jak na dole domu jest o około 2,5stopnia mniej W jaki sposob moge to skorygowac w ustawieniach ,pewnie mieszacz? Dodam iz od dnia dzisiejszego zmienilem ustawienia obydwu mieszaczy na sterowanie pogodowe.czy to przyniesie jakas zmiane bede wiedział dopiero jutro, Edytowane 18 Grudnia 2018 przez PITER38 Cytuj
Giz Opublikowano 18 Grudnia 2018 #800 Opublikowano 18 Grudnia 2018 28 minut temu, gwint napisał: I teraz ta pompa na 3 to robi takie (łu łu lu)i jeszcze jedno jak pompa pracuje na 3ce to 2razy mi przez zbiornik wyrównawczy wodę wylało A ta pompa jest na zasilaniu, czy powrocie? Ona musi wyciągać wodę z zaworu Cytuj