Dobrze działa, histereza 0,4 to -0,2 załączenie, +0,2 wyłączenie.

Opublikowano
3 godziny temu, marior1 napisał:

Ok. Tylko załączenie jest - 0,2 a wyłączenie 0.0. Czyli jak ustawione na 22 stopnie, wyłącza dokładnie pi uzyskaniu 22 stopnie

Dziwne. U mnie działa zgodnie z instrukcją czyli np 22 stopnie wyłącza, 21,6 włącza (histereza 0,4). Może spróbuj na innej wartości histerezy. Może nasuną się jakieś wnioski ..

W dniu 8.11.2021 o 14:17, Marcin-zac napisał:

Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę tu.

W obecnej chwili jestem na etapie wygrzewania posadzki więc grzeję niską temperaturą kotła ograniczoną do 25C. Podłoga już się nieco nagrzała więc regulator ST-2801 zaczął modulować. Mam go tak ustawionego by piec się nie wyłączał.

Na regulatorze pokazuje mi, że grzeję z mocą 3%. Zastanawiam się jak to odczytać skoro moc kotła wynosi 2.8-20kw. Czego te 3% dotyczą? 

 

109AFDFB-1762-4B4C-A7AE-B858B24A9D8B.jpeg

Czy udało Ci się dowiedzieć co oznacza wartość te 3% ? Też jestem ciekaw.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Cześć,

kupiłem regulator pokojowy ST-2801 i podłączyłem go do Termet Integra II Plus.
W trybie pracy termostatu działa poprawnie, tzn. po osiągnięciu temp. zadanej kocioł przestaje grzać, a pompa wyłącza się po ok. 3 minutach.
Problem pojawia się podczas pracy w trybie pogodowym z wyłączonym termostatem. Zgodnie z ustawieniami, po osiągnięciu temp. zadanej powinno nastąpić obniżenie temp. zasilania, ale niestety nic takiego się nie dzieje. Kocioł grzeje dalej z tą samą temperaturą (33 stopnie) mimo, że na wyświetlaczu regulatora widać zmianę temperatury zadanej (na 25 stopni). Ewidentnie kocioł nie otrzymuje sygnału o obniżeniu temperatury zasilania, ponieważ biorąc pod uwagę ustawienia parametrów histerezy palnika (5 stopni) oraz delty temp. zasilanie_powrót (6 stopni), to kocioł powinien przejść w tryb blokady L3, a nic takiego się nie dzieje.
Macie jakiś pomysł? Może jednak coś źle ustawiłem? Poniżej wybrane ustawienia mojego sterownika:

  • Rodzaj regulacji: pogodowa
  • Krzywa grzewcza:
    10 stopni na zewnątrz = 27 stopni na zasilaniu
    0 stopni na zewnątrz = 29 na zasilaniu
    -10 stopni na zewnątrz = 32 na zasilaniu
    -20 stopni na zewnątrz = 35 na zasilaniu
  • Wpływ czujnika pomieszczenia: włączony, histereza 1 stopień
  • Różnica temperatur pomieszczenia: 0,5 stopnia
  • Zmiana zadanej: 5 stopni
  • Termostat pokojowy: wyłączony

Na regulatorze wygląda to tak:

  • Temp. zadana kotła: 25
  • temp. zasilania kotła: 33
  • temp. zadana pomieszczenia: 19.8
  • temp. aktualna pomieszczenia: 20.6
Opublikowano (edytowane)

Serwis Tech skierował mnie do Termeta, serwis Termet kazał napisać maila i od tej pory nie odpisują i nie odbierają telefonu więc miałem dużo czasu na testy. Wnioski poniżej.

Scenariusz I:

  • ustawiłem temperaturę zasilania na 30 stopnie,
  • ustawiłem temperaturę max. na 33 stopni,
  • kocił dążył do 30 stopni,
  • kocioł nie przestał grzać przy 35 stopniach mimo ustawionej na kotle histerezy palnika na poziomie 5 stopni,
  • kocioł przestał grzać dopiero przy 38 stopniach czyli temp. max z st-2801 + histereza z kotła.

Scenariusz II:

  • ustawiłem temperaturę zasilania na 33 stopnie,
  • ustawiłem temperaturę max. na 30 stopni,
  • kocił dążył do 30 stopni,
  • kocioł przestał grzać przy 35 stopniach czyli temp. max z st-2801 + histereza z kotła.

Macie pomysł jak skonfigurować to tak, żeby przestał grzać przy osiągnięciu wskazanej temperatury zasilania + histereza palnika, bez oglądania się na ustawienie temperatury max.? Czy sposób działania może wynikać z niekompatybilności sterownika z kotłem? Dziwne, bo Termet sprzedaje ten sterownik jako dedykowany do ich kotłów.

Edit:
Upraszczając, kocioł zawsze dąży do "max temperatury" ustawionej na sterowniku, a nie do "temperatury zadanej" ustawionej na sterowniku, ale co ciekawe grzejąc (przynajmniej na początku) wg temperatury zadanej na sterowniku. Może to tylko wada fabryczna, a nie problem w kompatybilności?

Edytowane przez igla007
  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano (edytowane)

Czy rozwiązałeś problem , mam termet ecocondens silver 20 kW 1F + st 2801 wifi i ten sam problem . Kocioł rok produkcji 2021 i teraz nie wiem co mam reklamować kocioł czy sterownik. Jak sprawdzić wer.softu w kotle.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Jak rozwiązałem mój problem:
Można powiedzieć, że zrezygnowałem ze sterowania. Ustawiłem sterowanie pogodowe bez sterownika, ustawiłem najniższą krzywą grzewczą. Dom dobrze docieplony przez to i tak miałem problem z przegrzewaniem, więc wykorzystałem mój sterownik typu wł / wył, który umieściłem w pomieszczeniu, gdzie mam najstabilniejszą temperaturę. Przy obecnych ustawieniach kotła cały zestaw działa tak, że jak sterownik wyśle sygnał do kotła że temperatura zadana w tym pomieszczeniu jest osiągnięta, to kocioł dale pracuje, ale obniża temperaturę zadaną o 3 stopnie, w stosunku do temperatury wynikającej z krzywej grzewczej. Dzięki temu kocioł tak naprawdę cały czas dogrzewa, nie wychładza podłogi, więc jest dużo bardziej komfortowo a dodatkowo mniejsze zużycie gazu.
Ktoś kiedyś napisał, że przy podłogówce najlepsze sterownie to brak sterowania 🙂

Jak sprawdzić wersję firmware:
Wyłącz kocioł i włącz go ponownie. Na samym początku na wyświetlaczu pokazuje wersje firmware.
Firmware można zaktualizować, robi to firma Tester, która produkuje układy dla Temreta. Patrząc na lokalizację i logo jest to zapewne ich siostrzana firma. Wysyłasz im płytkę i aktualizuję to za kilkadziesiąt złotych. Najlepiej zadzwoń do nich bezpośrednio. http://www.tester.net.pl

Opublikowano

Są dwie płytki, jedna jest razem z wyświetlaczem, a druga gdzieś w środku. Zrezygnowałem z wymiany, więc po więcej szczegółów musisz udać się do serwisanta Termet lub bezpośrednio do firmy Tester.

  • 9 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam od tygodnia walczę z ustawieniami tego sterownika za żadne skarby świata ich ta instrukcja ni jak ma się do tego co jest w rzeczywistości. Wyciąg z instrukcji RODZAJ REGULACJI  Stała temperatura – Zaznaczając tę opcję użytkownik wybiera regulację temperatury zadanej kotła bez udziału czujnika zewnętrznego. Użytkownik ustawia konkretną temperaturę zadaną na kotle. Dodatkowo po załączeniu funkcji termostatu kocioł będzie wygaszany po osiągnięciu temperatury zadanej pomieszczenia (przy wyłączonej funkcji termostatu osiągnięcie temperatury pomieszczenia spowoduje obniżenie temperatury zadanej na kotle). I tu zaczyna się bajka. Ustawiam według tego co tu pisze. Kocioł w życiu nie zatrzymuje się tym bardziej nie zmniejsza temperatury zasilania. Ba od kilku dni nawet się na tym ustawieniu nie odpala. Jedyna jaka regulacja działa teraz to tylko pogodowa. Ktoś to rozgryzł. Pisałem do techa lecz odzewu brak. 

Opublikowano (edytowane)

Ja mam ustawione :

Tryb pracy - Grzanie

Rodzaj  regulacji -  Stała temp

Redukcja ogrzewania -OFF

Termostat pokj. - włączony

temp. w domu ustawiona 21C  i jak na razie jest ok.

Przechwytywanie zawartości sieci Web_25-12-2022_85632_emodul.eu.jpeg

Edytowane przez dar12
Opublikowano (edytowane)
W dniu 25.12.2022 o 08:34, dar12 napisał(a):

Ja mam ustawione :

Tryb pracy - Grzanie

Rodzaj  regulacji -  Stała temp

Redukcja ogrzewania -OFF

Termostat pokj. - włączony

temp. w domu ustawiona 21C  i jak na razie jest ok.

/cdn-cgi/mirage/0cfee4977615ddf5a4e042043ba9587af84576a04af2615ae80b30265b588105/1280/https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_2022_12/1680937045_PrzechwytywaniezawartocisieciWeb_25-12-2022_85632_emodul_eu.thumb.jpeg.64261daf2b71eb7f4c22d99a06e21fa3.jpeg

I działanie na zasadzie on/off? 

Myślałem że to opentherm z prawdziwego zdarzenia jak za taką kasę. Nic co jest opisane w instrukcji nie trzyma się kupy po za regulacja pogodowa. Sterownik nic sobie z tego nie robi że temperatura zadana została osiągnięta. Grzeje z taką samą temperatura CO. 

 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Problemem jest wersja softu w kotle post 30-31  pisałem do termeta i olewają temat . 

Na sterowniku termeta EASY REMOTE  miałem to samo.

Edytowane przez dar12
Opublikowano

A przy podłączaniu sterownika usunąłeś zworkę z kotła ?

Opublikowano (edytowane)
W dniu 25.12.2022 o 11:35, wacio1967 napisał(a):

A przy podłączaniu sterownika usunąłeś zworkę z kotła ?

W nowych setkach nie ma żadnych zworek. Sterownik wpięty zgodnie z instrukcją producenta kotła. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Może histerezę masz za małą ustawioną. Jest tam trochę tych ustawień.

Krzywa grzewcza, histereza, wpływ temp wewnątrz na kocioł, pogodówka itp.

Jak masz włączoną pogodówkę, to sterownik nic sobie nie będzie robił z zadanej temperatury wewnątrz. Albo jedno, albo drugie. Przy pogodówce ustaw histerezę wpływu na kocioł na "5" i zobacz co się będzie działo. Według mnie kocioł powinien zacząć grzać z mniejszą mocą.

Opublikowano (edytowane)
20 godzin temu, wacio1967 napisał(a):

Może histerezę masz za małą ustawioną. Jest tam trochę tych ustawień.

Krzywa grzewcza, histereza, wpływ temp wewnątrz na kocioł, pogodówka itp.

Jak masz włączoną pogodówkę, to sterownik nic sobie nie będzie robił z zadanej temperatury wewnątrz. Albo jedno, albo drugie. Przy pogodówce ustaw histerezę wpływu na kocioł na "5" i zobacz co się będzie działo. Według mnie kocioł powinien zacząć grzać z mniejszą mocą.

Odnoszę się centralnie do tego co napisałem w poście wyżej producent twierdzi że przy ustawieniu stała temperatura i wyłączenie termostatu pokojowego. Przy osiągnięciu zadanej temperatury kocioł powinien zacząć schodzić z temperaturą CO czyli modulować. Niestety ale tak się nie dzieje, owszem grzeje ale z taką samą temperatura wody jaka mu zadam. Mało tego przebija zadana temperaturę w domu. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Przy ustawieniu "stała temperatura", kocioł będzie dążył do tego aby mieć cały czas tą samą temperaturę.

3 minuty temu, mariooo098 napisał(a):

Niestety ale tak się nie dzieje, owszem grzeje ale z taką samą temperatura wody jaka mu zadam

Nie rozumie tego niestety. Przecież piszesz że grzeje z taką samą temperaturą. Więc o co chodzi ? Działa prawidłowo.

Opublikowano (edytowane)
20 godzin temu, wacio1967 napisał(a):

Przy ustawieniu "stała temperatura", kocioł będzie dążył do tego aby mieć cały czas tą samą temperaturę.

Nie rozumie tego niestety. Przecież piszesz że grzeje z taką samą temperaturą. Więc o co chodzi ? Działa prawidłowo.

Chodzi o to że jak zadam np 45 stopni i ustawie w pomieszczeniu 21. Dobija do tej temperatury i zamiast ja utrzymywać to jedzie sobie dalej wyżej nie zmienia temperatury wody(CO). Producent podaje w instrukcji że po osiągnięciu temperatury powinna zmieniać się temperatury wody grzewczej niestety ale tak się nie dzieje. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano
9 minut temu, mariooo098 napisał(a):

przy ustawieniu stała temperatura i wyłączenie termostatu pokojowego

Włącz termostat pokojowy. Teraz temperatura pomieszczenia nie ma wpływu na temperaturę kotła.

Jak to włączysz i ustawisz 45* na kotle, to będzie to temperatura maksymalna jaką będzie osiągał. Jak dogrzeje pomieszczeni, to powinien zmniejszyć temperaturę kotła. musi być tam jeszcze gdzieś jedno ustawienie - "histereza wpływu na kocioł", czy coś w tym rodzaju. Ustaw tam maksymalną wartość. Chyba to jest 5, ale nie jestem pewien.

Opublikowano (edytowane)
20 godzin temu, wacio1967 napisał(a):

Włącz termostat pokojowy. Teraz temperatura pomieszczenia nie ma wpływu na temperaturę kotła.

Jak to włączysz i ustawisz 45* na kotle, to będzie to temperatura maksymalna jaką będzie osiągał. Jak dogrzeje pomieszczeni, to powinien zmniejszyć temperaturę kotła. musi być tam jeszcze gdzieś jedno ustawienie - "histereza wpływu na kocioł", czy coś w tym rodzaju. Ustaw tam maksymalną wartość. Chyba to jest 5, ale nie jestem pewien.

Jeśli włączę termostat pokojowy dzieje się to co przy zwykłym on/off. Następuje wygaszenie kotła z powodu osiągnięcia temperatury zadanej. To co odpisujesz dalej ta funkcja jest przypisana tylko dla regulacji pogodowej.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Niestety musiałem się posiłkować ściągnięciem instrukcji. Poniżej cytat.

Stała temperatura – Zaznaczając tę opcję użytkownik wybiera regulację temperatury zadanej kotła bez udziału czujnika zewnętrznego. Użytkownik ustawia konkretną temperaturę zadaną na kotle. Dodatkowo po załączeniu funkcji termostatu kocioł będzie wygaszany po osiągnięciu temperatury zadanej pomieszczenia (przy wyłączonej funkcji termostatu osiągnięcie temperatury pomieszczenia spowoduje obniżenie temperatury zadanej na kotle). 

To dotyczy ustawień pogodówki.

Dalej twierdzę że sterownik działa prawidłowo.

Edytowane przez wacio1967

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.