michal1503 Opublikowano 1 Października 2020 #1 Opublikowano 1 Października 2020 Dzień dobry Posiadam kocioł na pellet o mocy 25kW Ht. Po włączeniu pieca, piec zamiast przejść w tryb rozpalania, a następnie pracy od razu przechodzi w tryb postój. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 1 Października 2020 #2 Opublikowano 1 Października 2020 Bo inne parametry o ktorych tylko Ty wiesz mówią mu że ma pracować w trybie "postój " Cytuj
michal1503 Opublikowano 1 Października 2020 Autor #3 Opublikowano 1 Października 2020 Konkretnie jakie parametry masz na myśli? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 1 Października 2020 #4 Opublikowano 1 Października 2020 Napisz co masz tam poustawiane. Jakie temperatury jakie tryby. Ogólnie coś więcej. Pamiętaj, że Ty wszytko widzisz i wiesz co masz poustawiane, my nic. Cytuj
michal1503 Opublikowano 1 Października 2020 Autor #5 Opublikowano 1 Października 2020 Na początek: Dodatkowo: temp. CWU 45 stopni, temperatura powrotu 58 stopni , temperatura zaworu 1 - 45 stopni Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 1 Października 2020 #6 Opublikowano 1 Października 2020 A jakiegoś termostatu pokojowego to nie masz? Cytuj
Kordjano Opublikowano 1 Października 2020 #8 Opublikowano 1 Października 2020 Kolego a może palisz w trybie lato i kocioł interesuje tylko cwu a jak dogrzana to jest postój . Jakieś sterowanie pogodowe tam nie włączone ? Cytuj
michal1503 Opublikowano 1 Października 2020 Autor #9 Opublikowano 1 Października 2020 Kordjano- kolego trafiłeś. Było zmienione w tryb LATO. Zmienione na ZIMĘ i poszło. Sam zmieniłem nastawę a potem zapomniałem. Dzięki. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 2 Października 2020 #10 Opublikowano 2 Października 2020 (edytowane) a na wyświetlaczu pokazuje tryb zima, dlatego ominąłem ten wątek Edytowane 2 Października 2020 przez Gonzo19 Cytuj
jasio Opublikowano 17 Sierpnia 2024 #11 Opublikowano 17 Sierpnia 2024 Hej! Kocioł ze sterownikiem HT-Tronic 900 sensor - delikatnie mówiąc mało intuicyjny, u sąsiada, ale razem z nim próbuję go z lekka i na szybko ogarnąć. W czym problem: gdzie jest "zakopana" opcja uruchamiania podajnika peletu - tak "klawisz po klawiszu" - celem jego przeważenia. Czy kocioł do tego musi być wyłączony i czy w trybie serwisowym (hasło!) Niby przeglądam wszystkie opcje krok po kroku, ale nie mogę znaleźć, pewnie coś przeoczyłem. Cieszę się , że mam kipi z normalnym, tekstowym wyświetlaczem, którego sterownik opanowałem w jedno popołudnie, a nie g...o napstrzone kolorkami i ikonkami.☺ 1 Cytuj
Tuptus Opublikowano 17 Sierpnia 2024 #12 Opublikowano 17 Sierpnia 2024 A tu sąsiad próbował? https://heiztechnik.pl/do-pobrania-pl/instrukcje-obslugi/ Cytuj
jasio Opublikowano 17 Listopada 2024 #13 Opublikowano 17 Listopada 2024 Hej! Kocioł ze sterownikiem HT-Tronic 900 sensor + termostat pokojowy Euroster 4020 TX. W czym problem: Euroster, gdy przerzuci z trybu nocnego na dzienny, nie dogrzewa do zadanej temperatury - zaniża o 0,5°. Ma zadane 22 a dogrzewa do 21,5 i STOP. Z trybem nocnym nie ma tego problemu! Nie jest to jakoś specjalnie uciążliwe, ale trochę irytujące. Problem w ustawieniach kotła czy Eurosteru? Coś przeoczyłem? Jakieś histerezy, czy coś? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.