Skocz do zawartości

atomfx
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez marszy,

Rekomendowane odpowiedzi

Więc czujnik działa. Ja bym sprawdził ciąg organoleptycznie gdy będzie wyłączony kocioł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O2 to kocioł koryguje do tego co jest w ustawieniach, więc serwis ma 3 parametry do ustawienia.

Prędkość dmuchawy, jak (chyba) pisałem wcześniej, zmienia temperaturę spalin, więc można ekonomiczniej ustawić kocioł, zamiast puszczać z dymem 20-30*C obniżyć obroty dmuchawy tak by leciało 10*C. Większą efektywność, mniejsze spalanie. Jeszcze kwestia kondensowania się w kominie, a tak apropo kondensowania się w kominie. Wiecie może jaka jest w miarę bezpieczna temperatura spalin by jej nie było?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A tak z innej beczki, kontroler pokazuje mi spalanie na poziomie 1kg, w advance mam 700pare gram na 10% mocy. Jak się domyślam kocioł podaje te 700g na godzinę pracując na 10%.

 

I czytając Wasz wypowiedzi na temat różnic w ilości podawanego pelletu w zależności od zapełnienia podajnika I zbliżającego się zasypu 240kg, będę testować przy zapełnieniu 30, 120 i 240kg.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też będę musiał tak  przeważyć,ale tak patrząc z perspektywy paru tygodni jak się wgryzam w ten piec to myślę sobie że co bym nie robił(zmieniał podawanie,nadmuch itp.)to piec i tak robi to po swojemu i nie widzę jakiejś różnicy w spalani ani w ilości popiołu.Jedynie jak mówiliście dmuchawą można ładnie wyregulować temperaturę spalin.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No ja na tą chwilę od 24 października mam zasyp 240kg, co dzień, niekiedy 2 razy dziennie rozpala. Co prawda jakiś giga mrozów nie było. Mam 66 żeberek w domu i instalacje na średnio 1" rurze, na dom (średnio ocieplony dach kole 75m2 i mostki na ścianach przy gruncie 40mb) 45 na kotle ostatnio 70. A wewnątrz komfortowo generalnie teraz 21,5

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie tak od 20 września zainstalowany i tak ok .10 godzin chodzi dziennie +cwu ,dom 140m 6 grzejników  + 50% podłoga dosyć dobrze docieplony też tak max.22 stopnie. Wczoraj zrobiłem ciągle palenie podłogi + grzejniki na harmonogramie 12godzin i zobaczymy ile skonsumuje przez dobę.Narazie przez te 50 dni poszło 600kg(nie wiem czy to dużo czy mało bo prawie miesiąc grzalem tylko cwu)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciężko powiedzieć bo niby aktualizację idą z automatu (i nie widzę nigdzie w instrukcji jak się robi ręczną aktualizację),osobiście skontaktowałem się z serwisem w innej sprawie a oni przekazali dalej Duńczykom i zdalnie zmienili (bardziej zaktualizowali bo numer ten sam tylko już pod hybrydę)mi soft.Ale ja mam Feniksa nie BS+

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spróbować zawsze warto, też chyba tak zrobię, bardziej zastanawia mnie (przynajmniej u mnie) inna sprawa, po jakimś czasie sterownik pokazuję u mnie że wentylator wyciągowy chodzi na 100%  i nie pokazuje ciśnienia PA .Po włączeniu/wyłączeniu wraca spowrotem (10% i PA też ok 10)Mieliście tak?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W zdarzeniach mam dzisiaj wyłączoną regulacje przez kocioł i o dziwo wszystko wróciło do normy a widzę że dużo ludzi ma tę opcję włączoną,ciekawe.

Screenshot_20231118_183524_Samsung Internet.jpg

Edytowane przez wonski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pojęcia nie mam co to więc nie pomogę. Jedyne co zauważyłem przeglądając logi, to że, masz 3 rodzaje ikon przy wydarzeniach, dojdź po nich z kad to się bierze.

 

A tak z innej beczki, znowu.

Kocioł jak na ten moment jest zbyt wydajny nawet jak mu minimalną moc ustawiłem na 2kw i w parę godzin przegrzewa wodę o 15 stopni (zadaną mam 70 z racji przeciwdziałaniu kondensacji w kominie). Dziś na 25 minut na szczęście tylko raz, wyłączył się i od nowa na minimalną moc. Po drugie kotłową część obiegu ma gigantyczne niska bezwładność, wręcz na poziomie 0, pewnie jak u większości użytkowników.

No i tak siedzę i myślę co by tu zrobić, żeby było dobrze biorąc pod uwagę zamiar zmian jakie wprowadzę w układzie w przyszłym roku. Dokładnie żeby kocioł sobie działał na tych 2kw zależny od tech i2/3 I jak sterownik stwierdzi że, wyśle na układ 10stopni więcej, kocioł nie dogrzewał wody, tylko była zakumulowana w buforze.

 

Rozmawiając na miejscu z ludźmi, całkiem sensownie mówiącymi, 200l+ nie ma sensu. Ale za to jest taki Galmet 

https://galmet.com.pl/pl/produkt/zbiornik-buforowy-wiszacy

100l jest tańszy niż największe sprzęgło afriso, które ma pojemność 20l, 2 razy tańszy. Stawiając Pgain i Igain na minimum i max skok mocy na 1%, wydaje mi się że, uzyskam bardzo bezwładna kotłową część układu. Jakieś opinie na temat mojego "tentegowania w głowie"?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1.Spokojnie możesz zejść z min. mocą do 1 kW ( ja mam 0,9 - palniki tych kotłów są identyczne od 10 do 25 kW)
2.Kondensacji nie unikniesz ustawiając temp. na 70 st - w twoim przypadku temp spalin wynosi ok.80 st - to jest kocioł niskotemperaturowy - konieczny jest wkład kwasoodporny i (lub) dobre ocieplenie komina
3.Trzy rodzaje ikon to setup, info i komunikat systemu

Przeglądają ten wątek instalatorzy tych kotłów ale jakoś nie włączają się do dyskusji

2 godziny temu, wonski napisał(a):

W zdarzeniach mam dzisiaj wyłączoną regulacje przez kocioł i o dziwo wszystko wróciło do normy a widzę że dużo ludzi ma tę opcję włączoną,ciekawe.

Po pierwsze z tym powroteem do normy to nie tak - dmuchawa i wentylator są chyba podpięte pod jedno wyjście - porównaj na wykresie.

Po drugie moim zdaniem kocioł jest błędnie zainstalowany i serwisowany przez osobę nie znającą
 specyfiki V16 ( sonda lambda (rozjechane o2 i zadane o2), zdalne "zważenie" dawki 6 min., znaczna część pelletu idzie w komin (temp. spalin do 120 st) i niedopalony w popiół 

Edytowane przez seles
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 godzin temu, seles napisał(a):

Po drugie moim zdaniem kocioł jest błędnie zainstalowany i serwisowany przez osobę nie znającą
 specyfiki V16 ( sonda lambda (rozjechane o2 i zadane o2), zdalne "zważenie" dawki 6 min., znaczna część pelletu idzie w komin (temp. spalin do 120 st) i niedopalony w popiół 

Czyli co Enecom źle mi zainstalował i skonfigurował piec?(raczej nie sądzę kto jak kto ale chyba oni się  znają)Jak będę miał wolną chwilę to jeszcze raz chcę skalibrować sondę i przeważyć pellet na małej ilości w zasobniku.Ogolnie ostatnio popiół się poprawił jak grzeję cały czas ale ilość pelletu ok.30kg na dobę(grzeję w charmonogramie ok.14 godzin 140m2)to tak trochę dużo.Narazie to w tym sezonie zapłacę frycowe zanim dobrze ustawie piec a i regulacja przez same głowice na grzejnikach (sterowane przez termostaty pokojowe nie podłączone pod piec) też może zwiększać zużycie.Pozyjemy zobaczymy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie zważylem sobię kilka razy pellet przy 20kilku % zasobnika i (bynajmniej u mnie) waga nie  różni się od tej jak robiłem warzenie na pełnym zasobniku  więc jeszcze skalibruje sondę i wracam do wagi jaka mi wyszła z pomiarów, zobaczę czy to coś da.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 15.11.2023 o 05:50, wonski napisał(a):

Ciężko powiedzieć,znam imię nie nick z forum a kontaktuję się z osobą która mi to montowała (ogólnie bardzo pomocną i cierpliwą przy zalewie moich pytań) Na razie przez parę dni mam testować przy tych nastawach ale zauważyłem że chyba przyglądał się też jakiś Duńczyk(miał go poprosić serwisant) bo migęło mi NBE przy zakładce użytkownik/dystrybutor.Ogolnie tak naprawdę oprócz tego że mam słaby popiół i nie wiem ile powinien konsumować przy moich 140m2 to piec bajka, chcę jeszcze zainstalować RCK i ewentualnie zrobić kalibrację sondy i wtedy zobaczę co dalej.A u was jak tam spalaniem bo przeglądając stokecloud ciężko określić jakie powinno być a jakie jest naprawdę.

U mnie RTB Feniks 16 kw - skręcony na mocy minimalnej do 1 kw, maksymalna do 10 kw, zamontowane RCK od Darco ustawione na 10Pa. Ogrzewana powierzchnia 140 m2, dom średnioocieplony, całość na grzejnikach + bojler 200l - popatrz na spalanie i ustawienia https://v16.stokercloud.dk/#jako45

Pellet z lokalnego tartaku, drobne spieki jak to przy trocinie tartacznej. Przy paleniu w trybie ciągłym popiół jak mąka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też  w przyszłym tygodniu zamontuję RCK i zobacze jak to będzie ,u mnie chyba w ogóle nie miałem skalibrowanej sondy i dlatego czasami  wszystko wariuje i takie nieciekawe spalanie.Przeglądałem  twoje ustawienia i widzę że mam prawie identyczne oprócz tej sondy.Jaka masz średnicę komina i jak wysoko i czy skręcenie  mocy kotła nie ma wpływu np. na ilość popiołu w rurze spalinowej,jakości płomienia (czy piec daje rade ładnie go podtrzymać) i czy serwis nie czepia się w razie jakieś awarii  (gwarancja). A jeszcze pytanie jak sterujesz ogrzewaniem (termostat,głowice  lub coś innego) i wiesz może jaki wpływ ma opcja " Specifies if boiler vacuum is used for regulation" w zakładce wentylatora bo u mnie ostatni została wyłączona a widzę że większość ma ją włączoną .Dzięki

 
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Komin 180x120 owalny (wkład), wysokość około 6,5-7 metrów - kocioł zamontowany według schematu 2 z instrukcji, na grzejnikach głowice termostatyczne. Różnicy z popiołem nie zauważyłem, połączenie kocioł-komin czyszczone "prewencyjnie" dwa razy w poprzednim sezonie i zbytnio popiołu nie było, w samym kominie czysto. Kocioł po zmianie mocy min i maks pracuje dobrze, temperatura utrzymywana bez problemu - serwis nie zgłasza zastrzeżeń do zmiany tych parametrów i nie wpływa to na gwarancję.

 

Co do opcji " Specifies if boiler vacuum is used for regulation" w mojej ocenie dotyczy do dobrania ustawień wentylatora zależnie od zmierzonego podciśnienia, a nie tylko według sztywno przypisanych ustawień - ale tutaj mogę się mylić bo się w tym temacie nie zagłębiałem. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.