Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ferroli bio pellet pro 12 kw nie osiaga zadanej temp.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Właśnie sprawdziłem. Tak słychać że się przełącza.

Panowie,

Na dziś koniec walki z piecem. Jutro ogarnę śrubunki i przywrócę vtc na jego miejsce. Jesli ktoś będzie miał jakieś pomysly, sugestie to jestem otwarty.  Dzięki za wszystkie dzisiejsze podpowiedzi i poświęcony czas.

Opublikowano (edytowane)

Po likwiduj wszystkie przewężenia tak jak pisał kol.sambor. Czy była robiona próba zakręcenia wszystkich grzejników i odkrecania po kolei w zależności od odległości od kotła. Czy wszystkie jednakowo grzeją? 

Edytowane przez pospisz
Opublikowano (edytowane)

Ok, czyli tak jak k. Sambor proponujesz zmianę rur na pp32? Nie robiłem próby ponieważ wcześniej wszystkie kaloryfery ładnie się nagrzewały w domu było 21 stopni.  Później zakupiłem vtc żeby było wszystko zgodnie ze schematem, zamontowałem i zaczęły dziać się cuda. Kaloryfery w salonie praktycznie ledwo się nagrzewały więc usunąłem wczoraj vtc. Bo przy ostatnich temperaturach to był dramat i musiałem dogrzewać kominkiem.

Takie cudo

16112666742712475830112287135944.jpg

Edytowane przez Martius
Opublikowano (edytowane)

Kiedyś wkładali 60 teraz 40 sprzed 100 lat. Wczoraj padła pompa i była identyczna sytuacja. Kupując Ferroli pierwszym zakupem powinna być wymiana pompy. 

IMG_20200824_161325.jpg

@KarolBlKocioł przechodzi w modulacje też przy uzyskaniu wysokich spalin ze względu bezpieczenstwa. 

Edytowane przez pospisz
Opublikowano

Zamiast vtc kupił bym sprzęgło i pompę. Ustawisz wtedy przepływem żądana temperaturę powrotu i jednocześnie nie zablokujesz go. 

Opublikowano

Poczytam o sprzęgle bo szczerze mówiąc nie zagłębiałem się w temat. Zawór leży przy piecu więc pewnie go wrzucę. No i pompa. Nawiązując do mocy 80 nie będzie za mocna? Z góry dzięki za odpowiedź.

Opublikowano (edytowane)

Jak rury zmienisz to ta pompa z kotła wystarczy.

Pompa 80 będzie za mocna - instalacja będzie głośna, jak nie będzie chodzić na tej co masz w kotle to max 60.

Ale po zmianie rur będzie dobrze z tą pompą co masz.

Sprzęgło to już do większych instalacji lub większej ilości pomp na odbiorach np dwa niezależne obiegi grzewcze.

W którymś poście pisałeś o grzejnikach - jak je dobierałeś do pomieszczeń?

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Parametr lh19 służy do ustawiania delty pompy żeby nie wyrzucać ciepła kominem w trakcie startu kotła w ten sposób częściowo broni powrót i robi wrzutki w instalację. Nic nie da zakup takiej pompy. 

Opublikowano

Lepiej ustawić wyższy start i rozsądna delte. 2 jest fabrycznie. 

Delta na poziomie otwarcia vtc. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor