mittek Opublikowano 5 Czerwca 2020 #26 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Oczywiste jest że firma montująca dobiera, bierze odpowiedzialność i ew. tłumaczy dlaczego tak, wcześniej może niedokładnie napisałem więc jeszcze raz: jeżeli dach przewodzący (np. blachodachówka) i nie ważne czy instalacja odgromowa jest czy nie ma to ochrona przepięciowa I + II stopnia jeżeli dach nieprzewodzący z instalacją odgromową, i pomiędzy tą instalacją a modułami nie możemy zachować tzw. przerwy izolacyjnej to ochrona I + II stpnia jeżeli dach nieprzewodzący i brak instalacji odgromowej to II stpnia jeżeli dach nieprzewodzący z instalacją odgromową, i pomiędzy tą instalacją a modułami możemy zachować tzw. przerwę izolacyjną to II stpnia Cytuj
kolo9 Opublikowano 15 Października 2020 #27 Opublikowano 15 Października 2020 W dniu 3.06.2020 o 21:09, szumik83 napisał: Ku mojemu zdziwieniu dzisiaj wieczorem ekipa przyjechała i poprawili swój błąd Witam. Prośba do Autora -napisz proszę w jaki sposób wykonali uziemienie inwertera bo problem jest bardzo częsty, a z odpowiedzi kolegów nie widać rozwiązania tematu. W szczególności interesuje mnie czy można np. podłączyć "wskazaną śrubkę korpusu inwertera" do uziemienia w skrzynce ograniczników przepięć DC, która jest blisko dostępna. Cytuj
maniek83 Opublikowano 15 Października 2020 #28 Opublikowano 15 Października 2020 Uziemienie jest ważne bo sporo falowników ma wbudowane SPD więc jeśli ktoś nie podłącza uziemienia to robi sobie źle. Wszystkie uziemienia podłącza się do GSU, wszelkie kombinacje i oszczędności są weryfikowane podczas przepięcia a falownik jak i sprzęty w domu nie kosztują 5 złotych. Obudowa falownika, jak ktoś otwierał falownik to wie, że w środku jest podłączony kabelek ochronny. Cytuj
kolo9 Opublikowano 15 Października 2020 #29 Opublikowano 15 Października 2020 Wszystko się zgadza, wręcz wynika z cytowanego fragmentu instrukcji, ale spotkałem już u 5 kolegi brak takiego podłączonego uziemienia w instalacjach wykonanych przez "poważne firmy". Podłączają z GSU przez złącze wyjściowe AC, co wyraźnie zakazuje instrukcja! Nie wiem z jakiego powodu, czy im łatwiej o jeden kabelek mniej, czy przy uruchamianiu wyskakuje jakiś problem z kontrolą obecności uziomu??? Jakby nie patrzył pozostawienie podłączonego DC przy z jakichś przyczyn rozpiętym złączu AC pozbawia metalowy falownik uziemienia! Tworzy zagrożenie dla obsługi, sprzętu a także klienta -któremu dodatkowo ubezpieczyciel może zrobić kuku. Moim zdaniem należy żądać od wykonawcy wykonania tego kabelka do GSU którą często widzę w skrzynce gasików DC. Cytuj
maniek83 Opublikowano 15 Października 2020 #30 Opublikowano 15 Października 2020 Cena Czyni Cuda nawet tutaj na forum ludzie piszą, że nie powinno być więcej za kilowat jak 2 tysiące... Cytuj
Dioob Opublikowano 15 Października 2020 #31 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) U mnie jest tak, uziemienie i zdjęcie zabezpieczeń. Instalacja na stelażu naziemnym, stopy wbetonowane na metr. Edytowane 15 Października 2020 przez Dioob Cytuj
Animus Opublikowano 15 Października 2020 #32 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) W dniu 2.06.2020 o 18:07, Witek-z-Ulicy napisał: Przewód uziemienia powinien mieć przynajmniej przekrój żyły 10 mm2 (tak jest napisane w DTR falownika). W dniu 2.06.2020 o 18:35, sambor napisał: W DTR-ce podano, że 6mm2 , z resztą zgodnie z normami o ochronie przeciwporażeniowej - fragment DTR-ki, jak podłączyć przewód PE jest w poście #3 tego tematu To jak z tym przekrojem ostatecznie? Znana firma zrobiła to na LgY 16mm2 żółto-zielonym, choć w instrukcji falownika stało: Cytat Przygotuj kabel uziemiający: zalecamy użycie kabla do stosowania na zewnątrz pomieszczeń z rdzeniem miedzianym o polu powierzchni przekroju ≥ 6 mm² . Cytat wymaga 2 metod ochrony uziemienia: poprzez podłączenie terminala sieciowego i podłączenie zewnętrznego radiatora Edytowane 15 Października 2020 przez Animus Cytuj
sambor Opublikowano 15 Października 2020 #33 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) Ja już się wywiedziałem - te 6mm2 dotyczy wg normy E(P)N-HD 60364-4-41 minimalnego przekroju uziemienia przy prądzie przemiennym -AC, natomiast dla PV przekroje określa norma IEC62109 w naszym kraju praktycznie niedostępna i wtedy minimalny przekrój jest 10mm2. Czyli należy przyjąć większy przekrój . Edytowane 15 Października 2020 przez sambor Cytuj
maniek83 Opublikowano 15 Października 2020 #34 Opublikowano 15 Października 2020 Pytanie czy LgY można stosować na zewnątrz? Chyba tylko w peszlu. Ja dałem 16mm ale solarny czyli odporny na UV i wodę ale droższy chyba ze dwa razy - stąd się bierze cena. Cytuj
kolo9 Opublikowano 15 Października 2020 #35 Opublikowano 15 Października 2020 Dioob napisz lub pokaż do czego podłączony jest drugi koniec kabla od śruby na inwerterze. Spodziewam się że w skrzynce do której wchodzi znajduje się GSU i tam jest podłączony. Wymaga to odkręcenia 4 śrub pokrywy i zrobienia fotki. Jeśli mógłbyś -to wyjaśniłoby to temat. Przekrój każdy w przedziale 6-16mm2 będzie dobry, bo odcinek kabla jest krótki i spadki na nim są pomijalne. Ciekawi mnie tylko czy istnieje jakaś ukryta ale mocna przyczyna pomijania tego kabelka. Cytuj
szumik83 Opublikowano 15 Października 2020 Autor #36 Opublikowano 15 Października 2020 13 godzin temu, kolo9 napisał: Witam. Prośba do Autora -napisz proszę w jaki sposób wykonali uziemienie inwertera bo problem jest bardzo częsty, a z odpowiedzi kolegów nie widać rozwiązania tematu. W szczególności interesuje mnie czy można np. podłączyć "wskazaną śrubkę korpusu inwertera" do uziemienia w skrzynce ograniczników przepięć DC, która jest blisko dostępna. Witam nie znam się na tym ale postaram się wytłumaczyć , obok inwertera znajdują się dwie skrzynki z zabezpieczeniami , natomiast pod nimi znajduje się taka wąska podłużna siwa puszka z uziemieniem i tam jest podciągnięty ten kabelek od inwertera, nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem jak coś to jutro pstryknę jakieś fotki Cytuj
maniek83 Opublikowano 15 Października 2020 #37 Opublikowano 15 Października 2020 Tu nie chodzi o spadki napięcia bo to nie kabel przesyłowy tylko o szybkie odprowadzenie dużej energii aby wyrównać różnicę potencjałów. A kabel pomijają bo nie mają pojęcia albo oszczędzają albo wiedzą lepiej albo wszystko na raz. 1 Cytuj
Animus Opublikowano 15 Października 2020 #38 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) 5 godzin temu, maniek83 napisał: Pytanie czy LgY można stosować na zewnątrz? Chyba tylko w peszlu. Ja dałem 16mm ale solarny czyli odporny na UV i wodę ale droższy chyba ze dwa razy - stąd się bierze cena. Jest jeszcze pozycja uziom ocynkowany fi16x1500, sześć sztuk poszło, pewnie do mostkowania profili montażowych na dachu, czyli gołe. W ziemię szpilki były bite, na to uchwyt i skrzynka kontrolna przy samym murze na tym złączu uziomu, przewód przez ścianę poniżej terenu, więc niczego nie widać. Edytowane 15 Października 2020 przez Animus Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 16 Października 2020 #39 Opublikowano 16 Października 2020 5 godzin temu, Animus napisał: Jest jeszcze pozycja uziom ocynkowany fi16x1500, sześć sztuk poszło, pewnie do mostkowania profili montażowych na dachu, czyli gołe. W ziemię szpilki były bite, ,,, Te szpilki, to jest właśnie ten uziom ocynkowany przedłużany. Cytuj
maniek83 Opublikowano 16 Października 2020 #40 Opublikowano 16 Października 2020 Do mostkowania profili są takie podkładki Cytuj
Animus Opublikowano 16 Października 2020 #41 Opublikowano 16 Października 2020 (edytowane) 5 godzin temu, Witek-z-Ulicy napisał: Te szpilki, to jest właśnie ten uziom ocynkowany przedłużany. Czyli szpilki bite pneumatycznie przy fundamencie? Kabla LGY16mm2 poszło 40m, czyli na dachu trzeba podejrzeć czy jest w peszlach czy nie. Edytowane 16 Października 2020 przez Animus Cytuj
maniek83 Opublikowano 16 Października 2020 #42 Opublikowano 16 Października 2020 Uziom szpilkowy Cytuj
Animus Opublikowano 17 Października 2020 #43 Opublikowano 17 Października 2020 Tak wygląda drugi koniec Kabla LGY16mm2 Wnętrze. Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 17 Października 2020 #44 Opublikowano 17 Października 2020 5 minut temu, Animus napisał: Tak wygląda drugi koniec Kabla LGY16mm2 ,,, Tutaj nie rozchodzi się o wygląd tego drugiego końca przewodu, uziemienia instalacji fotowoltaicznej (moim zdaniem jest prawidłowy). Podaj wyniki pomiaru rezystancji uziemienia. Cytuj
kolo9 Opublikowano 22 Października 2020 #46 Opublikowano 22 Października 2020 Chodziło mi o punkt podłączenia kabelka uziemiającego obudowę falownika, a nie o uziom całości. (Pisałeś coś o jakiejś podłużnej siwej skrzynce). Cytuj
Dioob Opublikowano 23 Października 2020 #47 Opublikowano 23 Października 2020 (edytowane) Mam nadzieję że kolega się czegoś dopatrzy. Edytowane 23 Października 2020 przez Dioob Cytuj
maniek83 Opublikowano 23 Października 2020 #48 Opublikowano 23 Października 2020 (edytowane) Ja mam 4 polowy SPD, N też jest chroniony. Edytowane 23 Października 2020 przez maniek83 Cytuj
son78 Opublikowano 14 Marca 2022 #49 Opublikowano 14 Marca 2022 (edytowane) Witam. Posiadam falownik Huawei Sun2000 4KTL M1. Instalacja często pokazuje błąd. Nieprawidłowe uziemienie. Ostatnio wyskoczył błąd 10 tego marca 2022 potem pracowała poprawnie przez 3 dni a 14 marca powstało 20 błędów z nieprawidłowym uziemieniem. Logując się do falownika w historii jest ich ponad 300 w przeciągu ostatniego roku. Uziom jest podłączony. Czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem ? Edytowane 14 Marca 2022 przez son78 Cytuj
sambor Opublikowano 14 Marca 2022 #50 Opublikowano 14 Marca 2022 (edytowane) Do czego jest podłączony przewód uziemiający - czyli jaki masz ten uziom? Edytowane 14 Marca 2022 przez sambor Cytuj